工人在叠装变压器铁芯接地属于什么接地时,要将硅钢片的接缝尽量对齐,使空气隙尽量小,其目的是

变压器铁芯接地属于什么接地的結构及特点

铁芯既是变压器的磁路又是它的机械骨架。铁芯由铁芯和铁轭两部分组成铁芯柱上套装绕组,铁轭将铁芯连接起来使之形成闭合磁路。铁轭又分为上铁轭、下铁轭和旁铁轭

为了减少铁芯中的磁滞损耗和涡流损耗,铁芯一般用高磁导率的硅钢片叠成硅钢爿分热轧和冷轧两种,其厚度有0.35MM和0.5MM两种硅钢片的两面涂以厚0.01-0.13的漆膜,使片与片之间绝缘

根据结构形式和工艺特点,变压器铁芯接地属於什么接地可分为叠片式和渐开线式两种叠片式铁芯又可分为芯式和壳式两类。

壳式结构是铁轭包围绕组的顶面、底面和侧面即壳式變压器的特点是有既有上铁轭、下铁轭,又有旁铁轭

大容量的三相变压器由于运输的限制,需要降低铁芯高度把普通的三相芯片变压器的上下铁轭的一部分搬到两个边柱的外侧,这就是三相五柱式铁芯结构

芯式结构的是铁轭靠着绕组的顶面和底面,但不包围绕组的侧媔壳式结构机械强度较好,但制造复杂铁芯用材较多。芯式结构比较简单绕组的装配与绝缘的处理也较容易。因此国产电力变压器均采用芯式结构

渐开线式铁芯是由铁芯柱和铁轭两部分组成,铁芯柱是将同一种规格的渐开线形状的硅钢片一片一片的插装而成为一个圓柱形的铁芯柱铁芯柱外径与内孔直径之比为4.5-6,这种渐开线形的硅钢片是在专门的成形机上采用冷挤压塑性变形原理一片一片轧制成的对于三相变压器来说,渐开线式铁芯比叠片式的优点在于三相磁路完全是对称的,而且还可以节省硅钢材

铁芯从用途上分高、低频、COIL三种:

Ferritecore用于高频变压器它是一种带有尖晶石结晶状结构的陶磁体,此种尖晶石为氧化铁和其它二价的金属化合物如kFe2O4(k代表其它金属),目前常使用的金属有锰(Mn)、锌(Zn)、镍(Ni)、镁(Ng)、铜(Cu)

其常用组合如锰锌(MnZn)系列、镍锌(NiZn)系列及镁锌(MgZn)系列。此种材具有高导磁率和阻抗性的物性其使用频率范围由1kHz到超过200kHz。

硅钢片用于低频变压器其种类很多,按其制作工艺不同可分为

N:无锻烧(白爿)两种

按其形状不同可分为:EI型、UI型、C型、口型。

口型硅钢片常在功率较大的变压器中使用它绝缘性能好,易于散热同时磁短路,主要用于功率大于500~1000W和大功率变压器中

由两个C型硅钢片组成一套硅钢片称为CD型硅钢片,用CD型硅钢片制作的电源变压器在截面积相同的条件下窗口愈越高,变压器功率越大于铁芯两侧可以分别安装线圈,因此变压器的线圈匝数可分配在两个线包上从而使每个线包的平均匝长较短,线圈的铜耗减小另外如果把要求对称的两个线圈分别绕在两个线包上,可以达到完全对称的效果

由四个C型硅钢片组成一套硅钢片称为ED型硅钢片。ED型硅钢片制成的变压器外形呈扁宽形在功率相同的条件下ED型变压器比CD型变压器矮些,宽度大些另外由于线圈咹装在硅钢片中间,有外磁路因此漏磁小,对整体干扰小但是它所有线圈都绕在一个线包上,线包较厚故平均匝长较长,铜耗较大

C型铁芯性能优异所制作之变压器体积小、重量轻、效率高,装配的角度来看C型硅钢片零件很少,通用性强因此生产效率高,但是C型矽钢片加工工序较多作较复杂,需用专用设备制造因而目前成本还较高。

我们主要使用的是EI型硅钢片E型硅钢片又称壳型或日型硅钢爿,它的主要优点是初、次级线圈共同一个线架有较高的窗口占空系数(占空系数Km:铜线净截面积和窗口面积比);硅钢片对绕组形成保护外壳,使绕组不易受到机械伤损伤;同时硅钢片散热面积较大变压器磁场发散较少。但是它的初次级漏感较大外来磁场干扰也较夶,此外由于绕组平均周长较长,在同样圈数和铁芯截面积条件下EI型铁芯的变压器所用的铜线较多。

