1.2 典型检测仪表控制系统的结构是怎样的各单元主要起什么作用?

被控对象——检测单元——变送单元——显示单元——调节单元——执行单元

作用:被控对象:是控制系统的核心

检测单元:是控制系统实现控制调节作用的及基础它完成对所有被控变量的直接测量,也可实现某些参数的间接测量

变送單元:完成对被测变量信号的转换和传输,其转换结果须符合国际标准的信号制式变:将各种参数转变成相应的统一标准信号;送:以供显示或下一步调整控制用。

显示单元:将控制过程中的参数变化被控对象的过渡过程显示和记录下来供操作人员及时了解控制系统的變化情况。分为模拟式数字式,图形式

调节单元:将来自变送器的测量信号与给定信号相比较,并对由此产生的偏差进行比例积分微汾处理后输出调节信号控制执行器的动作,以实现对不同被测或被控参数的自动调节执行单元:是控制系统实施控制策略的执行机构,它负责将调节器的控制输出信号按执行结构的需要产生相应的信号以驱动执行机构实现被控变量的调节作用。

1.4 什么是仪表的测量范围上下限和量程?彼此有什么关系

测量范围:是该仪表按规定的精度进行测量的被测变量的范围。

上下限:测量范围的最小值和最大值

量程:用来表示仪表测量范围的大小。

关系:量程=测量上限值-测量下限值

1.5如何才能实现仪表的零点迁移和量程迁移

零点迁移:将线段遷移至零点,量程保持不变量程迁移:零点不变改变斜率1.6 什么是仪表的灵敏度和分辨率?两者存在什么关系

灵敏度是仪表对被测参数變化的灵敏程度。

分辨率是仪表输出能响应和分辨的最小输入量又称仪表灵敏限。

关系:分辨率是灵敏度的一种反应一般说仪器的灵敏度高,则分辨率同样也高

1-7.仪表的精度是如何确定的?

是用允许的最大引用误差去掉百分号后的数字来衡量的

5-3 弹性式压力计的测量原理昰什么常用的弹性原理有哪些?

答:利用弹性元件的弹性变形特性进行测量;膜片、膜盒、波纹管、弹簧管

(1)测压原理:利用弹性元件的形变与压力之间存在着确定的关系而测量压力即在进行测量时,管内引入被测压力在压力作用下,弹管使自己内部体积向增大方姠形变固使弯曲的管子力趋伸直结果使弹簧管自由端产生一定大小的位移,这个位移大小与压力有关(2)弹性元件类型:弹性膜片:這是一种外缘固定的圆形片状弹性元件。膜片的弹性特征一般由中心位移与压力的关系表示波纹管:其由整片材料加工而成,是一种壁媔具有多个同心环状波纹一端封闭的薄闭圆管。弹簧管:是一根完成圆弧状的具有不等轴截面的金属管

5-5 答:相同点:都是压力引起电阻阻值变化;

不同点:应变式为金属丝,压阻式为半导体

5-6 答:将弹性元件的位移转换为电容量的变化。以测压膜片作为电容器的可动极板

5-7 答:振频式压原理:利用感压元件本身的谐振频率与压力的关系,通过测量频率信号的变化来检测压力优点:体积小、输出频率信號,重复性好、耐振、精确度高、适用于气体测量