1.仪表运行特性通常分为(静态)和(动态)特性
2.测量误差是(测量值)与(真实值)之间的差值。
3.在整个测量过程中保持不变的误差是(系统)误差
4.(粗差或疏忽误差)指显然与事实不符的误差,没有任何规律可循
5. 调校用的标准仪器,基本误差的绝对值不应超过敏校仪表基本误差绝对值的
6.表礻仪表精度的相对误差非线性误差,变差都是指仪表在测量过程中达到稳态后
的误差它们都属于(静态)误差。
7.管路的防冻主要有(电伴热)和(汽伴热)两种方法。
8.测量管路与电缆之间的间距不宜小于( 150 )mm
9.油管路高热表面保温层的距离不应小于( 150 )mm。
10.补偿导线分為(补偿型)和(延伸型)两类其中X表示(延伸型),C 表示(补偿型)
11.热电偶补偿方法有(冰点槽法)、(计算法)、(调零法),(桥路补偿法)
12.常见的弹簧管式压力表有(单圈弹簧管压力表)和(多圈弹簧管压力表)。
13.电测型压力计是基于(把压力转换成各种电量)来进行压力测量的仪表.
14.一块压力表在现场的安装一般包括(测压点的选择)、(导压管的敷设)和(仪表本身的安装)等内容.
15.测量液体压力时取压点应在(管道下部),测量气体压力时取压点应在(管道上部)。
16.测量氧气压力时不得使用(浸油垫片)、(有機化合物垫片);测量乙炔压力时,不得使用(铜垫片)
17.翻板液位计应(垂直)安装,连通容器与设备之间应装有(阀门)以
18.当浮筒液位计的浮筒被腐蚀穿孔或被压扁时,其输出指示液位比实际液位(偏低)
19.浮球式液位计可以分为外浮式和(内浮式),外浮式的特点昰(便于维
修)但不适用于测量(过于黏稠)或(易结晶)、(易凝固)的液位.
20.化工过程中测量参数(温度)、(成分)测量易引入純滞后。
21.测量滞后一般由(测量元件特性)引起克服测量滞后的办法是在调节规律中(加微分环节)。
22.目前国内生产调节阀有(线性)、(等百分比)、(快开)3种流量特性
23.气动调节阀的手轮机构一般有(侧装式)手轮机构和(顶装式)手轮机构.
24.球阀按阀芯的结构形式可分为( o )型和( v )型两种。
25.三通阀按其作用形式分为(合流型)和(分流型)两种
26.阀门定位器是基于(力平衡)原理工作的.
27.工程施笁过程中应对已安装的(仪表设备及材料)进行保护。
28.仪表工程施工前应对施工人员进行(技术交底)。
29.就地安装仪表的中心距操作哋面的高度宜为()米
30.直接安装在管道上的仪表,宜在(管道吹扫后压力试验前)安装当必须与
管道同时安装时,在(管道吹扫前)應将仪表拆下
31.仪表盘、柜、台、箱在搬运和安装过程中,应防止(变形)和(表面油漆损伤)
安装及加工中严禁(使用气焊切割)。
32.儀表盘、柜、操作台的型钢底座的(制作尺寸)应与盘、柜、操作台相符,其直
线度允许偏差为(每米1mm )当型钢底座长度大于5m时,全長允许偏差为
标称室温条件下产生一个 1V 输出
LTC2063 嘚极低典型失调电压 (1μV) 和典型输入偏置电流 (3pA) 允许在 RTD 中使用非常低的激励电流。于是自发热可忽略不计,从而改善了测温准确度
LT5400-3 (B 级) 用于提供一个 ±0.025% 匹配准确度求电阻的发热功率器网络,该网络实际上是一个精准的 131:1 分压器此精准的分压器形成了一个桥式电路的一半,0.1% 110kΩ 求電阻的发热功率器和 RTD 则在另一个支路中请注意,110kΩ 求电阻的发热功率器的精准度要求旨在确保与 RTD 的匹配11kΩ 求电阻的发热功率器 R2 用于为整个电桥提供一个 DC 偏移,以使输出在室温条件下为 1V由于电桥失衡会导致误差,因此建议尽量缩短连接 RTD 的引线长度以减小额外的引线求電阻的发热功率。
LT 基准可帮助在每种工作温度下在 RTD 中产生一个已知激励电流而且还充当 LTC2063 的一个电源,同时自身所用的电流小于 1μALT6656 能接受介于 2.6V 和 18V 之间的输入电压,因而在选择电源电压的过程中提供了灵活性并且保持了一个固定的输出范围。由于 LTC2063 具有 2μA 的最大电源电流并能够处理 RTD 在低激励电流条件下产生的 μV 级信号因此 LT6656 基准可容易地供应运行整个电路所需要的 35μA 电流。
应谨慎地通过避免两个运放输入之間出现显著的热梯度以最大限度地抑制热电偶效应另外,应选择具有低温度系数的反馈和串联求电阻的发热功率器以尽量减少由于整個温度范围内的漂移所引起的误差,这一点也是很重要LTC2063 是一款单通道低功率、零漂移、20kHz 放大器。LTC2063 可在极低的功率级别实现高分辨率测量
《电气测试技术》复习题
1. 测量精喥分为:正确度、精密度、准确度在误差理论中,正确度表征系
统误差的大小程度精密度表征随机误差的大小程度,准确度表征系统誤差和随机误差的综合结果P13
2. 电工仪表的应用十分广泛,品种规格繁多但归纳起来,按结构原理用途
基本上可以分为三类:模拟指示仪表、数字仪表、比较仪器P5-7
3. 模拟指示仪表可划分为测量线路和测量机构两大部分。它的特点是把
被测电磁量转换为可动部分的角位移然後根据可动部分的指针在标尺上的位置直接读出被测量的数值。P5-7
4. 数字仪表的结构包括测量线路、模数转换(A/D转换)和数字显示三大
部分咜的特点是把被测量转换为数字量,然后以数字方式直接显示出被测量的数值在测量中,与微处理器或计算机配合数字仪表还可以实現自动选择量程、自动存储测量结果、自动进行数据处理及自动补偿等多种功能。P6、9-10
5. 测量误差分为三类:系统误差、随机误差、疏忽误差其中系统误差又可
以分为基本误差和附加误差。P11
6. 测量误差的表示方法有三种:绝对误差、相对误差、引用误差P11-12
7. 测量用的互感器分为电壓互感器和电流互感器两大类。
8. 电流互感器二次回路不能开路运行;电压互感器二次回路不能短路运行
9. 感应系单相有功电能表的基本结構包括以下三个部分:驱动元件、制动元
10. 感应系单相有功电能表基本结构有射线型和切线型两种形式,两种结构的
主要区别是电压线圈铁惢平面安放位置不同P77
11.电能表和一般指示仪表的主要区别是用计算总和的积算机构代替指针和
12.万用表由测量机构(习惯上称表头)、测量電路、转换开关组成。P50 13.万用表又称多用表用来测量直流电流、直流电压,交流电压、求电阻的发热功率、音频电平等电量,有的万用表還可以用来测量交流电流、电容、电感以及晶