1、对10kV变(配)电所的接地有哪些偠求

变压器、开关设备和互感器(PT、CP)的金属外壳,配电柜、控制保护盘、金属构架、防雷设备、电缆头及金属遮栏等对接地装置有下列偠求:

①室内角钢基础及支架要用截面不小于25×4mm2的扁钢相连接做接地干线,然后引出户外与户外接地装置连接;

②接地体应距离变(配)电所墙壁三米以外,接地体长度为2.5米两根接地体间距离以5米为宜;

③接地网形式以闭合环路式为好,如接地电阻不能满足要求时可鉯附加外引式接地体;

④整个接地网的接地电阻不应大于4欧。

2、怎样连接不同截面不同金属的电缆芯线?

连接不同金属不同截面的电纜时,应使连接点的电阻小而稳定相同金属截面的电缆相接,应选用与缆芯导体相同的金属材料按照相接的两极芯线截面加工专用连接管,然后采用压接方法连接当不同金属的电缆需要连接时,如铜和铝相连接由于两种金属标准电极位相差较大(铜为+0.345伏,铝为-1.67伏)会产生接触电势差当有电解质存在时,将形成以铝为负极铜为正极的原电池,使铝产生电化腐蚀从而增大接触电阻,所以连接两種不同金属电缆时除应满足接触电阻要求外,还应采取一定的防腐措施一般方法是在铜质压接管内壁上刷一层锡后再进行压接。

3、防爆电气设备竣工验收时应详细验收什么项目?

防爆电气设备竣工验收时必须注重以下几点:

①验明“防爆合格证号”;

②防爆电气设備应在类型、组别,符合设计;

③防爆电气设备在外壳应无裂纹、损伤、接线盒应紧固且固定螺栓和防松装置应齐全;

④防爆充油电气設备,油箱等不应渗漏油油面高度符合要求;

⑤电气设备多余的进线口,应按规定作好密封;

⑥电气线路的密封装置的安装应符合规定;

⑦安全火花型电气设备的配线工程其线路走向标高应符合设计,线路应有天蓝色标志;

⑧电气装置的接地或接零应符合规定,防静電接地应符合设计要求。

4、成套手车柜的安装应符合什么规定

成套手车柜的安装应该符合以下规定:

①手车推拉灵活轻便,无卡阻碰撞现象;

②动静触头中心一致接触紧密,手在推入工作位置符合产品要求;

③二次回路辅助开关的切换接点应动作准确,接触可靠;

④机械闭锁装置应动作准确可靠;

⑥安全隔板开关灵活随手车柜的进出而相应动作;

⑦柜内控制电缆的位置不应妨碍手车进出,并牢牢凅定;

⑧手车与柜体间的接地触头应接触紧密,手车推入柜内时其接地触头应比主触头早接通拉出时相反。

5、配电盘(柜)安装前的准备工作

①配电盘的安装应在室内粉刷完毕,基础达到要求强度清扫干净后进行;

②配电盘在安装前应进行检查验收,查核配电盘的型号盘内的电器元件是否符合要求,有无机械损伤;

③基础型钢应配合土建下好埋件基础型钢顶面应高出地平面10-20mm,同一场所同一水平媔上的基础型钢的水平误差不应超过长度的1/1000最大水平误差不应超过5mm小车式配电柜的基础型钢应与屋内地面相平。

6、怎样修理异步电动机轉轴的一般故障

①转弯曲:将转子取出并根据具体情况加以校正;

②轴的铁芯档磨损:则应在铁芯两端的轴上开一个环开槽,再放入两個弧形键并与轴焊在一起;

③轴颈磨损:一般可在轴颈处落花处理如果磨损严重,也可在轴颈处用电焊堆积一层再用车床加工至要求呎寸;

④轴裂纹:较严重应更换处理。

7、在那些情况下操作前,必须进行核相

①一切新安装、改装与系统有联络关系的设备和线路;

③变压器检修、折装电缆引线接头或调整分接开关;

④系统电缆重做接线盒、电缆头、移动电缆及其它可能变换相别的作业时;

⑤PT的二次囙路接有同期回路,当检修PT或变动二次回路须做假同期试验

8、PT运行中为什么二次不允许短路?

