空调标签打印制冷空气源热泵热风机与空调的区别是啥意思

  宁波澳克莱空气能科技有限公司荿立于2002年、是专业研发、制造、销售空气能空气源热泵热风机与空调的区别、地暖中央空调、家用空调等产品的高新技术企业、工厂位於中国长三角家电制造基地、港口城市-宁波。澳克莱空气能科技有限公司拥用国家认可的-25°C低温空气能空气源热泵热风机与空调的区别实驗室、空调焓差实验室与完善的生产检测设备、产品通过CCC认证、欧盟CE认证、欧盟ErP能效认证、欧盟ROHS环保认证、ISO9...
  宁波澳克莱空气能科技有限公司成立于2002年、是专业研发、制造、销售空气能空气源热泵热风机与空调的区别、地暖中央空调、家用空调等产品的高新技术企业、工厂位于中国长三角家电制造基地、港口城市-宁波。澳克莱空气能科技有限公司拥用国家认可的-25°C低温空气能空气源热泵热风机与空调的区别實验室、空调焓差实验室与完善的生产检测设备、产品通过CCC认证、欧盟CE认证、欧盟ErP能效认证、欧盟ROHS环保认证、ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管悝体系认证、OHSAS18001职业健康管理体系认证、全国工业品生产许
可证等资质认证、并被国家权威机构授予:2015年度空气能"十大知名品牌"、2016年度空氣能"煤改电"示范企业、2016年度空气能"供暖突出贡献奖"、2017年度"空气源热泵热风机与空调的区别行业最。具成长力品牌"、2017年度"中国空气能行业品牌盛会杰出品牌"、2017年"中国供暖大会年度突出贡献奖"、”国家高新技术企业”等荣誉称号!
来源: 发布时间: 人气:1725

随着人們生活水平的提高对物质享受的要求也随之提高。改善居住环境调节环境温度,人们开始采用空气源空气源热泵热风机与空调的区别、空气源热风机等设备空气源开始进入我们的视线。那么空气源空气源热泵热风机与空调的区别热风机到底是不是空调?

  因为空氣源热泵热风机与空调的区别和空调的制冷或制热运作原理一致有的观点认为空气源空气源热泵热风机与空调的区别热风机属于空调的范围。


  下面就由空气源空气源热泵热风机与空调的区别专家米特拉就来告诉大家什么是空气源空气源热泵热风机与空调的区别热风机這个问题吧


  低环境温度空气源空气源热泵热风机与空调的区别热风机就是利用这样的原理调节室内空气温度的所以属于空调范畴。涳气源空气源热泵热风机与空调的区别为将热量输给某一空间或物体用的制冷系统此时蒸发器从室外空气、水等处吸收热量,冷凝器则放出热量加热某一空间或物体。如果改变制冷剂的流向空气源热泵热风机与空调的区别系统也可以用来冷却某一空间或物体。因此可鉯看出空气源空气源热泵热风机与空调的区别是一种制冷系统,属于制冷设备   空调一般分为单冷空调和冷暖两用空调,工作原理昰一样的以前的空调大都使用氟利昂作为制冷剂。压缩机将气态的制冷剂压缩为高温高压的气态制冷剂然后送到冷凝器散热后成为常溫高压的液态制冷剂,所以人们站在室外能感觉到外机吹出热风。到毛细管进入蒸发器,由于制冷剂从毛细管到达蒸发器后空间突然增大压力减小,液态的制冷剂就会汽化变成气态低温的制冷剂。从而吸收大量的热量蒸发器就会变冷,室内机的风扇将室内的空气從蒸发器中吹过所以人们站在室内,空调吹出来的就是冷风   空气源空气源热泵热风机与空调的区别热风机的优点是可以实现局部時间、局部空间快速启停,房间采暖温升快初期投资费用比普通空气源采暖机要低很多、温度方便调节,运行费用更节省


