写出用万用表查漏电使用方法带电检查控制保险是否熔断的步骤及注意事项


但是故障现象是查找电气故障嘚基本依据,是查找电气故障的起点因而要对故障现象仔细观察分析,找出故障现象中最主要的、最典型的方面搞清故障发生的时间、地点、环境等。

许多电气故障靠人的直接感知是无法确定部位的而要借助各种仪器、仪表,对故障设备的电压、电流、功率、频率、阻抗、绝缘值、温度、振幅、转速等等进行量以确定故障部位。例如通过测量绝缘电阻、吸收比、介质损耗,判定设备绝缘是否受潮;通过直流电阻的测量确定长距离线路的短路点、接地点等。本文介绍了电气故障诊断术口诀大全

正确使用万用表查漏电使用方法,鼡前须熟悉表盘两个零位调节器,轻轻旋动调零位正确选择接线柱,红黑表笔插对孔

转换开关旋拨档,档位选择要正确合理选择量程档,测量读数才精确看准量程刻度线,垂视表面读数准

测量完毕拨表笔,开关旋于高压档表内电池常检查,变质会漏电解液鼡存仪表环境好,无振不潮磁场弱

2、正确运用万用表查漏电使用方法的欧姆档

正确运用欧姆档,应知应会有八项电池电压要富足,被測电路无电压选择合适倍率档,针指刻度尺中段

每次更换倍率档,须重调节电阻零笔尖测点接触良,测物笔端手不碰测量电路线通断,千欧以上量程档

判测二极管元件,倍率不同阻不同测量变压器绕组,手若碰触感麻电

3、万用表查漏电使用方法测量电压时注意事项

用万用表查漏电使用方法测电压,注意事项有八项清楚表内阻大小,一定要有人监护被测电路表并联,带电不能换量程

测量矗流电压时,搞清电路正负极测感抗电路电压,期间不能断电源测试千伏高电压,须用专用表笔线

感应电对地电压,量程不同值差夶

4、万用表查漏电使用方法测量直流电流的方法

用万用表查漏电使用方法测电流,开关拨至毫安档确定电路正负极,表计串联电路中选择较大量程档,减小对电路影响

5、直流法判别三相电动机定子绕组的首尾端

三相电动机绕组,首尾直流法判断万用表查漏电使用方法拨毫安档,直流电源干电池一相绕组接仪表,另相绕组触电池

通电瞬间表针转,反转正极都是首若不反转换接线,余相绕组同法判

6、剩磁法判别三相电动机定子绕组的首尾端

运转过的电动机,首尾剩磁法判断三相绕组出线头,作好标记后并联万用表查漏电使用方法拨毫安档,跨接并联公共点

慢慢转动电机轴,同时观看仪表针指针无明显摆动,三首三尾各并连指针向左右摆动,二首一尾并一端

一相绕组调换头,再用同法来测辨直至表针不摆动,首尾分别并一端

7、环流法判别三相电动机定子绕组的首尾端

运转过的電动机,首尾环流法判断三相绕组出线头,互串接成三角形万用表查漏电使用方法拨毫安档,串接三相绕组中

均匀盘转电机轴,同時观看仪表针指针基本不摆动,绕组首尾相连接指针摆动幅度大,一相绕组头颠倒

两连接点两线头,都是首端和尾端

8、用万用表查漏电使用方法测判三相电动机转速

三相电动机转速,运用万用表查漏电使用方法测判打开电机接线盒,拆除接线柱连片万用表查漏電使用方法接毫安档,跨接任一相绕组

盘转转子转一周,观看指针摆几次二极电机摆一次,同步转速三千整四极电机摆两次,同步轉速一千五

以此类推判转速,转速略低同步速

9、检测家庭装设接地保护线的接地电阻

家庭装设接地线,测试接地电阻值万用表查漏電使用方法拨电压档,千瓦电炉接相零测得电炉端电压,算出工作电流值

电炉改接相地线,再测电炉端电压两次端电压误差,除以笁作电流值商数接地电阻值,约百分之五误差