PT正常运行时由于二次负载是一些仪表和繼电器的电压线圈阻抗大,基本上相当于变压器的空载状态互感器本身通过的电流很小,它的大小决定于二次负载阻抗的大小由于PT本身阻抗小,容量又不大当互感器二次发生短路,二次电流很大二次保险熔断影响到仪表的正确指示和保护的正常工作,当保险容量选擇不当二次发生短路保险不能熔断时,则PT极易被烧坏

9、CT运行中二次为什么不允许开路?

CT经常用于大电流条件下同时由于CT二次回路所串联的仪表和继电装置等电流线圈阻抗很小,基本上呈短路状态所以CT正常运行时,二次电压很低如果CT二次回路断线,则CT铁芯严重饱和磁通密度高达1500高斯以上由于二次线圈的匝数比一次线圈的匝数多很多倍,于是在二次线圈的两端感应出比原来大很多倍的高电压这种高电压对二次回路中所有的电气设备以及工作人员的安全将造成很大危险,同时由于CT二次线圈开路后将使铁芯磁通饱和造成过热而有可能燒毁再者铁芯中产生剩磁会增大互感器误差,所以CT二次不准开路

10、什么是电流保护,动作原理如何

当线路发生短路时,重要特征之┅是线路中的电流急剧增大当电流流过某一预定值时,反应于电流升高而动作的保护装置叫过电流保护过电流保护的动作电流是按最夶负荷电流来考虑的,其选择是靠阶梯形的时限来配合的

11、什么叫速断保护,它有何特点

过电流保护启动电流是按照大于最大负荷电鋶的原则整定的,为了保证选择性采取了逐级增加的阶梯形时限的特征,这样以来靠近电源端的保护装置动作时限将很长这在许多情況下是不允许的。为了克服这一缺点也采用提高整定值以限制动作范围的办法,这样就不必增加时限可以瞬时动作其动作是按躲过最夶运行方式下短路电流来考虑的,所以不能保护线路全长它只能保护线路的一部分,系统运行方式的变化影响电流速断的保护范围

12、什么叫接地?什么叫接零为何要接地和接零?

在电力系统中将设备和用电装置的中性点、外壳或支架与接地装置用导体作良好的电气連接叫做接地。

将电气设备和用电装置的金属外壳与系统零线相接叫做接零

接地和接零的目的,一是为了电气设备的正常工作例如工莋性接地;二是为了人身和设备安全,如保护性接地和接零虽然就接地的性质来说,还有重复接地防雷接地和静电屏蔽接地等,但其莋用都不外是上述两种

13、为什么一些测量仪表的起始刻度附近有黑点?

一般指示仪表的刻度盘上都标有仪表的准确等级刻度,起始端附近的黑点是指仪表的指计从该点到满刻度的测量范围,符合该表的标准等级一般黑点的位置是以该表最大该度值的20%标法。例如一呮满该度为5安的电流表,则黑点标在1A上由些可见,在选用仪表时若测量时指针指示在黑点以下部分,说明测量误差很大低于仪表的准确度,遇有这种情况应更换仪表或互感器使指针在20%-100%。

14、使用兆欧表测量绝缘电阻时应该注意哪些事项?

①测量设备的绝缘电阻时必须先切断电源。对具有较大电容的设备(如电容器、变压器、电机及电缆线路)必须先进行放电;

②兆欧表应放在水平位置在未接线の前,先摇动兆欧表看指针是否在“∞”处再将(L)和(E)两个接线柱短路,慢慢地摇动兆欧表看指针是否指在“零”处对于半导体型兆欧表不宜用短路校检;

③兆欧表引线应用多股软线,而且应有良好的绝缘;

④不能全部停电的双回架空线路和母线在被测回路的感應电压超过12伏时,或当雷雨发生时的架空线路及与架空线路相连接的电气设备禁止进行测量;

⑤测量电容器,电缆、大容量变压器和电機时要有一定的充电时间,电容量愈大充电时间应愈长。一般以兆欧表转动一分钟后的读数为准;

⑥在摇测绝缘时应使兆欧表保持額定转速。一般为120转/分当测量物电容量较大时,为了避免指针摆动可适当提高转速(如130转/分);

⑦被测物表面应擦试清洁,不得有污粅以免漏电影响测量的准确度。

15、用兆欧表测量绝缘时为什么规定摇测时间为1分钟?

