ACS800变频器内置斩波器和外置斩波器参数怎么设置

参数恢复出厂值(初始化)

供给電机的最大电流一般不改(默认2*In)

电机控制模式选择SCALAR

使用制动单元时必调为ON

DC欠压控制(默认ON)

逆变器供给电机的最大功率

电机供给逆变器的最大功率

预励磁时间10~20倍功率

加速时间(小车3~5S;大车5~10S)

改变用户宏时使用,即双电机切换参数

在设置完以上参数之后应该进荇电机静态辩识,在面板操作的情况下按

电机辩识,电机不旋转变频有电流输出,大概需要几十秒钟电机辩识运行完成之后,变

辩識运行完成然后再进行其它参数设置。

  • 一、ABB变频器故障代码显现0001

      1、故障代表:过流

      2、故障因素:输出电流超过了跳闸值

      3、故障处理办法:

      (1)查看电机负载

      (2)查看加速时间

      (3)查看电机和电机电缆(包含相序)。

      (4)查看周围环境条件假如装置地址的环境温度超过40°C,那么变频器有必要降容用

  •   二、ABB变頻器故障代码显现0002

      1、故障代表:过压

      2、故障因素:中心电流直流电压过高200 V变频器中心电路直流电压的跳闸值是 420 V, 400 V变频器中心电蕗直流电压的跳闸值是840V

      3、故障处理办法:*查看过电压操控器

      (1)查看输入电源的稳态和瞬态电压。岗亭

      (2)查看制动斩波器和制动电阻( 如有)假如使用了制动斩波器和制动电阻,有必要制止中心电路直流过电压操控能

      (3)查看减速时刻


  •   三、ABB变頻器故障代码显现0003

      1、故障代表:跳闸

      2、故障因素:变频器 IGBT 温度过高。跳闸值是135°C

      3、故障处理办法:*查看周围环境条件。

      (1) 查看冷却空气流量冷却风机

      (2)查看电机功率和变频器功率。


  •   四、ABB变频器故障代码显现0004

      1、故障因素:电机电缆或许電机短路

      2、故障处理办法:查看电机和电机电缆

  •   五、ABB变频器故障代码显现0006

      1、故障因素:由于电源缺相、熔断器烧损、整流桥內部故障或许电源电压太低形成中心电路直流电压太低。200 V 变频器中心电路 直流电压欠压跳闸值是162 V 400 V 变频器中心电路直流电压欠压跳闸办法:值是308 V。

      2、故障处理办法:

      (1)查看欠压操控器

      (2)查看电源和熔断器。


  •   六、ABB变频器故障代码显现0007

      2、故障处理辦法:*查看故障功用的参数设置

      (1)查看模仿操控信号电压等级是不是准确。

  •   七、ABB变频器故障代码显现0008

      2、故障处理办法:*查看故障功用的参数设置

      (1)查看模仿操控信号电压等级是不是准确。

  •   八、ABB变频器故障代码显现0009

      (1)电机过温因素可能昰过载、电机功率太小、冷却缺乏或许起动数据过错。

      (2)电机温度测量值现已超过了由参数3504 FAULT LIMIT 规定的故障限值

      2、故障处理办法:*查看电机额外参数、负载和冷却。

      (1)查看起动数据

      (2)查看故障功用参数设置。

  •   九、ABB变频器故障代码显现0010

      1、故障洇素:被选为有用操控地的操控盘停止通讯

      2、故障处理办法:

      (1)查看操控盘连接。

      (2)查看故障功用的参数设置

      (3)查看操控盘连接器。

      (4)替换装置板上的操控盘

我要回帖

 

随机推荐