泰和安海湾消防主机未定义怎么注销通讯故障怎么处理

A、故障现象:总线盘不能登录

1、檢查485通讯线是否接在485-1AB线是否接反;

2、检查485通讯线电压是否正常,正常电压为3V左右;

3、检查24V电源是否正常;

4、单独接一个总线盘检查昰否可以正常读写地址重新编写一个地址(总线盘地址范围157-188);

注:总线盘地址修改的操作步骤先进入总线盘设置菜单,输入相应的盘號按F1发送,发送成功后再按“需要修改地址总线盘”的第一竖列的第12个按键,当总线盘的灯全部闪亮以后说明写入地址成功

5、总线盤损坏更换总线盘。

B、故障现象:启动不了现场的联动设备

1、在主机设备定义中检查所要联动设备的二次码和总线盘上相对应的点位所定义的二次码是否相同;

2、在主机登录信息中查询现场的联动设备是否正常登录,现场联动设备24V电源是否正常;

C、故障现象:启动“A号”键其它的“B号”键也同时启动

1、检查定义的A号、B号按键的二次码中是否有使用通配符“*”号;

2、检查A号、B号键中的定义是否存在包含與被包含的关系;

A、故障现象:不能登录

1、检查485通讯线是否接在485-1上,AB线是否接反;

2、检查485通讯线电压是否正常正常电压为3V左右;

3、检查24V电源是否正常;

4、单独接一个总线盘检查是否可以正常读写地址,重新编写一个地址(多线盘的地址范围为84-115);

5、多线盘通讯卡坏更換通讯卡。

ON位置代表1(取值为二进制位值×1OFF0(取值为二进制位值×0.所有的位值总和后再加1即为实际地址值。位值表如下:

如:751拨到ON时其地址值为:权值总和+1=64+16+1(权值总和)+1=82

B、故障现象:多线盘上的多线点按下后在控制器上均没有多线点的显示启动和反馈信息。

故障分析:新扩展的8个点的多线盘的驱动板上插针A1~A7上的短路套未加

(注:第一块驱动板短接A1、第二块驱动板短接A2依次类推)

C、故障現象:多线盘的多线点故障灯常亮,控制器上显示多线点报输出故障

故障分析:多线上的多线点报输出故障是因为多线点的控制输出端沒有通过检线电压,检查多线点的控制输出端是否有负载如4.7K电子,TX3119终端器等;

A、故障现象:电源的数码管上面显示“Err”故障

B、故障现象:控制器上显示线路故障

故障分析:电源的输出端短路、过流、欠压、输出线路保险丝熔断时会出现线路故障;

故障现象:报输入线故障:

故障分析:控制器对广播模块的输入线有一个36V的检测电压当检测不到36V电压时,模块将会报输入线故障;

解决方法:1、可以将广播模块設置成不检线(模块的版本必须是在V1.2以上包含V1.2版本)

          2、可以在广播设置的菜单中,将控制器的检线模式设置模式1(及控制器不检测广播模块的输入线)

注:模式二为检线模式(若使用恒业的广播则会有检线电压)

故障现象:控制器上显示输出线故障

故障分析:1、检查控制器上的TX3923输出接口模块是否接10K/w检测电阻:

6、控制器的版本号的查看进入第三菜单“登录结果查询”,在第三菜单的页面中按“+”号键即可茬此页面的右上角查看到控制器的版本号。

7、扩展插箱短路套的跳法

主插箱不需要跳短路套(116回路);

1号扩展插箱  短接此插箱中的每个插槽中的A4B41732回路);

2号扩展插箱  短接此插箱中的每个插槽中的A5B53348回路);

3号扩展插箱  短接此插箱中的每个插槽中的A4A5B4B54964回蕗);

A、故障现象:不能把控制器里面的数据上传到电脑中

故障分析: 1TX3816设计工具的版本太低更新版本;

(注:安装过程中将电脑中的殺毒软件关闭)

B、故障现象:从电脑上下载数据到控制里里,电脑上显示下载成功但主机里面查询不到

故障分析:数据下载不成功将控淛器重新开关机,再打开软件重新传输一次数据;

C、故障现象:定义总线盘在输入启动范围时不能输入“*”号

故障分析:说明软件版本过低更新软件版本;

9CAN总线联网的注意事项:

1、通讯卡中的一个3P端子,此端子的两侧标有“Y”、“N”联网时需要将“Y”与中间的端子用短路套短接;

2、从TX3913总线滤波器(CAN输出接口模块)输出的电压一般为3V左右;

3、控制器的联网方式必须为“手拉手”方式;

4、联网台数少于8台時,在最末端控制器上并一个120欧的电阻;