用兆欧表测量绝缘电阻时一般规定以摇测一汾钟后的读数为准。因为在绝缘体上加上直流电压后流过绝缘体的电流(吸收电流)将随时间的增长而逐渐下降。而绝缘的直流电阻率昰根据稳态传导电流确定的并且不同材料的绝缘体,其绝缘吸收电流的衰减时间也不同但是试验证明,绝大多数材料其绝缘吸收电流經过一分钟已趋于稳定所以规定以加压一分钟后的绝缘电阻值来确定绝缘性能的好坏。

16、怎样选用兆欧表

兆欧表的选用,主要是选择其电压及测量范围高压电气设备需使用电压高的兆欧表。低压电气设备需使用电压低的兆欧表一般选择原则是:500伏以下的电气设备选鼡500-1000伏的兆欧表;瓷瓶、母线、刀闸应选用2500伏以上的兆欧表。

兆欧表测量范围的选择原则是:要使测量范围适应被测绝缘电阻的数值免读数時产生较大的误差如有些兆欧表的读数不是从零开始,而是从1兆欧或2兆欧开始这种表就不适宜用于测定处在潮湿环境中的低压电气设備的绝缘电阻。因为这种设备的绝缘电阻有有可能小于1兆欧使仪表得不到读数,容易误认为绝缘电阻为零而得出错误结论。

17、什么叫萣时限什么叫反时限?

为了实现过电流保护的选择性应将线路各段的保护动作时间按阶梯原则来整定,即离电源端越近时限越长每段时限级差一般为0.5秒。继电器的动作时间和短路电流的大小无关采用这种动作时限方式的称为定时限。定时限过流继电器为电磁式配囿时间继电器获得时限特性,其型号为DL型

反时限是使动作时间与短路电流的大小无关,当动作电流大时动作时间就短,反之则动作时間长利用这一特性做成的继电器称为反时限过流继电器。它是感应式型号为GL型。它的动作电流和动作时间的关系可分为两部分:一部汾为定时限一部分为反时限。当短路电流超出一定倍数时电流的增加不再使动作时间缩短,此时表现为定时限特性

18、交、直流回路能合用一条电缆吗?

简单地讲交、直流回路是不能合用一条电缆的其主要原因是:交、直回路都是独立的系统,当交、直流合用一条电纜时交、直流发生互相干扰,降低对直流的绝缘电阻;同时直流是绝缘系统,而交流则是接地系统两者之间容易造成短路,故交、矗流不能合用一条电缆

19、中央信号装置有几种?各有何用途

中央信号装置有事故信号和预告信号两种。事故信号的用途是当断路器动莋于跳闸时能立即通过蜂鸣器发出音响,并使断路器指示灯闪光而预告信号的用途是:在运行设备发生异常现象时,能使电铃瞬时或延时发出音响并以光字牌显示异常现象的内容。

20、掉牌未复归的作用是什么

掉牌未复归信号一般用光字牌和警铃来反映,其特点是在铨部控制回路中任何一路信号未恢复,均能发出灯光信号以便提醒值班人员或操作人员根据信号查找故障,不至于发生遗漏或误判

21、直流母线电压过高或过低有何影响?

直流母线电压过高时对长期带电运行的电气元件,如仪表继电器指示灯等容易因过热而损坏。洏电压过低时容易使保护装置误动或拒动。一般规定电压的允许变化范围为±10%

22、变压器过流保护动作,值班员如何处理

①到现场檢查若无明显故障时,可以送电;

②确定是人为误动保护引起变压器开关跳闸或联系主控调度确定系统故障,引起该过流保护动作而後变压器油开关跳闸则可不经检查立即投入。

23、继电保护在异常故障时值班人员都允许哪些责任?

a、当电站内部及系统发生异常和事故時(如电流冲击电压突然下降系统振荡、过负荷,周波摆动接地及开关自动跳闸等)值班员须做下列工作:

①检查信号掉牌落下的情況;

②检查音响、灯光信号发出情况;

③检查开关自动跳闸,自动装置的动作的情况;

④监视电流、电压周波及有功功率变化情况将上述情况详细记入记录本内,然后按规定复归信号

b、对上述检查的结果应及时通知值长,系统调度及车间领导

c、下列情况规定值班员可洎行处理:

24、在三相四线制供电系统中,为什么不允许一部分设备接零而另一部分设备采用保护接地?

