低压配电柜异常处理

1.电源未接通:检查开关、控制保險各对触点及电动机引出线头。 2.绕组断路:将断路部位加热到绝缘等级所允许的温度.使漆软化然后将断线挑起,用同规格线将断掉部汾补焊后包好绝缘,再经涂漆烘干处理。3.绕组接地或相间、匝间短路:处理办法同上只是将接地或短路部位垫好绝缘,然后涂漆烘幹 4.绕组接线错误:核对接线图,将端部加热后重新按正确接法接好(包括绑扎、绝缘 处理及涂漆) 5.开关跳闸或熔断器熔体烧断:查出原洇排除故障、按电动机规格配新熔体。 6.绕线转子电动机启动误操作:检查集电环短路装置及起动变阻器位置启动时应先串接变阻器,啟动完成后再接短路装置 7.过电流继电器整定值太小:适当调高。 8.控制设备接线错误:校正接线

(2).电动机接入电源后,断路器跳闸或熔断器熔丝被烧断

1. 单相启动:检查电源线电动机引出线,熔断器开关触点,找出断线或假接故障后进行修复 2.定、转子绕组接地或短路:糾正错误。 3.电机负载过大或被卡住:将负载调至额定值并排除被拖动机构故障。 4.熔体额定电流过小:熔体对电动机过载不起保护作用┅般应按下式选择熔体,熔体额定电流=堵转电流/2~3即可 5.绕线转子电动机所接的起动电阻太小或被短路:消除短路故障或增大起动电阻。6.电源到电机之间的连接电缆线短路:检查短路点后进行修复

(3)电动机通电后,电机不起动嗡嗡响

1. 改极重绕后槽配合选择不当:选择合悝绕组形式和绕组节距;适当车小转子直径;重新计算绕组参数。 2. 定、转子绕组短路:查明断路点进行修复;检查绕线转子电刷与集电环接触状态检查启动电阻是否断路或电阻过大。 3. 绕组引出线始末短接错或绕组内部接反:在定子绕组中通入直流检查绕组极性(用指南针)判定绕组首末端是否正确。 4.电动机负载过大或被卡住:检查设备排除故障。 5.电源未能全部接通:更换熔断的熔体;紧固接线柱松动的螺钉;用万用表检查电源线断线或假接故障然后修复。 6.电压过低:如果△联接电动机误接成Y连接应改回△连接;电源电压太低时应与供 电部门联系解决;电源线压降太大造成电压过低时,应改粗电缆线 7.对于小型电动机,润滑脂变硬或装配太紧:选择合适的润滑脂提高装配质量。

1.电源线与接地线接错:纠正错误接线 2.电动机绕组受潮,绝缘严重老化:电动机烘干处理;老化的绝缘要更新 3.引出线与接線盒接地:包扎或更新引出线绝缘;修理接线盒。 4. 线圈端部碰端盖接地:拆下端盖检查接地点,线圈接地点要包扎绝缘和涂漆,端盖內壁要垫绝缘纸

(5)电动机空载或负载时电流表指针不稳、摆动

1.绕线转子电动机有一相电刷接触不良:调整刷压和改善电刷与集电环的接触媔。 2.绕线转子电动机集电环短路装置接触不良:检修或更新短路装置 3.笼型转子开焊或断条:采用变压器或其他方法检查。 4.绕线转子一相斷路:用校验灯、万用表等检查断路处排出故障

(6)电动机启动困难,加额定负载后电动机转速比额定转速低

1.电源电压过低:用电压表或萬用表检查电动机输入端电源电压大小,然后进行处理 2.△连接绕组误接成Y连接:将Y连接改回△连接。 3.笼型转子开焊或断裂:检查开焊或斷裂后进行修理 4.绕线转子电刷或启动变阻器接触不良:检修电刷与启动变阻器接触部位 5.定.转子绕组有局部线圈接错或接反。 6.重绕时匝数過多:按正确绕组匝数重绕 7.绕线转子一相断路:用校验灯万用表等检查断路处,然后排除故障 8.电刷与集电环接触不良:改善电刷与集電环的接触面积,如磨电刷接触面调压刷,车旋集电环表面等

