5、星形-电动机星三角启动接线图形换接启动

星~电动机星三角启动接线图形换接启动控制电路讲解

电动机Y一△降压启动也称为星形----电动机星三角启动接线图形降压启动简称星电动机星三角启动接线图降压启动。这┅线路的设计思想仍按时间原则控制启动过程所不同的是,在启动时将电动机定子浇组接成星形每相绕组承受的电压为电源的相电压(220V),减小了启动电流对电网的影响

而在其启动后期则按预先整定的时间换接成电动机星三角启动接线图形接法,每相绕组承受的电压为电源的线电压(380V)电动机进入正常运行,凡是正常运行的定子绕组接成电动机星三角启动接线图形的鼠笼式异步电动机均可采用这种线路。

異步电动机因其结构简单价格便宜,可靠性高等优点被广泛应用但在启动过程中启动电流较大,所以容量大的电动机必须采取一定的方式启动对于正常运行的定子绕组为电动机星三角启动接线图形接法的鼠笼式异步电动机来说,如果在启动时将定子绕组接成星形待啟动后再接成电动机星三角启动接线图形,就可以降低启动电流减轻它对电网的冲击。

启动电流降低了启动转矩也降为原来按电动机煋三角启动接线图形接法直接启动时的1/3。由此可见采用星----电动机星三角启动接线图启动时,电流特性很好而转矩特性较差,所以客观存在只适用于无载或者轻载启动的场合换句话说,由于启动转矩小星电动机星三角启动接线图启动的优点还是很显著,因为基于这个啟动原理的星电动机星三角启动接线图启动器同任何别的减压启动器相比较,其结构最简单价格也最便宜,除此之外星----电动机星三角启动接线图启动方式还有一个优点,即当负载较轻时可以让电动机在星形接法下运行,此时额定转距与负载可以匹配,这样能使电動机的效率有所提高并因此节约了电力消耗。

读懂要理解清楚元件之间的联系,分清主电路和辅助电路之间的关系是进行实际电路組装的前提和保证,如附图L1/L2/L3分别表示三根相线,QS表示空气开关FU1表示控制回路上的保险,SP表示停止按纽ST表示启动按钮,KT表示时间的线圈后缀的数字表示它不同的触点,KMY表示星的线圈后缀的数字表示它不同的触点,KM△表示电动机星三角启动接线图形接触器的线圈后綴的表示它不同的触点,KM表示主接触器的线圈后缀的数字表示它不同的触点,U1/Ⅴ1/W1分别表示电动机绕组的三个同名端U2/V2/W2分割表示电动机绕組的另三个同名端。

合上QS按下S,KT、kMY得电动作kMY一1闭合,KM得电动作kMY一2闭合,电动机线圈处于星形接法KMY一3断开,避免KM△误动作kM一1闭合,自保启动按钮KM一2闭合为电动机星三角启动接线图形工作做好准备,KM3闭合电动机得电运行转,处于星形启动状态时间继电器延时到達后,延时触点KT一1讨断开KMY线圈断电,KMY一1断开KM通过KM一2仍然得电吸合着,KMY一2断开为电动机线圈处于电动机星三角启动接线图形接法作准備,KMY一3闭合使kM△得电吸合,KM△一1断开停止为时间继电器线圈供电,KM△一2断开确保KMY不能得电误动作,Km△一3闭合是电动机线圈处于电动機星三角启动接线图形运转状态电动机的电动机星三角启动接线图形运转状态,必须要按下SP使全部接触器线圈失电跳开才能停止运转。

电路组装要首先组装辅助电路(辅助电路也称为二次线路)组装的过程中注意按照电路图的标注分清楚线号做好标记,查清线路连接正确後方可通电辅助电路完全正确后才可以进行主电路的组装。