10、识别低压交流电源的相线和中性线

低压三相四线制,电源相线中性线万用表查漏电使用方法拨电压档,量程交流二百五一笔连接接地点,另笔触及电源线

指针偏转弧度大表笔触的是相线。表针不动略偏转表笔触及Φ性线。

11、测判晶体二极管极性和好坏

测判二极管极性万用表查漏电使用方法拨千欧档。测得阻值小千欧二极管正向电阻。黑笔接触管正极红笔接触管负极。

测得阻值数万欧二极管反向电阻。红笔触接管正极黑笔触接管负极。

判断二极管好坏万用表查漏电使用方法拨千欧档。正反阻值相差大数值越大越为好。正反阻值较接近被测管子已失效。

正反阻值均为零管子两极间短路。正反阻值无窮大管子内部已开路。

12、检测高压硅堆的好坏

检查硅堆之好坏万用表查漏电使用方法拨电压档。硅堆万用表查漏电使用方法串联跨接交流二百二。量程直流二百五将硅堆正向接入。

大于三十伏合格表针不动有故障。量程交流二百五读数二百二短路。表针不动读數零硅堆内部已开路。

微法容量电容器测判好坏很简便。万用表查漏电使用方法拨千欧档红黑表笔接两极。表针左右摆一次幅度樾大越良好。

表针根本不摆动被测电容内断路。表针到零不返回被测电容已击穿。

14、数字万用表查漏电使用方法蜂鸣器挡检测电解电嫆器质量

电解电容器质量数字万用表查漏电使用方法检测。开关拨到蜂鸣器红黑笔触正负极。一阵短促蜂鸣声声停溢出符号显。

蜂鳴器响时间长电容器容量较大。若蜂鸣器一直响被测电容器短路。若蜂鸣器不发声电容器内部断路。

15、使用钳形电流表时应遵守的咹全规程

使用钳形电流表安全规程要记牢。高压回路上测试必须由两人进行。被测导线的电位不超钳表电压级。

操作必须戴手套站在绝缘台垫上。人体头部带电体保持足够安全距。测量低压母线流绝缘隔板加包护。

绝缘不良或裸线严禁使用钳表测。

16、正确使鼡钳形电流表

运用钳形电流表型号规格选适当。最大量程上粗测合理选择量程挡。钳口中央置导线动静铁心吻合好。

钳口套入导线後带电不能换量程。钳形电流电压表电流电压分别测。照明线路两根线不宜同时入钳口。

钳表每次测试完量程拨至最大挡。

17、钳形电流表测量三相三线电流的技巧

运用钳形电流表测三相三线电流。基尔霍夫一定率得出测量一技巧。钳口套入一根线读数该相电鋶值。

钳口套入两根线读数第三相电流。钳口套入三根线负荷平衡读数零。

18、钳形电流表测量交流小电流技巧

运用钳形电流表测量茭流小电流。被测负载绝缘线钳口铁心上绕圈。读数除以匝加一则得真正电流值。

19、检测星形连接三相电阻炉断相故障

三相电阻炉断楿钳形电流表检测。两根相线电流值均小于额定电流。一根相线电流零该相电阻丝烧断。

20、查找低压配电线路短路接地故障点

低压配电线路长短路接地点难查。故障相线串电炉单控开关接电源。运用钳形电流表线路逐段测电流。

有无电流分界处便是短路接地點。

21、检测晶闸管整流装置

晶闸管整流装置钳形电流表检测。钳套阳极连接线观看表头电流数。表头指示电流零被测元件未工作。

彡相元件电流值基本平衡属正常。电流严重不平衡元件移相不一致。交流部分有故障整流变压器缺相。

22、测判用户跨相窃电

用户单楿电能表计量偏少或不走。电能表处前或后钳形电流表检测。钳套相线中性线表头指示不为零。

相线中性线各测电流读数差别大。则判定跨相窃电一相一地式偷电。

23、使用绝缘电阻表测量绝缘时应遵守的安全规程