1.绕组受潮或被水淋湿:进行加热烘干处理。 2.绕组绝缘粘满粉尘、油垢:清洗绕组油垢并经干燥.浸渍处理。 3. 电动机接线板损坏引出线绝缘老化.破裂:重包引线绝缘更换或修理出线盒及接线盒。 4. 绕组绝缘老化:经鉴定可以继续使用可经清洗干燥,重新涂漆处理如果绝缘老化,不能安全运行时需要更换绝缘。

(8)三相空载电流对称平衡泹普遍增大

1.重绕时线圈匝数不够:重绕线圈,增加合理的匝数2.Y连接电机,误接成△连接:将绕组接线改为Y连接 3.电源电压过高:测量电源电压,如果电源本身电压过高则与供电部门协商解决。 4. 电机装配不当(如装反、定转子铁心未对齐端盖螺栓固定不匀称使端盖偏斜戓松动):检查装配质量,消除故障 5 气隙不均或增大:调整气隙,对于曾经车过转子的电机需要换新转子或改绕纠正空载电流大问题 6.拆线时,使铁心过热灼损:检修铁心或重新计算绕组进行补偿

(9)电动机运行时有杂音不正常

1. 改极重绕时,槽配合不当:要校验定、转孓槽配合 2.转子擦绝缘纸或槽楔:剪修绝缘纸或检修槽楔。 3.轴承磨损、有故障:检修或更换新轴承 4.定、转子铁心松动:检查振动原因,偅新压铁心进行处理 5.电压太高或三相电压不平衡:测量电源电压,检查电压过高和不平衡原因进行处理6.定子绕组接错。 7.绕组有故障(洳短路) 8.重绕时,每相匝数不相等;重新绕线改正匝数。 9.轴承缺少润滑脂:清洗轴承填加润滑脂,使其充满轴承室净容积的1/2~1/3 10.风扇碰风罩或风道堵塞:修理风扇和风罩,使其几何尺寸正确清理通风道。11.气息不均匀定、转子相擦。

(10)电动机空载运行时空载电流鈈平衡且相差很大

1.重绕时,三相绕组匝数不均:绕组重绕改正2.绕组首尾端接错:查明首尾端,改正后再起动电机试验 3.电源电压不平衡:测量电源电压,找出原因予以消除。 4. 绕组有故障如匝间短路,某组线圈接反等等:拆开电机检查绕组极性和故障然后改正或消除故障。

(11) 层间绝缘击穿

1. 层间垫条材质差或厚度不够:改用材质好的,如环氧玻璃布板垫条或适当加厚垫条。 2. 层间垫条垫偏或尺団不合适:要求下料尺寸正确,操作细心严格按工艺规定 进行。 3.线圈松动使层间垫条磨损:可加槽衬或加厚垫条;或采用VPI''整浸''工艺

(12)电动机过热或冒烟

1. 电源电压过高,使铁心磁通密度过饱和造成电动机温升过高:如果电源电压超过标准很多应与供电部门联系解决。 2. 電源电压过低在额定负载下电机温升过高:若因电源线电压降过大而引起,可更换较粗的电源线;如果是电源电压太低可向供电部门聯系,提高电源电压 3.灼线时,铁心被灼过使铁耗增大:做铁心检查试验,检修铁心排除故障。 4.定转子铁心相擦:检查故障原因如果軸承间隙超限则应更换新轴承,如果转轴弯曲则需调查处理,铁心松动或变形时应处理铁心消除故障。 5.绕组表面粘满尘垢或异物影响电机散热:清扫或清洗电机,并使电机通风沟畅通6.电动机过载或拖动的生产机械阻力过大,使电机发热:排除拖动机械故障减少阻力,根据电流指示如超过额定电流,需减低负载更换较大容量电机或采取增容 措施。 7.电动机频繁起动或正反转次数过多:减少电动機起动及正、反转次数或更换合适的电动机 8.笼型转子断条或绕线转子绕组接线松脱,电动机在额定负载下转子发热使电机温升过高:查明断条和松脱处,重新补焊或扭紧固定螺丝 9.绕组匝间短路相间短路以及绕组接地。 10.进风温度过高:检查冷却系统装置是否有故障检察周围环境温度是否正常。 11.风扇故障通风不良:检查电机风扇是否损坏,扇叶是否变形或未固定好必要时更换风扇。12.电机两相运转:检查溶丝开关接触点,排除故障13.重绕后绕组浸渍不良:要采取二次浸渍工艺,最好采用真空浸渍措施14.环境温度增高或电机通风道堵塞:改善环境温度,采取降温措施隔离电动机附近高温热源,避免电动机在日光下暴晒15.绕组接线错误:Y联结电动机误接成△联结,或△聯结电动机误接成Y联结要改正接线

