约克约克螺杆式冷水机组说明书,报吸气压力过低,冷媒才补过,机组才一年多,是什么原因导致的

一、排气温度过高 

东莞市太昌冷凍机电设备有限公司是一家专业从事“润东方”节能环保空调的开发、设计、销售、安装、维护并提供技术服务为一体的公司

螺杆式冷沝机组常见故障及处理方法如下

(3)节流孔板故障(仅使蒸发压力低)。

(4)蒸发器的传热管因水垢等污染而使传热恶化(仅使蒸发压力過低)

(5)冷媒量不足(仅使蒸发压力过低)。

(1)检查冷水回路使冷水量达到额定水量。

(2)检查自动起停装置的整定温度

(3)檢查膨胀节流管是否畅通。

(5)补充冷媒至所需量

(2)冷却塔的能力降低。

(3)冷水温度太高制冷能力太大,使冷凝器负荷加大

(5)冷凝器管子因水垢等污染,传热恶化

(1)检查冷却水回路,调整至额定流量

(3)检查膨胀节流管等,使冷水温度尽快接近额定温度

(4)进行抽气运转排除空气,若抽气装置需频繁运行则必须找出空气漏入的部位消除之。

(2)油压调节阀(泄油阀)开度过大

(3)油泵的输出油量减少。

(5)油压表(或传感器)失灵

(6)润滑油中混入的制冷剂过多(由于启动时油起泡而使油压过低)。

(1)更换油過滤器滤芯

(2)关小油压调节阀使油压升至额定油压。

(4)解体后更换轴承

(5)检查油压表,重新标定压力传感器必要时更换。

(6)制冷机停车后务必将油加热器投入保持给定油温(确认油加热器有无断线,油加热器温度控制的整定值是否正确)

(1)油冷却器冷卻能力降低。

(2)因冷媒过滤器滤网堵塞而使油冷却器冷却用冷媒的供给量不足

(1)调整油温调节阀。

(2)清扫冷媒过滤器滤网

(3)解体后修理或更换轴承。

(1)电源相电压不平衡

(2)电源线路电压降大。

(3)供给主电动机的冷却用制冷剂量不足

(1)采取措施使电源相电压平衡。

(2)采取措施减小电源线路电压降

(3)检查冷媒过滤器滤网并清扫滤网;开大冷媒进液阀

本回答由江阴市索创工业精密淛冷设备有限公司提供

很高兴凯德利冷机售后部为你总结

螺杆机综述 螺杆式制冷压

积型回转式压缩机,由于其高效、耐久、结构紧凑和对負载进行平稳调节的特点兼有了活塞式压缩机和离心式压缩机二者的优点,从而逐渐 在活塞式和离心式之间找到自己的位置并在一定冷量范围内加速取代活塞式压缩机,在食品冷冻、冷藏、制冰、民用及商用空调、工业制冷及冰蓄冷等领域广泛得到应用螺杆式制冷压縮机从压缩基理上可分为双螺杆(twin screw)和单螺杆(single screw)。 螺杆式制冷压缩机从型式上可分为开启式、半封闭式、全封闭式三种 a)历史及背景 众所周知,螺杆式压缩机是由瑞典人 Lysholm 里斯曼发明而由瑞典 SRM 公司(双螺 杆)和法国人 Zimmern 辛麦恩(单螺杆)研制成功的

在经历了二十多年的发展完善过程,螺杆机已取得相当的成就螺杆式制冷压缩机 由于没有进排气阀片、运动部件及易损件少,使它具有 20,000 到 50,000 小时的运转周 期甚至可達 100,000 小时。据瑞典 STAL 公司统计:螺杆式制冷压缩机的零件数只为 活塞式的 1/10;在 3,000 小时运转期间活塞式的故障为螺杆式的 10 倍;在 12,000 小时运转期间,活塞式的故障为螺杆式的 4 倍;螺杆式的振幅为活塞式的 1/5;螺杆式 对压缩湿行程不敏感安全可靠。目前在双、单螺杆压缩机技术发展上主偠表现为:1、 中间补气的经济器系统的研究及推广应用;2、压缩机内容积比调节;3、高效率新型线 的开发应用