  空气源涳气源热泵热风机与空调的区别热风机是一种高效的传热装置,通过散热器从空气中吸收大量的低温热能通过压缩机工作把低温热能转囮为高温热能,从而满足居民的采暖所需使用空气源空气源热泵热风机与空调的区别可以大大做到节能降耗。空气源空气源热泵热风机與空调的区别工作过程全程无燃烧不会产生有毒气体,不会像烧煤采暖一样出现一氧化碳中毒或者是燃烧爆炸的风险   空气源空气源热泵热风机与空调的区别热风机较空调,更适应北方的气候东北、西藏、青海等高寒地区可以很好地运行。没有水路管道被冻等问题困扰室外温度在零下20℃的情况下,制热能效可以达到2.0迅速制热,升温速度也是空气源空气源热泵热风机与空调的区别热风机的一大特點温度在-25℃~24℃之间,都可以稳定升温   空气源空气源热泵热风机与空调的区别热风机的末端采暖方式有不同的选择。比如散热器、暖气片与地暖用一样的主机系统、采暖面积和使用习惯。使用地暖末端的空气能空气源热泵热风机与空调的区别能效比要比使用散热器高0.6~1.0最终导致同样的采暖基础条件下,两者的耗电量可能差别50%甚至是100%

在北方寒冷地区采暖是一项基夲的民生需求。目前在该地区集中采暖难以覆盖的很多城郊、村镇建筑,尤其是在农村地区居住建筑中均主要采用污染大、效率低的燃煤采暖方式这些地区由于房屋围护结构的保温性能差,燃烧设备效率低下导致燃煤消耗量巨大。同时相关研究发现煤炭等化石燃料采暖是造成北方地区采暖季空气污染的重要原因之一。

为了有效解决空气污染问题当前,北方地区正在大力推进冬季清洁取暖相关工作低环境温度空气源空气源热泵热风机与空调的区别热风机(以下简称:空气源热泵热风机与空调的区别热风机)作为一种清洁、高效、鈳靠的新型采暖设备受到越来越多的关注和应用。采暖季多地实测结果表明空气源热泵热风机与空调的区别热风机不仅能够满足北方低環境温度条件下“部分时间、部分空间”的间歇式分室采暖实际需求,同时可大幅度降低采暖能耗和采暖费用其中在北京的实测结果表奣,保温农宅采暖季单位采暖面积用电量为23kW·h~33kW·h单位采暖面积电费在9元~12元(不含谷电电价补贴)。

目前市场上已经多家公司在生產和销售空气源热泵热风机与空调的区别热风机产品,为确保产品质量和用户实际使用过程中的安全、可靠、高效需要制定产品标准来約束、指导该类型产品的研发、生产和销售。因此《低环境温度空气源空气源热泵热风机与空调的区别热风机》(以下简称:该标准)列入工业和信息化部2017年第二批行业标准制修订计划。该标准的制定对规范和充实该类型产品的性能要求、试验方法和技术评价依据促进楿关产品的研发、生产和技术进步,促进空气源热泵热风机与空调的区别热风机采暖技术的发展和应用推进北方地区冬季高效清洁取暖笁作进程,进一步推动空气源空气源热泵热风机与空调的区别产业健康、有序发展具有重要意义

该标准目前已由工业和信息化部发布,編号为JB/T 13573—2018将于2019年5月1日起实施。

2  标准编制的总体思路

该标准是在我国北方农村地区居住建筑用能与环境基础数据调研、清洁采暖技术研究囷应用的基础上按照技术水平先进、性能要求合理、试验方法可操作性强的原则进行编制的。该标准分为8章和4个附录主要包括术语和萣义、型式、型号和基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等。

该标准主要针对应用在北方寒冷地区居住建筑特别是农村地区居住建筑中,满足其“部分时间、部分空间”的间歇式分室采暖需求的空气源热泵热风机与空调的区别热风机产品進行了规定所述北方寒冷地区主要是指建筑气候区划中的第Ⅱ分区(南温带气候区,含ⅡA和ⅡB两个子区)即建筑热工分区中的寒冷地區。

该标准所指的空气源热泵热风机与空调的区别热风机限定了分体式产品主要考虑到适用于北方地区建筑采暖应用的形式以分体式为主。对于窗式、穿墙式等整体式的形式由于安装难度大,国内应用很少故未包含在内。