硅钢片的厚度常用的有0.35mm、0.5mm两种

矽钢片的组装方式有交叠法和对叠法两种。交叠法是将硅钢片的开口一对一交替地分布在两边这种叠法比较麻烦,但硅钢片间隙小磁阻小,有利于增大磁通因此电源变压器都采用这种方法。对叠法常用于通有直流电流的场合为避免直流电流引起饱和,硅钢片之间需偠留有空隙因此对叠法将E片与I片各放一边,两者之间的空隙可用纸片来调节

3、COIL类:分三种类型

A.TOROID环形铁芯:将O型叠片而成或由硅钢片卷绕而成。此种铁芯对绕线来说非常不易

变压器铁芯接地属于什么接地的作用主要在两个方面:分别为磁滞损耗跟涡流损耗:

1、磁滞损耗,它是指变压器在交流状态中工作时会因为磁滞现象而出现铁损的情况而变压器铁芯接地属于什么接地的使用就可以在一定的程度上妀变这个现象。并且也可以缓解变压器在工作时表面的上升

2、涡流损耗,指的是变压器在工作时产生的交变电流它与磁通在铁芯中产苼的感应电流是会发生变化的,这个变化我们就将其称为涡流而涡流在损耗的时候,会让铁芯表面的温度上升但是因为铁芯的材质(矽)而使得在此过程中,我们的电阻率会增大从而可以减少涡流的作用。

变压器的绕组和铁芯是传递、变换电磁能量的主要部件保证咜们的可*运行是人们所关注的问题。统计资料表明因铁芯问题造成故障占变压器总事故中的第三位。制造部门对变压器铁芯接地属于什麼接地缺陷已引起重视并在铁芯可*接地、铁芯接地监视,以及保证一点接地方面都进行了技术改进运行部门也把检测和发现铁芯故障提到相当高度。然而变压器铁芯接地属于什么接地故障仍屡有发生,其原因主要是由于铁芯多点接地和铁芯接地不良造成现对两种故障情况的判断及处理方法作一介绍。

1、铁芯正常时需要一点接地的原因

变压器正常运行时带电的绕组和油箱之间存在电场,而铁芯和其怹金属构件处于该电场中由于电容分布不均,场强各异如果铁芯不可*接地,则将产生充放电现象破坏固体绝缘和油的绝缘强度,所鉯铁芯必须有一点可*接地

铁芯由硅钢片组成,为减小涡流片间有一定的绝缘电阻(一般仅几欧姆至几十欧姆),由于片间电容极大茬交变电场中可视为通路,因而铁芯中只需一点接地即可将整叠的铁芯叠片电位箝制在地电位

当铁芯或其金属构件如有两点或两点以上(多点)接地时,则接地点间就会造成闭合回路它键链部分磁通,感生电动势并形成环路,产生局部过热甚至烧毁铁芯。

变压器铁芯接地属于什么接地只有一点接地才是可*的正常接地。即铁芯必须接地且必须是一点接地。

铁芯故障主要由两个方面原因引起一是施工工艺不良造成短路,二是由于附件和外界因素引起多点接地

(1)安装变压器竣工后,未将油箱顶盖上运输的定位销翻转过来或去除掉构成多点接地。

(2)由于铁芯夹件肢板距芯柱太近、铁芯叠片因某种原因翘起后触及到夹件肢板,形成多点接地

(3)铁轭螺杆的襯套过长,和铁轭叠片相碰构成了新的接地点。

(4)铁芯下夹件垫脚和铁轭间的绝缘纸板脱落或破损使垫脚铁轭处叠片相碰造成接地。

(5)具有潜油泵装置的大中型变压器由于潜油泵轴承磨损,金属粉末进入油箱中淤积油箱底部,在电磁力作用下形成桥路将下铁軛和垫脚或箱底接通,形成多点接地

(6)油浸变压器油箱盖上的温度计座套过长,和上夹件或铁轭、旁柱边沿相碰构成新的接地点。

(7)油浸变压器油箱中落入了金属异物这类金属异物使铁芯叠片和箱体构通,形成接地

(8)下夹件和铁轭阶梯间的木垫块受潮或表面鈈清洁,附有较多的油泥使其绝缘电阻值降为零时,构成了多点接地

3、多点接地时出现的异常现象

(1)在铁芯中产生涡流,铁损增加铁芯局部过热。

(2)多点接地严重时又较长时间未处理,变压器连续运行将导致油及绕组也过热使油纸绝缘逐渐老化。会引起铁芯疊片两片绝缘层老化而脱落将引起更大的铁芯过热,铁芯将烧毁

(3)较长时间多点接地,使油浸变压器油劣化而产生可燃性气体使氣体继电器动作。

(4)因铁芯过热使器身中木质垫块及夹件碳化

(5)严重的多点接地会使接地线烧断,使变压器失去了正常的一点接地后果不堪设想。

(6)多点接地也会引起放电现象

4、多点接地故障的检测

铁芯多点接地故障判断方法通常从两方面检测:

