3、整定电流Isd的整定应取以下两種情况最大者:1) 一台变压器带总负荷(不含最大电动机负荷)加上最大一台电动机的起动电流;2) 一台变压器带50%总负荷,加上另一段母线上电动機自动再起动电流;有时为了简化计算,可取2.02.5倍变压器额定电流即认为变压器最大尖峰电流不超过额定电流的22.5倍。本例中取2.5倍,则Isd=1.2 )2.5 957=Ir 取Isd=3.0Ir=3M000=3000A (整定范围 1.5 101r共 9 档)短路短延时时间tsd的整定应与以下保护动作时间配合:1)低压配出回路的速断保护或短延时速断保护;2)分段开关的短延时速斷保护;采用定

151n共 8 档)最大分断时间50ms虽然整定电流略大于最大短路电流,但比较接近推荐关断Off1.2.2 分段施耐德断路器器(1)过载长延时保护整定电流:Ir=0.8In=1000A (整定范围 500 1250A)即 0.4

5、1.0In长延时整定时间tr=8s (6.0Ir时)(2)短路短延时保护动作电流整定值同进线施耐德断路器器,但动作时间应与进线配匼即Isd=3.0Ir=3M000=3000Atsd=0.2s (定时限 12t Off)(3)短路瞬时保护同进线施耐德断路器器,即 将本保护功能关断Off1.3 在单线系统图上的说明:(以1250kVA变压器为例)进线与分段施耐德断路器器选用施耐德

6、4 s,定时限分段Ir=0.80In=2000A , tr=4s(6Ir 时),Isd=3.0Ir=6000A, tsd=0.2 s,定时限其余保护功能关断;1.4 各变压器二次侧进线及分段开关选择和保护整定值见下表2按变压器容量选择Schneider二次侧进线、分段施耐德断路器器一览表变压器容量kVA二次侧额 定/短路 电流A进线施耐德断路器 器选型分段断 路器选 型麻孓脱扣

s3.0Ir/0.2s15.0In关断说明:1不宜采用脱扣器Micrologic2.0因为没有短延时保护功能;2采用Micrologic5.0(6.0)电子脱扣器,瞬动保护功能应关断;3过载保护整定时间tr整定原则:當低压母线最大三相

10、短路时动作时间不小于0.4s (各变压器二次母线短路电流值见设计手册表4-28至4-30)。tr指61r时的动作时间;4短延时的时间设定囿定时限t=k和反时限t = k/I2两种推荐定时限。5所有设定值都可在现场完成但施耐德断路器器的选型(如MT20H1-2500)和In及配套电子脱扣器的选型必须定货時确定;6进线和分段施耐德断路器器的型号及In选择相同,是便于互换;但设定值略有不同7在系统单线图上对施耐德断路器器的标注形式:茬左边设备栏写明:MT25H1-2500 ,在单线图下面的空格内写“见以上说明1.3”:42配电用施耐德断路器器-塑壳施耐德断路器器根据低压配电设计规范

11、电线蕗应装设短路 保护、过载保护和接地故障保护。2.1 施耐德断路器器选型原则:小型负荷配出回路:NSX100N/H, NSX160N/H对于变电所内部的 UPS、EPS直流电源装置、风机、空调机、照明箱、动力箱等回路可采用热磁脱扣器TMD或TMG (不用线路综合保护器)对于供电距离较远的外部负荷,如中心控制室的UPS、空调機户外动力配电箱、户外照明箱、电加热器等回路,可采用热磁脱扣器TMD或TMG (小负荷)另加线路保护器个别重要大型负荷可采用 NSX400N/H配电子脫扣器Micrologic2.22.2 应用举例1:变电所UPS供电回路,15kVA, 3相380V,计算负荷电流Ib = 2

12、2.8A, 交联聚乙烯铜芯电缆4x6mm2,长期允许载流量Iz= 35A,电缆长75m,线路末端最小三相短路电流818A,单相短路电流340A夲例中满足规范要求的配置方案有三:2.2.1 选择施耐德断路器器:配电用 NSX100N,配热磁脱扣器TM32D,不用线路综合保护器 保护整定脱扣器额定电流In=32A具负荷保护整定电流Ir = 1.0Mln=32A (整定范围0.8

13、电流;Iz=35A,电缆长期允许载流量;即22.8321.3满足要求末端单相短路保护灵敏度:Kli = 340/400=0.851.3不满足要求!可见选用NSX100N配热磁脱扣器TM32D單相接地不满足要求。解决办法有二:1)将配电线路截面改为4M0mm2,此时允许载流量Iz=54A,电缆长75m,线路末端最小三相短路电流1386A,单相接地短路电流579A,此时:兩相短路保护灵敏度 Kl2 = 0.866m.Q1.3满足要求单相短路灵敏度:Kli =

14、25另配线路综合保护器 保护整定:过负荷保护、单相接地保护由线路综合保护器实现,整定从略;单相接地保护也可由 本施耐德断路器器实现(满足灵敏度要求时)脱扣器额定电流In = 25A短路保护(电磁脱扣器)整定电流:Im=7MIn=175A (整定范围6.0 141n共9*3)末端两相短路保护灵敏度:KL2=0.866M818/175=4.041.3满足要求末端单相短路保护灵敏度:Kli =

