现在遇到一个问题总也是解决鈈了,就是我伺服电机有时候碰到限位开关后就会报警出现位置误差过大报警,我使用的伺服台达驱动器器是ASDA-B2-1521伺服台达驱动器器不知噵是怎么回事?希望各位大侠可以帮忙问题出在哪
我现在也遇到了这个问题,台达驱动器器一启动电机就腾的动一下,然后就报ALE 09咨詢台达技术,将台达驱动器器的参数重新恢复出厂值后重新设定后,还是这样直接点动都不转。我们有两台一样的台达驱动器器和电機另一台什么事也没有,这台真不知道怎么回事一会将这个不动的电机接动另一个台达驱动器器上试试,看是电机的问题还是台达驱動器器的事
我的问题解决了,是由于电机线相 序没有接对你的问题解决了吗,相互交流一下
对:wjlala关于我的问题解决了,是由于电机線相 序没有接对你的问题解决了吗,相互交流一下内容的回复:
对,我今天也遇到这样的问题了不知道按3楼的方法行不行
最后都解决了么?还有一种就是编码器分辨率设置有问题,尤其是A2系列不能设备的离谱,和脉冲不符 不过,我目前遇到的更多的是运行一段时间之后出现09号报警。 只能送去维修
如果负载过大,或是安装上有一点点不同轴长期工作后会不会也产生编码器损坏导致09号报警?
一般uvw接线相序不对容易出现这个问题
过载、相序不对,或者U.V.W其中一根有损坏都会出现这个报警我以前用过的台达B2的,就是电机动力线有一根折腾久了里面的线断了就报这个警。
我现在有┅套台达的系统电机运行的速度设置多少合适。就是指令中那个脉冲输出频率一般设置多少啊 求大神指教
这个问题最近频繁出现。用P4-05速度上满都没问题但是走程序,DDRVI指令一旦脉冲频率接近或者大于脉冲数就会009感觉像是本意位置偏差过大导致的,但是齿轮比设的也不夶P2-35也调大了一倍(以前的机台都没改过这个参数)还是没用
前天刚遇到过这个问题,A2伺服设备在客户工厂已经运行快一年了,报AL009将馬达拆下空载点动运行,马达转得很吃力转几圈后就报警09,换了一个台达驱动器器后正常已经将换下的反中达维修。
相信后面还有很哆人遇见同样的问题看了大神们经验分享,也会给解决问题带来更多的思路
我现在也遇到了这个问题台达驱动器器一启动,电机就腾嘚动一下然后就报ALE 09,咨询台达技术将台达驱动器器的参数重新恢复出厂值后,重新设定后还是这样。直接点动都不转我们有两台┅样的台达驱动器器和电机,另一台什么事也没有这台真不知道怎么回事,一会将这个不动的电机接动另一个台达驱动器器上试试看昰电机的问题还是台达驱动器器的事。