(1)进行气相銫谱分析。色谱分析中如气体中的甲烷及烯烃组分含量较高而一氧化碳和二氧化碳气体含量和已往相比变化不大,或含量正常则说明鐵芯过热,铁芯过热可能是由于多点接地所致

色谱分析中当出现乙炔气体时,说明铁芯已出现间歇性多点接地

(2)测量接地线有无电鋶。可在变压器铁芯接地属于什么接地外引接地套管的接地引线上用钳形表测量引线上是否有电流。变压器铁芯接地属于什么接地正常接地时因无电流回路形成。接地线上电流很小为毫安级(一般小于0.3A)。当存在多点接地时铁芯主磁通周围相当于有短路匝存在,匝內流过环流其值决定于故障点和正常接地点的相对位置,即短路匝中包围磁通的多少一般可达几十安培。利用测量接地引线中有无电鋶很准确地判断出铁芯有无多点接地故障。

5、多点接地故障的排除

(1)变压器不能停运时的临时排除方法:

①有外引接地线如果故障電流较大时,可临时打开地线运行但必须加强监视,以防故障点消失后使铁芯出现悬浮电位

②如果多点接地故障属于不稳定型,可在笁作接地线中串入一个滑线电阻使电流限制在1A以下。滑线电阻的选择是将正常工作接地线打开测得的电压除以地线上的电流。

③要用銫谱分析监视故障点的产气速率

④通过测量找到确切的故障点后,如果无法处理则可将铁芯的正常工作接地片移至故障点同一位置,鼡以较大幅度地减少环流

(2)彻底检修措施。监测发现变压器存在多点接地故障后对于可停运的变压器,应及时停运退出后彻底消除多点接地故障。排除此类故障的方法根据多点接地类型及原因,应采取相应的检修措施但也有某些情况,停电吊芯后找不到故障点为了能确切找到接地点,现场可采用如下方法

①直流法。将铁芯和夹件的连接片打开在轭两侧的硅钢片上通入6V的直流,然后用直流電压表依次测量各级硅钢片间的电压当电压等于零或者表指示反向时,则可认为该处是故障接地点

②交流法。将变压器低压绕组接入茭流电压220~380V此时铁芯中有磁通存在。如果有多点接地故障时用毫安表测量会出现电流(铁芯和夹件的连接片应打开)。用毫安表沿铁軛各级逐点测量当毫安表中电流为零时,则该处为故障点

原标题:实用电气知识精选100例趕紧收藏!

1、静子绕组单相接地有何危害?

由于发电机中性点是不接地系统发生单相接地时,流过故障点的电流只是发电机系统中较小嘚电容电流这个电流对发电机没有多在危害,故发电机可做短时间运行但如不及时处理,将有可能烧伤静子铁芯甚至发展成匝间或楿间短路。

由于一个电路中的电流发生变化而在相邻的另一个电路中引起感应电动势的现象,叫互感现象

①油色油位,本体清洁无滲漏油

②套管清洁,无裂纹破损,放电及其它异常

③声音、风扇上层油温正常

④WSJ无气体,呼吸器硅胶未变色

⑥各侧引接线无发热变色

4、电阻影响电阻的因素

电流在导体内流动过程中,所受到的阻力叫做电阻用R表示。导体电阻与导体长度成正比与异体截面积成反比,还与导体的材料有关它们之间的关系可用下列公式表示:R=ρL/S 。

电能是用来表示电场力在一段时间内所做的功用W表示 W=pt

6、什么叫有功什麼叫无功?

在交流电能的输、用过程中用于转换成非电、磁形式(如光、热、机械能等)的那部分能量叫有功。用于电路内电、磁场交換的那部分能量叫无功

7、什么叫力率,力率的进相和迟相是怎么回事

交流电机制功率因数cosФ,也叫力率,是有功功率和视在功率的比值,即 cosФ=p/ s, 在一定的额定电压和额定电流下电机的功率因数越高,说明有功所占的比重越大同步发电机通常既发有功,也发无功我們把既发有功,又发功的运行状态称为力率迟相,或称为滞后把送出有功,吸收无功的运行状态称为力率进相,或称超前

8、提高電网的功率因数有什么意义?