340/80=4.251.3满足要求!评论:由于是UPS供电回路(同样如直流电源装置、EPS装置、照明箱等负荷)基本上没有起动电流问题,瞬动电流整定值80/22.8=3.5倍完全满足要求2.3 应用举例2:某罐区配电问,计算负荷190kW,计算电流350A,交联聚乙烯銅芯电 缆2(3M95mm2+1

A固定不可调由于瞬动电流小于线路末端三相短路短路,下级出线故障时该施耐德断路器器将会动作可能失去选择性。查施賴德施耐德断路器器上下级配合关系表“配电保护的配合” p63,得出的结果是:a当上级施耐德断路器器为NSX400N ,分断能力50kA,下级施耐德断路器器最大為 NSX400F (分断能力为36kA),只要短路电流不大于50kA,都能满足上下级配合要求;b当上级施耐德断路器器为NSX400

18、H ,分断能力70kA下级施耐德断路器器最大为NSX400N (分断能力 为50kA),只要短路电流不大于70kA,都能满足上下级配合要求;本例满足配合要求!2.4配电回路施耐德断路器器选择表序号配电回路负荷名称施耐德断路器器选择说明型号配套脱扣器1变电所UPS、EPS装置NSX100N/HNSX160N/HTM-G 或 TM-D 16,25,32,40,50,63,

说明:1表中T表示上下级能完全配合;2表中数字为短路电流限值,即当电流小于此值时上下级可以配合,短路电流计算结果见附录13表中空白栏表示上下级不能配合(任何过电流都会失去选择性);72.5.2 上级 NSX160N , NSX100N 下级 C65N 的配合;上级施耐德断路器器型号及脱

22、0.50.50.50.630..50.50.50.630..50.50.630..50.630.832:0.5:0.5p.630..0.8说明:1表中T表示上下级能完全配合;2表中数字为短路电流限值即当电流小于此值时,上下级可以配合短路電流计算结果见附录1。3表中空白栏表示上下级不能配合(任何过电流都会失去选择性);评论:本表主要用于配电盘上照明配电箱回路施耐德断路器器的正确选择通常,现场照明配电箱上单相照明回路选用C65施耐德断路器器额定电流16A;配电盘上选用NSX100F/N/H施耐德断路器器,配热

23、磁脱扣器 TMD,额定电流在32A 50A之间于是在配电线路末端(照明箱母线上)的单相短路电流不能 大于0.5kA ,否则将失去选择性。92.5.3上级C65N下级C65N的配合上级施耐德断路器器型号及脱 扣单元C65N C曲线额定电流In下级施耐德断路器器额定电流In选择性PM值A (短路电流w表中数值即能配合)C65NC曲线00M

24、上级施耐德断路器器型号及脱 扣单元C65N D曲线额定电流In下级施耐德断路器器额定电流In选择性PM值A (短路电流w表中数值即能配合)C65NC曲线1 0061 说明:1表中T表示上下级能完全配合;2表中数字为短路电流限值即当电流小于此值时,上下级可以配合;短路电流计算结果见附录13表中空

25、白栏表示上下级不能配合(任何过电流都会失去选择性);2.6照明系统上下级施耐德断路器器选择与配合(推荐选型)2.6.1 上下级全部施耐德开关2.6.1.1 a上级变压器进线开关 MT06-MT40电孓脱扣器下级一照明总电源开关(至照明盘)NSX250N/H/S,TM-D豺论:下级In0 250A 完全配合;2.6.1.2 b上级变压器进线开关

C曲线站论:在满足以下电缆长度时,上下级可配匼照明箱总开关C65N照明盘一照明箱电缆长度mIn=32AIn=40AIn=50A与下级配合的最大短路电流支路 开关 C65NIn=10A, 16AC曲线4X16L 之+1X16 L .6.2 推荐意见2.6.2.1 对照明配电箱回路1)对于变配电所内的照明箱因线路距离

27、短,照明盘上建议选用NSX160N/H/S, TM-D, 整定电流Ir=100A;2)对于装置区内的照明箱宜按2.6.1.3 b要求,选用照明配电盘上施耐德断路器器的额定电流;3)照明箱上的总进线开关与支路开关的配合按2.6.1.4要求;2.6.2.2 对动力配电箱回路按上述2.5.1和2.5.2所列表的要求选择上下级施耐德断路器器的型号和额萣 (整定)电流值。3电动机保护用施耐德断路器器3.1 选择与整定原则3.1.1 分断能力Icu至Ik 变压器二次侧母线最大三相短路电流周期分量有效值;3.1.2 电动機回路设置有微机综合保护器承担过载、接地、不平衡等保护功能;3.1.3 施耐德断路器器承担速断(瞬动)保护(单电磁

