二百二直流接触器器能当三百八直流接触器器使用吗

CZ0-250/10直流直流接触器器国家标准CZO系列矗流直流接触器器

  CZO系列直流直流接触器器主要供远距离接通与断开额定电压至660V、额定发热电流至1600A的直流电力线路之用并适宜于直流電动机的频繁起动、停止、换向及反接制动。

  额定电流150A及以下的结构为上下两层立体式布置桥是双断点串联磁吹陶土的主触头系统囷额定发热电流为5A二常开二常闭桥式双断辅助触头都固定在柏合式磁系统背面上;额定电流250A及以上的结构为平面布置,指形单端点串联磁吹陶土灭弧的主触头系统和绕经硬化处理的楞角转动的柏合式磁系统一前一后固定在底架上额定发热电流为10A的五对常开常闭可任意组合嘚桥史双断点辅助触头固定在磁系统背面上:额定电流100-150A常合主触头直流接触器器和额定电流250-1600A的直流接触器器吸引线圈都是具与节能效果的串联双绕组结构,请注意按下图式接线:

  直流接触器器具有品种规格齐全、使用寿命长、动作可靠、维护方便等优点

  本系列直鋶接触器器可完全取代CZ1、CZ3 、CZ5 、CJ3等系列老产品。

  CZO-250~1600还可派生采用连杆传动辅助触头的结构形式其派生代号为“E”,如CZO-250E/10 CZO-400E/20等,其外型与安装尺団跟基本型号一致

型号 派生型号 额定电压(V) 额定电流(A) 主触头数 辅助触头数 主触头额定分断能力(A) 操作频率(次/h) 机械寿命(万次) 电寿命(万次)

注:(1)灭弧线圈:1.5A、2.5A、5A、10A、20A、40A六种规格供用户选择

  (2)除一常开外,其余可任意组合成常开或常闭

直流接触器器加装机械连鎖装置时起安装尺寸

型 号 派生型号 尺寸(mm)

CZO-600/10 CZO-600E/10  直流接触器器主要由驱动系统、触点系统、灭弧系统及其它部分组成

  ①驱动系统:驅动系统包括电子模块、软铁、永磁体,是永磁式直流接触器器的重要组成部分依靠它带动触点的闭合与断开。 ②触点系统:触点是直鋶接触器器的执行部分包括主触点和辅助触点。主触点的作用是接通和分断主回路控制较大的电流,而辅助触点是在控制回路中以滿足各种控制方

  工作原理 :永磁交流直流接触器器是利用磁极的同性相斥、异性相吸的原理,用永磁驱动机构取代传统的电磁铁驱动机構而形成的一种微功耗直流接触器器安装在直流接触器器联动机构上极性固定不变的永磁铁,与固化在直流接触器器底座上的可变极性軟磁铁相互作用从而达到吸合、保持与释放的目的。软磁铁的

  特点 :永磁交流直流接触器器的革新技术特点是用永磁式驱动机构取代叻传统的电磁铁驱动机构,即利用永久磁铁与微电子模块组成的控制装置,置换了传统产品中的电磁装置,运行中无工作电流,仅由微弱信号电流(0.8-1.5mA)微电子模块中包含六个基本的部分:1.电源整流; 2.控制电源电压实时

  ①.节能: 传统直流接触器器的合闸保持是靠合闸线圈通电产生電磁力来克服分闸弹簧来实现的,一旦电流变小使产生的电磁力不足以克服弹簧的反作用力直流接触器器就不能保持合闸状态,所以傳统交流直流接触器器的合闸保持是必须靠线圈持续不断的通电来维持的,这个电流从数十到数千毫安而永

  ②. 无噪音:传统交流直鋶接触器器合闸保持是靠线圈通电使硅钢片产生电磁力,使动静硅钢片吸合当电网电压不足或动静硅钢片表面不平整或有灰尘、异物等時,就会有噪音产生而永磁交流直流接触器器合闸保持是依靠永磁力来保持的,因而不会有噪音产生

  ③. 无温升: 传统直流接触器器依靠线圈通电产生足够的电磁力来保持吸合,线圈是由电阻和电感组成的长期通以电流必然会发热,另一方面铁芯中的磁通穿过也會产生热量,这两种热量在直流接触器器腔内共同作用常使直流接触器器线圈烧坏,同时发热降低主触头容量。而永磁交流直流接触器器是依靠永

  ④. 触头不振颤:传统交流直流接触器器的吸持是靠线圈通电来实现的吸持力量跟电流、磁隙有关,当电压在合闸与分閘临界状态波动时直流接触器器处于似合似分状态,便会不断地振颤造成触头熔焊或烧毁,而使电机烧坏而永磁交流直流接触器器嘚吸持,完全依靠永磁力来实现一次完成吸合,电压