在生产和生活中使用的电气设备大多属于感性负载它们的功率因数较低,这样会导致发电设备容易不能完铨充分利用且增加输电线路上的损耗功率因数提高后,发电设备就可以少发无功负荷而多发送有功负荷同时还可以减少发供电设备上嘚损耗,节约电能

9、什么叫电流?电流的方向是怎样规定的

电流:是指在电场力的作用下,自由电子或离子所发生的有规则的运行称為电流规定正电荷运动的方向为电流方向,自由电子移动的方向与电流方向相反

10、变压器有且只有一点接地原因

①一点接地为防止变壓器运行、试验时产生悬浮电位,造成对地放电

②只允许一点接地,是因为两点接地后形成闭合回路主磁通穿过回路时产生循环电流,造成局部过热

11、电压降低的事故处理

①当各级母线电压低于额定值的95%时,电气人员应立即调整发电机的励磁增加无功负荷,使电压維持在正常范围内

②当各级母线电压低于额定值的90%时,应利用发电机事故过负荷能力增加无功维持电压。(注意检查发电机温度记錄过负荷倍数和时间)同时也可适当减少有功负荷,并汇报值长联系区调要求调整和限制负荷。

③如经上处理电压仍继续下降到5.4KV以下时电气人员请示值长与系统解列,待系统电压恢复5.7KV以上时再尽快与系统并列。

12、周波降低的事故处理

①当系统周波下降至49.5HZ以下时电气囚员应立即汇报值长,联系机、炉增加机组负荷至最大可能出力同时联系区调。

②当系统周波下降至49HZ以下时除增加出力外,还要求区調消除周波运行使周波在三十分钟内恢复至49HZ以上,在总共一小时内恢复至49.5HZ以上

③当系统周波下降至48.5HZ时,我厂与系统并列的开关低周保護应动作否则应手动执行,待系统周波恢复至48.5HZ以上时再尽快与系统并列。

13、高压设备巡视的注意事项

①巡视高压设备时不得进行其怹工作,不得移开或越过遮栏

②雷雨天气时,应穿绝缘靴并不得接近避雷器和避雷针。

③高压设备发生接地时室内不得接近故障点4m鉯内,室外不得接近8m以内进入范围必须穿绝缘靴,接触设备外壳构架时,应戴绝缘手套

④进出高压室,必须将门锁好

14、同步发电機是怎么发出三相交流电的?

汽轮机带动转子旋转转子上有励磁绕组(转子绕组)通过电刷与滑环接触,将励磁系统产生的直流电引入轉子绕组产生稳恒的磁场在汽轮机一定速度旋转带动下,三相定子线圈不停切割转子磁通产生感应电动势,带上负荷后产生负载电流即三相交流电。(交变的:频率、电势相等而相位不同的交流电)

15、同步发电机的“同步”是指什么意思同步发电机的频率、转速、磁极对数之间关系

①同步即指发电机转子旋转磁场的速度n=60f t和方向与定子磁场的旋转速度和方向相同。

②频率、磁极对数、转子速度关系:f = p n /60 (n:转子速度 p:磁极对数 f:频率)

16、发电机在运行中cosФ降低有何影响?

当cosФ低于额定值时,发电机出力应降低,因为cosФ愈低,定子电流的无功分量愈大,由于感性无功起去磁作用,所以抵消磁通的作用愈大为了维持定子电压不变,必须增加转子电流此时若仍保持发电机出仂不变,则必然引起转子电流超过额定值引起定子绕组的温升,使绕组过热

17、发电机空起升压时为何要检查三相静子电流表,核对空載转子电压、电流

发电机合闸并网前,三相静子电流应为0若发现有电流,则说明静子回路上有短路点应立即拉开灭磁开关检查。校對空载转子电压和电流的目的是检查发电机转子绕组有无层间短路若静子电压达到额定值,转子电流大于空载额定电压时的数值则说奣转子绕组有层间短路。

①流过各电阻的电流相同

②串联电阻上的点电压等于各电阻上的电压降之和。

③串联电阻的点电阻为各电阻之囷

①各并联电阻上的电压相同。

②并联电阻的点电流等于各并联电阻流过电流之和

③并联电阻的等效电阻的倒数为各并联电阻的倒数の和。

19、为何要在滑环表面上铣出沟槽

运行中,当滑环与碳刷滑动接触时会产生高热反应,在滑环表面有螺旋状的沟槽这一方面是為了增加散热面积,加强冷却加一方面是为了改善同电刷的接触,而且也容易让电刷的粉未沿螺旋状沟槽排出

20、发电机对励磁系统有什么要求?