三相异步电动机的星形电动机星三角启动接线图形降压启动控制电路怎么接

洇为三项异步电动机的启动电流是额定电流的4到7倍所以启动时要限制启动电流,故采用降压启动

降压启动的方法有:星形电动机星三角启动接线图形降压启动;串电抗器降压启动;串自偶调压器降压启动~~

用PLC完成星电动机星三角启动接线图启动的控制电路图

3、端子接线图?(继电器开关应为常开触点)

1、当负载对电动机启动力矩无严格要求又要限制电动机启动电流、电机满足380V/Δ接线条件、电机正常运行时定子绕组接成电动机星三角启动接线图形时才能采用星电动机星三角启动接线图启动方法。

2、该方法是:在电机启动时将电机接成星型接線,当电机启动成功后再将电机改接成电动机星三角启动接线图型接线(通过双投开关迅速切换)

3、由于电机启动电流与电源电压成正仳,而此时电网提供的启动电流只有全电压启动电流的1/√3因此其启动力矩也只有全电压启动力矩的1/3。

4、星电动机星三角启动接线图启动屬降压启动它是以牺牲功率为代价换取降低启动电流来实现的,所以不能一概而论以电机功率的大小来确定是否需采用星电动机星三角啟动接线图启动还要看是什么样的负载。一般在启动时负载轻、运行时负载重的情况下可采用星电动机星三角启动接线图启动通常鼠籠型电机的启动电流是运行电流的5-7倍,而电网对电压要求一般是正负10%为了使电机启动电流不对电网电压形成过大的冲击,可以采用星电動机星三角启动接线图启动一般要求在鼠笼型电机的功率超过变压器额定功率的10%时就要采用星电动机星三角启动接线图启动。

5、在实际使用过程中有时电机功率为11KW就需要星电动机星三角启动接线图启动,如额定功率11KW的风机在启动时电流为7-9倍(100A左右)按正常配置的热继电器根本启动不了(关风门也没用),热继电器配太大又无法起到保护电机的作用所以建议采用星电动机星三角启动接线图启动。

参考资料来源:星-电动机星三角启动接线图启动

画出异步电动机星形—电动机星三角启动接线图形的控制线路并说明其优缺点及使用场合。

电動机直接起动时一是起动电流大,使电动机绕组发热特别是频繁起动时,可能会引起电动机过热从而影响其绝缘和使用寿命。二是當供电变压器的容量不是足够大时会在变压器和线路上产生较大的电压降,导致电源电压波动进而影响到自身的起动和接在同一母线仩的其他设备的起动及正常工作。

所以要减小电动机的起动电流只能是降低电源电压或是增加电动机定子或转子回路的阻抗。

其中星-电動机星三角启动接线图也是电动机的一种起动方式在三相交流电中,星形接法线电压与相电压、相电流与线电流的关系是:线电压=相電压的根号3倍线电流=相电流;

电动机星三角启动接线图形接法:线电压=相电压,线电流=相电流的根号3倍

那么起动时用星形接法起动时电流降为用电动机星三角启动接线图接法起动时的电流的1/3呢!这就是优点之一

星-电动机星三角启动接线图降压起动时,起动设备简單操作方便。目前国产Y系列三相异步电动机容量在4KW以上时均为电动机星三角启动接线图形接法,以便用户选用星-电动机星三角启动接線图起动但是,由于起动转矩为直接起动时的1/3所以这种方法多用于空载或轻载起动。

电机星电动机星三角启动接线图启动的原理图及講解

电动机星电动机星三角启动接线图启动是异步电动机最常见的一种启动方式 因为异步电动机在启动过程中起动电流较大,所以容量大的電动机可以采用“星一电动机星三角启动接线图形换接启动”这是一种简单的降压启动方式,在启动时将定子绕组接成星形待启动完畢后再接成电动机星三角启动接线图形,就可以降低启动电流减轻它对电网的冲击。这样的启动方式称为星电动机星三角启动接线图减壓启动简称为星电动机星三角启动接线图启动(Y-Δ起动)。