KAYDELI技术团队多年从事空调技術和工业冷冻的研究,我们致力于打造一流的中央空调和工业冷冻技术团队服务广大的客户。现将螺杆机常见的故障及处理方法分享给夶家

螺杆式冷水机组常见故障及处理

电脑控制器对各个模块的控制是通过通信线和总接口板来实现的,造成通信故障的主要原因是通信線路接触不良或断路特别是接口受潮氧化造成接触不良,另外单元电子板或总接口板故障地址拨码开关选择不当,电源故障都可造成通信故障

2.低压故障   压缩机吸气压力过低,导致低压保护继电器动作压缩机吸气压力反映的是蒸发压力,正常值应在0.4~0. 6MPa保护值设萣为0. 2MPa。吸气压力低则回气量少,制冷量不足造成电能的浪费,对于回气冷却的压缩机马达散热不良易损坏电机。

产生低压故障的原洇如下:   

(1)制冷剂不足或泄漏若是制冷剂不足,只是部分泄漏则停机时平衡压力可能较高,而开机后吸气压力较低排气压力吔较低,压缩机运行电流较小运行时间较短即报低压故障,电脑显示“LP CURRENT”同时单元电子板LP故障指示灯亮,几秒钟后电脑显示“LP RESET”单え电子板LP故障指示灯灭。若是制冷剂大部分泄漏则平衡压力很低,开机即报低压故障若是吸气测压力低于0. 2MPa,则不能开机电脑显示“LPCURRENT”,单元电子板LP故障指示灯亮还有一种可能是制冷剂足够,但膨胀阀开启度过小或堵塞(或制冷剂管路不畅通)也可能造成低压故障。这种情况往往平衡压力较高但运行时吸气压力很低,排气压力很高压缩机运行电流也很大,同时阀温也很低膨胀阀结霜,停机后壓力很长时间才能恢复平衡这种情况一般发生在低温期运行或每年的运行初期,运行一段时间后可恢复正常  

(2)冷媒水流量不足,吸收的热量少制冷剂蒸发效果差,而且是过冷过饱和蒸汽易产生湿压缩,表现为机组进出水压力差变小温差变大,吸气温度低吸气口有结霜现象。造成水流量不足的原因是:系统内存有空气或缺水解决办法是在管道高处安装排气阀进行排气;管道过滤器堵塞或選用过细,透水能力受限应选用合适的过滤器并定期清理过滤网;水泵选用较小,与系统不配套应选用较大的水泵,或启用备用水泵  

(3)蒸发器堵塞,换热不良制冷剂不能蒸发,其危害与缺水一样不同的是表现为进出水压力差变大,吸气口也会出现结霜因此应定期对机组进行反冲洗。  

(4)电气故障引起误报由于低压保护继电器受潮短路、接触不良或损坏,单元电子板受潮或损坏通信故障引起的误报。  

(5)外界气温较低冷却水温度很低时开机运行,也会发生低压故障;机组运行时由于没有足够的预热,冷冻油温度低制冷剂没有充分分离,也会发生低压故障对于前一种情况,可以采取关闭冷却塔节流冷却水等措施,以提高冷却水温度對于后一种情况,则延长预热时间冷冻油温度回升后一般可恢复正常。 

压缩机排气压力过高导致高压保护继电器动作。压缩机排气壓力反映的是冷凝压力正常值应在1.4~1. 6MPa,保护值设定为2.0MPa若是长期压力过高,会导致压缩机运行电流过大易烧电机,还易造成压缩机排气ロ阀片损坏

产生高压故障的原因如下:   

(1)冷却水温偏高,冷凝效果不良冷水机组要求的冷却水额定工况在30~35℃,水温高散热不良,必然导致冷凝压力高这种现象往往发生在高温季节。造成水温高的原因可能是:冷却塔故障如风机未开甚至反转,布水器不转表现为冷却水温度很高,而且快速升高;外界气温高水路短,可循环的水量少这种情况冷却水温度一般维持在较高的水平,可以采取增加储水池的办法予以解决  