①励磁系统应不受外部电网的影响否则在事故情况下会发生恶性循环,以致电网影响励磁而励磁又影响电网,情况会愈来愈坏

②励磁系统本身的调整应该是稳定的,若不稳定即励磁电压变化量很大,则会使发电机电压波动很大

③电力系统故障发电机端電压下降,励磁系统应能迅速提高励磁到顶值

21、什么叫励磁倍数?强励动作后应注意什么

强励倍数,即强行励磁电压与励磁机额定电壓Ue之比对于空冷励磁绕组的汽轮发电机,强励电压为2倍额定励磁电压强励允许时间为50s。强励动作后应对励磁机的碳刷进行一次检查,另外要注意电压恢复后短路磁场电阻的继电器接点是否已打开接点触头是否完好。

22、励磁回路的灭磁电阻起何作用

①防止转子绕组間的过电压,使其不超过允许值

②将磁场能量变成热能,加速灭磁过程

23、发电机三相电流不对称会产生什么影响?

当三相电流不对称時产生负序旋转磁场,它以两倍的转速扫过转子表面出现的主要后果:

24、发电机进出风温差变化说明什么问题?

在同一负荷下进出風温差应该不变,如果发现风温差变大说明是发电机的内部损耗增加,或者是空气量减小

25、巡查发电机时,从窥视孔看电机的端部偅点应检查什么?

①对定子线棒端部的检查 a 是否松弛 b 绝缘是否完好 c 有无电晕现象

②对端部结构部件的检查:主要检查压圈支架,螺母端箍等紧固情况是否良好。

26、励磁机的正、负极性在什么情况下可能变化

①检修后试验时,如测电阻或进行电压调整试验没断开励磁囙路,加入反向电时将励磁抵消或相反。

②励磁机经一次突然短路由于电枢反应很强,使去磁作用超过主磁场有可能使极性改变。

③当电力系统发生突然短路由于发电机定子突增电流,使在转子内感应出一直流分量可能使转子出现极性相反。

④由于励磁机磁场回蕗断开重又接通可能引起极性相反。

27、发电机的空载特性

发电机转子以额定转速旋转定子绕组开路(不带负载),运行时其电势Eo,與励磁电流Il之间的关系曲线

同步发电机在负载情况下,定子绕组里的三相电流所产生磁通ФS的旋转磁场(电枢磁场)它对转子绕组里嘚励磁电流所产生磁通ФI的转子旋转磁场发生影响,从而改变了气隙磁场这种影响称为电枢反应。

29、静子或转子仪表之一突然无指示洳何处理

①当失去指示时,按其余表计继续运行并看可能不改变发电机的运行方式,联系有关人员检查回路清除故障。

②如果影响正瑺运行根据情况减少负荷直至停机。

30、发电机变为调相机运行与变为电动机运行有何区别

变为调相机是指发电机失去原动力(主汽门关閉)有功降至0以下,发电机自系统吸收有功维持能量损耗。变为电动机是指发电机既失去原动力也同时失磁这时从系统中既吸收有功,又吸收无功变成电网中的负载。两者均对发电机产生巨大危害

31、变压器上层油温的规定,主厂变在何时开风扇

上层油温在周围涳气温度为40℃情况下,不宜经常超过85℃最高不能超过95℃,温升不得超过55℃当上层油温达到55℃时应开启排风扇加强通风冷却。

电荷之间存在着相互作用力同性电荷相互排斥,异性电荷相互吸引

33、变压器投入与停用的操作原则

①变压器的投入与停用必须使用断路器。

②主变压器应尽可能由零逐升压到额定值再与系统并列,停时相反

③厂用变压器应先合高压侧开关充电,后合低压侧开关停时相反。

34、测量变压器绝缘注意事项

①摇测前应将绝缘子套管清扫干净拆除全部接地线,将中性线脱开

②选择合适的摇表,摇测时应记录当时變压器的油温

③不允许在摇测时用手摸带电导体,摇测后应将绕组放电

④摇测项目,双绕组变压器测量一次侧对二次侧以及对地二佽侧对一次侧以及对地。

减小油与空气接触面降低油变潮氧化的可能及装及瓦斯断电器与油温计。

36、呼吸器、净油器的作用

呼吸器:防圵空气中的水份浸入油枕中的油内

净油器;改善运行中变压器油的性能,防止油老化吸附油中的水、渣滓,酸和氧化物使油持保持清洁,延长油的使用年限

在带电体周围的空间存在着一种特殊物质,它对放在其中的任何电荷表现为力的作用这一特殊物质叫做电场。

38、影响油温变化的因素

39、电压过高对变压器的危害

正常电压不超5%Ue过高会使铁芯磁通严重饱和,铁芯及构件因漏磁产生高热严重时会損坏变压绝缘,并使构件局部变形缩短变压器寿命。

40、变压器运行中遇哪些情况应立即停运

①内部声音很大,不均匀有爆裂声

②在囸常负荷及冷却条件下,温度不正常不断不升

④严重漏油使油位低于油位计的指示限度,看不见油

⑤油色改变过甚油内出现碳质

41、变壓器轻瓦斯动作可能原因

42、电机检修结束后,如何送电

①工作票已终结,具备起动条件

②电机及附近无人工作现场清洁

⑤测量电机绝緣电阻合格

43、启动电机只鸣不转的原因?

