UPS不间断电源系统知识问答二十例
┅、何谓离线式不断电系统
答: 可参阅离线式不断电系统方块图,当市电正常供电时直接供应给负载使用,在此同 时有一回路经充電回路对电池组充电此时若市电的电压不稳定或市电发生异常,则UPS 内部会切换到变流器由变流器提供稳定的电力给负载使用,大部份此类产品的输出波形 皆为方波或阶梯波亦适用于计算机之电源。
二、何谓在线交互式不断电系统
答: 参阅在线交互式不断电系統方块图,其原理与离线式不断电系统相去不远其主 要不同在于此类产品将充电回路与变流器整合为双向转换回路,可自动侦测输入电壓 是否符合于正常范围内如有偏差可由稳压电路升压或降压,提供较稳定之输出电压 其它工作原理与离线式相同。
三、何谓在线式不断电系统
答: 可参阅在线式不断电系统方块图,当市电正常供电时市电经滤波回路及突波吸收回 路后,分为两个回路同时动作其一是经由充电回路对电池组充电,另一个则是经整流回 路作为变流器的输入,再经过变流器的转换提供净化过的交流电力给负载使鼡;此时若 市电发生异常则变流器的输入则改由电池组来供应,变流器持续提供电力达到完全不
断电。由此可知在线式不断电系统嘚输出完全由变流器来供应,不论市电电力品质 如何其输出均是稳定且纯净的正弦波电源。
四、如何考虑UPS的备用时间
UPS依备用時间可分为标准型及长效型。标准型UPS备用时间为5-15分钟长效型为1-8小时。假如您的设备停电时只需要存盘、退出即可,那选用标准型UPS;假洳您的设备停电时仍须长时间运转,那须选用长效型UPS
五、何谓“标准型”及“长效型”UPS?
标准型UPS指单台UPS已内置小容量电池(装在主机机箱内),断市电后供电时间较短(满载下仅几分钟)而长效型UPS则是外配大容量电池,需另用电池箱安装在UPS主机机箱外供電时间长短由0.5小时到8小时不等,依用户需要而配置换句话讲,标准型UPS是厂商已设定好放电时间的UPS;而长效型UPS则是由客户自己选定放电时間的UPS
八、UPS适合带哪些类型的负载?
UPS适合带阻容性(如电脑)、阻性、微感性负载。
九、电池定期保养 ?
电池在使用一定时间后應进行定期检查如观察其外观是否异常、测量各电池的电压是否平均等;如果长期不停电,电池会一直处于充电状态这样会使电池的活性变差,因此即使不停电UPS也需要定期进行放电试验以便电池保持活性。
放电试验一般可三个月进行一次,做法是UPS带载--最好在50%以上,然后断開市电使UPS处于电池放电状态,放电持续时间视电池容量而言一般为几分钟至几十分钟,放电后恢复市电供电,继续对电池充电
十、蓄電池的检查 ?
蓄电池都会有自放电现象(SELF-D1SCHARGE),如果长期放置不用会使能量损失掉,因此需定期进行充放电。工程人员可以通过测量电池開路电压来判断电池的好坏以12V电池为例,若开路电压高于12.5V则表示电池储能还有80%以上,若开路电压低于12.5V则应该立刻进行补充充电,若开路电压低于12V则表示电池存储电能不到20%,电池有不堪使用之虞
免维护电池由于采用吸收式电解液系统,在正常使用时不会产生任哬气体但是如果用户使用不当,造成电池过充电就会产生气体,此时电池内压就会增大,会将电池上的压力阀顶开严重的会使电池鼓漲、变形、漏液甚至破裂,这些现象都可以从外观上判断出来,如发现上述情况应立即更换电池
十一、标准型和长效型 ?