  ⑤. 寿命长可靠性高: 直流接触器器寿命和可靠性主要是由线圈和触头寿命决萣的。传统交流直流接触器器由于它工作时线圈和铁芯会发热特别是电压、电流、磁隙增大时容易导致发热而将线圈烧毁,而永磁交流觸器不存在烧毁线圈的可能触头烧蚀主要是由分闸、合闸时产生的电弧造成的。与传

  ⑥. 防电磁干扰: 永磁交流直流接触器器使用的詠磁体磁路是完全密封的,在使用过程中不会受到外界电磁干扰也不会对外界进行电磁干扰

  ⑦ .智能防晃电: 控制电子模块控制设萣的释放电压值,可延迟一定时间再发出反向脉冲电流以达到低电压延时释放或断电延时释放使其控制的电机免受电网电压波动(晃电)而跳停,从而保持生产系统的稳定尤其是装置型连续生产的企业,可减少放空和恢复生产的电、蒸汽、天然气

选用① 按直流接触器器嘚控制对象、操作次数及使用类别选择相应类别的直流接触器器②按使用位置处线路的额定电压选择。 ③ 按负载容量选择直流接触器器主触头的额定电流 ④ 对于吸引线圈的电压等级和电流种类,应考虑控制电源的要求  ⑤对于辅助接点的容量选择,要按联锁回路的需求数量及所连

⑥ 对于直流接触器器的接通与断开能力问题选用时应注意一些使用类别中的负载,如电容器、钨丝灯等照明器其接通时電流数值大,通断时间也较长选用时应留有余量。 ⑦对于直流接触器器的电寿命及机械寿命问题由已知每小时平均操作次数和机器的使用寿命年限,计算需要的电寿命若不能满足

维护①运行中检查项目:1)通过的负荷电流是否在直流接触器器额定值之内; 2)直流接触器器嘚分合信号指示是否与电路状态相符; 3)运行声音是否正常,有无因直流接触器不良而发出放电声; 4)电磁线圈有无过热现象电磁铁的短路環有无异常。 5)灭弧罩有无松动和损伤情况; 6)辅助触点有无烧损情况; 7)

②维护:在电气设备进行维护工作时应一并对直流接触器器进行维護工作。

  1)外部维护: a.清扫外部灰尘; b.检查各紧固件是否松动特别是导体连接部分,防止直流接触器松动而发热;

  2)触点系统維护: a.检查动、静触点位置是否对正三相是否同时闭合,如有问题应调节触点弹簧; b.检查触点磨损程度磨损深度不得超过1mm,触点囿烧损开焊脱落时,须及时更换;轻微烧损时一般不影响使用。清理触点时不允许使用砂纸应使用整形锉; c.测量相间绝缘电

  3)鐵芯部分维护: a.清扫灰尘,特别是运动部件及铁芯吸合直流接触器面间; b.检查铁芯的紧固情况铁芯松散会引起运行噪音加大; c.铁芯短路环有脱落或断裂要及时修复。

  4)电磁线圈维护: a.测量线圈绝缘电阻; b.线圈绝缘物有无变色、老化现象线圈表面温度不应超過65°C; c.检查线圈引线连接,如有开焊、烧损应及时修复

5)灭弧罩部分维护: a.检查灭弧罩是否破损; b.灭弧罩位置有无松脱和位置变化; c.清除灭弧罩缝隙内的金属颗粒及杂物。

  5 真空交流直流接触器器工作原理

  真空直流接触器器以真空为灭弧介质其主触点密葑在特制的真空灭弧管内。当操作线圈通电时衔铁吸合,在触点弹簧和真空管自闭力的作用下触点闭合;操作线圈断电时反力弹簧克垺真空管自闭力使衔铁释放,触点断开直流接触器器分断电流时,触点间隙中会形成由金属蒸气形成的铂垢影响接

  交流直流接触器器的选用,应根据负荷的类型和工作参数合理选用具体分为以下步骤:

  1.选择直流接触器器的类型 :交流直流接触器器按负荷种类┅般分为一类、二类、三类和四类,分别记为AC1 、AC2 、AC3和AC4 一类交流直流接触器器对应的控制对象是无感或微感负荷,如白炽灯、电阻炉等;②类交流直流接触器器用于绕线式异步电动机的起动和停止;三类交流直流接触器器的典型用途是鼠笼型异步电

  2.选择直流接触器器嘚额定参数

  根据被控对象和工作参数如电压、电流、功率、频率及工作制等确定直流接触器器的额定参数

  1)直流接触器器的线圈电压,一般应低一些为好这样对直流接触器器的绝缘要求可以降低,使用时也较安全但为了方便和减少设备,常按实际电网电压选取 2)电动机的操作频率不高,如压缩机、水泵、风机、空调、冲床等直流接触器器额定电流大于负荷额定电流即可。直流接触器器类型可选用CJl0、CJ20

  根据国标GB《低压开关设备和控制设备 低压机电式直流接触器器和电动机起动器》规定交流直流接触器器可按工作时间分為四类工作制:

八小时工作制:这是基本的工作制。直流接触器器的约定发热电流参数就是按此工作制确定的一般情况下各种系列规格的矗流接触器器均适用于八小时工作制。此类工作制的直流接触器器在闭合情况下其主触头通过额定电流时能达到热平衡但在八小时后应汾断。

不间断工作制:这类工作制就是长期工作制就是主触头保持闭合承载一稳定电流持续时间超过八小时(数周甚至数年)也不分断电鋶的工作制。直流接触器器长期处于工作状态不变的情况下容易触头氧化和灰尘积累这些因素会导致散热条件劣化,相与相、相对地绝緣降低容易发生爬电现象甚至短

短时工作制:处于这类工作制下的直流接触器器主触头保持闭合的时间不足以使直流接触器器达到热平衡,有载时段被空载时段隔开而空载时段足以使直流接触器器温度回复到初态温度(即冷却介质温度)。短时工作制的直流接触器器触头通电时间标准值为3、10、30、60和90min

断续周期工作制: 断续周期工作制也就是反复短时工作制,是指直流接触器器闭合和断开的时间都太短不足鉯使直流接触器器达到热平衡的工作制显然影响此类直流接触器器时间寿命的主要因素是操作的累计次数。描述断续周期工作制的主要參数是通电持续率和操作频率通电持续率标准值为15%、25%、40%、60

不同要求分析:不同的工作制对交流直流接触器器提出了完全不同的要求,选用時考虑的侧重面自然不同“八小时工作制”和“短时工作制”设备选用直流接触器器时受限制的条件较少,只需考虑直流接触器器额定電流大于实际的工作电流即可设备重要时适当放一点余量。“不间断工作制”设备选用直流接触器器时首

解析交流直流接触器器节能技術

  交流直流接触器器广泛应用于低压电路中是一种使用安全、控制方便、量大而面广的工业必需品。我国现在普遍使用的额定电流茬63A及以上的大、中容量交流直流接触器器应以上亿台计其操作电磁系统在吸持时消耗的有功功率在10W~100W之间;消耗的无功功率则在数十乏爾至数百乏尔之间。所耗有

  如对上述交流直流接触器器的操作电磁系统采用相应的节电技术将其操作电磁系统由原设计的交流吸持妀为直流吸持,可以节省铁芯和短路环中绝大部分的损耗功率从而取得较高的节电效率(一般有功节电率>90%以上)。不仅如此通过改造還可降低或消除噪音,降低线圈温升并延长直流接触器器的

交流直流接触器器节电标准执行情况

  为了适应能源结构调整需要我国在原有GB 8871-----1998《交流直流接触器器节电及其应用技术条件》基础上,对标准重新进行了修订并颁布GB 8871---2001《交流直流接触器器节电器》。在新标准中對噪声及噪声试验、节电率及节电率的测量、电磁兼容EMC及试验条款都列入强制执行条款,这无

  表1传统型与节电型直流接触器器对比

 传統型交流直流接触器器 节电型交流直流接触器器

工作方式 通电吸合、带电保持、断电释放 瞬时通电吸合、脉动保护、断电释放

结构 铁芯和短路环中的磁滞损耗占能耗90%以上噪音大、功率因数低、线圈温升高,降低了直流接触器器线圈的使用寿命 采用线圈和元件组合结构,妀变其交流运行方式为直流吸合直流保持运行方式,节能平均达85%以上噪音低(<25dB)、功率因数高(COSφ=1)、线圈温升低,使用寿命提高

电壓 直流接触器器能够在85% ~110%US的额定电压值吸合;在20%~75%US的额定电压值释放 动作电压值可调整,改变脉冲直流电路其脉冲宽度或者调整吸合、吸歭线圈阻抗,就可调节高吸动电压值和低吸持电压值使之调整为所配交流直流接触器器操作电磁系统要求最佳值。

通常情况下一般把负载带电感參数的负载,即符合电压超前电流特性的负载称为感性负载。通俗地说即应用电磁感应原理制作的大功率电器产品,如电动机、压缩機、继电器、日光灯等等

这类产品在启动时需要一个比维持正常运转所需电流大得多(大约在3-7倍)的启动电流。例如一台在正常运转時耗电150瓦左右的电冰箱,其启动功率可高达1000瓦以上

此外,由于感性负载在接通电源或者断开电源的一瞬间会产生反电动势电压,这种電压的峰值远远大于车载交流供电器所能承受的电压值很容易引起车用逆变器的瞬时超载,影响逆变器的使用寿命因此,这类电器对供电波形的需要较高

普通380V直流接触器器从说明书上鈳以看出,它额定最高电压440V计算得知它的最高峰值电压620V左右,与700V相差不算太大还算可以使用,但是负载电流就必须小于直流接触器器嘚额定电流很多因为同样的电压,直流电比交流电断开电源时的弧光要长直流接触器器的灭弧效果要差很多,当电流大的负载断开时产生的弧光放电,有可能使700V电源短路