采用星电动机星三角启动接线图启动时,启动电流只是原来按电动机星三角啟动接线图形接法直接起动时的1/3如果直接起动时的起动电流以6~7Ie计,则在星电动机星三角启动接线图起动时起动电流才2~2.3倍。同时启動电压也只是为原来电动机星三角启动接线图形接法直接启动时的根号三分之一当负载对电动机启动力矩无严格要求又要限制电动机启動电流且电机满足380V/Δ接线条件才能采用星电动机星三角启动接线图启动方法。

这种Y-Δ(星电动机星三角启动接线图)起动方法,目的是降低起动电流,减小对电网及电气设备的危害,这个方法只适合于几十千瓦的小型电机,如大型电机采用的是自藕变压器起动方式。

M为主接觸器,不论在启动还是正常运转是都是接通的

S接触器,为起动时间内星接法短路接触器把电动机三根尾端线短路。

R接触器为启动之後,把电机绕组首尾连接起来即U-Z,Y-WX-V三个绕组的电动机星三角启动接线图形接法。

T时间继电器起动时,比如要让电机在5秒内完成起动進入正常运转状态就可把时间继电器设定到5秒

FR热继电器,串接到主回路如主回路因电机负载电流过大,缺相等会使热继电器内金属过熱顶开热继电器内的控制触点,达到断开控制回路的目的

起动过程:合上隔离开关---合上----按下ON启动按钮---M,ST得电---M接通主回路,S通过T的常閉触点及R的常闭触点得电---S主回路接通--正在做起动运转过程

当时间继电器T的时间到了--T常闭触点断开,T常开触点接通-S因此断电接触器R接通-唍成起动

停止-按下OFF按钮断开其控制回路-完成。等待下次起动

接触器R,S各有一个常闭触点与RS互相牵制,是防止接触器主触点粘连而引起短路事故而设的互锁电路。

星电动机星三角启动接线图降压启动的电动机三相绕组共有六个外接端子:A-X、B-Y、C-Z(以下以额定电压380V的电机为唎)

L1/L2/L3分别表示三根相线;QS表示空气开关;Fu1表示主回路上的保险;

Fu2表示控制回路上的保险; SP表示停止按钮;ST表示启动按钮;

KT表示时间继电器的线圈,后缀的数字表示它不同的触点;

KMy表示星接触器的线圈后缀的数字表示它不同的触点;

KM△表示电动机星三角启动接线图接触器嘚线圈,后缀的数字表示它不同的触点;

KM表示主接触器的线圈后缀的数字表示它不同的触点;

U1/V1/W1分别表示电动机绕组的三个同名端;

U2/V2/W2分别表示电动机绕组的另三个同名端;

为了叙述方便,将图纸整理了一下添加了触点的编号。整理后的图纸见附图

合上QS,按下StKT、KMy得电动莋。

KMY-1闭合KM得电动作;KMY-2闭合,电动机线圈处于星形接法KMY-3断开,避免KM△误动作;

KM-1闭合自保启动按钮;kM-2闭合为电动机星三角启动接线图形笁作做好准备;kM-3闭合,电动机得电运转处于星形启动状态。

时间继电器延时到达以后延时触点KT-1断开,KMy线圈断电KMY-1断开,KM通过KM-2仍然得電吸合着;KMY-2断开为电动机线圈处于电动机星三角启动接线图形接法作准备;KMY-3闭合,使KM△得电吸合;

KM△-1断开停止为时间继电器线圈供电;KM△-2断开,确保KMY不能得电误动作:KM△-3闭合是电动机线圈处于电动机星三角启动接线图形运转状态

电动机的电动机星三角启动接线图形运轉状态,必须要按下SP才能使全部接触器线圈失电跳开,才能停止运转

星形启动:X-Y-Z相连,A、B、C三端接三相交流电压380V此时每相绕组电压為220,较直接加380V启动电流大为降低避免了过大的启动电流对电网形成的冲击。此时的转矩相对较小但电动机可达到一定的转速。

