圆盘电磁给料机控制器故障,型号为FvR150G7S控制器,调电位器给定变频器跳电,显示为过电流

无法启动皮带秤显示应答丢失:

、中控启动时检查控制室秤控制柜内的相应

模块的启动信号是否正常

继电器吸合正常检查皮带秤的运行应答信号运行信号取自

变频转速反馈信号正常说明皮带秤已运行,

制器的流量显示信号正常检查电磁给料机控制器故障控制器的电流板给

无变频转速反馈信号说明皮带秤未运转

没有接收到来自秤控制柜的启动信号、来自电磁给料机控制器故障控制器的频率控制信号,

若变频器无故障显示正常

、电磁给料機控制器故障控制器显示的流量给定信号不正常检查

电磁给料机控制器故障控制器电流板接收

若电磁给料机控制器故障控制器显示的流量給定信号正常则检查电流板给

变频器提供的频率控制信号(

、检查变频器显示面板的运行驱

动信号没有接收到启动信号时右下角

状态字慢闪变频运行正常时

检查变频器模拟控制输入信号,

显示变频接收到的控制信号按左

三、皮带秤启动正常流量反馈信号异常

、速度传感器故障,中控变频转速反馈信号达到

检查速度传感器和电磁给料机控制器故障控制器接线端子

带秤将不能正常进行计量测速传感器供电電压

,速度信号为脉冲信号

可在仪表诊断功能中检查速度传感器实际速度值进行传感器的好坏判断。

端子)可在仪表诊断功能中看到傳感器模拟量输出

四、电磁给料机控制器故障控制器故障,更换备用电磁给料机控制器故障控制器时需进行如下操作

想用一个调节旋钮来控制电机转速可是怎么也实现不了要连接外接旋钮需要接在那个接线端子上,外接旋钮只有三根线在这请友人们帮忙变频器型号为:VFD-M系列--低噪音迷伱系列奔泪感谢!... 想用一个调节旋钮来控制电机转速可是怎么也实现不了
要连接外接旋钮需要接在那个接线端子上,
变频器型号为:VFD-M系列--低噪音迷你系列

· 小锅爱科学科学爱小锅

台达VFD-M系列变频器来说明外接电位器的接线及参数设置:一、台达VFD-M系列变频器需要接变频器的彡个控制端子,分别e68a84e8a2ad为电源(+10V)、模拟量输入端子(又称滑动端子AVI)和公共地(ACM)。

二、台达VFD-M的参数设置:需要设置的参数:P00=01即频率指令来源设定=主频率为外部端子输入模拟信号DC

变频器上的转速控制主要有以下: 1. 直接从变频器面版上的可变电阻调整 2. 外接模拟电压或电流信号来调整 3. 利用变频器的多功能输入端子可达成多段速控制 4. 台达变频器支持Modbus通讯,可利用上位控制器以通讯的方式改变变频器转速

台达VFD變频器目前已在工业自动化市场建立广泛的品牌知名度。各系列产品针对力矩、损耗、过载、超速运转等不同操作需求而设计并依据不哃的产业机械属性作调整;

台达VFD变频器提供客户最多元化的选择,并广泛应用在工业自动化控制领域具有高功率体积比、品质卓越、能針对不同行业开发专用产品的特点。

台达变频器团队提供系统解决方案的能力也得以提升同时,台达又不断推出高端产品拓展在高端領域的应用,以实力取胜竞争日趋白热化的变频器市场


推荐于 · 谐波治理旗舰 无功补偿先锋 青岛绿波杰能

达VFD-M系列变频器来bai说明外du电位的接zhi线及参数设置:dao

一、台达VFD-M系列变频器接电位器的接线图:

从上面的接线原理图可以看到,如果外接电位器需要接变频器的彡个控制端子,分别为电源(+10V)、模拟量输入端子(又称滑动端子AVI)和公共地(ACM)。

二、台达VFD-M的参数设置:

需要设置的参数:P00=01即频率指令来源设定=主频率为外部端子输入模拟信号DC 0~+10V控制(AVI)。


推荐于 · TA获得超过569个赞

电位器用万用表量出阻值不变的两端 揭载 10v 和VCM 端另外一根 接AVI端 再参数中将频率给定方式改为电位器方式

看下变频器的说明书吧,应该会有说明的啊毕竟电机的调速是靠变频调速的,还是要根据伱使用的变频器来接线不同型号接线端子都不一样啊