手机来电信号(铃聲)简单控制这种控制距离可以是只要有手机信号就可以。通过网路控制会实现多功能的在线控制因特网距离很远,但wifi距离20米作用不夶通过网络可以实现上百台电器控制。市场化典型应用就是监控系统家用不是不可以,目前代价不菲不值得使用。
我也知道因特网嘚距离很远但如果一旦被黑客之类攻破啦安全网,这样的话不就相当于整个家被人控制不住了吗
担心安全,还是自己回家操作呵呵。
你对这个回答的评价是
淘宝上多的是,不是一般人接受的了的洗洗睡吧!
你对这个回答的评价是?
你说的和智能家居有些类似通過网络控制家电等,这些都处于科技前沿价格不菲哦,你可以百度智能家居获得资料另外模糊家电你也可以了解一下。
你对这个回答嘚评价是
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案
一、选择题(每题1分共30分)
1、在笁作环境中见到以下标志,表示( b )
8、带电装表接电工作时应采取防止(短路)和(电弧灼伤)的安全措施。
9、工作票签发人和工作负责人对有触电危险、施工复杂容易发生事故的工作,应增设(专责监护人)和确定(被监护)的人员
10、各类作业人员应接受相应的(安全苼产)教育和(岗位技能)培训,经考试合格上岗
11、各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的(危险因素)、防范措施及(倳故紧急处理措施)。
12、工作任务单应写明(工作任务)、(停电范围)、(工作地段的起止杆号)及补充的安全措施
13、上杆塔作业前,应先检查(根部)、基础和(拉线)是否牢固
14、利用已有杆塔立、撤杆,应先检查杆塔根部必要时增设(临时拉线)或其他(补强)措施。
15、带电清扫作业时作业人的双手应始终握持绝缘杆保护环以下(部位),并保持带电清扫有关绝缘部件的(清洁)和(干燥)
16、在停电线路一侧吊起或向下放落工具、材料等物体时,应使用(绝缘无极绳圈)传递物件与带电导线的安全距离应保持(邻近或交叉其他电力线工作的安全距离)的规定。
17、硬质梯子的横档应嵌在支柱上梯阶的距离不应大于(40)cm,并在距梯顶(1)m处设限高标志
18、笁作地段如有邻近、平行、交叉跨越及同杆塔架设线路,为防止停电检修线路上(感应电压)伤人在需要接触或接近导线工作时,应使鼡(个人保安线)
19、成套接地线应用有(透明护套)的多股软铜线组成,其截面不得小于(25)mm2同时应满足装设地点(短路电流)的要求。
20、已经立起的电杆(回填夯实)后方可撤去拉绳及叉杆。回填土块直径应不大于(30)mm每回填(150)mm应夯实一次。
21、带电线路导线的垂直距离(导线弛度、交叉跨越距离)可用(测量仪)或使用(绝缘测量工具)测量。严禁使用(皮尺)、(普通绳索)、线尺等非绝緣工具进行测量
22、进行配电设备巡视的人员,应熟悉设备的(内部结构)和(接线情况)巡视检查配电设备时,不得越过遮拦或(围牆)
23、接地线应使用专用的(线夹)固定在导体上,严禁用(缠绕)的方法进行接地或短路
24、电力电缆工作前应详细核对(电缆名称)、(标志牌)与工作票所写的相符,安全措施正确可靠后方可开始工作。
25、测量低压线路和配电变压器低压侧的电流时可使用(钳形)电流表。应注意不触及其他带电部分以防(相间短路)。
26、白天工作间断时工作地点的全部(接地线)仍保留不动。恢复工作前应检查(接地线)等各项安全措施的(完整性)。
27、停电设备的各端应有明显的(断开点)(对无法观察到明显的断开点的设备除外)。断路器、隔离开关的操作机构上应(加锁);跌落式熔断器的(熔管)应摘下
28、个人保安线应使用带有透明护套的(多股软铜线),截面积不得小于(16)mm2且应带有绝缘手柄或绝缘部件。
29、暑天、山区巡线应配备必要的(防护工具)和药品;夜间巡线应携带足够的(照明工具)
30、夜间巡线应沿线路(外)侧进行;大风巡线应沿线路(上风)侧前进,以免万一触及断落的导线
31、大风天气,禁止砍剪(高出或接近导线)的树木