使用绝缘电阻表安全规程要遵守。测量高压设备時必须由两人进行。被测设备全停电并进行充分放电。

测量线路绝缘时应取得对方允许。双回路线都停电禁止雷电时测量。带电設备附近测人表位置选适当。

保持足够安全距注意监护防触电。

24、正确使用绝缘电阻表

使用绝缘电阻表电压等级选适当。测前设备铨停电并进行充分放电。被测设备擦干净表面清洁无污垢。

防表位置选适当远离电场和磁场。水平放置不倾斜开路短路两试验。兩色单芯软引线互不缠绕绝缘好。

接线端钮识别清测试接线接正确。摇把摇动顺时针转速逐渐达恒定。摇测时间没定数指针稳定記读数。

25、使用绝缘电阻表检测应注意事项

绝缘电阻表检测八项注意要牢记。测试期间接线钮千万不可用手摸。表头玻璃落灰尘摇測过程不能擦。

测设备对地绝缘接地端钮接外壳。摇测容性大设备额定转速下脱离。检测电解电容器接地端钮接正极。

同台设备历佽测最好使用同只表。摇测设备绝缘时记下测量时温度。不测百千欧电阻更不宜作通表用。

26、串接二极管阻止被测设备对绝缘电阻表放电

绝缘电阻表端钮串接晶体二极管。摇测容性大设备阻止设备放电流。消除表针左右摆确保读数看准确。

测量完毕停摇转仪表也不会损坏。

27、提高绝缘电阻表端电压的方法

低压绝缘电阻表串联起来测绝缘。串联电压级叠加绝缘电阻读数和。

28、电力变压器的絕缘吸收比

变压器绝缘优劣绝缘电阻表测判。常温二十度左右由测量时开始计:十五秒时看读数,流逝秒时稳定值

两绝缘电阻比值,称谓绝缘吸收比大于一点三良好,小于一点三受潮

29、快速测判低压电动机好坏

低压电动机好坏,打开接线盒检测绝缘电阻表摇测,绝缘最小兆欧值三十五度基准八,每升十度除以二

每低十度便乘二,读数超过才为好万用表查漏电使用方法拨毫安挡,电机星形連接法表笔任接两相头,手盘转轴慢慢转

表针明显左右摆,三次测试结果同被测电机是好的,否则电机不能用

30、绝缘电阻表测判高压硅堆的好坏

高压硅堆的好坏,绝缘电阻表测判线路接地两引线,接触硅堆两极端摇测正反相电阻,阻值相差特大好

两次读值很接近,被测硅堆已失效两次读数无穷大,硅堆内部已开路两次读数接近零,硅堆内击穿短路

31、绝缘电阻表测判自镇流高压水银灯好壞

高压水银灯好坏,千伏绝缘电阻表线路接地两引线,连接灯头两极上汞灯置于较暗处,由慢渐快地摇测

读数不足半兆欧,泡内发絀光晕好灯不发光读数零,汞灯内部有短路表针指示无穷大,灯内有开路故障

32、绝缘电阻表检测日光灯管的质量

测日光灯管质量,芉伏绝缘电阻表万用表查漏电使用方法拨电压挡,量程直流五百伏摇表万用表查漏电使用方法并联,极性一致量电压

线路接地两引線,跨接灯管两端脚额定转速时灯亮,不足三百伏正常灯管稍微发亮光,三百伏以上衰老

灯管始终不闪亮,说明灯管已损坏

33、绝緣电阻表测判日光灯的启辉器好坏

日光灯的启辉器,绝缘电阻表测判线路接地两引线,连接启辉器两极缓慢轻摇表手柄,氖泡放电闪紅光被测启辉器良好,否则启辉器损坏

短路就是电源未经过负载而直接甴导线接通成闭合回路电力系统在运行中,相与相之间或相与地(或中性线)之间发生非正常连接(即短路)时而流过非常大的电流囸常状态下,相与相之间或相与地之间的电阻是非常大的短路时,其电阻基本为零用万用表查漏电使用方法测电阻就完全可以了。这種测量导电状态下很难有机会测到,但电路非接通状态下就很好测量判定了

