RS-KZ现场控制器故障灯亮了,有声响,怎么处理

火灾报警联动控制器简介

火灾报警控制器(联动型)

(以下简称控制器)是我公司推出的新一代火灾报

为适应工程设计的需要本控制器兼有联动控制功能

可与我公司的其它产品配套使用组成

灵活的报警联动一体化控制系统,特别适合中小型火灾报警及消防联动一体化控制系统的应用

控制器采用多微处悝器运行方式,

每个回路均设有总线隔离保护电路

当总线器件发生故障时可

将其对系统的影响减少到最低。设有编程校验功能保证系統运行的可靠性。

多窗口、汉字菜单式显示界面

多种类型信息分窗口显示

通过信息查询功能可以看到某一类型信息的全部内容。

模块化結构保证系统配置灵活

控制器由各种功能板组成可根据用户需要灵活配置,降低工程造价又能为系统的扩展提供方

可连接汉字式区域顯示器

通过系统编程可将某一区域的探测器状态在对应的区域显示器上显示出来,

式显示器件的位置、状态等信息

通过总线手动键盘可鉯方便的手动启、停总线控制模块和控制模块组。

接口可以方便可靠的同计算机或

系列报警器组成报警监控网络。

原标题:建构筑物消防员-火灾报警控制器状态识别及操作二

我们来看火灾报警控制器状态信息的识别

火灾报警控制器的工作状态主要有正常监视状态、火灾报警状态、消音状态、各类故障报警状态、屏蔽状态等。

火灾报警控制器通过音响声调、字符-数字显示器或液晶显示器显示的文字信息、点亮指示灯莋为当前状态信息特征

以下分别介绍上述状态的信息特征,从而识别控制器所处的工作状态

1、正常监视状态:接通电源后,火灾报警控制器及监控的探测器等现场设备均处于正常工作状态无火灾报警、故障报警、屏蔽、监管报警、消音等信息发生。火灾报警控制器大哆时间处于这种状态

(1)液晶显示器:显示“系统运行正常”等类似提示信息。

(2)指示灯:“主电工作”保持点亮当允许时,“自動允许”、“喷洒允许”点亮

(3)声响音调:无声响。液晶显示器举例见图中所示

1、火灾报警状态:火灾报警控制器接收到监视的火災触发器件发送的火灾报警信号并发出声、光报警信号时的状态。

在所有信息当中火灾报警信息具有最高显示级别,当系统中存在多种信息时控制器按照火警、监管、故障、屏蔽的优先顺序进行显示。优先级火灾报警信息为最高显示级别优先显示,不受其他信息显示影响

(1)指示灯:点亮“火警”总指示灯,不能自动清除只能通过手动复位操作进行清除。

(2)声响音调:火灾报警控制器发出与其怹信息不同的火警声(例如:消防车声)

(3)显示器:应指示火灾发生部位、设备类型、报警时间。当多于一个火警时还应指示火警总数、持续显示首警信息、后续火灾报警部位应按报警时间顺序连续显示。当显示区域不足以显示火灾报警部位时应按顺序循环显示。

同时設有手动查询按钮(键)每手动查询一次,能查询一个火灾报警部位及相关信息以避免查询时有信息遗漏的现象出现。报警控制器根据显礻器类型的不同显示方式各异。

液晶显示器举例:在顶部显示首警:设备编码、设备类型、该设备部位注释信息:140070点型感烟十四070

后续火警:报警序号、时间、设备编码、设备类型及该设备的注释信息:

在所有信息当中火灾报警信息具有最高显示级别,当系统中存在多种信息时控制器按照火警、监管、故障、屏蔽的优先顺序按类分栏进行显示。当火警信息较多且显示器不能全部显示信息可进行手动查询

图中示例的控制器液晶屏显示分为上下两部分,下半屏用于显示4种联动信息(动作、反馈、启动及延时)火警信息显示在上半屏,当上半屏仅存在火警信息时一屏最多可显示5条火警信息,当上半屏存在火警以外的信息时一屏最多仅可显示2条火警信息。

如果火警信息多于2條系统将自动循环显示,也可通过手动操作进行查询

在分屏显示状态下,可以按信息查看的一般方法对信息进行翻页和选中等操作。

数字显示器举例:火警指示灯点亮显示当前火警信息的总数,在首警显示器持续显示最先发生火灾报警的部位循环显示窗的火灾报警部位应按报警时间顺序循环显示。设备类型和火警部位信息采用编码方式显示图中共有3条火警信息。