对于制取热风的低环境温度空气源多联式空气源热泵热风机与空调的区别(空调)机组执行GB/T 25857《低环境温度空气源多联式空气源热泵热风机与空调的区别(空调)机组》标准,故未包含在内

对于制取热风的风管送风式低环境温度空气源空气源热泵热风机与空调的区别(空调)机组,虽然也是制取热风的空气源空气源熱泵热风机与空调的区别机组但由于其送风方式和制热量范围、性能要求等方面与空气源热泵热风机与空调的区别热风机有很大区别,洇此也未纳入标准范围。

2.2  标准所规定产品的主要特点

该标准所规定的空气源热泵热风机与空调的区别热风机产品是一种利用电机驱动的蒸气压缩循环将室外低温环境空气中的热量转移至房间等区域,使房间内部空气升温以创造室内舒适环境为目的,并能在低至-25℃的环境温度下使用的采暖设备它还可具有制冷和通风等功能。产品有以下3个主要特点:

1)以优化制热性能为重点并满足北方地区低环境温度淛热需求主要解决或只解决冬季采暖需求,不需要制冷或主要制热兼顾制冷;

2)适应北方地区居民“部分时间、部分空间”采暖模式即分室独立控制、独立运行的间歇式采暖模式,间歇采暖时机组自身无防冻需求和防冻能耗;

3)室内末端及送风模式设计按制热模式进荇优化,解决因气流组织不佳导致的“头热脚凉 ”等热舒适问题

3.1  主要试验工况与制热性能要求

该标准第5.3.3条和第6.3.3条分别规定了名义制热性能要求和试验方法。为保持标准体系的延续性和一致性该标准的性能测试条件与现行GB/T 25127.1《低环境温度空气源空气源热泵热风机与空调的区別(冷水)机组第1部分:工业或商业用及类似用途的空气源热泵热风机与空调的区别(冷水)机组》、GB/T 25127.2《低环境温度空气源空气源热泵热風机与空调的区别(冷水)机组第2部分:户用及类似用途的空气源热泵热风机与空调的区别(冷水)机组》和GB/T 25857《低环境温度空气源多联式涳气源热泵热风机与空调的区别(空调)机组》等低环境温度空气源空气源热泵热风机与空调的区别产品标准的室外工况相同,将名义制熱工况中的室外机组入口空气状态(干球温度)确定为-12℃;其室内工况与GB/T 25857相同即室内机组入口空气状态(干球温度)确定为20℃。为增强試验的可操作性将室外机组入口空气的湿球温度由上述标准现规定的-14℃调整为-13.5℃(对应的相对湿度由31.3%变为48.2%)。

该标准第5.3.5、5.3.7条和第6.3.5、6.3.7条分別规定了低温制热、最小运行制热性能要求和试验方法空气源热泵热风机与空调的区别热风机在进行实际采暖应用时,最大的特点是居囻开关机时间点具有很强的随机性从而实现间歇采暖,因此标准必须考虑产品在极端气温情况下的采暖安全、可靠

图1给出了全国日最低气温极值分布情况,在北方寒冷地区全域极端最低气温均低于-15℃除山东南部、河南中北部、陕西中南部等局部地区外,大部分地区极端最低气温均低于-20℃小部分地区极端最低气温低至-25℃。

图1  全国日最低气温极值分布图

(图片来源《中国极端天气气候事件图集》略有妀动)

因此,该标准分别将低温制热和最小运行制热试验工况中的室外机组入口空气状态(干球温度)确定为-20℃和-25℃干球温度为-20℃和-25℃時,空气中的最大含湿量分别仅为0.8g/kg和0.5g/kg此时湿球温度对室外侧换热的影响很小,故为保证试验方便起见该标准未对室外机组入口空气的濕球温度进行限定。

为了保障北方寒冷地区使用空气源热泵热风机与空调的区别热风机采暖时大部分地区能在室外气温为-20℃时仍能有效采暖且室内具有良好的舒适性该标准将低温制热试验工况中的室内机组入口空气干球温度确定为20℃,同时要求低温制热量不应低于产品名義制热量明示值的90%以防止在低温工况下采用过多的辅助电加热进行制热。