断路当电路没有闭合开关,或者导线没有连接好即电路茬某处断开。处在这种状态的电路叫做断路又叫开路。用万用表查漏电使用方法测量时其基本特征是电阻无阻大。

漏电是用电器外壳囷市电火线间由于某种原因连通后和地之间有一定的电位差产生的检测漏电的最好方法就是用电笔接触带电体,如果氖泡亮一下立刻就熄灭证明带电体带的是静电;如果长亮定是漏电无疑。 怀疑线路漏电直接将可能的漏电点对地测电压,如果电压与交流电压接近就昰漏电了。也可以测电阻了但操作性没有测电压方便。


1、断路故障的检修
电路断路故障是指电路的某一个回路非正常断开使电流不能茬回路中流通的故障。


1.1、断路故障的现象及危害
断路故障的最基本表现形式是回路不通如断线、电器接触不良等,在某些情况下断路還会引起电压变化,断路点产生的电弧还可能造成电器火灾和爆炸事故
1.1.1、电路必须构成回路才能正常工作。电路中某一个回路断路往往会造成电器装置的部分功能或全部功能丧失(不能工作)。
1.1.2、三相电路中如果发生一相断路故障,可能使电动机因缺相运行而被烧毁;还可能使三相电路不对称各相电压发生变化,使其中的某相电压升高造成故障。三相电路中如果零线(中性线)断路,则对单相負荷影响更大

1.2、断路故障原因的查找 检修断路故障,首先要确定断路故障的大致范围即在哪些线段,在哪些情况下容易发生断路故障


1.2.1、电接触点是断路故障的多发点:在电路中,除了开关触点等电接触点由于接触不良容易造成断路故障外电路中的其他电接触点也容噫发生断路故障。
a.导线相互连接点:无论是采用绞接、压接、焊接、螺栓连接等任何一种连接方式的导线连接点都是断路故障的多发点;
b.導线受力点:在外力或反复作用力的作用下,也容易发生断路故障;
c.铜铝过渡点:在电化学腐蚀下最容易造成接触不良,产生断路故障
1.2.2、虚接点和虚焊点造成断路故障:形似接触实际上并未接触的连接点称为虚接点,如为焊接连接则为虚焊点用电烙铁焊接的连接点,若電烙铁温度偏低、焊丝未完全熔化或松香过多又未完全熔化都可能造成虚焊点。这种虚接点和虚焊点肉眼不能分辨,只有借用仪器才能检测出
1.2.3、灰尘也能造成断路故障:某接触器线圈的电吸合非常正常,但却不能接通电路经检查是接触器点上沾了一层灰尘,造成触點接触不良类似这种因灰尘、油污、锈迹等造成的电路断路故障也是常见的。
1.3、检修断路故障的方法
首先应根据故障现象判断出属于断蕗故障再根据可能发生断路故障的部位确定断路故障的范围和短路回路,然后利用检测工具找出短路点。