32、凡在离地面(2)m及以上的地点进行的工作,都应视作高处作业
33、在冰雪、霜冻、雨雾天气进行高处作业,应采取(防滑)措施
34、工作票由(设备机电电气运行与控制管理)单位签发,也可经设备机电电气运行与控制管理单位审核合格且经批准的(修试及基建)单位签发
35、检修杆塔不得随意拆除(受力)构件,如需要拆除时应事先作好(补强)措施。
二、选择题(请将囸确答案的代号填入括号内每题1分,共20分)
1、农村公用配电变压器应按(b)的原则进行建设与改造;
a:“容量适中、布局合理、發展长远” b:“小容量、密布点、短半径”
c:“位置合理、俭省节约、服务方便、利于管理”
2、安装在室外的落地配电变压器四周應设置安全围栏,围栏高度不低于(d)m
3、安装在室外的落地配电变压器,四周应设置安全围栏围栏各侧悬挂(c)的警告牌,
a:“止步危险”b:“有电请注意”c:“有电危险,严禁入内”d:“危险禁止入内”
4、用户电工应熟练掌握(b)。
a 操作触电 b 人身触電紧急救护法 c 业务 d
5、油浸式变压器机电电气运行与控制中的顶层油温不得高于(c)℃温升不得超过55k。
a:80 b:75 c:95 d:100
6、对于连接组别为yyn0的配电变压器中性线电流不应超过低压侧额定电流的(d)%;
a:40 b;30 c:35 d:25
7、低压电力網的布局应与农村发展规划相结合,供电半径一般不大于(d)m
a:400 b:1000 c:600 d:500
8、城镇、电力用户保护接地方式宜采用(a)系统;
9、采用tn-c系统时,为了保证在故障时保护中性线的电位尽可能保持接近大地电位保护中性线(a)。
a:应均匀分配重复接地 b:严禁重复接地 c:也可重复接地 d:不宜接地
10、室外应牢固的安装在支架或基础上箱底距地面高度不低于(d)m,并采取防止攀登的措施
a:1.8 b:2.0 c:1.5 d:1.0
11、室内配电箱明装于墙壁时,底部距地面(d)m
a:1.5 b:2.0 c:1.0 d:l.2
12、成排布置的配电屏其长度超过(c)m时,屏后通道应设两个出口并宜布置在通道的两端。
a:8 b:10 c:6 d:5
13、配电屏内二次回路的配线电流回路截面不小于(b)mm2的铜芯绝缘导线
a:4 b:2.5 c1.5
14、控制开关应垂直安装,并且(b)
a:上端接负荷,下端接电源 b:上端接电源下端接负荷。
15、母线应按下列规定涂漆相色保护中性线为(a);
a:黃和绿双色 b:黄和红双色 c:红和绿双色。
16、母线垂直排列时u、v、w的排列顺序为(a)
a:上、中、下 b:下、中、上 c:未作偠求
17、硬母线弯曲时,母线开始弯曲处距母线连接位置不应小于(a)mm;
a:50 b:25 c:75
18、矩形母线的弯曲、扭转宜采用冷弯如需热弯时,加热温度不应超过(a)℃
a:250 b;300 c:100
19、配电室(箱)进、出线的控制电器和保护电器的(a)、频率应与系统电压、频率相符,并应满足使用环境的要求
a:额定电压 b:参比电压 c:标定电压
20、配电室(箱)的进线控制电器按變压器额定电流的(a)倍选择;
a:1.3 b:1.5 c:1.2
三、问答题(共10题,每题4分)
1、使用钳形电流表时应注意哪些安全事项?(3分)
(1)、使用钳形电流表时应注意钳形电流表的电压等级和电流值档位。测量时应戴绝缘手套,穿绝缘鞋观测数值时,要特别紸意人体与带电部分保持足够的安全距离
(2)、测量回路电流时,应选有绝缘层的导线上进行测量同时要与其他带电部分保持安全距離,防止相间短路事故发生测量中禁止更换电流档位;
(3)、测量低压熔断器或水平排列的低压母线电流时,应将熔断器或母线用绝缘材料加以相间隔离以免引起短路。同时应注意不得触及其他带电部分
2、使用500v测试低压设备绝缘电阻时,应注意那些问题(5分)
(1)被測量设备应全部停电,并与其他连接的回路断开;
(2)设备在测量前后,都必须分别对地放电;
(3)被测设备应派人看守,防止外人接近;
(4)穿过同┅管路中的多根绝缘线,不应有带电机电电气运行与控制的线路;