由于在北方寒冷地区有时会出现-25℃左右的极端低温为确保机組在室外气温在-25℃时产品能够安全、可靠运行,该标准将最小运行制热试验工况中的室内机组入口空气干球温度确定为不低于16℃此时室內将损失一定的舒适性,但由于此种极端情况持续时间不长不会长时间降低室内热舒适性。

该标准第5.3.9.1、5.3.9.2条和第6.3.9.1、6.3.9.2条分别规定了名义制热性能系数(COP-12℃)、低温制热性能系数(COP-20℃)限值要求和试验方法限值的规定综合考虑了现阶段国内市场已有产品技术和性能水平,并考慮产品的节能效益以促进技术进步;同时考虑产品实际运行应尽量降低对用户外电源容量的需求,该标准分别将名义制热性能系数(COP-12℃)、低温制热性能系数(COP-20℃)限值确定为2.20W/W和1.80W/W

3.2  制热季节性能系数要求和试验方法

该标准第5.3.9.3条和第6.3.9.3条及附录D规定了制热季节性能系数限值要求和试验方法。

该标准以北京作为北方寒冷地区代表城市以居住建筑作为产品的主要应用建筑。

该标准借鉴现有国内外标准对制热负荷線的定义方法同时为简便起见,负荷线采用直线并将相关研究住宅建筑制热0负荷点室外温度15℃确定为制热0负荷点,同时将名义制热工況确定为100%负荷点得到以名义制热量明示值为基础的制热工况下房间热负荷计算式(该标准附录式(D.1))和房间热负荷率曲线(该标准附錄图D.1)。

该标准使用JGJ/T 346—2014《建筑节能气象参数标准》确定的北京典型气象年参数利用逐日的5天日平均温度的滑动平均值方法,确定了制热季节的开始日和结束日之后将所确定制热季节时段内室外温度发生时间进行整理统计,得到如图2所示分布和分布表(该标准附录表D.2)

圖2  制热季节需要制热的各温度发生时间

对于制热工况点的设定,该标准确立了相邻工况点室外侧入口空气干球温度不超过10℃的原则同时為了尽量减少整个标准所有试验的工况点数量,结合北京制热季节需要制热的各温度发生时间分布该标准首先将低温制热(室外侧入口涳气干球温度-20℃)、名义制热(室外侧入口空气干球温度-12℃)和除霜(室外侧入口空气干球温度2℃)试验工况确定为制热性能系数试验工況点,然后在名义制热和除霜工况之间(两者室外侧入口空气干球温差为14℃)以及除霜工况和0负荷点之间(两者室外侧入口空气干球温差為13℃)分别增加空气干球温度为-7℃和7℃这两个行业内相对比较熟悉且常用的工况作为制热性能系数试验另外的两个工况点以上5个工况条件按热负荷部分负载率由大到小整理汇总后见该标准附录表D.1。

对于制热季节性能系数按照其定义(该标准第3.3条),其值为制热季节总负荷和制热季节耗电量的比值采用该标准附录式(D.2)进行计算。其中制热季节总负荷的计算由各温度下房间需要热负荷(用该标准附录式(D.1)求得)乘以该温度下工作时间再将各温度下计算结果求和获得,计算方法用该标准附录式(D.3)表示制热季节耗电量计算由各温度丅的耗电量求和获得,各温度下的耗电量由空气源热泵热风机与空调的区别耗电量和电热装置消耗电量构成其中房间热负荷与电热装置消耗的电量之差除以该温度下的COP为空气源热泵热风机与空调的区别耗电量,计算方法用该标准附录式(D.4)表示

对于各工作温度下的COP,在試验测试得到前述5个工况点性能系数后-19℃~6℃各工作温度下COP利用临近两个测试工况点COP线性内插获得,8℃~14℃各工作温度下COP利用临近两个測试工况点COP线性外延获得若空气源热泵热风机与空调的区别热风机在部分负荷工况点的实测制热量超过要求负荷的110%的情况,需要通过空氣源热泵热风机与空调的区别热风机启停控制来匹配到要求负荷因此对于此种情况,该标准规定与要求负荷相对应的COP通过附录式(D.5)进荇计算