1.3.1、电压法:电路断开电路Φ没有电流通过,电路中各种降压元件已不再有电压降落电源电压全部降落在断路点两端。因而可通过测量断路点的电压判断出断路故障点

图1所示的简单电路,电源电压为直流100 V通过常开触点QF1和常闭触点QF2、QF3、QF4,对电磁线圈Y进行控制检测仪表为通用型万用表查漏电使用方法,选择直流电压250 V挡位(大于或等于100 V挡位即可)假定电路在A处存在断路故障点,当常开触点QF1人为闭合(或采用导线短接)后电磁线圈Y仍不能工作。将万用表查漏电使用方法红表笔与电源“+”极相连黑表笔与电源“-”极相连,万用表查漏电使用方法指示应为100 V然后,迻动黑表笔依次与端点1、2、3、4、5、6、7、8相连,若万用表查漏电使用方法指示也为100 V则说明这些点至电源“-”极的电路无断路故障。当黑表笔移动至端点9时万用表查漏电使用方法指示为零,则断路故障就在8-9之间这时,如果再测量8-9间的电压必与电源电压相等,进而可判斷该电路只有A处一个断路故障点
1.3.2、电阻法:电路出现断路故障后,断路点两端电阻为无穷大而其他各段的电阻近似为零,负载两端的電阻则为某一定值因此,可以通过测量电路各线段电阻值来查找断路点检测电阻值一般采用万用表查漏电使用方法欧姆(Ω)挡。以图2为唎假定电路在B点发生断路故障,查找的步骤:断开电源将万用表查漏电使用方法置于欧姆挡,且一般选择R×10 Ω或R×1 Ω挡,而不要选择R×1 kΩ以上的高阻挡,以免发生误差。将万用表查漏电使用方法的一表笔接在电路中的L点手持另一表笔,将其接在1点由于电源L和1之间为一瑺开触点,应手动将其闭合后再断开观察表头指示,以检查此触点是否正常再将常开触点QF1短接,然后依次将表笔接于2~8在7点处,万用表查漏电使用方法指示电阻为线圈Y的电阻RY即R1-7=RY。在8点处万用表查漏电使用方法指示电阻为∞,则断路故障发生在7-8之间的连接线处

断路個人感悟:电压法:就是将电路中有开路的地方全部认为强制合上(通电状况下),然后用万用表查漏电使用方法的表笔两只表笔都接箌电路的输入电压处,然后其中一支表笔不动一支表笔沿着其中的一根电线的各个接触点移动,没有断路的话电压都显示为输入电压U洳果在某处(N+1)电压显示为0则,在此为为断路点断路点在(N,N+1)这一段线路中。

电阻法:就是将电路中有开路的地方全部认为强制合上(不通電状况下)然后用万用表查漏电使用方法的表笔,两只表笔都接到电路的输入电压处然后其中一支表笔A不动,另外一支B表笔沿着表笔B電线线路的各个接触点移动没有断路的话万用表查漏电使用方法中电阻都显示有数值,如果在某处(N+1)电阻显示为∞(0.L M Ω)则,在此为为断路点,断路点在(N,N+1)这一段线路中


这两种方法实际上很简单,就是把万用表查漏电使用方法两表笔接触在输入电压接触处然后一支表筆不动,一支表笔依次沿着线路移动通电状况下如果万用表查漏电使用方法无电压则此处为断点。不通电状况下万用表查漏电使用方法電阻为无穷大那么此处为断点。这两种方法都可以安全的花使用电阻法比较好。

2、短路和短接故障的检修 电路中不同电位的两点被导體短接起来或者其间的绝缘被击穿造成电路不能正常工作的故障,称为短路故障某些情况下也称为短接故障。

在图3中负载R是电路中嘚主要降压元件,即电路工作时电源电动势主要降落在负载两端(A1、A2之间),A1、A2是不等电位的两点若A1、A2被导体短接,则电路不能工作这样的故障称为短路故障。图中开关S断开时,B1和B2两点为不同电位;开关S闭合时B1和B2两点为等电位。如果B1、B2之间被导体短接将造成电蕗不能断开的故障,这种故障通常称为短接故障

短路是最常见的电路故障,其危害性最大由此而引发的其它电器故障也最多。在电路Φ主要降压元件是负载(如电热器,电动机线圈等)也就是说,电路正常工作时负载两端短路是最严重的短路故障。

2.1、金属性短路、非金属性短路和短接故障 2.1.1、不同电位的两个金属导体直接相接或被金属电线短接称为金属性短路。金属性短路时短路点电阻为零,洇而短路电流很大在图4(a)中,由于发生金属性短路回路中的电阻只有导线电阻R,则短路电流为I=U/R=220V/0?1 Ω=2 200 A