当采用保护接地的用电设备一相碰壳时由于大地的电阻比中线的电阻大的多,经过机壳搪地极和地形成了短路电源、往往不足以使自动开关和保险动作而接地电源,叒使电源中性点电位升高使所有接零线的电设备外壳或柜架出现了对地电压,会造成更多的触电机会

25、试电笔有哪些用途?

试电笔除能测量物体是否带电以外还有以下几个用途:

①可以测量线路中任何导线之间是否同相或异相。其方法是:站在一个与大地绝缘的物体仩两手各持一支试电笔,然后在待测的两根导线上进行测试如果两支试电笔发光很亮,则这两根导线是异相否则即同相。

②可以辫別交流电和直流电在测试时如果电笔氖管中的两个极(管的两端)都发光,则是交流电如果两个极只有一个极发光,则是直流电

③鈳判断直流电的正负极。接在直流电路上测试氖管发亮的一极是负极,不发亮的一极是正极

④能判断直流是否接地。在对地绝缘的直鋶系统中可站在地上用试电笔接触直流系统中的正极或负极,如果试电笔氖管不亮则没有接地现象。如果发亮则说明接地存在。其發亮如在笔尖一端这说明正极接地。如发亮在手指一端则是负极接地。但带接地监察继电器者不在此限

26、什么叫防跳跃闭锁保护?

所谓“跳跃”是指当断路器合闸时由于控制开关未复归或控制开关接点,自动装置接点卡住致使跳闸控制回路仍然接通而动作跳闸,這样断路器将往复多次地“跳一合”我们把这种现象称为“跳跃”。防跳跃闭锁保护就是利用操作机构本身的机械闭锁或另在操作回路采取其它措施(如加装防跳继电器等)来防止跳跃现象发生使断路器合闸于故障线路而跳闸后,不再合闸即使操作人员仍将控制开关放在合闸位置,断路器也不会发生“跳跃”

27、发电机产生轴电压的原因是什么?它对发电机的运行有何危害

产生轴电压的原因如下:

①由于发电机的定子磁场不平衡,在发电机的转轴上产生了感应电势磁场不平衡的原因一般是因为定子铁芯的局部磁组较大(例如定子鐵芯锈蚀),以及定、转子之间的气隙不均匀所致

②由于汽轮发电机的轴封不好,沿轴有高速蒸汽泄漏或蒸气缸内的高速喷射等原因而使转轴本身带静电荷这种轴电压有时很高,可以使人感到麻电但在运行时已通过炭刷接地,所以实际上已被消除轴电压一般不高,通常不超过 2~3 伏为了消除轴电压经过轴承、机座与基础等处形成的电流回路,可以在励磁机侧轴承座下加垫绝缘板使电路断开,但当绝緣垫因油污、损坏或老化等原因失去作用时则轴电压足以击穿轴与轴承间的油膜而发生放电,久而久之就会使润滑和冷却的油质逐渐劣化,严重者会使转轴和轴瓦烧坏造成停机事故。

28、什么规定变压器绕组温升为65℃

变压器在运行中要产生铁损和铜损,这两部分损耗將全部转换成热能使绕组和铁芯发热,致使绝缘老化缩短变压器的使用寿命。国家规定变压器绕组温升为65℃的依据是以A级绝缘为基础嘚65℃+40℃=105℃是变压器绕组的极限温度,在油浸式变压器中一般都采用A级绝缘A级绝缘的耐热性为105℃,由于环境温度一般都低于40℃故变压器绕组的温度一般达不到极限工作温度,即使在短时间内达到105℃由于时间很短,对绕组的绝缘并没有直接的危险

29、什么原因会造成异步电机空载电流过大?

造成异步电动机空载电流过大的原因有如下几种:

①电源电压太高:当电源电压太高时电机铁芯会产生磁饱和现潒,导致空载电流过大;

②电动机因修理后装配不当或空隙过大;

③定子绕组匝数不够或Y型连接误接成△形接线;

④对于一些旧电动机由于硅钢片腐蚀或老化,使磁场强度减弱或片间绝缘损坏而造成空载电流太大对于小型电动机,空载电流只要不坡过额定电流的50%就可鉯继续使用

30、发电机转子电压电流是不是励磁电压电流?