除了以上彡类,根据后备时间UPS还可分为标准机和长效机。标准机用内置电池后备供电时间较短,一般在5-15分钟长效机则可根据用户需要,增大電池容量配置延长后备时间。但这要求更大的充电器来满足电池充电电流和充电时间性的需要因此厂商在设计时会放大充电器容量或加装并联的充电器。
从备用时间来分UPS可分为长效型和标准型两种。一般来说标准机机内带有电池组,在停电后可维持较短时间的供电(一般不超过25分钟);长效机机内不带电池但增加了充电器,用户可以根据自身需要配接多组电池以延长供电时间
十二、茬线互动式 ?
UPS除了以上两种类型外,还有一种称为在线互动式(Line-Interactive)如山特的Inter系列。所谓在线互动式UPS是指在输入市电正常时,UPS的逆变器处于反向工作给电池组充电在市电异常时逆变器立刻投入逆变工作,将电池组电压转换为交流电输出因此在线互动式UPS也有转换时间。
同后备式UPS相比在线互动UPS的保护功能较强,逆变器输出电压波形较好一般为正弦波,而其最大的优点是具有较强的软件功能如屾特Inter系列UPS随机带有监控软件,可以方便的上网进行UPS的远程控制和智能化管理
十三、在使用过程中,应注意什么事项
1. 电池3~6个月充、放电一次。
2. 不要过载运行
3. 工作的环境温度及湿度符合产品使用手册之要求。
4. 放置UPS的区域必须能良好通风、远离水、可燃性气体和腐蚀剂
5. 应保持UPS的进风孔与风扇出风孔通畅。详细事项请参见产品使用手册
十四、电池怎样保养,正常寿命是多少
1. 正常时,电池每隔3~6个月充、放电一次放电后标准机的充电时间应不少于 10小时。
2. UPS长期闲置不用应每隔3~6个月充电一次。
3. 电池使用环境要求温度在0℃到40℃之间避免阳光直射并且保持清洁。
4. 一般在室温条件下正常使用时松下密封免维护铅酸电池的浮充使鼡寿命 为3--5年。
十五、山特3C10K/15K/20K在产品设计上有哪些特色
1. 输入端电压(304VAC—478VAC)及频率(46.5HZ—55HZ) 容许范围更加宽广,更能满足市电质量欠佳地区嘚需求延长了电池寿命(避免电池经常放电)。
2. 超载能力极强(110%--130%超载承受时间可达10分钟)可避免因瞬间超载转由旁路供电一旦市電电压偏高,造成负载损
3.直流冷启动功能:无市电情况下,可正常由电池开机
4.可手动检测电池组是否正常,避免一旦市電中断、电池故障造成断电所引起之软、硬件受损。同时可在线维修即不中断输出而对故障UPS进行检测。
5.可随时进行双机热备份提高UPS可靠度。
6.配合山特监控软件可做智能化电源管理。
7.输入端采用三相电源避免三相不平衡,影响其他共用同一电源の任何设备输出端采用单相供电,易于负载分配(不需考虑三相平衡问题)
8.采用CPU控制,相对提高信息量简化UPS电路设计,加速反应控制降低UPS 故障率。
9.产品标准化易于备料、检修。
十六、在线式和后备式区别
从工作原理上分可分为后备式(OFF LINE )囷在线式(ON LINE )两种。从备用时间上则可分为标准型和长效型两种
从原理上看,在线式UPS同后备式UPS的主要区别在于后备式UPS在有市电时仅对市电进行稳压,逆变器不工作处于等待状态,当市电异常时后备式UPS会迅速切换到逆变状态,将电池电能逆变成为交流电对负载继续供電因此后备式UPS在由市电转逆工作时会有一段转换时间,一般小于10ms,而在线式UPS开机后逆变器始终处于工作状态因此在市电异常转电池放电時没有中断时间,即0中断
十七、UPS一般在什么情况下使用?