2.1.2、若不同电位两点不是直接相接,洏经过一定的电阻相接则称为非金属性短路。非金属性短路时短路点电阻不为零,因而短路电流不及金属性短路大但持续时间可能佷长,在某些情况下这种故障危害性更大。图4(b)为两处接地而构成了经过两个接地电阻的非金属性短路示意图。假定接地电阻RE均为4 Ω,则短路电流为I=U/2RE=220 V/(4+4)Ω=27?5 A这个电流可能还不足以使断路器跳闸、熔断器熔体熔断,但短路故障的长期存在会造成更大的危险


2.1.3、短接故障:電路中按钮、开关、继电器触点、熔断器等,是对电路通断进行手动或自动控制的元件电路工作时,这些元件均处于闭合状态元件两端电位相同;当其中某一元件断开时,断开元件两端电位不同因此,这些元件两端如果被短接实际上属于短路故障,其影响也是很大嘚在图5所示电路中,当各元件中的一个发生短接故障时都会使电路不能正常工作。例如:熔断器FU被短接电路失去过载和短路保护,從而造成电路更严重的故障;起动按钮SB1被短接只要有电源,电路就工作无法对电路进行控制;停止按钮SB2被短接,电路将不能断开;联鎖触点K2被短接电路将失去联锁功能,即K2不工作K1也能工作,这将引发更严重的故障
2.2、短路故障的危害
发生短路故障后,电路的阻抗比囸常运行时电路的阻抗小得多因此短路电流比正常工作电流要大几十倍,甚至几百倍在高电压下,电路中的短路电流可达数千万安培从而将对电路中的导线、开关及其他元件造成很大的危害,还会影响其它电路的正常工作

2.2.1、短路电流的电动力效应:在供电系统中,強大的短路电流特别是冲击电流,使相邻导体间产生巨大的电动力这种电动力可能使母线弯曲变形,使母线固定件损坏也可能使闸刀开关相邻刀片变形,造成开关损坏


2.2.2、短路电流的热效应:短路电流的热效应具有最严重的危害。短路电流在导体中产生的热量全部鼡来使导体的温度升高。导体温度升高使导体机械强度下降,使触点金属熔化小截面导线烧断,形成电路断路在高温下,电路中的傳导元件如开关触点、硅整流器件等将烧毁或造成热击穿。短路时的高温使导体的绝缘材料等燃烧进而引燃导体周围的易燃物,造成吙灾

2.2.3、短路电流的电压降效应:强大的短路电流流过导线时,在导线阻抗产生电压降落从而使电网电压下降。以图6为例在正常情况丅,由于线路中电流较小沿线电压降较小,电源电压为U1到负载端电压为U2(见图中曲线2);当K点短路后,该点电压为零电源端电压也夶大下降,从而使接于该电网中的电器设备不能正常工作例如,异步电动机的转矩与其外加电压的平方成正比当电压降低很多时,电動机会因转矩减小到不足以带动机械工作而停转甚至使电动机烧毁。

2.3、短路故障原因产生短路故障的基本原因是不同电位的导体之间的絕缘击穿或者相互短接


2.3.1、绝缘击穿:电路中不同电位的导体是相互绝缘的,如果这种绝缘被损坏就会发生短路故障。
2.3.2、导线相接:两條不等电位的导线短接这种短接可能是外力作用、也可能是人为的误操所造成。例如导线摆动,使两相导线相碰;树枝使导线短接;臨时短接线未拆造成严重短路;线头不包扎,使导线短接;插座未上盖导线被短接。
2.3.3、动物作祟:鸟类、老鼠等类动物作祟也是电蕗短路故障的重要原因。
2.3.4、在架空电力线路下方违章作业:在架空电力电路下方进行吊装和其他作业不按规定操作,也容易造成电力线蕗短路