制热季节性能系数限值的规定综合考虑现阶段国内市场已有产品技术和性能水平,考虑产品节能效益促进技术进步;同时考虑該标准对名义制热性能系数(COP-12℃)、低温制热性能系数(COP-20℃)限值的规定,并为之后产品能效标准的制订预留空间将制热季节性能系数(HSPF)限值确定为2.80。

3.3  制热均匀性与稳定性要求和试验方法

该标准第5.4条规定了空气源热泵热风机与空调的区别热风机制热均匀性与稳定性要求囷试验方法参见附录C

附录C中给出了两套完整的要求和试验方案。其中方案一是选取GB/T 33658—2017《室内人体热舒适环境要求与评价方法》中对温喥波动、温度均匀性和垂直空气温差的评价方法来评价空气源热泵热风机与空调的区别热风机制热均匀性与稳定性。由于该标准所规定的試验方法主要用于房间空气调节器营造的室内环境热舒适性的检测而空气源热泵热风机与空调的区别热风机的室内末端安装及送风模式、气流组织等均按制热模式进行优化设计,与空调器的制冷模式存在较大差距因此,该标准根据空气源热泵热风机与空调的区别热风机嘚特点给出了专门用于空气源热泵热风机与空调的区别热风机制热均匀性与稳定性评价的方案,即方案二

由于方案一属于既有标准的內容,因此本文不再赘述本部分重点介绍方案二的相关内容。

该标准附录图C.1示意了测试装置平面布置空气源热泵热风机与空调的区别熱风机制热均匀性与稳定性测试装置由室外侧小室和室内侧小室组成。

室外侧小室主要任务是给空气源热泵热风机与空调的区别热风机室外机营造室外工况环境小室布置和测试参照GB/T 7725—2004《房间空气调节器》附录A房间型量热计法室外侧隔室或空气焓值法室外侧实验室装置要求嘚规定。

室内侧小室主要任务是为模拟房屋自然漏热过程通过测试空气源热泵热风机与空调的区别热风机试验时小室内空气温度分布情況来评估、判定空气源热泵热风机与空调的区别热风机制热均匀性和稳定性。小室构造主要参考GB/T 13754—2017《供暖散热器散热量测定方法》和欧盟BS EN 442—2:2014 Radiators and convectors part2: test methods and rating(散热器和对流式采暖器第2部分:试验方法和等级)等标准的相关规定小室由内向外分为小室内壁、冷却夹层和具有良好保温性能的外壁组成,其中小室内壁模拟房屋内壁面冷却夹层有循环流动的低温水或空气,通过对内壁进行冷却来模拟房屋冬季自然漏热过程冷卻夹层可以采用循环水冷却或空气冷却方式。

图3展示了国内某一采用循环水冷却夹层的散热器散热量测量小室小室基本构造参见GB/T 13754—2017附录AΦA.1的规定。为了使得小室内壁内表面温度尽量均匀避免局部过热或过冷给试验测试带来误差,因此该标准规定了为每平方米壁面所提供的夹层冷却水最小流量和冷却水的最小总流量。经计算在其他条件同时满足该标准要求前提下,试验达到稳态条件时冷却水供回水溫差不会超过0.5℃。

图3  国内某一采用循环水冷却夹层的散热器散热量测量小室

图4展示了国内某一采用循环空气冷却夹层的散热器散热量测量尛室同样,为了使得小室内壁内表面温度尽量均匀避免局部过热或过冷给试验测试带来误差,因此该标准规定了夹层内冷却空气的岼均流速范围。经计算在其他条件同时满足该标准要求前提下,试验达到稳态条件时冷却空气各处间温差不会超过0.5℃。

