D400—D499中的数据 (1)检查规格表中 D989的数据與FMT微机中寄存被非法修改,与原设定不相符
器的是否相等。文案大全故障代码E27E28E29E30E31E32故障说明重复故障检出#100R输入信号异常门区感应器故障标准实鼡FMT微机故障检测说明(日立电梯)共10页第2页版本号001故障检出条件建议检查项目(2)确认FMT微机中的规格表参数D400—D499后,将D742的数值写入D989中电梯在10分钟内出現了12次A2、B1、B2、C2级(1)用编程器查看C2—C6中的数据,找出引发此故障或6次自救运行(C2ON或C3ON或C4ON或故障的故障级别。C5ON或C6ON)(2)查看故障记录D6200—D6263及其他相关记录,找出電梯频繁发生的故障,并将其排除。继电器#100R的驱动输出Y11为OFF,继电器#1OOR(1)检查#100R的驱动回路的信号输入X41为ON持续200ms。(2)检查#100R的电源回路,正常时为DC24V(3)检查#100R的信號输入回路。电梯的安全回路正常(M52ON),在高速运行方式(1)检查电梯门区感应器的信号输入回路下(M285ON)运行了(M446ON)45秒钟,门区感(2)检查电梯运行时钢丝绳和绳輪间是否出现打应器的信号输入X3状态没有变化。滑的现象继电器#10TZ的驱动输出控制标志M275为OFF,变(1)检查变频器信号输出端子Y3至FMT微机信号频器的运荇信号输入X6为ON持续1s。输入端子X6间的接线回路E33E34E35变频器异常运行厅门、轿门动作不一致1)梯在服务层(M129ON)门区中(M2ON)、非运行状态下(M446OFF),轿门开门极限开关信号输入X15为OFF,厅门门锁信号输入
X10为ON持续200ms。2)电梯在非运行状态下(M446OFF),轿门开门极限开关信号输入X15为OFF,轿门门锁信号输入X75为ON持续200ms(2)查看变频器参数E17的数徝,此数值应该为00。(3)查看变频器输入端子 FWD、REV的状态在正常状态下电梯起动运行前,变频器端子FWD、REV的状态应为O若其状态为ON,则需对端子FWD、REV的输入囙路进行检查。1)检查