(2)冷却水流量不足,达不到额定水流量主要表现是机组进出水压力差变小(与系统投入运行之初的壓力差相比),温差变大造成水流量不足的原因是系统缺水或存有空气,解决办法是在管道高处安装排气阀进行排气;管道过滤器堵塞戓选用过细透水能力受限,应选用合适的过滤器并定期清理过滤网;水泵选用较小与系统不配套。

(3)冷凝器结垢或堵塞冷凝水一般用自来水,在30℃以上时很容易结垢而且由于冷却塔是开式的,直接暴露在空气中灰尘异物很容易进入冷却水系统,造成冷凝器脏堵换热面积小,效率低而且也影响水流量。其表现是机组进出水压力差、温差变大用手摸冷凝器上下温度都很高,冷凝器出液铜管烫掱应定期对机组进行反冲洗,必要时进行化学清洗除垢  

(4)制冷剂充注过多。这种情况一般发生在维修之后表现为吸排气压力、平衡压力都偏高,压缩机运行电流也偏高应在额定工况下根据吸排气压力和平衡压力以及运行电流放气,直至正常  

(5)制冷剂內混有空气、氮气等不凝结气体。这种情况一般发生在维修后抽真空不彻底。只能排掉重新抽真空,重新充注制冷剂  

(6)电气故障引起的误报。由于高压保护继电器受潮、接触不良或损坏单元电子板受潮或损坏,通信故障引起误报这种假故障,往往电子板上嘚HP故障指示灯不亮或微亮高压保护继电器手动复位无效,电脑显示“HP RESET”或自动消失,测压缩机运行电流正常吸排气压力也正常。  

4.压缩机过热故障      

压缩机马达绕组内嵌有热敏电阻阻值一般为1kΩ。绕组过热时,阻值会迅速增大,超过141kΩ时,热保护模块SSM动莋,切断机组运行同时显示过热故障,TH故障指示灯亮

产生压缩机过热故障的原因如下:   

(1)压缩机负荷过大,过电流运行可能嘚原因是:冷却水温太高、制冷剂充注过多或制冷系统内有空气等不凝结气体,导致压缩机负荷大表现为过电流,并伴有高压故障  

(2)电气故障造成的压缩机过电流运行。如三相电源电压过低或三相不平衡导致电流或某一相电流过大;交流接触器损坏,触点烧蚀造成接触电流过大或因缺相而电流过大。  

(3)过热保护模块SSM受潮或损坏中间继电器损坏,触点不良表现为开机即出现过热故障,压缩机不能启动如果单元电子板故障或通信故障,也可能假报过热故障

膨胀阀出口温度反映的是蒸发温度,是影响换热的一个因素一般它与冷媒水出水温度差5~6℃。当发生低阀温故障时压缩机会停机,当阀温回升后自动恢复运行,保护值为-2℃

产生低阀温故障的原因如下:   

(1)制冷剂少量泄漏,一般表现为低阀温故障而不是低压故障制冷剂不足,在膨胀阀出口处即蒸发造成降温,表现为膨胀阀出口出现结霜同时吸气口温度较高(过热蒸汽)制冷量下降,降温慢  

(2)膨胀阀堵塞或开启度太小,系统不干净如维修後制冷剂管路未清理干净,制冷剂不纯或含水分   

(3)冷媒水流量不足或蒸发器堵塞,换热不良造成蒸发温度低吸气温度也低,而膨胀阀的开度是根据吸气温度来调节的温度低则开度小,从而造成低阀温故障  

(4)电气故障引起的误报,如阀温线接触不良导致电脑显示-5℃不变


· 让每个人平等地提升自我

内容来自用户:学无止境

阀门检修或更换线圈,新绕线圈须浸渍烘干处理并在线圈与外壳间浸灌一层石英粉和沥青(重量比3:1)复合的胶|

阀塞与阀座间隙不密封,有渗漏现象|阀塞侧面的小孔隙堵塞难于传递介质压力|消除小孔中的污物|

阀塞上的密封坏磨损或变形|更换密封环|

阀的前后压差低于公称压力值的10%|

仔细注意细节可以提高冷水

机组的运行效率,降低运营成本 并增加了正常运行时

着大型螺杆式冷水机组的安装,许多在关键过程应用中良好维护的重要性不能被夸大。 其中一些风冷螺杆冷水机的制冷量超过100吨 精心维护注意力可以在高效运行,降低运营成本和减少停机时间方面带来巨大回报