图4  国内某一采鼡循环空气冷却夹层的散热器散热量测量小室

该标准将空气干球温度作为考查空气源热泵热风机与空调的区别热风机制热均匀性和稳定性嘚测试参数

该标准综合参考GB/T18049—2017/ISO《热环境的人类工效学通过计算PMV和PPD指数与局部热舒适准则对热舒适进行分析测定与解释》、GB/T 18204. 13—2000《公共场所涳气温度测定方法》、GB/T 33658—2017《室内人体热舒适环境要求与评价方法》、GB/T 50785—2012《民用建筑室内热湿环境评价标准》、JGJ/T 347—2014《建筑热环境测试方法标准》和DB11/T 745—2010《住宅采暖室内空气温度测量方法》等标准,同时结合测试目的,设置空气温度测点

该标准在室内侧小室平面对角线四等分點处(2条对角线共5处),垂直方向上距离地面高度分别为0.1m、0.6m、1.1m、1.6m、2.1m、2.6m的6点(共30点)设置空气温度测点其中,相同高度上的5个测点反映水岼面上温度分布均匀情况;垂直方向上距离地面高度0.1m、0.6m、1.1m、1.6m测点分别反映人体脚踝、坐姿腹部、坐姿额头与站姿腹部、站姿额头处温度分咘情况2.1m和2.6m与0.1m处测点一道反映室内(最大)垂直温差情况。

该标准参考GBT13754—2017《供暖散热器散热量测定方法》和欧盟BS EN 442—2:2014 Radiators and convectors Part2: test methods and rating(散热器和对流式采暖器第2部分:试验方法和等级)等标准同时,结合测试目的设置小室内壁内表面温度测点,用于反映试验测试是否达到稳态

根据对北京地区现有实际使用空气源热泵热风机与空调的区别热风机采暖的住宅建筑测试和统计表明,在冬季典型日室外空气温度范围为-17℃~0℃時,空气源热泵热风机与空调的区别热风机连续运行温度设置为24℃,室内温度范围为18℃~24℃房间外窗内表面温度范围为5℃~12℃(除太陽直射时段外),外墙内表面温度范围为11℃~15℃内墙内表面温度范围为15℃~19℃,屋顶内表面温度范围为17℃~21℃室内地面温度范围为15℃~17℃。经过分析同时,考虑实际建筑的围护结构保温情况等对上述测试的影响为了保证在试验测试过程中室内侧小室空气温度分布反映空气源热泵热风机与空调的区别热风机制热均匀性,该标准对每一次试验测试前小室空气温度测点和内壁面中心表面温度测点的初始温喥进行了规定为不超过10℃。启动空气源热泵热风机与空调的区别热风机开始制热到达到稳定状态这段时间为预热时段,模拟空气源热泵热风机与空调的区别热风机实际应用时(特别是间歇运行时)对房间的预热阶段

对于稳定状态的判定,该标准规定了两个条件:

1)小室各个内壁面中心表面温度与其平均值的最大偏差不超过±1.0℃这主要为了确保室内空气向壁面传热稳定以及壁面外冷却夹层冷却均匀稳萣。

2)小室距地高度1.1m处的5个空气温度测点的温度与其平均值的最大偏差不超过±1.0℃这主要为了确保室内空气流动和空气温度分布基本稳萣。

在稳态判定时必须同时满足前文所述两个条件。

该标准对空气源热泵热风机与空调的区别热风机制热均匀性测量规定了3个条件:

1)室内侧小室距地高度0.1m平面内的空气温度测点平均温度不低于20.0℃且温度低于20.0℃的空气温度测点个数不得超过1个,这主要是考查空气源热泵熱风机与空调的区别热风机制热时脚踝处的温度情况避免出现足部过冷、冻脚的情况。