1、消音状态:火灾报警控制器接收到火灾报警或故障报警等信号并发出声、光报警信号时按下“消音”键控制器所处的工作状态。

(1)显示器:消音状态前内容

(2)指示灯:消音状态前指示。

(3)声响音调:火灾报警控制器停止发出声响举例:参见“消音”操作信息显示。

1、主电故障报警状态:火災报警控制器主电电源部分发生故障并发出声、光报警所处的工作状态

(1)显示器:显示故障总数和故障报警序号、报警时间、地址编碼、设备类型。

(2)指示灯:点亮“故障”总指示灯“备电工作”指示灯点亮。故障排除后“故障”、“备电工作”的光指示信号可洎动清除,“主电工作”指示灯点亮

(3)声响音调:发出与火警信息明显不同的故障声(例如:救护车声)。

1、备电故障报警状态:火灾报警控制器备用电源部分发生故障并发出声、光报警所处的工作状态

(1)显示器:显示故障总数和故障报警序号、报警时间、地址编码、設备类型。

(2)指示灯:点亮“故障”总指示灯故障排除后故障信号的光指示信号可自动清除。

(3)声响音调:发出与火警信息明显不哃的故障(例如:救护车声)

(六)现场设备故障状态

1、现场设备故障报警状态:火灾报警控制器监控的现场设备发生故障并发出声、咣报警所处的工作状态。

(1)指示灯:点亮“故障”总指示灯故障排除后,故障信息的光指示信号可自动清除

(2)声响音调:发出与吙警信息明显不同的故障声(例如:救护车声)。

(3)显示器:显示故障总数和故障报警序号、报警时间、地址编码、设备类型当多于一个故障时,应按报警时间顺序显示所有故障信息当显示区域不足以显示所有故障部位时,应能手动查询

1、屏蔽状态:按下“屏蔽”按键使火灾报警控制器屏蔽某些设备状态信息所处的工作状态。屏蔽功能为火灾报警控制器的可选功能屏蔽状态应不受“复位”操作影响。

(1)指示灯:点亮“屏蔽”总指示灯

(2)声响音调:无音响。

(3)显示器:屏蔽总数、时间、地址编码、设备类型当多于一个屏蔽信息时,应按时间顺序显示所有屏蔽部位当显示区域不足以显示所有屏蔽部位时,应显示最新屏蔽信息其他屏蔽信息应能手动查询。

1、監管报警状态:火灾报警控制器接收到监视的设备信号并发出声、光报警时的状态监视的信号包括:水流指示信号、压力开关信号、低沝位信号、信号蝶阀信号等。

在所有信息当中监管报警显示级别仅次于火警,当系统中存在多种信息时控制器按照火警、监管、故障、屏蔽的先后顺序进行显示。

(1)指示灯:点亮“监管”指示灯不能自动清除,只能通过手动复位操作进行清除

(2)声响音调:发出與火警不同的监管报警声。

(3)显示器:显示监管信息总数和监管报警序号、报警时间、地址编码、设备类型当多于一个监管信息时,應按报警时间顺序显示所有信息当显示区域不足以显示所有信息时,应能手动查询

1、气体喷洒状态:通过手动启动或满足气体联动公式中的逻辑关系时,且控制器处于“喷洒允许”的状态下控制器发出气体启动命令,并接收反馈动作信号

(1)指示灯:当收到保护现場气体灭火设备请求启动信号时,点亮“喷洒请求”指示灯确认可以喷洒时,点亮“喷洒允许”指示灯当现场气体灭火设备喷洒启动時,点亮“气体喷洒”指示灯

(2)声响音调:发出与火警不同的报警声响。

(3)显示器:液晶屏显示气体启动设备喷洒序号、喷洒时间、地址编码、设备类型当接收动作信号反馈后,反馈灯亮液晶屏显示气体动作设备名称和部位,并发出反馈声信号光和信息的显示呮能通过手动复位操作进行清除。气体喷洒状态显示举例见图所示

1、联动控制状态:当联动公式中的逻辑关系满足时,且控制器处于“洎动允许”的状态下控制器发出自动联动启动命令,并接收设备动作反馈信号

(1)指示灯:点亮“启动”指示灯和“自动允许”指示燈。如有动作信号反馈点亮“反馈”指示灯。

(2)声响音调:发出启动声响、动作声响

(3)显示器:启动灯亮,液晶屏显示启动设备洺称、部位及编码等信息记录启动时间和启动设备总数。当接收动作信号反馈后反馈灯亮,液晶屏显示动作设备名称、部位及编码等信息记录反馈时间和设备总数。联动状态显示举例见图所示

四川久远智能火灾报警控制器jb-tg-jf999(联動型)使用说明书

我要回帖

 

随机推荐