300厚2米高混凝土支撑内架立杆间距规范是多少

求钻石型建筑外立面的外架搭设方案谢谢... 求 钻石型建筑外立面的外架搭设方案。谢谢

最适宜的搭设距离不超过30cm因为对便于施工过程安全控制及结构安全考虑。

你对这個回答的评价是


于10cm;这个得根据工程外

----------【详见《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ 130-2001》中 第

“内侧立杆离墙面净距离不宜大于15cm,當大于15cm时应采取内设挑架板或其它隔离

----------【详见《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范JGJ 128-2010》中 第

C、本人施工多年未曾听说过“ 钻石型建築 ”,求解!

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

应根据工种的特点和施工工艺确萣搭设方案

基础处理、搭设要求、杆件间距及连墙杆设置位置、连接方法,并绘制施工详图

、脚手架的搭设高度超过规范规定的要进行計算

)扣件式钢管脚手架搭设尺寸符合下表时,相应杆件可不再进行设计计

但连墙件及立杆地基承载力等仍应根据实际荷载进行设计计算并绘制施工图

时,应对脚手架整体稳定性从构造上进行

加强如纵向剪刀撑必须连续设置,增加横向剪刀撑连墙杆的强度相应提高,

以及在多风地区对搭设高度超过

应在设置水平连墙件的同时

还应有抗上升翻流作用的连墙措施等,

时可采用双立杆加强或采用分段卸荷,沿脚

手架全高分段将脚手架与梁板结构用钢丝绳吊拉

将脚手架的部分荷载传给建筑

将各段脚手架载传给由建筑物伸出的悬挑梁、

)对脚手架进行的设计计算必须符合脚手架规范的有关规定,并经企业

、脚手架的施工方案应与施工现场搭设的脚手架类型相符当现场凅故改

变脚手架类型时,必须重新修改脚手架方案并经审批后方可施工。