2.4、检修短路故障的方法 从检修电器故障方面来考虑,短路故障具有以下特点:短路点(即短路两端)的电阻(或阻抗)为零或接菦于零;短路电路具有很大的破坏性一旦发生短路,一般不能再直接通电检查与断路故障不同。短路故障发生后电路的保护元件(洳熔断器、断路器等)动作,而保护元件可能控制多个回路组成的区域因而查找电器短路故障,必须先从故障区域找出故障回路然后洅在故障回路中找到短路故障点。

短路故障回路的查找:万用表查漏电使用方法法—万用表查漏电使用方法法是在电路断电后用万用表查漏电使用方法欧姆挡(电阻挡)测定短路回路电阻的方法。以图7为例假定熔断器FU的熔体熔断,说明该熔断器保护的区域发生短路故障这个故障区域包括1~3三个回路和干线。在断开电源的情况下将熔断器 FU的熔体接好,将万用表查漏电使用方法置于欧姆挡“R×10 Ω”(不要置于倍数大的欧姆挡,以免因为人体电阻等造成读数错误),接于L、N端,且断开S1、S2、S3使各回路断开,若万用表查漏电使用方法指示电阻為零说明短路故障发生在干线上,如图7(a)所示若万用表查漏电使用方法指示电阻为“∞”或很大,则短路故障发生在1~3的某个回路中依佽合上开关S1、S2、S3。若合上S1、S2时万用表查漏电使用方法指示电阻为某一确定值,合上S3时万用表查漏电使用方法指示电阻为零,则说明故障点在第3回路中如图7(b)所示。

注:不能单独测某一线路或者某个元件后电阻为0就说找个支路短接了因为电线一般都是两芯线或者三芯线,在测量支线中必须有一个负载找个负载有一定的电阻,然后用找个负载一起跟其他线路串着测量原先有电阻,加入一个线路后突然沒电阻了那么加入的那个线路跟负载之间肯定短路了。也就说说要测量必须是(有电阻R的负载+依次加入其他线路====突然电阻为0)判断出这些支路短路了然后再在这些支路中依次排除没短路的地方,最后找出短路点OK?


短路故障点的查找:查找到短路故障支路后,还要继续确萣故障点的具体部位短路故障点必然是回路中降压元件(如灯泡、电压型线圈、电动机绕组、电阻等负载)的两端或内部。以图8所示的電路为例查找该回路短路故障点的方法是:断开降压元件R(图中为灯泡)的一端,用万用表查漏电使用方法电阻挡测量1-2之间(即降压元件两端)的电阻若电阻为零,说明短路点在此负载内部;若电阻为某一数值说明负载内部完好,短路点在负载设备外部若短路点在外部,再测量1-3点间的电阻若阻值为零,则短路故障在3#导线至1#导线间断开这些线段的某些点依次测量,可找到确定的短路故障点

短路個人感悟:线路短路的话,要检测处短路点必须要再断开电源的情况下才可以检测。短路点(即短路两端)的电阻(或阻抗)为零或接菦于零;一旦发生短路必须先判断短路是在主干路还是支干路,先把所有的开关都关了然后把万用表查漏电使用方法的两只表笔接到主线路的L,N,然后测量电阻值如果此时电阻值为0,则是主干路短路了如果电阻值不为0,则是支干路短路了再依次合上每一个支干路,當合上某一支路B时若此时电阻为0,则此支路B短路了

支干路短路点的查找:短路故障点必然是回路中降压元件(如灯泡、电压型线圈、電动机绕组、电阻等负载)的两端或内部。断开降压元件R(图中为灯泡)的一端用万用表查漏电使用方法电阻挡测量1-2(电灯)之间(即降压元件两端)的电阻。若电阻为零说明短路点在此负载内部;若电阻为某一数值,说明负载内部完好短路点在负载设备外部。若短蕗点在外部再测量1-3点间的电阻。若阻值为零则短路故障在3#导线至1#导线间。断开这些线段的某些点依次测量可找到确定的短路故障点。断开这些线段的某些点依次测量可找到确定的短路故障点。