UPS不但直接用于计算机上凡配有计算机的设备(如医学上的CT、供应站嘚仪表等)、雷达站、军事通讯系统、程控电话系统、外科手术室等,均使用UPS代替发电机作后备供电使用
十八、UPS是什么?它有哪些功能
UPS( Uninterruptible Power System ),即不间断电源是一种含有储能装置,以逆变器为主要组成部分的恒压恒频的不间断电源主要用于给单台计算机、计算机網络系统或其它电力电子设备提供不间断的电力供应。当市电输入正常时UPS 将市电稳压后供应给负载使用,此时的 UPS就是一台交流市电稳压器同时它还向机内电池充电;当市电中断( 事故停电 )时, UPS
立即将机内电池的电能,通过逆变转换的方法向负载继续供应220V交流电,使负载维持正瑺工作并保护负载软、硬件不受损坏
UPS作为保护性的电源设备,它的性能参数具有重要意义应是我们选购时的考虑重点。市电电压輸入范围宽则表明对市电的利用能力强(减少电池放电)。输出电压、频率范围小则表明对市电调整能力强,输出稳定波形畸变率鼡以衡量输出电压波形的稳定性,而电压稳定度则说明当UPS突然由零负载加到满负载时,输出电压的稳定性
还有UPS效率、功率因数、转换时间等都是表征UPS性能的重要参数,决定了对负载的保护能力和对市电的利用率性能越好,保护能力也越强总的来说,离线式UPS对负载的保护朂差在线互动式略优之,在线式则几乎可以解决所有的常见电力问题
十九、什么是EPS?它有哪些功能
Supply的缩写,译为应急电源是現代建筑安全保障设施的重要组成部分。一般情况是作为消防或生产在紧急情况下使用的电源例如在高层建筑、商场、医院、地下防空笁程等地方人多、出口少、自然光源有限,一旦出现火灾或电网受到破坏的时候光源消失一片漆黑,同时人多出口少带来的后果将不堪设想。同时消防队伍会因为缺少电源供应而无法施展救助工作如此更加重了灾害的程度。如果拥有应急电源将会减少极大的损失,洇此应急电源对现代社会的安全发挥越来越重要的作用
二十、UPS是什么?它有哪些功能
UPS( Uninterruptible Power System ),即不间断电源是一种含有储能装置,以逆变器为主要组成部分的恒压恒频的不间断电源主要用于给单台计算机、计算机网络系统或其它电力电子设备提供不间断的电力供應。当市电输入正常时UPS 将市电稳压后供应给负载使用,此时的 UPS就是一台交流市电稳压器同时它还向机内电池充电;当市电中断( 事故停電 )时, UPS
立即将机内电池的电能,通过逆变转换的方法向负载继续供应220V交流电,使负载维持正常工作并保护负载软、硬件不受损坏
UPS作为保护性嘚电源设备,它的性能参数具有重要意义应是我们选购时的考虑重点。市电电压输入范围宽则表明对市电的利用能力强(减少电池放電)。输出电压、频率范围小则表明对市电调整能力强,输出稳定波形畸变率用以衡量输出电压波形的稳定性,而电压稳定度则说明当UPS突然由零负载加到满负载时,输出电压的稳定性
还有UPS效率、功率因数、转换时间等都是表征UPS性能的重要参数,决定了对负载的保护能力和对市电的利用率性能越好,保护能力也越强总的来说,离线式UPS对负载的保护最差在线互动式略优之,在线式则几乎可以解决所有的常见电力问题
六、TG500后备时间多长 ?
(1)、TG500采用正宗松下12V7AH电池一节当TG500带一台普通PC电脑时,工作时后备时间约为7分钟足够用戶按正常程序退出关机,而保护数据不会丢失;
(2)、UPS持续供电时间长短完全视负载大小而定具体可参见产品使用手册之“放电曲线图”。
七、UPS不适合带哪些类型的负载?
不推荐带接纯感性、纯容性负载例如电动机、空调、复印机等。而且也不能接半波整流型负載
加载中,请稍候......