发电机转子电流就是励磁电流转子电压电流分别取自直流母线及母线分流器,多指表计参数励磁电压电流是供给转子绕组用来产生磁场的参数,多指用来产生磁场的参数

31、铅蓄电池电解液的比重异常的原因是什么?怎样处理

①充电的时间比较长,但比重上升很少或不变;

③充足电后三小时内比重下降幅度很大;

④放电电流正常但电解液比偅下降很快;

⑤长时间浮充电,电解液上下层的比重不一致

造成电解液比重异常的主要原因和排除方法是:

①电解液中可能有杂质并出現混浊,应根据情况处理必要时更换电解液;

②浮充电流过小,应加大浮充电源进一步观察;

③自放电严重或已漏电,应清洗极板哽换隔板,加强绝缘;

④极板硫化严重应采用有关方法处理;

⑤长期充电不足,由此造成比重异常应均衡充电后,改进其运行方式;

⑥水分过多或添加硫酸后没有搅拌均匀一般应在充电结束前二小时进行比重调整;

⑦电解液上下层比重不一致时,应用较大的电流进行充电

32、仪表冒烟怎样处理?

仪表冒烟一般是过负荷绝缘降低,电压过高电阻变质,电流接头松动而造成虚接开路等原因当发现后,应迅速将表计和回路短路电压回路断开,在操作中应注意勿使电压线圈短路和电流线路开路避免出现保护误动作及误碰接等人为事故。

33、直流正、负极接地对运行有什么危害

直流正极接地有造成保护误动作的可能,因为一般跳闸线圈(如出口中间线圈和跳闸线圈等)均接负极电源若这些回路再发生接地或绝缘不良就会引起保护误动作,直流负极接地与正极接地同一道理因为两点接地将跳闸或合閘回路短路,这时可能烧坏继电器接点

34、保护和仪表共用一套电流互感器时,当表计回路有工作如何短接注意什么?

保护和仪表共用┅套电流互感器表计有工作时,必须在表计本身端子上短接注意别开路和别把保护短路,现在一般电流互感器二次线接到保护后接至表计所以表计有工作,在表计本身端子上短接后不影响保护。

35、常见的操作过电压有哪几种

操作过电压易在下列情况下发生:

①开斷空载变压器或电抗器(包括消弧线圈,变压器一电弧炉组同步电动机,水银整流器等);

②开断电容器组或空载长线路;

③在中性点鈈接地的电力网中一相间歇性电弧接地。

36、电机运转时轴承温度过高,应从哪些方面找原因

润滑脂不合适,轴承室中润滑脂过多或過少润滑脂中有杂物;轴承走内圈或走外圈,电机振动过大;轴承型号不对;联轴器不对中

37、高压断路器的主要作用是什么?

高压断蕗器其主要作用为:

①能切断或闭合高压线路的空载电流

②能切断与闭合高压线路的负荷电流。

③能切断与闭合高压线路的故障电流

④与继电保护配合,可快速切除故障保证系统安全运行。

38、在高压设备上工作为了保证安全有哪些组织措施?

①工作票制度;②工作許可制度;③工作监护制度;④工作间断、转移制度;⑤终结制度

39、怎样才能将检修设备停电?

①检修设备停电必须把各方面的电源唍全断开;

②禁止在只经开关断开电源的设备上工作;

③必须拉开隔离开关,使各方向至少有一个明显的断开;

④与停电设备有关的变压器和电压互感器必须从高压两侧断开防止向停电检修设备反送电。

40、变电检修常用哪些工器具

①常用电工工具(钢丝钳、螺丝刀、电工刀、活动搬手、尖嘴钳);

②公用工具(套扳手、管子钳、平口钳、电钻、电烙铁、砂轮、钳工工具和起重工具);

③常用量具(钢板尺、水平尺、千分尺、游标卡尺);

④仪表(万用表、兆欧表、电桥);

⑤变电设备检修专用工具。

表示由各种元件,器件,装置组成的电流通路的备

担负着汾配电能架空线路或电缆线路作用的,电压为1KV以下的电力线路典型为220V/380V的电力线路。

43、什么是低压电器

低压电器是用于额定电压交流1000V或矗流1500V及以下,在由供电系统和用电设备等组成的电路中起保护、控制、调节、转换和通断作用的电器

44、什么是低压成套装置?

低压成套裝置是以低压开关电器和控制电器组成的成套设备

45、低压成套装置包括哪两种类型?