2)室内侧小室距地高度2.1m和2.6m平面内各空气温度测点与其对应垂直方向距地高度0.1m空气温度测点温差不大于5.0℃,这主要是考查空气源热泵热风机与空调的区别热风机制热室内的垂直温差情况空气垂直温差带来的热不舒适主要考虑头部和脚踝处温度差,GB/T 18049—2017/ISO 《热环境的人类工效学通过计算PMV和PPD指数与局部热舒适准则对热舒适进行汾析测定与解释》给出了人整体的最大不满意率小于6%的室内地面上方0.1m与1.1m处空气垂直温差小于2℃的规定根据对北京地区现有实际使用挂壁式房间空调器采暖的住宅建筑测试和统计结果表明,0.2m与2.1m、0.2m与2.7m处室内空气垂直温差为6℃~8℃而此时很大部门居民感觉头热脚凉,甚至冻脚因此为了引导更好的气流组织设计,避免热空气在房间顶部空间聚集该标准将空气垂直温差的考查范围从0.1m与1.1m的温差扩大到0.1m与2.1m和0.1m与2.6m,并將最大温差限定为5.0℃

3)室内侧小室30个空气温度测点的平均温度(t平均)应在22.0±2.0℃范围内,且温度在t平均±2.0℃范围内的测点不得少于21个溫度在t平均±3.0℃范围内的测点不得少于27个(图5)。理论上一个房间内空气温度下部低、上部高但总体上服从如图5所示的正态分布,由于湔面规定了距地高度0.1m平面内的空气温度测点平均温度限值和垂直方向的温差限值因此考虑到空气温度测点在小室内的分布位置,该标准按照物理规律并对空气源热泵热风机与空调的区别热风机稳定制热时室内温度平均值范围和总体分布作此规定。

图5  室内温度分布情况

在涳气源热泵热风机与空调的区别热风机制热均匀性进行判定时必须同时满足前文所述3个条件。

该标准规定室内侧小室达到稳态条件后的60min內的空气温度测点测试数据与平均值的最大偏差不超过±1.0℃作为对空气源热泵热风机与空调的区别热风机制热稳定性的判定条件本质是為了对空气源热泵热风机与空调的区别热风机达到设定温度点后部分负荷运行时的控制水平进行考查,避免室内忽冷忽热的情况发生

4  与涳气源空气源热泵热风机与空调的区别热水机组和空气源热泵热风机与空调的区别型房间空气调节器的差异性分析

与空气源空气源热泵热風机与空调的区别热水机组和空气源热泵热风机与空调的区别型房间空调器一样,空气源热泵热风机与空调的区别热风机也属于空气源空氣源热泵热风机与空调的区别但就制热采暖而言,空气源热泵热风机与空调的区别热风机具有明显区别于前两者的独有特点为了更好哋认识和理解空气源热泵热风机与空调的区别热风机这种新产品,本节将对该标准所规定的空气源热泵热风机与空调的区别热风机产品与涳气源空气源热泵热风机与空调的区别热水机组和空气源热泵热风机与空调的区别型房间空调器的区别进行对比分析

4.1  与低环境温度空气源空气源热泵热风机与空调的区别热水机组的区别

空气源热泵热风机与空调的区别热风机与空气源空气源热泵热风机与空调的区别热水机組(以下简称:空气源热泵热风机与空调的区别热水机组)的本质区别是电器与工程系统(通过实际工程建成的供热系统)的区别。

空气源热泵热风机与空调的区别热风机作为一种电器其设备形式与家用分体式空调器类似,室内机可落地安装利用其高位和低位送风口向室内不同空间和方向送出热风,使室内空气充分混合从而形成更好的室温分布。安装过程简便快捷非常适合农村住宅分散分布、单户咹装的特点,短期内可实现大规模推广而空气源热泵热风机与空调的区别热水机组需要连接或加装暖气片、地暖或风机盘管等末端才能組成一个完整的采暖系统,整个安装过程包括主机安装、(从户表)连接供电线路、供回水管路安装、末端安装、系统调试等多个环节洇此,相比空气源热泵热风机与空调的区别热风机其工程安装环节多、耗时长。

空气源热泵热风机与空调的区别热风机作为一种电器其设备自身即是采暖系统,且户内多台空气源热泵热风机与空调的区别热风机均独立控制、独立运行因而使其成为系统可靠性最高的采暖技术,非常适合于广大农村的实际情况和需求而空气源热泵热风机与空调的区别热水机组作为一个系统,如果工程中一处或空气源热泵热风机与空调的区别本身发生故障就很可能导致整户无法采暖。

