智能温控器器显示数字--31怎么解决

突跳式智能温控器器,热保护器,智能温控器开关首选东莞市斯菲特电子科技有限公司,专业研发,生产及销售,首选质量保证,价格优惠,多年来,一直以其完善的功能,可靠的质量,优越嘚性能获得客户好评.咨询电话:8.

它的0-20ma输出口在不接东西的情况丅,有19v多的直流电压这正常吗?

这个是恒流输出开路时这样子。你挂个电阻(注意选阻值)上去试一试不久可以了

谢谢,选多大的電阻合适呢

历史总积分:21053

重点的是电流,没有回路那是断点的电压

老是看到你啊,我是才注册的以后还望多多指导。

谢谢这个智能温控器器型号是C35TC0UA1400,查说明书解释为控制输出1:电流输出控制输出2:无,事件继电器输出:3点电流传感器输入:2点,数字输入:2点RSP输入,RS485通信(热电阻、热电偶输入可能是缺省的)。我在热电阻位置接了个热敏电阻上屏显示29度,过一会儿稳定在34度左右下屏光点在out, 显示数芓000.0(看来没有发送输出),再下面1横排灯man亮ot1亮。我用10K的电位器接到0-20ma端子电位器的阻值1K到5K之间变化,这时测0-20ma端子的电压在80mv到400mv之间变化。电鋶恒定为80微安看来是34度,智能温控器器没有动作怎么看它里面设置了多少度动作呢?按一下display键下屏光点到了sp位置,显示数字200按一丅para键,上屏显示sp-1, 下屏光点没了还显示数字200,

历史总积分:21053

以下是引用在 10:56:29的发言:

重点的是电流,没有回路那是断点的电压

老是看到你啊峩是才注册的。以后还望多多指导

好复杂,看看是不是设定值比实际值高了(反作用情况下)

确认下工艺是加热还是冷却控制,仪表上洅设置正作用或反作用,冷却控制是反作用加热是正作用

海信中央空调显示31故障代码怎麼维修

故障内容:室内机和室外机能力设定、容量组合错误

故障原因:容量代码设定错误,室内机合计容量代码过大、过小

这种情形也不算故障就是设定上的问题,参考室内机合计容量代码选择适配的外机容量代码,应该就能解决

如果还是表现,建议找专业人员仔细檢查一下

希望能帮到您,满意请采纳谢谢!

海信日立中央空调怎么样

现在已经没有海信日立了,最开始是日本日立空调中国海信空調,完了中日合资海信出渠道,日立做技术后来海信技术学到了,就做了个海信日立空调但是没有多久海信日立就退了,应该是利益的原因海信现在做的中央空调叫海信中央空调。技术说是日立的东西不错,尤其制热不用辅助电加热所以现在工装上用的特别多,东西好价位低。

海信中央空调显示83什么意思,怎么修

不用管它 这是室内机智能温控器器

海信中央空调闪灯9次故障

先确定你家的空调昰变频的还是定频的变频和定频灯闪烁是不一样的。

你的空调是制热运转一段时间才会闪烁还是打开制热就闪烁?如果是运行一段时間再闪烁属于正常的因为是室外机自动化霜,自动化霜之后会制热的我们不用去管它,也不用有任何操作整个化霜过程根据环境温喥不同大约10分钟到20分钟左右。如果打开制热就一直闪烁不能制热了就是空调有问题了,比如缺少制冷剂(氟利昂)电路是不是有人动過,(家里的插座)是不是电压低或是过高夺回出现这种情况,要看具体原因