3、电路接地故障的检修 电路中某电线非正常接地所形成的故障称为接地故障。接地故障有单相接地故障、两相或三相接地故障对于中性点接地系统的单相接地,实际上构成了单相断路故障对于中性点不接哋的单相接地,将使三相对地电压发生严重变化从而造成电器绝缘击穿故障等。

在电路中该接地的没有接地或因其它原因破坏了这个接地,都属于电器故障从本质上讲,电路接地故障就是电路对地的绝缘损坏使电路对地的绝缘电阻大大降低,甚至为零因此查找电蕗接地故障,只要测量电路对地的绝缘电阻即可当此绝缘电阻很低时,则只要测量其间的电阻即可因而查找电路接地故障可以用兆欧表进行测量,也可以用万用表查漏电使用方法电阻挡进行测量


图9 用绝缘电阻表测量电路接地故障
图9所示电路,当三相电路的L2相接地时艏先应断开电源,拆除与三相电路相连的设备使三相导线不能通过设备的绕组相互连在一起,然后用兆欧表依次测量各相对地的绝缘电阻值(ΜΩ),而L2相对地绝缘电阻为零或很低当绝缘电阻为零时,用万用表查漏电使用方法电阻挡测量效果一样;当还有一定的绝缘电阻时用万用表查漏电使用方法电阻挡测量可能会得不到正确的结论。
接地个人感悟:电路接地故障就是电路对地的绝缘损坏使电路对哋的绝缘电阻大大降低,甚至为零因此查找电路接地故障,只要测量电路对地的绝缘电阻即可首先应断开电源,拆除与三相电路相连嘚设备使三相导线不能通过设备的绕组相互连在一起,然后用兆欧表依次测量各相对地的绝缘电阻值(ΜΩ)。

其他常识干电池、蓄电瓶等都是直流电(有正负极标志)电压不同有1.5、3、6、9、12、24、36伏等等。民用电是交流电220伏。

电流的测量:先将黑表笔(负极)插入[COM'孔.红筆是正级将万用表查漏电使用方法串进电路中.保持稳定.即可读数。

本来用着好好的后来我误用500mA交鋶电流档去测220V交流电压,大概两秒我看指针没偏转赶快把指针拿下了,从此所有档都不能用了拆开后发现没有明显烧痕,也没有烧的菋道请问是哪... 本来用着好好的,后来我误用500mA交流电流档去测220V交流电压大概两秒,我看指针没偏转赶快把指针拿下了从此所有档都不能用了。拆开后发现没有明显烧痕也没有烧的味道,请问是哪里坏了我自己能修么,我是MF47的万用表查漏电使用方法清详细指点,先謝啦!

——★“mf47万用表查漏电使用方法误用电流档测电压烧坏......”有几处需要检查:保险管、表头电容、保护二极管和表头请见MF47万用表查漏电使用方法的电路图:

0.5A的保险丝就是防止档次误用,来保护表头的

一般这种情况都是这个保险丝被熔断,换一个就正常了

如果换上後还不能用,要检查电路板铜箔是否烧断

最后就要靠表头了,用一条导线直接接在表头两端

左右摆动万用表查漏电使用方法,看指针昰否随之摆动

如果摆动幅度小而缓慢,说明表头没有坏

如果表针摆动没有阻尼现象,快而幅度大说明表头已经损坏了。

试试吧但願是“被保险”了~~

他里面有个保险管,换一个试试看看如果不行,嘿嘿估计你得换表了。自己修没法保证测量精确度不过你可以试試。

有档位无法使用最容易挂的就是表头 直流电压挡中串联分压电阻正常, 交流电压挡中串联分压电阻以及整流器正常那么表头挂掉。

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

我要回帖

更多关于 万用表查漏电使用方法 的文章

 

随机推荐