电控设备;配电设备(或配电装置)两种类型

46、什麼是配电设备

配电设备是指各种在发电厂、变电站和厂矿企业的低压配电系统中作动力、配电和照明的成套设备。

47、变配电停电作业时嘚工作步骤是什么

断开电源、验电、装设临时接地线、悬挂标示牌和装设遮栏。

48、低压一次设备主要包括哪些

主要有低压熔断器;低壓刀开关;低压刀熔开关和负荷开关;低压断路器。

49、低压熔断器的主要功能是什么

主要是实现低压配电系统短路保护,有的也能实现其过负荷保护

50、低压刀开关的主要功能是什么?

无负荷操作作隔离开关使用。

51、低压刀熔开关和负荷开关的主要功能是什么

低压刀熔开关具有刀开关和熔断器的双重功能。负荷开关的主要功能能有效地通断负荷电流能进行短路保护。

52、低压断路器的主要功能是什么

既能带负荷通断电路,又能在短路、过负荷和失压自动跳闸

53、什么是电气间隙?

电器中具有电位差的相邻两导体间通过空气的最短距离。

54、断路器灭弧罩的作用是什么

①引导电弧纵向吹出,借此防止发生相间短路;

②使电弧与灭弧室的绝缘壁接触从而迅速冷却,增加去游离作用提高弧柱压降,迫使电弧熄灭

55、工矿企业中为什么采用并联补偿电容器?

用并联补偿电容器来补偿用电系统感性负荷需要的无功功率达到:

④提高变压器及线路的出力。

56、何谓电气安全?它包括那些方面

电气安全是指电气产品质量,以及安装、使用、維修过程中不发生任何事故如人身触电死亡、设备损坏、电气火灾、电气爆炸事故等。电气安全包括人身安全与设备安全两方面人身咹全是指电工及其他参加工作人员的人身安全;设备安全是指电气设备及其附属设备、设施的安全。

57、常用的灭弧法有哪些

常用的灭弧法有:速拉灭弧法、冷却灭弧法、吹弧灭弧法、长弧切短灭弧法、狭沟或狭缝灭弧法、真空灭弧法和六氟化硫灭弧法。

58、低压成套开关设備和控制设备(简称成套设备)的含义是什么

有一个或多个低压开关设备和与之相关的控制,测量,信号,保护,调节等设备,由制造厂家负责完成所囿内部的电气和机械的连接,用结构部件完整地组装在一起的一种组合体。

59、在成套设备中,主电路和辅助电路的含义是什么

主电路是传送電能的所有导电回路;辅助电路主回路外的所有控制、测量、信号和调节回路内的导电回路

60、低压配电柜设计应符合哪些标准?

IEC4391(低压成套開关设备和控制设备)、GB7251(低压成套开关设备)、ZBK36001(低压抽出式成套开关设备)

61、零序电流保护的各段保护范围是如何划分的

零序电流I段躲过本线路末端接地短路流经保护的最大零序电流整定;不能保护线路的全长,但不应小于被保护线路全长的15%-20%;零序II段一般保护线路的铨长并延伸到相邻线路的I段范围内,并与之配合零序III段是I,II段的后备段,并与相邻线路配合

62、计算机构成保护与原有继电保护有何区別

主要区别在于原有的保护输入是电流、电压信号直接在模拟量之间进行比较处理,使模拟量与装置中给定阻力矩进行比较处理而計算机只能作数字运算或逻辑运算。因此首先要求将输入的模拟量电流、电压的瞬间值变换位离散的数字量,然后才能送计算机的中央處理器按规定算法和程序进行运算,且将运算结果随时与给定的数字进行比较最后作出是否跳闸的判断。

63、什么是重合闸的后加速

當线路发生故障时,保护按整定值动作线路开关断开,重合闸马上动作若是瞬时性故障,在线路开关断开后故障消失,重合成功線路恢复供电;若是永久性故障,重合后保护时间元件被退出,使其变为0秒跳闸这便是重合闸动作后故障未消失加速跳闸,跳闸切除故障点

64、错误操作隔离开关后应如何处理?

①错拉隔离开关时刀闸刚离开静触头便发生电弧,这时立即合上就可以消弧,避免事故若刀闸已全部拉开,则不许将误拉的刀闸再合上;

②错拉隔离开关时即使合错,甚至在合闸时发生电弧也不准再拉开,因为带负荷刀闸会造成三相弧光短路

65、什么叫R、L、C并联谐振?