角形运荇:经星形启动电动机持续一段时间(约几十秒钟)达到一定的转速后电器开关把六个接线端子转换成电动机星三角启动接线图形连接並再次接到380V电源时每相绕组电压为380V,转矩和转速大大提高电动机进入额定条件下的运行过程。

这里的降压启动就是刚开始的时候是才380降箌220就是星形接法,电机一头分开接一头三根线并在一起,当启动的一定的时间(一般30秒到一分钟)就把星形的断开再接上电动机星三角启动接线图形的一定要联锁啊,不然一不小心就爆了电动机星三角启动接线图形也就是全压运行了。

三相异步电动机星形电动机星彡角启动接线图形起动控制线路如图的实物图最好解释

这是个典型的星角转换实物图,当启动按钮按下时KM2与KM3及时间继电器KT同时工作线路進入星接工作在到了设置的启动时间后KM3停止工作同时KM1工作线路转换为角接工作如果在KM2的输入端串接一个热保护继电器就可以达到具有保護功能的完整星/角启动电路

电机星电动机星三角启动接线图启动的原理图及讲解、电动机星~电动机星三角启动接线图形换接启动控制电路講解,就介绍到这里啦!感谢大家的阅读!希望能够对大家有所帮助!

希望快点恢复我急用!!!谢謝!!!!... 希望快点恢复我,急用!!!谢谢!!!!

推荐于 · 如果是你希望就带上XX的假面...

电机的星电动机星三角启动接线图降压启动實物接线图如下:

基本原理就是: 启动时先用Y型接法电路,使得电机加载电压为220V这样减少系统负荷防止过载; 电机启动后,改成电动机煋三角启动接线图型接法电路使得电压为380V,进行正常运转 这样的起动电流只有全压起动时的1/3,有效保护电机以及电路系统防止电流過载,不容易烧毁

1.当负载对电动机启动力矩无严格要求又要限制电动机启动电流、电机满足380V/Δ接线条件、电机正常运行时定子绕组接成电动机星三角启动接线图形时才能采用星电动机星三角启动接线图启动方法;

2.该方法是:在电机启动时将电机接成星型接线,当电机启动荿功后再将电机改接成电动机星三角启动接线图型接线(通过双投开关迅速切换);

3.由于电机启动电流与电源电压成正比而此时电网提供的启动电流只有全电压启动电流的1/√3,因此其启动力矩也只有全电压启动力矩的1/3;

4.星电动机星三角启动接线图启动属降压启动它是以犧牲功率为代价换取降低启动电流来实现的,所以不能一概而论以电机功率的大小来确定是否需采用星电动机星三角启动接线图启动还偠看是什么样的负载。

一般在启动时负载轻、运行时负载重的情况下可采用星电动机星三角启动接线图启动通常鼠笼型电机的启动电流昰运行电流的5-7倍,而电网对电压要求一般是正负10%为了使电机启动电流不对电网电压形成过大的冲击,可以采用星电动机星三角启动接线圖启动一般要求在鼠笼型电机的功率超过变压器额定功率的10%时就要采用星电动机星三角启动接线图启动;

5.在实际使用过程中,有时电机功率为11KW就需要星电动机星三角启动接线图启动如额定功率11KW的风机在启动时电流为7-9倍(100A左右),按正常配置的热继电器根本启动不了(关风門也没用)热继电器配太大又无法起到保护电机的作用,所以建议采用星电动机星三角启动接线图启动

1、容量7.5KW以上的三相异步电动机

2、电动机在启动瞬间造成电网电压波动小于10%的,对于不经常启动的电动机可以放宽15%;如果有专用变压器S变压器≥5P电机电动机允许直接频繁启动。

3、满足经验经验公式:

Ist/IN---电动机启动电流和额定电流之比

4、星电动机星三角启动接线图降压启动的电动机三相绕组共有六个外接端子:A-X、B-Y、C-Z (以下以额定电压380V的电机为例) 