5、当联网台数大于8台时需要加配一台TX6220CAN总线交换机,且在每个支路最后一台控制器上并上一个120欧嘚电阻;

6、集中机与区域机的通讯速率必须保持一致通讯速率的选择从5Kbps200Kbps(注:波特率越小通讯距离越远,通讯越稳定但通讯速度慢波特率越大通讯距离越近,通讯容易受干扰但通讯的速度快)

  湿式报警阀组的常见故障及處理方法

  故障现象:延迟器排水口有持续漏水;严重时会发生断续报警;报警阀异常灵敏或灵敏度降低

  处理方法:将报警阀的阀盖打开,清楚座圈及阀辩垫面.上的沉积物;更换垫片

  故障现象:在进行末端试水装置试验和警铃试验时报警阀不能在5-90s时间内发出报警信号;试验唍毕后。延迟器排水时间超过5min

  处理方法:检查延迟器进水口、出水口、排水口的位置和接口尺寸是否符合产品要求,排水口附件是否齊备否则应重新装配;检查排水口不被堵塞;延迟器排水管上下应设控制阀。

  三、报警阀压力标识值异常

  故障现象:压力表值异常

  处理方法:选择合适的压力表保证压力表示值在压力表的1/3-2/3的量程区间之内,并应定期校检压

  力表;稳压装置的运行压力应符合消防要求;稳压水源均应从报警阀水源管道上引入使水源能通过报警阀。

  故障现象主排水阀的故障主要是阀的渗漏或损坏。如排水管滴漏鈈止排水阀锈蚀卡死,难以操作处理方法:水中机械杂物较多时,在报警阀的水源入口应设过滤器;主排水阀宜采用阀座、阀杆及阀杆螺毋为铜或不锈钢材质的阀门;常检查,定期操作

  故障现象:压力开关误报警或不报警。

  处理方法:检查压力开关的最小动作压力是否符匼要求检查压力开关触点的接触电阻和绝缘电阻是否符合要求;检查电气线路和信号模块是否正常。六、报警阀信号槽故障

  故障现象:報警水流量减小水力警铃响度不够,甚至不响

  处理方法:改善水源的谁知,增设符合要求的水源过滤器发现报警水流减小时应及時清理信号槽。七、水力警铃故障

  故障现象:水力警铃的报警阀动作后不报警水力警铃在报警阀动作后断续报警或警铃响度不够。

  处理方法:当报警实验时发现叶轮盒无水流出或水流甚少,-般是喷嘴堵塞应检查过滤器的网孔尺寸,当报警试验时叶轮盒排水正常,但无声响应检查进水管与排水管是否反向(水力警铃如被拆装过,容易出现反向应重新按要求组装);检查铃锤是否脱落。

  强消消防笁程公司从事消防工程施工安装及装修改造、安防监控工程施工、消防维保、安防维保;销售消防设施、各类型灭火器年检、维修

  强消消防防工程公司拥有一支施工队伍,弱电工、水工、调试员具有十多年消防及安防从业经验积累了各种报警厂家的维护技术、技术力雄厚,已为广西各政府机关、企事业单位、酒店、物业公司、及大中型商场等提供优质的服务并保持长期合作

  我们公司业务主要覆蓋:

  1、消防工程施工改造(消火栓系统、喷淋系统、自动报警系统等);消防产品及设施的维护和保养(消防报警系统、消防水喷淋消火栓系統、防火卷帘门、防排烟系统等);消防技术检测;消防技术咨询、技术服务;消防设施检测、电气检测。

  2、安防工程施工监控安装(视频监控、红外报警);监控安防设备维护保养。

  3、销售消防设备及器材(感烟探测器、感温探测器、手动报警按钮、模块、报警控制器、消防主機配件)与海湾、广西利达华信、北大青鸟、广西陆和、深圳泰和安、尼特、核中警、海康威视、宇视、大华等各大生产厂商有长期战略匼作。

  4、探测器清洗、消防报警主机维修、维修消防主板、消防电源等配件;各类型灭火器年检加压灌装灭火剂及维修

  5、气体灭吙系统施工安装(机房气体灭火、通讯机房气体灭火、图书馆气体灭火、档案室气体灭火、艺术馆气体灭火、博物馆气体灭火、发电机房气體灭火、数据处理中心气体灭火、贵重物品库气体灭火、洁净厂房气体灭火、配电室气体灭火);七氟丙烷钢瓶检测灌压;机房气体灭火系统维保等。

  广西强消消防电话:

我要回帖

更多关于 海湾消防主机未定义怎么注销 的文章

 

随机推荐