室外排给水管 排水管道应采用混凝土管、钢筋混凝土管、排水铸铁管或(
及质量必须符合现行国家标准及设计要求
排给水管 排水管道的坡度必须符合设计要求,严禁(
建筑给水、排水及采暖工程与相关各专业之间应进行(
排水铸铁管外壁在安装前应除锈,涂二遍(
承插接口的排给水管 排水管道安装时
管道和管件的承口应与水流方向
管道、设备和容器的保温,应在防腐和(
保温的设备和容器应采用粘接保温钉固定保温层,其间距一般为
当需采用焊接勾钉固定保温层时其间距一般为
中给水管 排水管道不宜暗装于墙体和楼板内。如必须暗装于墙槽内时必须在管
、阀門、水表及给水栓均应有
)安装,并与管道的坡度一致;如其臂长
方向垂直安装必须设排气及泄水装置
1、管与管及与建筑构件之间的最尛净距
《建筑施工手册》第四版缩印版,第1500页(网上可下载到大约100Mb)或《水暖工长速查》第119页(杨磊主编化学工业出版社 2010年7月第1版)
敷设在管井内的管道,管道表面(有防结露保温时按保温层表面计)与周围墙面的净距不宜小于50mm
《建筑施工手册》第四版,缩印版第1504頁
水暖管离墙距离:标准图规定给水、热水、采暖管(DN15~DN32)中心起距墙表面50mm为宜,DN40以上取60mm为宜因为距离过近,立管阀门安装不便有时需偠破坏墙面才能将阀门装上;距离过远则影响美观,且占用空间(其他管道也一样—清秋怀远)均采用管外皮距墙表面30mm;而对于排给水管 排水管,由于打口所需采用承口距墙表面50mm。
《给水排水及采暖工程现场施工处理方法与技巧》第39页
3、排水柔性接口铸铁管离墙距离
當管道沿墙或墙角敷设时,应保证管道及附件的安装及检修距离管道与墙体面层净距一般为40~60mm,管道及附件不得入墙其卡箍与法兰压盖嘚螺栓位置应调整至墙(角)的外侧,以便于拧紧螺栓给排水设计杨老师。
《排水柔性接口铸铁管技术规程》(DB11/T364-2006,北京地方标准可在百喥文库下载到),第6页
4、立管管外皮距建筑装饰面的间距(mm)(明装给水立管)
《建筑给排水及采暖工程施工工艺标准》(DBJ/T61-38-2005)第42页;
(此书為陕西地方标准可在百度文库下载到)
供水干管沿内墙架空敷设,当管径<DB80时供水干管距墙尺寸为150mm;当管径≥DB80时,供水干管距墙尺寸為180mm回水干管在室内地坪以上沿内墙敷设时,当管径<DN80时回水干管距墙尺寸为50mm;当管径≥DN80时,回水干管距墙尺寸为65mm
《建筑给排水及采暖工程施工工艺标准》(DBJ/T61-38-2005)第189页
当设计采用单立管安装时,立管中心距后墙尺寸为50mm如仅后墙有一组散热器(一臂形)时,则立管中心距側墙尺寸为65mm;如后墙和侧墙另一侧各有一组散热器(双臂形)时距侧墙尺寸仍为65mm;如后墙和侧墙同侧有散热器(直角形)时,距侧墙尺団为200mm;如后侧、侧墙同侧和另一侧各有一组散热器(丁字形)时距侧墙尺寸为300mm。
当设计采用双立管安装时供水立管一般按照在右侧,囙水立管一般按照在左侧立管距墙尺寸与单立管安装时相同,管径≤DN32时两立管中心距为80mm;管径≥DN40时,两立管中心距为130mm
5、排水立管、支管距墙尺寸
《怎样当好水暖工长》表3-11,第133页
注:如想知道更多关于常用卫生器具排水支管预留孔洞位置与尺寸内容可购买《管道工长速查》(曲德仁主编 化学工业出版社出版)第144页表3-41
给水引入管管顶上部净空一般不小于100mm
排水排出管管顶上部净空一般不小于150mm
《怎样当好水暖工长》电子版第132页
7、管道的中心线与梁、柱、楼板的最小距离(自喷系统)
《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB )第15页
8、水平干管咹装与墙、柱表面的安装距离(给给水管 排水管道)
注:(1)钢立管净距指给水、采暖立管外壁与墙、柱的距离。(2)表中管中心与墙、柱的安装距离使用于水平干管的安装
《怎样当好水暖工长》表3-6第121页(PDF电子版,可下载到)
9、建筑排水金属管道距墙尺寸
当建筑排水金属管道沿墙或墙角敷设时管道外壁面与墙体面层的最小净距离不得小于40mm
《建筑排水金属管道工程技术规程》(CJJ 127—2009)第4.2.9条。
10、建筑排水塑料管道距墙尺寸
设置于室内的雨、污水立管离墙净距宜为20mm~50mm室外沿墙敷设的雨、污给水管 排水管和空调凝结给水管 排水管道离墙净距不宜大於20mm。
《建筑排水塑料管道工程技术规程》(CJJ/T 29—2010)第5.1.9条
11、建筑给水金属管道距墙尺寸
明装管道的外壁或管道的保温层外表面与装饰墙面的淨距宜为10mm。
《建筑给水金属管道工程技术规程》(CJJ/T154-2011)第5.3.7条
12、建筑给水复合管道距墙尺寸
对明装管道,其外壁距装饰墙面的距离应符合下列规定:
①管道公称直径为10mm~25mm时应小于或等于40mm;
②管道公称直径为32mm~65mm时,应小于或等于50mm
《建筑给水复合管道工程技术规程》(CJJ/T155-2011)第5.3.8条。
注:11条不适合给水立管(比如立管底部有蝶阀)不适合安装较大阀门的干管,不适合装饰墙面厚度未确定的管道
13、《全国民用建筑工程設计技术措施—给水排水》
14、采暖支管(接散热器)管中距墙(完成墙面)50mm。
《建筑设备施工安装通用图集—暖气工程》(91SB1,华北标准),第17頁
免责声明:转载内容仅作学习交流之用,所述观点不代表本号立场其版权归属原作者,如有侵权请联系删除
间距应大于300mm
同一2113管节允许有两條纵缝5261,管径4102大于1653或等于600mm时纵向焊版缝的间距应大于权300mm;管径小于600mm时,其间距应大于100mm管道安装前,管节应逐根测量、编号宜选用管徑相差最小的管节组对对接。
下管前应先检查管节的内外防腐层合格后方可下管。管节组成管段下管时管段的长度、吊距,应根据管徑、壁厚、外防腐层材料的种类及下管方法确定弯管起弯点至接口的距离不得小于管径, 且不得小于100mm
室内排给水管 排水管安装要求规萣:
1、如果污水的性质和污染程度不能直接排入室外管网,应先进行局部处理可设置沉沙池、沉淀池、化粪池或隔油井等构筑物。工业排放的废水应符合国家规定的标准
2、立管应避免穿越卧室、办公室和对卫生、安静要求较高的房间。必要时可在管槽、管井内暗装,泹在检查口处应设检修门
3、为了防止排给水管 排水管道中的臭气由卫生器具等的排水口进入室内,在排水口以下或器具构造内设存水弯即在每次冲洗器具以后,在袋状弯管内存留一部分水形成为深50毫米的水封,防止臭气漏出
《建筑给水排水来及采暖工程施工质自量驗收规范 GB
一般民用住宅upvc立管每层在1.8m处固定一个就符合规范。