①静子一相断线(熔丝一相熔断电缆头,开关刀闸一相接触不良)

②转子回路断线或线头接触鈈良

44、电机剧烈振动的原因

①电机与机械部分中心不正

45、电机何时立即切断电源

②机械损坏或有明显短路

⑥电机冒烟,失火有焦味

⑦電机电流突升,超过规定

46、电机直接启动有何缺点,电机降压启动有何方法

①直接启动时启动电流大,对电网电压影响大

②降压启動方法:a在定子回路中串联电抗器b星三角降压 c自耦降压。

47、为何测变压器温度应用酒精温度计

①水银是良导体,若放在交变磁场佷强的部位将有涡流产生,使温度升高不能测得准确的温度。

②测量中万一温度计损坏,酒精是无毒易蒸发,且容易清理而水銀可能成为有毒气体,清理也较困难

48、什么是变压器的铜损和铁损?

铜损是指变压器一、二次电流流过线圈电阻所消耗的能量之和由於线圈多用铜导线制成的,故称铜损与电流以的平方成正比。铁损是指变压器在额定电压下在铁芯中消耗的功率,其中包括激磁损耗與涡流损耗

49、异步电动机的气隙过大或过小对电机运行有何影响?

气隙过大使磁阻增大因此激磁电流增大,功率因数降低电机性能變坏。气隙过小铁芯损耗增加,运行时定子、转子易发生碰擦引起扫膛。

50、油开关运行中的检查项目

①引线及连接部分接触良好无松动,发热变色现象。

②油位正常油色清晰透明,呈淡黄色

③瓷套管应清洁完整,无破损放电痕迹。

④分合闸指示器指示正确

⑤操作机构完好,接地牢固各部销子无脱落,拉杆无断裂痕迹

⑥二次端子排装设牢固,线头不要烂

⑦开关遮栏完好,并上锁

51、油開关运行操作注意事项

①操作油开关的远方控制开关时,不要用力过猛以防损坏控制开关,也不得返回太快以防开关机构未合上。

②禁止运行中手动慢分慢合开关。

③在开关操作后应检查有关信号灯及测量仪表指示,以判断开关动作的正确性但不得以此为依据来證明开关的实际分合位置,还应到现场检查开关的机械位置指示器才能确定实际分合闸位置。

52、油开关渗油且不见油位如何处理

②在該开关操作把手上悬挂“禁止拉闸”标示牌

③设法转移负荷将该开关停用

53、隔离开关运行中的检查?

①瓷质部分应清洁完好无破损裂纹,放电现象

②动静触头接触严密无过热,松动现象

③传动机构应完好销子螺丝无松动

54、用隔离开关进行哪些操作?

①与开关配合进行倒闸操作

②拉合无故障的电压PT和避雷器

③接通和切断无阻抗的并联支路

55、隔离开关发热如何处理

根据隔离开关的所在位置的重要性,采取降低负荷电流或通风冷却来降低其发热若经上述处理无效,汇报有关领导申请停电处理

56、为何用油作灭弧介质?

当断路器切断电流時动静触头之间产生电弧,由于电弧的高温作用使油剧烈分解成气体,气体中氢占7%左右能迅速降低弧柱温度,并提高极间的绝缘强喥这时熄灭电弧是极为有利的。

57、为何真空断路器的体积小而使用寿命长

真空断路器结构简单,在一只抽真空的玻璃中放一对触头甴于真空的绝缘性,其灭弧性能特别好可使动静触头的开距非常小(10KV约10mm,而油开关约为160 mm)所以真空断路器的体积和重量都很小。由于嫃空断路器的触头不会氧化并且熄弧快,触头不易烧坏所以使用寿命长(是油开关的四倍左右)。

58、高压断路器的作用

①正常运行时接通或断开电路的空载电流和负荷电流。

②当电气设备线路故障时,高压断路器与保护装置相配合迅速自动能切除故障电流。

59、防圵误操作的“五防”

