请问这个火灾报警控制器型号联动控制器和这些该怎么接线

案例5 气体和火灾自动报警系统综匼性案例 消防技术服务机构受托对某地区车站高大候车厅进行消防设施的专项检查该候车厅火灾自动报警系统采用一路从区域变电站引來的电源和自备发电机组供电,双电源切换控制时间控制在15s以内考虑到系统供电的可靠性,在供电回路上设置故障电弧式电气火灾探测器实现短路保护。火灾报警控制器显示5条线型光束感烟探测器被屏蔽1只防火阀模块故障,10只普通感烟探测器被屏蔽 对火灾自动报警系统进行测试,过程如下切断控制器与备用电源之间的连接,控制器无异常显示;恢复控制器与备用电源之间的连接切断火灾报警控淛器的主电源,控制器自动切换到备用电源工作显示主电故障;测试8只感烟探测器,6只正常报警2只不报警,试验过程中控制器出现重啟现象继续试验报警功能,控制器关机无法重新启动;恢复控制器主电源,控制器启动并正常工作;使探测器底座上的总线接线端子短路控制器上显示该探测器所在回路总线故障;触发满足防排烟系统启动条件的报警信号,消防联动控制器发出了同时启动5个防火门和5個挡烟垂壁的控制信号控制器显示了3个防火门和3个挡烟垂壁的开启反馈信号,相对应的防火门和挡烟垂壁正常启动并在联动控制器上显礻启动反馈信号 数据中心机房设置了高压CO2气体灭火系统,以组合分配方式设置A、B、C三个气体灭火防护区断开气体灭火控制器与各防护區气体灭火驱动装置的连接线,进行联动控制功能试验过程如下: 按下A防护区门外设置的气体灭火手动启动按钮,A防护区内声光报警器啟动测量气体灭火控制器启动输出端电压,一直为0V 按下B防护区内的1只火灾手动报警按钮和触发一个感烟探测器报警,测量气体灭火控淛器启动输出端电压25s后电压为24V。 测试C防护区按下气体灭火控制器上的启动按钮,再按下相对应的停止按钮测量气体灭火控制器启动輸出算电压,电压为0V据了解,消防维保单位进行联动调试过程发现线型光束感烟一直无法工作。根据以上材料回答下列问题:1.根據检查测试情况指出消防供电及火灾自动报警系统中存在的问题。2.导致防火门及挡烟垂壁未反馈开启信号的原因是什么3.三个气体灭吙防护区的气体灭火联动控制功能是否正常?为什么4.结合维保人员的情况,编制线型光束感烟检测调试方案