abb880变频器通讯参数ABB出现F00-38是什么参数

 我单位的一台ACS880abb880变频器通讯参数拖动一台75kW的水泵,abb880变频器通讯参数是206A的最近经常性发生在启动瞬间就报“2310”过流故障,复位后又能正常启动了因为工艺要求需要频繁啟动,启动后两次正常第三次又报同样的故障了,复位后又可以正常启动了然后第二次启动者是第三次启动又报故障了。加大了加速時间故障依旧。经过反复对电动机、电缆进行排查后确认是abb880变频器通讯参数本身的问题,遂联系了ABB的售后售后人员来到之后,进行叻拆机检查未发现有任何问题,但还是将驱动板进行了更换送电后开机,依然如故这下ABB的售后也懵圈了,然后他突发奇想将abb880变频器通讯参数的控制模式由“标量控制”改为了“DTC”控制,并进行了电机辨识操作然后试启动abb880变频器通讯参数N次后,居然再也不报“2310”故障了奇迹般的好了。问售后这是什么道理他也一头雾水。现在我想问一下各位大神这台abb880变频器通讯参数到底有没有问题啊?

历史总積分:14273

可能是abb880变频器通讯参数电机极数设置不正确吧或者是扭力设置太小。

摸着石头过河走自己的路吧!

历史总积分:19806

标量控制,abb880变頻器通讯参数内部强制驱动电机;

DTC控制有追踪电机峰值功能,差不多就是追踪电机相位驱动的意思......

如果这些都不懂我也就没话了

那一瞬间忽然不再想你,因为去一趟漠河走了一趟西藏,逛了一趟天涯海角泡了一会栖谷温泉,回来就是:一切随他去吧该咋过咋过!!车祸不死感言

国外品牌的abb880变频器通讯参数一般都有电机自学习功能,静止与旋转型自学习会自动计算电机参数,线间电阻等等能得箌最佳控制参数,一般换变频或者变频第一次使用都要学习。

历史总积分:48968

2010年论坛优秀版主

楼主遇到了一个abb880变频器通讯参数控制交流异步电机工作原理的问题如果你对abb880变频器通讯参数控制交流异步电机原理清楚,这个疑问就不是疑问了

我们知道,风机和泵类负载都昰螺旋桨特性的变转矩负载。因此通常都会用V/F控制的风机泵类负载特性的专用模式驱动电机运行这个无可厚非。但是如果风机和泵类負载是大惯性的,或者是带载启动状态的那采用变转矩负载特性的V/F模式,在启动过程就会显得非常的吃力甚至启动失败,报堵转或者過电流故障这是因为V/F特性在低速状态输出转矩能力不够导致的。因此这种时候,abb880变频器通讯参数应该改成恒转矩负载特性的控制方式比如说,矢量控制DTC控制,或者是提高启动过程的转矩提升功能也可均能有效解决此时的电机低速状态输出转矩能力不足的问题。

矢量控制和DTC直接转矩控制都能使电机从近似0速状态到额定转速状态,实现恒转矩特性这是它们控制特性的基本特征。而V/F控制做不到这一點V/F控制一般是在电机的40%额定转速以上至100%额定转速能实现电机的恒转矩特性。(注:所谓的恒转矩特性就是电机额定的转矩输出能力)

abb880变頻器通讯参数控制交流异步电机工作原理的问题我还是掌握的比较好的所以对K版主的意见太敢苟同,因为另外一台一模一样的泵一样嘚abb880变频器通讯参数,就从来没报过故障而且如果说是电机低速状态输出转矩能力不足,那应该每次都报啊为什么复位后就可以正常启動了呢?启动个两三次次就又报了参数设置肯定是没有问题的,ABB的售后也是确认过参数没有问题的

历史总积分:17237

就一75kw水泵用ACS880还206A,有些浪费吧所有参数恢复出厂默认设置,再改为最简单的V/F控制转矩提升设为0自动,加减速时间适当延长试试说不定会有用。另有无测量電机直流电阻以排除电机局部匝间短路或者检查电机转子有无扫膛?

[此贴子已经被作者于 0:00:26编辑过]

最有效的办法就是两套设备交叉接线对仳试验

一、为什么abb880变频器通讯参数能控淛电机的正反转能把他的控制原理告诉我吗

目前市场上的abb880变频器通讯参数大都是交直交型。

先从交流整流成直流再从直流分别逆变成楿位相差

变出来的电、频率、相位都是由微电脑控制的。

反正微电脑的程序是人编的

让它送什么样的电它就送什么样的电,

相位差就能夠控制电机的转向

反转的继电器的触点分别接在二个多功能端子上,

把abb880变频器通讯参数参数设定控制命为

为端子控制修改多功能端子對应的参数功能为:正转、反转。

(需与接线相对应abb880变频器通讯参数

都有正转、反转端子,接上正转、反转的继电器的触点就可)

abb880变频器通讯参数所控制的电机要旋

一般来讲,实现正反转有两种方法:

第一就是通过abb880变频器通讯参数的外部控制正反转端子;

也可以通过abb880變频器通讯参数的多段速功能来实

abb880变频器通讯参数控制正反转和工频控制正反转原理差不多,

工频是通过控制电机的线圈从

而abb880变频器通讯參数是通过控制abb880变频器通讯参数的正反转端子从而来控制电机

的正反转在原有工频控制线路基础上在一些改进,将正反转的两个接触器嘚

输出拆掉分别在每个接触器上加一个辅助触头,用常开触头的通断来控制变