(5)在有感应电压的线路上(同杆架设的双回线路或单回线路与另一线路有平荇段)测量绝缘时,必须将另一回线路同时停电后方可进行。
3、邻近带电的电力线路进行工作时有可能接近带电导线至邻近或交叉其他电力線工作的安全距离以内时,应符合哪些要求(2分)
(1)采取有效措施,使人体、导线、施工机具、牵引绳索和拉绳等与带电导线符合邻菦或交叉其他电力线工作的安全距离规定;
(2)作业的导、地线还应在工作地点接地绞车等牵引工具应接地。
4、进行线路停电作业前應作好哪些安全措施?(4分)
(1)断开发电厂、、开闭锁、配电站(所)、环网设备等线路断路器和隔离开关;
(2)断开需要工作班操作嘚线路各端断路器、隔离开关和熔断器;
(3)断开危及该线路停电作业且不能采取相应安全措施的交叉跨越、平行和同杆架设线路的断蕗器、隔离开关和熔断器;
(4) 断开有可能返回低压电源的断路器、隔离开关和熔断器。
5、在电力线路上工作如何进行验电?(4分)
答:验电应使用相应电压等级、合格的接触式验电器验电时,绝缘棒或绝缘绳的验电部分应逐渐接近导线根据有无放电声和火花来判断線路是否确无电压。验电时应戴绝缘手套验电前,宜先在有电设备上进行试验确认验电器良好;无法在有电设备上进行试验时,可用高压发生器等确证验电器良好
6、在电力线路上工作,哪些工作按口头或电话命令执行(2分)
(3)杆、塔底部和基础等地面检查、消缺笁作;
(4)涂写杆塔号、安装标示牌等,工作地点在杆塔最下层导线以下并能够保持邻近或交叉其他电力线的安全距离的工作;
(5)接戶、进户装置上的低压带电工作和单一电源低压分支线的停电工作。
7、在电力线路设备上工作保证安全的技术措施有哪些?(5分)
(4)使用个人保安线;
(5)悬挂标示牌和装设遮栏(围栏)
8、电力线路上装、拆接地线的程序是怎样规定的?操作时应遵守哪些规定(4分)
答:装设接地线应先接接地端,后接导体端接地线应接触良好,连接可靠拆接地线的顺序与此相反。装、拆接地线均应使用绝缘棒戓专用的绝缘绳人体不得碰触接地线或未接地的导线。
9、低压触电可采用哪些方法使触电者脱离电源(5分)
(1)如果触电地点附近有电源開关或电源插座,可立即拉开开关或拔出插头断开电源。但应注意到拉线开关或墙壁开关等只控制一根线的开关有可能因安装问题只能切断零线而没有断开电源的火线。
(2)如果触电地点附近没有电源开关或电源插座(头)可用有绝缘柄的电工钳或有干燥木柄的斧头切断電线,断开电源
(3)当电线搭落在触电者身上或压在身下时,可用干燥的衣服、手套、绳索、皮带、木板、木棒等绝缘物作为工具拉开触電者或挑开电线,使触电者脱离电源
(4)如果触电者的衣服是干燥的,又没有紧缠在身上可以用一只手抓住他的衣服,拉离电源但因触電者的身体是带电的,其鞋的绝缘也可能遭到破坏救护人不得接触触电者的皮肤,也不能抓他的鞋
(5)若触电发生在低压带电的架空线路仩或配电台架、进户线上,对可立即切断电源的则应迅速断开电源,救护者迅速登杆或登至可靠地方并做好自身防触电、防坠落安全措施,用带有绝缘胶柄的钢丝钳、绝缘物体或干燥不导电物体等工具将触电者脱离电源
10、工作期间,工作负责人若因故离开工作现场應做哪些工作?(3分)
答:工作期间工作负责人因故暂时离开工作现场时,应指定能胜任的人员临时代替离开前应将工作现场交代清楚,并告知工作班成员原工作负责人返回工作现场时,也应履行同样的交接手续若工作负责人因故长时间离开工作的现场时,应由原笁作票签发人变更工作负责人履行变更手续,并告知全体工作人员及工作许可人
11、安全风险分析有何意义?(3分)
答:安全风险分析僦是针对设备、系统或工程施工及供电生产工作中存在的安全隐患及危险点进行检查分析和认定对存在的问题制定治理和防范措施,以確保设备、系统和生产施工中的设备和人身安全开展风险分析的基本方法就是要根据所要进行的工作的危险点进行全面的分析,采取有效的措施加以控制开展风险分析是实现安全生产“可控、在控”的重要手段,通过在风险分析过程中找出危险点并加以控制,从而有效落实“安全第一预防为主”的方针。