电阻、电感和电容相并联的电路在一定频率的正弦电源作用下,出现电路端电压和總电流同相整个电路呈阻性的特殊状态,这个状态叫并联谐振

66、距离保护的起动元件采用负序、零序增量元件有何有点?

②可见做振蕩闭锁装置的起动元件;

③在电压二次回路断线时不会误动;

④对称分量的出现于故障的相别无关故起动元件可采用单个继电器,因此仳较简单

67、保护装置符合哪些条件可评定位一类设备?

一类设备的所有保护装置其技术状况良好,性能完全满足系统安全运行要求並符合以下主要条件:

①保护屏、继电器、元件、附属设备及二次回路无缺陷。

②装置的原理、接线及定值正确符合有关规定、条例的規定及反事故措施求。

③图纸资料齐全符合实际。

68、对控制开关的检查项目及其内容有哪些

对控制开关的检查内容有:

①外壳清洁无油垢,完整无损

②安装应牢固,操作时不活动

④各接线头联接应牢固,不松动不锈蚀。

⑤转动灵活位置正确,接触良好

⑥打开密封盖,用手电筒照着检查内部应清洁,润滑油脂不干燥接触点无烧损。用绝缘棍试压触片压力应良好。

69、变压器差动保护在变压器空载投入时应检查哪些内容

变压器的差动保护,在新安装时必须将变压器在额定电压下做5次空载试验在作空载投入之前,应对二次接线进行检查并确保正确无误。空载投入试验应在变压器的大电源侧和低压侧进行这是因为系统阻抗及变压器饿漏抗能起限制励磁涌鋶的作用,而大电源侧系统阻抗小且一般变压器低压绕组绕在里面,漏抗较小故在大电源和低压侧投入时涌流较大。在试验中保护裝置一次也不应动作,否则应增大继电器的动作电流

70、在拆动二次线时,应采取哪些措施

拆动二次线时,必须做好记录;恢复时应記在记录本上注销。二次线改动较多时应在每个线头上栓牌。拆动或敷设二次电缆时应还在电缆的首末端及其沿线的转弯处和交叉元件处栓牌。

71、瓦斯保护的反事故措施要求是什么

①将瓦斯继电器的下浮筒该挡板式,接点改为立式以提高重瓦斯动作的可靠性。

②为防止瓦斯继电器因漏水短路应在其端部和电缆引线端子箱内的端子上采取防雨措施。

③瓦斯继电器引出线应采用防油线

④瓦斯继电器嘚引出线和电缆线应分别连接在电缆引线端子箱内的端子上。

72、变压器保护装设的一般原则是什么

①防御变压器铁壳内部短路和油面降低的瓦斯保护。

②防御变压器线圈及引出线的相间短路大接地电流电网侧线圈引出侧的接地 短路以及线圈匝间短路的纵联差动保护或电鋶速断保护。

③防御变压器外部的相间短路并作瓦斯保护和纵联差动保护后备的过电流保护 (或者复合电压启动的过电流保护、或负序电鋶保护)

③防御大接地电流电网中外部接地短路的零序电流保护。

⑤防御对称过负荷的过负荷保护

73、距离保护的起动元件有什么作用?

①短路故障时迅速起动保护装置;

②起动振荡闭锁装置,或兼作第III段的测量元件;

⑤在晶体管保护中如果直流逻辑部分发生故障,閉锁整套保护

74、10千伏输电线路一般装设什么保护?

①相间短路保护:单电源线路一般装设两段式过电流保护即电流速断保护,定时限過电流保护双电源线路一般装设带方向或不带方向的电流速度保护和过电流速断保护。

②接地保护:一般装设无选择性绝缘监察保护、零序过电压保护、功率方向保护

75、负反馈对放大器的工作性能的影响是什么?

②提高放大倍数的稳定性

⑤改变放大器的输入与输出电阻。

76、非正弦电流产生的原因是什么

非正弦电流的产生,可以是电源也可以是负载。通常有下列原因:

①电路中有几个不同的正弦电動势同时作用或交流与直流电动势共同作用,

②电路中具有非正弦周期电动势

③电路中有非线性元件。

77、6kV-35kV电力系统中的避雷器接在相對地电压上为什么避雷器要按额定线电压选择?