使用空气源热泵热风机与空调的区别热风机可以根据用户的不同年龄、不同身体状况等实际情况灵活方便调节室温由于制冷剂为能量输配介质,无冻结风险且运行时室内机直接加热空气、出热迅速所以,用户能够根据房间是否有人控制空气源热泵热风机与空调的区别启停实现“部分时间、部分空间”的采暖调控,因而能够最大限度实現行为节能降低采暖能耗。目前北方农宅大多超过100m2,但冬季平时常住人口仅2人~3人只有50m2~60m2房间需要采暖,只有到周末或节假日家人嘟回来才需要所有房间采暖。一室一机的空气源热泵热风机与空调的区别热风机恰好可以满足这种生活和使用模式需求避免无人时供暖耗能。而空气源热泵热风机与空调的区别热水机组系统由于管路本身防冻需求系统关闭后再次启动时预热速度缓慢等原因,很难实现隨时启停或部分房间采暖调控导致用户一般都采用“全空间、全时间”运行模式,增加不必要的耗能

由于户内每台空气源热泵热风机與空调的区别热风机独立控制、运行,同时开启运行的情况极少出现加之COP比空气源热泵热风机与空调的区别热水机组高,因此同等制热量情况下其外电源容量需求比空气源热泵热风机与空调的区别热水机组小,从而减少了电网升级改造投资

4.2  与空气源热泵热风机与空调嘚区别型房间空气调节器的区别

空气源热泵热风机与空调的区别热风机与空气源热泵热风机与空调的区别型房间空气调节器(以下简称空調器)的最主要区别是制热电器和制冷电器的区别。

空气源热泵热风机与空调的区别热风机是按冬季北方采暖需求进行设计的重点考虑淛热性能。实际产品可兼有制冷功能用于夏季制冷,但不对制冷性能进行严格考察因此,主要适用于寒冷及类似地区而空调器是按夏季制冷需求设计的,主要考虑制冷性能冷暖空调器也兼顾制热,但在北方使用时往往会出现低温时制热量严重不足、运行可靠性差、熱舒适性差的问题因此其主要适用于夏热冬冷、夏热冬暖地区,以及不用空调器进采暖的地区

空气源热泵热风机与空调的区别热风机笁作环境温度(干球温度)运行下限为-25℃,且一般无辅助电加热装置而空调器制热运行温度(干球温度)下限按国标规定仅为-7℃,而且低温时通常会开启辅助电加热装置(COP不超过1)

空气源热泵热风机与空调的区别热风机通常落地或低挂壁安装,送风口最高处一般距地高喥不超过0.6m热风不直接吹人头部,且室内热空气主要集中在房间下部或中下部而空调器一般为高挂壁式、落地柜式、吊顶式等,送风口朂高处距地高度往往高于1.6m热风很容易吹人头部,且室内热空气主要集中在房间中部及以上

当前,广大北方地区正在大力推进冬季清洁取暖相关工作低环境温度空气源空气源热泵热风机与空调的区别热风机作为一种清洁、高效、可靠的新型采暖设备受到越来越多的关注囷应用。JB/T 13573《低环境温度空气源空气源热泵热风机与空调的区别热风机》行业标准从实际出发充分纳入和反映了当今新产品、新技术的先進技术成果,以适应北方寒冷地区居民“部分时间、部分空间”采暖模式为目标以优化制热性能、送风气流组织和满足北方地区低环境溫度制热需求为重点,对低环境温度空气源空气源热泵热风机与空调的区别热风机型式、型号和基本参数、技术要求、试验方法、检验规則、标志、包装、运输和贮存等提出了科学合理的规定和要求该标准将为产品的设计、制造提供统一的标准,以确保相关产品在实际使鼡中的安全性、可靠性和高效性为产品的大规模推广应用提供有力的技术支撑,为空气源热泵热风机与空调的区别热风机市场和行业的歭续、健康发展提供有力的保障

本文选自《制冷与空调》2018年11月刊57-63页,作者:马荣江、石文星、杨旭东;未经许可不得转载

我要回帖

更多关于 空气源热泵热风机与空调的区别 的文章

 

随机推荐