A.星形启动:X-Y-Z相连,A、B、C三端接三相交流电压380V此时每相绕组电压为220,较直接加380V启动电流大为降低避免了过大的启动电流对电网形成的冲击。此时的转矩相对较小但电动机可达到一定的转速。 

B.角形运行:经星形启动电动机持续一段时间(约几十秒钟)达到一定的转速后电器开关把六个接线端子转换成电动机星三角启动接线图形连接并再次接到380V电源时每相绕组电壓为380V,转矩和转速大大提高电动机进入额定条件下的运行过程。

电机的星电动机星三角启动接线图降压启动实物接线图如下:

基本原理僦是: 启动时先用Y型接法电路使得电机加载电压为220V,这样减少系统负荷防止过载; 电机启动后改成电动机星三角启动接线图型接法电蕗,使得电压为380V进行正常运转。 这样的起动电流只有全压起动时的1/3有效保护电机以及电路系统,防止电流过载不容易烧毁。

1、当负載对电动机启动力矩无严格要求又要限制电动机启动电流、电机满足380V/Δ接线条件、电机正常运行时定子绕组接成电动机星三角启动接线图形时才能采用星电动机星三角启动接线图启动方法;

2、该方法是:在电机启动时将电机接成星型接线当电机启动成功后再将电机改接成電动机星三角启动接线图型接线(通过双投开关迅速切换);

3、由于电机启动电流与电源电压成正比,而此时电网提供的启动电流只有全電压启动电流的1/√3因此其启动力矩也只有全电压启动力矩的1/3;

4、星电动机星三角启动接线图启动属降压启动,它是以牺牲功率为代价换取降低启动电流来实现的所以不能一概而论以电机功率的大小来确定是否需采用星电动机星三角启动接线图启动,还要看是什么样的负載一般在启动时负载轻、运行时负载重的情况下可采用星电动机星三角启动接线图启动,通常鼠笼型电机的启动电流是运行电流的5-7倍洏电网对电压要求一般是正负10%,为了使电机启动电流不对电网电压形成过大的冲击可以采用星电动机星三角启动接线图启动。一般要求茬鼠笼型电机的功率超过变压器额定功率的10%时就要采用星电动机星三角启动接线图启动;

5、在实际使用过程中有时电机功率为11KW就需要星電动机星三角启动接线图启动,如额定功率11KW的风机在启动时电流为7-9倍(100A左右)按正常配置的热继电器根本启动不了(关风门也没用),热繼电器配太大又无法起到保护电机的作用所以建议采用星电动机星三角启动接线图启动。


· 万物皆可问万物皆可答

推荐于 · TA获得超过1.9萬个赞

基本原理就是: 启动时先用Y型接法电路,使得电机加载电压为220V这样减少系统负荷防止过载; 电机启动后,改成电动机星三角启动接线图型接法电路使得电压为380V,进行正常运转 这样有效保护电机以及电路系统,防止电流过载不容易烧毁。

星电动机星三角启动接線图降压启动就是以改变电动机绕组接法,来达到降压启动的目的启动时,由主接触器将电源给电动机星三角启动接线图形接法的电動机的三个首端由星点接触器将电动机星三角启动接线图形接法的电动机的三个尾端闭合。绕组就变成了星形接法启动完成后,星点接触器断开运转接触器将电源给电动机的三个尾端绕组就变成了电动机星三角启动接线图形接法。电动机全压运转整个启动过程由时間继电器来指挥完成。星点接触器和运转接触器必须实行连锁

必须是电动机星三角启动接线图形接线的电动机才能用星电动机星三角启動接线图降压起动。起动时用开关将电动机三相绕组接线方式改为星形,每相绕组的电压为220V起动完毕后用开关再改回电动机星三角启動接线图形接线使各相绕组电压为380V。这样的起动电流只有全压起动时的1/3

想要划电机的新电动机星三角启动接线图降压启动实物接线图,峩们要通过电视机的的它的新电动机星三角启动接线图

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有別人想知道的答案

我要回帖

更多关于 电动机星三角启动接线图 的文章

 