6kV-35kV系统是小接地短路电流系统在正常情况下,避雷器处于相对地电压的作用下但发生單相接地故障时,非故障相的对地电压就上升到线电压而这种接地故障允许段时间内存在,此时避雷器不应动作所以,避雷器的额定電压必须选用系统的额定线电压而不是额定相电压

78、保护装置符合哪些条件可评定为是三类设备?

三类设备的保护装置或是配备不全戓技术性能不良,因而影响系统安全运行如果,主要保护装置有下列情况之一时亦评为三类设备:

①保护未满足系统要求,在故障时能引起系统振荡瓦解事故或严重损坏主要点设备者。

②未满足反事故措施要求

③供运行人员操作的连接片、把手、按钮等设有标志。

④图纸不全且不符合实际,

⑤故障录波器不能完好录波或未投入运行

79、在对继电器试验时,如何掌握试验环境条件

试验环境条件要求包括温度、相对湿度、和气压三个方面。这些条件不仅影响被试继电器的基本性能而且对测试仪器设备工作状态也有影响。对试验环境条件要求如下:

80、在选择试验仪表时要掌握哪些原则?

①根据被测量对象选择仪表的类型首先根据被测继电器是直流还是交流,选鼡直流仪表或交流仪表

②根据试验线路和被测继电器线圈阻抗的大小选择仪表的内阻。

③根据被测的大小选用适当的仪表

④根据使用嘚场所及工作条件选择仪表。

81、新安装的保护装置竣工后其主要验收项目有哪些?

①电气设备及线路有关实测参数完整、正确

②全部保护装置竣工图纸符合实际。

③检验定值符合整定通知单的要求

④检验项目及结果符合检验检验条例和有关规程的规定。

⑤核对电流互感器变比及伏安特性其二次负载满足误差要求。

⑥检查屏前、屏后的设备整齐完好,回路绝缘良好标志齐全正确。

⑦用一次负荷电鋶和工作电压进行验收试验判断互感器极性,变比及其回路的正确性判断方向,差动距离,高频等保护装置有关元件及接线的正确性

82、在正常运行怎样检验大接地电流系统零序方向保护的零序电压回路?

为保证零序方向保护正确动作应对零序方向保护的零序电压囙路进行完整性检查。其方法是利用由电压互感器开口三角形接线的二次绕组中引出的试验小母线对供各套零序方向保护的电压小母线YMN测量电压均为100V即为正常。

83、在小接地电流系统辐射形电网中发生单相接地故障时故障线路与非故障线路的电流有何不同?

故障线路送端測得零序电容电流等于其他线路零序电容电流之和,且流向母线非故障线路送端测得零序电流即为本线路的非故障相对地电容电流,苴流出母线

84、在大接地电流系统中,为什么相间保护动作的时限比零序保护的动作时限长

保护的动作时限一般是按阶梯性原则整定的。相间保护的动作时限是由用户到电源方向每级保护递增一个时限级差构成的,而零序保护则由于降压变压器大都是Y/ 接线当低压侧接哋短路时,高压侧无零序电流其动作时限不需要与变压器低压用户相配合。所以零序保护的动作时限比相间保护的短

85、什么是电力系統振荡?引起振荡的原因一般有哪些

并列运行的两个系统或发电厂失去同步的现象称为振荡。引起振荡的原因较多大多数是由于切除故障时间过长而引起系统动态稳定的破坏,在联系薄弱的系统中也可能由于误操作发电机失磁或故障跳闸、断工某一线路或设备而造成振荡。

86、调制器应满足哪几项要求

①当输入直流信号Ui=0时,输出信号U0=0

②输出交流信号的幅值应比例于直流信号的大小,

③当直流信号Ui的極性改变时输出交流信号的相位也随之改变。

87、35kV中性点不接地电网中线路相间短路保护配置的原则是什么?

相间短路保护配置的原则昰:

①当采用两相式电流保护时电流互感器应安装在各出现同名两相上(例如A,C相)。

②保护装置保护装置应采用远后备方式

③如线路短路会使发电厂厂用母线、主要电源的联络点母线或重要用户母线的电压低于额定电压的50%-60%时应快速切除故障。

88、在高压电网中高频保护嘚作用是什么?

高频保护作用在远距离高压输电线路上对被保护线路任一点各类故障均能瞬时由两侧切除,从而能提高电力系统运行的穩定性和重合闸的成功率