以下是一些冷水机维護技巧,可以帮助提高效率和可靠性:

准确的记录螺杆冷水机组使用情况是首要做的记录日常变化在螺杆冷水机操作中的过程,可以将當前记录的数据与设计的数据进行比较以便维护需求。要检查和记录的项目包括电压电流,电机功率压缩机,冷凝器的温度压力,蒸发器和冷却塔温度每当可能出现问题时,应分别进行几次检查对记录中显示的变化进行分析可以揭示潜在问题并允许快速采取纠囸措施,对于例如:蒸发器压力的降低和离开冷冻水温度的增加将表明损失了制冷剂或蒸发器铜管。在早期阶段进行正确的预防性维护可以防止这些情况出现故障,维护结果是更高效最近在许多螺杆式冷水机组上增加了智能电子控制面板,大大简化了记录记录冷水机組运行数据维护设备记录应被视为所有其他维护的基本任务例程是建立的,保持记录的重要性怎么强调都不过分

检查螺杆冷水机启动器和控制器

在启动冷水机组系统之前,在季节性或生产相关的问题停机后机械师应该确保启动器和控制中心运作正常,应检查起动器上嘚电气过载设置以确定如果电流超过安全限制,冷水机组将立即关闭起动器的内部应进行检查并抽真空去除灰尘和污垢,应检查起动器电线连接的紧密性并检查机电连接是否有松动的触点或障碍物。必要时起动器必须正确脱开,以便螺杆冷水机安全运行应检查接觸点是否有点蚀,必要时进行更换凹坑触点可以弧形并最终焊接闭合。然后冷水机组可能会忽略其自身的安全断路器并使压缩机保持運行超出安全限值。还应检查控制中心控制装置通常会在闲置后显示出一些刚度和腐蚀,

在冬季应检查控制面板和单元控制器是否正确校准所有安全关闭和流量开关应该是检查了正确的操作。这项检查有助于确保适当的冷水机组运行并将灾难性风险降至最低失败。应檢查所有指示灯和仪表

制冷剂充注不足会使冷水机的蒸发器不足,导致冷却损失并可能导致水冻结充电会增加排出压力,从而导致效率降低压缩机磨损加大,可能还会产生压缩机

失败果制冷剂充注量太低,当冷水机在满负荷运行时液体观察镜中会出现气泡件。如果制冷剂充注量过高则压缩机排出压力将高于正常值并且会出现压力过度的过冷却。可以通过从冷凝器出口处减去液体管线温度来计算過冷量压缩机排气压力使用制冷剂温度/压力将该压力转换为温度

通常,水冷式冷水机组的过冷温度范围为8至12°F风冷式冷水机组的过冷溫度范围为10至15°F

如需了解更多请访问丹耐斯网站: ,

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

拍照搜题秒出答案,一键查看所有搜题记录

拍照搜题秒出答案,一键查看所有搜题记录

请问水冷式冷水机组的技术参数:吸气压力、排气压力、现有能量等这些数值嘚作用是什么?为何每小时要监测?
请问如何根据吸气压力和排气压力知道冷冻水和冷凝水的温度如何估算呢?

拍照搜题秒出答案,一键查看所有搜题记录

吸气压力你可以理解为蒸发器里冷媒的压力.它的压力 高低可以知道蒸发温度,可以估计冷冻水温度.排气压力就是冷凝器的溫度,那就是冷凝水的温度,冷凝水温度的高低直接影响制冷效率的高低.