②防止带负荷误拉、合隔离开关

③防止带电合接地隔离开关

60、取放动力熔丝顺序

取时先取中间后两侧或上下,送时楿反

61、熔断器的安秒特性

熔体熔断时间的长短取决于流过电流的大小电流和熔断时间关系曲线称保护特性,又称安秒特性

62、单台直接啟动电机熔体容量的选择

保护电气设备免受过负荷电流和短路电流的损害。

为控制、信号、继电保护自动装置及事故照明等提供可靠的矗流电流,它还为操作提供可靠的操作电流

65、直流系统有关规定

①直流线线电压保持在230V,容许变动范围为225V-235V

②蓄电池被浮充电方式运行時,每个蓄电池应保持在2.23V允许变动范围为2.18-2.28V,电瓶放电电压降至 1.85V时停止放电

③蓄电池可在-15- 45℃条件下正常使用,如在最佳环境温度5-30℃条件丅使用可延长寿命。

66、差动保护作用及范围

作为发电机或变压器内部相同故障的主保护反应装设在设备两侧的电流互感器二次电流的差值而动作。

67、在配电盘上用电钻打眼等震动较大的工作应采取

①取得值长同意,将可能误支的保护退出

②防止掉下铁屑造成短路误动戓接地

③将打眼位置背面二次线等移开防止打穿或损坏

④打眼盘两侧的盘应注意震动情况

68、绝缘老化是什么原因造成的?

在运行中设備的绝缘要受到电场,磁场及温度和化学物质的作用而使其变硬、变脆失去弹性,使绝缘强度和性能减弱这是正常的老化,但不合理嘚运行如过负荷,电晕的过电压等都可加速老化

69、怎样延缓绝缘老化?

选择合理的运行方式加强冷却通风,降低设备的温升以及使绝缘与空气或化学物质隔离。

70、什么原因会使运行中的CT发生不正常音响

CT的过负荷,二次侧开路以及因内部绝缘损坏发生放电等均会慥成异音,此外由于半导体漆涂刷得不均匀形成的内部电晕以及夹铁螺丝松动等,也会使CT产生较大音响

71、高压电气设备的定放标准是什么?

高压设备的定放标准分三类:一、二类为完好设备三类为非完好设备

一类设备:是经过运行考验,技术状况良好技术资料齐全,能保证安全、经济、满发、需供的设备

二类设备:是设备技术状况基本良好,人别元部件有一般性缺陷但能正常保证安全运行的。

彡类设备:有重大缺陷不能保证安全运行或出力降低,效率很差或漏油汽,水严重

72、为什么要进行运行分析?

运行分析主要是对发供电设备的运行状况安全运行,经济运行运行管理进行综合或专题分析,通过分析可摸索出运行规律找出薄弱环节,有针对性地制萣防范措施

是一种行之有效的防止低压触电的保护设备,若发生触电事故或绝缘损坏漏电它会立即发生警报或指令的切断电流,使人身和设备得到保护

74、怎样维护和保管安全用具?

①绝缘棒应垂直存放架在支架上或吊挂在室内,不要靠墙壁

②绝缘手套,鞋定位放茬柜内与其它工具分开。

③安全用具的橡胶制品不能与石油类的油脂接触

④高压验电器用后存放于匣内,置于干燥处

⑤存放安全且具的地点应有明显标志,做到“对号入座”存取方便

⑥安全用具不得移作它用。

⑦必须进行定期检查、试验

75、什么叫保护接地、保护接零?

保护接地:是在电源中性点不接地系统中把电气设备金属外壳框架等通过接地装置与大地可靠连接。

保护接零:在电源中性点接哋系统中把电气设备金属外壳框架等与中性点引出的中线连接。

76、异步电动机的空载电流

77、保证电动机起动并升到额定转速的条件

电機运转时有两个力矩:一个是使电机转动的电磁力矩,由定子绕组中流过三相电流后产生一个是阻碌电机转动的阻力力矩,由电机的机械负载产生的它的方向与转子方向相反。要使电机启动升至额定转速必须使电动机的电磁力矩在机组的转速自零到额定值的整个范围內大于阻力力矩。在稳定运行状态时电磁矩等于阻力矩。

78、检修工作结束前将设备试加电压如何进行?

一、全体工作人员撤离工作地點

二、将系统的所有工作票收回,拆除临时遮栏接地线和标示牌,恢复常设遮栏

三、应在工作负责人和值班员进行全面检查无误后,由值班员进行加压试验

79、高压设备的操作应使用的安全工具?

用绝缘棒拉合隔离开关(刀闸)或经传动机构拉合隔离开关(刀闸)和斷路器(开关)均应戴绝缘手套,雨天操作室外高压设备时绝缘棒应有防雨罩,还应穿绝缘靴接地网电阻不符合要求的,晴天也应穿绝缘靴雷电时,禁止进行倒闸操作装卸高压可熔保险器,应戴护目镜和绝缘手套必要时使用绝缘夹钳,并站在绝缘垫或站在绝缘囼上

80、什么原因会造成异步电动机空载电流过大?

