小型分体空调器常有室内机蒸发器结冰现象为什么会结冰及怎样排除呢?
制冷剂不足分体空调器由于安装或使用时间较久等原因,会出现制冷剂泄漏或渗漏制冷系統内制冷剂减少后,便造成蒸发压力过低导致蒸发器结冰,结冰的位置一般在蒸发器前部分排除方法是先处理好泄漏部位,加足制冷劑故障便会排除。
压缩机效率低压缩机故障使用时间长久,压缩机压缩效率降低或者压缩机配气系统损坏,造成压力过低而结冰結冰位置也在蒸发器前部分,前者补加一些制冷剂故障能排除。如果故障依旧须更换压缩机。
制冷剂偏多一些空调器因移位、泄漏等原因而重新注入制冷剂。维修人员操作不当加多了制冷剂造成过多制冷剂流到蒸发器后部分蒸发而结冰。这类冰多结在蒸发器后部分忣压缩机回气管周围放掉多余制冷剂,故障便排除
换热器脏,蒸发器脏空调器使用一段时间后空气中的尘埃或蒸发器产生的微生物便会积留在蒸发器上,阻碍空气流通造成热交换减少,蒸发器温度过低而结冰结冰位置在蒸发器后部分。待冰溶化后用水冲蒸发器,用软毛刷顺着翅片刷注意一定不能弄湿电气部分。清洗干净后故障便排除。
温度设置太低一些用户把空调器温度设置过低,空调器制冷量跟不上房间温度降不到设定温度而长时间开机,或者停机时间很短也会造成蒸发器结冰。有些房间温度降得很低也会造成蒸发器温度过低结冰。这类冰多从蒸发器下部分开始结只要把温度设置高一些,故障即可排除
6温度探头不良或温度探头安装位置不当
溫度探头不良或温度探头安装位置不当,温控失效机械温控器感温包气体压力随温度变化而变化带动温控器触点动作。由于触点粘连、彈簧弹力不足等原因造成触点常闭空调器连续开机,造成结冰更换温控器,故障排除
也有特殊情况,温控器没有损坏而空调器停机時间短或出现不停机由于感温包是用u型塑料架子悬搁在蒸发器中间离翅片约2mm。估计厂家这种设计意在使温控器感温包起温度延滞作用防止空调短时间(3分钟内)频繁启动。盛夏季节室内温度高,加上空调本身制冷的局限温控器很难达到控温断点,空调器停机时间短甚臸连续开机,造成结冰这类冰多结在蒸发器下部分。这种情况须把感温包移动到蒸发器下端并紧贴蒸发器翅片固定好,故障即排除
內机风量小,风量小空调器使用一段时间后有些风机扇叶粘有许多圬垢,影响送风造成蒸发器结冰。清除圬垢故障排除。