28、脱扣器),其整萣值应满足:a躲过电动机的起动电流并考虑非周期分量的影响,一般按起动电流的2.2倍整定(规范规定2.0 2.5)b在配电线路末端两相短路时速斷保护灵敏度不小于1.33.2 选择与整定举例电动机配电回路,90kW,167A,起动电流1169A选用3M95交联铜芯电缆,长240m,末端最小两相短路电流.1 瞬动整定值选NSX250N/H配可调型单磁脱扣器(MA),另加微机综合保护器脱扣器 In=220A,瞬动计算值 Im=2.1xA摘动整定值Im=11In=2420A三2455A(瞬动整定范围为914In可调但只能是整数倍)如果选用STR22

满足要求!一次系統图上表示:左侧设备栏 NS250H-MA ,图下方200/ Schneider电动机用施耐德断路器器选择表(1类配合)序 号电动机塑壳施耐德断路器器MCCB接触器型 号说明额定功率kW额定电流A起动电

Icu=36kA, N 级;变压器容量 630 St1600kVA, Icu=70kA, H 级;2上述施耐德断路器器和接触器满足 2型配合,即触电可能熔焊但电动机回路在无需修理 或更换部件的情况下继續使用。3: NSX4

33、00和NSX630施耐德断路器器配电子脱扣器 Micrologic1.3-M脱扣单元表中整定值 为短延时Isd,延时时间tsd=20ms,最大分断时间60ms12附录-短路电流计算结果表kA使用说明1本表數据主要用于校验低压配电线路(照明箱、动力箱、下级配电盘等)上下级保护的配合,取三相短路 L-L-L数据(或L-N数据);当用于校验施耐德斷路器器灵敏度时取最小方式下两相短路L-L数据,或单相L-N数据(校验单相接地保护灵敏度);2表中数据按最大运行方式计算即系统电压取1.05Un=400/N3=230V;最小方式的短路电流可将上述数据乘以0.9565 (220/230V);3电缆电阻取80 C的电阻值

34、;相保电阻取20七时相线与N线电阻之和的1.5倍。见所附阻抗数据表4系统(6-10kV)短路容量按100MVA;变压器容量按1000kVA,当为其它数值时对距离短、电缆截面大的情况,计算结果有一定误差当电缆长度在75m及以上时,误差可以忽畧;序号电缆芯数、截面

NS系列塑壳式施耐德断路器器是本公司采用*技术研制开发的新型施耐德断路器器之一其设计体现了高的限流原理和制造技 术,是有结构*、全模块化、高分断等特点适用於交流690V,频率50-60Hz额定电流12.5~630A的电力线路中用短路和过载保护之 用。额定绝缘电压达690V在正常情况下作不频繁的闭合或断开之用,也可作鼠笼式电动机的不频繁起动运转中中断、过载以及在电 外部附件:电动机操作机构、转动手柄操作机构 ● 接线方式:板前接线、板后接线、插入式● 安装方式:垂直安装(竖装)、水平安装(横装) ● 分断能力:D为经济型、N为标准型、H为高分断型、L为超高分断型 ● 飞弧距离:短飞弧、零飞弧 ● 产品外型:体积小、电流大、灰色盖子、白色基座 ● 产品极数:2.3、4 ● 产品壳架:100、160、250、400、630、800、1250 ● 按安装方式分为:垂直咹装、横装; 2、按施耐德断路器器的用途分:配电保护型、电动机保护型; 3、按接线方式分:板前接线、板后接线、插入式接线; 4、按操莋方式分:手柄直接操作、外部转动手柄操作、电动操作; 5、按脱扣器型式分:仅有瞬时动作脱扣器(电磁脱扣器)、热动+电磁脱扣器(複式)、电子脱扣器;
安装方式:垂直安装、横装;

◆施耐德断路器器用途分:配电保护型、电动机保护型;

◆接线方式分:板前接线、板后接线、插入式接线;

◆操作方式分:手柄直接操作、外部转动手柄操作、电动操作;

◆脱扣器形式分:瞬时动作脱扣器(电磁脱扣器)、热动+电磁脱扣器(复式)、电子脱扣器;

◆极数分:二极、三极、四极
时温度超过65°C),设备必须降容使用
p 施耐德断路器器可在正瑺环境和运行温度条件下*工作。也可在环境温度-35 °C至-25 °C
具有隔离功能的可靠触点指示
p 隔离位置对应于O(OFF)位置
p 只有触点真正打开操作手柄才能指示“OFF”位置
p 只有触点打开,才可以安装挂锁
旋转手柄或电动操作机构不会改变触点指示系统的可靠性
经过测试隔离功能必须保證:
p 触点指示系统的机械可靠性
p 进出线端子之间有一定的过电压耐受能力
符合IEC 60529(IP防护等级)标准和IEC 62262(IK抗外部机械冲击等级)标准。
安装在開关柜中的施耐德断路器器
1 产品型号:壳架类型和分断等级
2 Ui:额定绝缘电压
3 Uimp:额定冲击耐压
4 Ics:使用分断能力
5 Icu:极限分断能力
6 Ue:额定工作电壓
注:当施耐德断路器器配有一个延伸旋转手柄时必须开门才能看到