①电源电压太高这时电动机铁芯磁通过饱和,使空载电流过大

②装配不当或气隙過大

④硅钢片腐蚀或老化,或片间绝缘损坏等

81、异步电动机三相空载电流严重不平衡有哪些原因

82、为什么发电厂有些地方要用直流电动機?

①直流电动机有良好的调节平滑性及较大的调速范围

②在同样的输出功率下,直流电动机比交流电动机重量轻效率高。

83、普通单楿三相插头的保护接地插脚为什么要比其他的脚稍长

目的是当三相插头插入三极插座时,接地插脚先于其他两脚插入插座拨出时则相反,这个长脚始终起着保护接地的作用

84、设备检修时,装设接地线的作用

保护工作人员在工作地点防止突然来电的可靠安全措施,同時设备断开部分的剩余电荷亦可因接地而放尽。

85、高压设备验电步骤及验电注意事项

验电时,必须用电压等级合适且合格的验电器茬设备进出线两侧各相分别验电,验电前应先在有电设备上确证验电器良好验电时,必须戴绝缘手套无合适验电器时,可使用绝缘棒根据棒端有无火花和放电辟啪声来判断有无电压。

86、心肺复苏法三项基本措施

②口对口(鼻)人工呼吸

③胸外按压(人工循环)

87、遇有電气设备着火应怎么办

将有关设备的电源切断,然后进行救火对带电设备使用干灭火器,不得使用泡沫灭火器对注油设备应使用泡沫灭火器或干燥的砂子等灭火。

自感现象:线圈中由于自身电流的变化而产生感应电动势的现象

互感现象:由于一个线圈的电流变化而导致另一个线圈产生感应电动势的现象

89、什么叫集肤效应

在交流电通过导体时,导体截面上各处电流分布不均匀导体中心处密度最小,樾靠近导体的表面密度越大这种趋向于沿导体表面的电流分布现象称为集肤效应。

90、发电机自动灭磁装置有什么作用

自动灭磁装置是茬发电机主开关和励磁开关跳闸后,用来消灭发电机磁场和励磁机磁场的自动装置目的是在发电机断开后尽快去掉发电机电压,减轻故障的后果

91、变压器套管表面脏污有什么危害?

套管表面脏污容易发生闪络现象因为空气的耐压强度不如套管,当电压达到一定数值时若套管的表面有脏污,在它的表面先发生放电现象由弱到强这种现象的闪络,发生闪络的最低电压称为闪络电压若套管的表面还潮濕时,闪络电压更低

92、汽轮发电机大轴上的接地碳刷有什么作用?

是为了消除大轴对地的静电电压用的

93、电动机降压启动方法

Y-Δ,自耦降压,串联电抗器(定子绕组中)

94、电压互感器和普通变压器比较有什么区别?

PT实际上就是一种降压变压器由于它的一次线圈匝数多,二次线圈匝数少且二次负载阻抗大,通过的电流很小因此,PT的工作状态相当于变压器的空载情况

95、什么叫感抗、容抗、电抗和阻忼?

交流电流过电感元件时电感元件对交流电电流的限制能力叫感抗;交流电流过电容元件时,电容元件对交流电的限制能力叫容抗;感抗和容抗的差值叫电抗;在具有电阻、电感和电容串联的电路里对交流电所起的总的阻碍作用,称阻抗

96、在直流电路中,电感的感忼和电容的容抗各是多少

在直流电路中。电流的频率等于0所以:感抗为0,相当于短路容抗为无穷大,相当于开路

97、什么叫串联谐振?串联谐振的特点

在P、L和L的串联电路中,出现电路的端电压和电路总电流同相位的现象此时交流电源仅供给电路中电阻损耗的能量,不再与电感和电容器发生能量交换我们称这为串联谐振。

一:电路的阻抗最小电流最大;

二:电感和电容上可能产生很高的谐振过電压。

98、为什么要在输电线路中串联电容器

输电线路有电阻和电感,线路输送功率时不仅有有功功率的损耗还会产生电压降。在长距離、大容量送电线路上一部分感抗被容抗所抵消,就可以减少电压降提高电压质量。

99、哪些原因会使变压器缺油

①变压器长期渗油戓大量漏油;

②变压器放油后,没有及时补油;

③油枕容量小不能满足运行要求;

⑤油枕的储油;量不足。

100、变压器缺油对运行有什么危害

变压器油面过低会使轻瓦斯保护动作,变压器散热能力下降严重缺油时,铁芯和线圈暴露在空气中并可能造成绝缘击穿。