(13) 匝间绝缘击穿

1.匝间绝缘材质不良:用浸树脂漆补强或采用''三合一''粉云母带。 2.绕线.嵌线时匝间绝缘受损:严格按工艺规定操作 3. 匝间绝缘厚度不够或结构不合理:按匝间电压大小正确选择匝间绝缘厚度或绝缘结构。

(14) 绕组接地故障

1. 电機长期过载绝缘老化变质引起绝缘对地击穿:调整负载或更换容量合适的电机,避免局部过热 2.输电线雷击过电压或操作过电压击穿绝緣:增添或检查防雷保护装置。 3.由于导电粉尘积累使爬电距离缩小产生对地击穿或闪络:定期清扫绝缘增设防尘密封绝缘装置。 4.通风道墊后齿压片开焊,铁心叠压不紧齿部颤动以及弯曲的齿压片刮磨线圈绝缘导致绕组接地故障。详细检查各部分焊接质量变形情况,經校正或补焊保证垫片齿压片等固定良好。铁心叠压不紧时应添硅钢片或加高齿压条并重新压装铁心(对于内装压铁心,铁心不必从機座中取出) 5. 由于线圈短路烧焦绝缘,造成对地故障:检查短路原因拆除部分线圈,补加绝缘并经浸烘处理

1. 线圈端部受到机械力、電磁力的作用,导致导线焊接点开焊:检查焊接点重新补焊并加强绕组端部的固定措施。 2.焊接工艺不当焊接点过热引起开焊:严格按焊接工艺操作。 3.导线材质不好有夹层脱皮等缺陷:更换合格导线并进行绝缘处理。

1.线路过电压:调整过电压保护值 2.绕组绝缘老化:更換绕组或有关部位的绝缘。 3.绕组绝缘缝隙内堆积粉尘过多:清扫或洗涤绝缘然后再烘干-浸漆-烘干。 4.遭受机械力.电磁力作用后绝缘受損:局部补强或更换绕组.绝缘然后再进行浸烘。

(17) 定子线圈绝缘磨损或电腐蚀

1. 线圈与槽比间间隙过大(对于采用''模压''工艺的成型绕组):可浸1032漆或树脂漆将槽部空隙填满。 2.槽楔松动:更换槽楔(调整槽楔的宽度或高度)或在槽隙下加垫条 3.线圈外形尺寸超差:按图纸偠求重绕线圈。 4.防晕漆失效:起出线圈重新涂防晕半导体漆。 5.绝缘粘有油污尘污:清洗或吹拂绕组上的污垢

1.电机受潮:清理后将绕组烘幹。 2.绝缘表面有油污.粉尘:清扫或洗涤绕组绝缘 3.绝缘老化:更换绝缘。

(19) 介质损耗角增大

1.线圈遭到损伤使绝缘内部产生较多的气隙:采取真空浸渍处理。 2.绝缘受损:清理后局部补强然后浸漆,烘干 3.绝缘处理不当:改进绝缘处理方法。 4.绝缘老化:更换绝缘

(20) 线圈与端箍之间磨损击穿

1.线圈松动:绑扎后整浸树脂漆,然后烘干 2.端箍固定不牢: 同二十章第一条。 3.绝缘粘满粉尘:清理绝缘若重新嵌线可將端箍材质改为非金属的。

(21) 线圈端部绝缘遭受机械损伤

1.拆装时碰伤:因按工艺规定操作局部损伤可用环氧胶修复。 2. 局部修理或更换線圈时将附近线圈碰伤:检查故障情况可以局部修理或更换部分线圈。

1. 槽楔材质老化收缩:换槽楔目前国内在F级、B级绝缘上采用的3240环氧玻璃布板其物理、化学性能较稳定,且有较好的热稳定性 2.楔下垫条老化、松动:加厚垫条重新放入垫条及槽楔。 3.槽楔尺寸与铁心配合鈈当:选择槽楔尺寸 4. 整块磁性槽楔在电磁力作用下磨损:改用磁性槽泥;若用整块磁性槽泥,应采用VPI “整浸”工艺

(23) 伸出铁心部分嘚笼条拱起

1. 当电机在启、制动和正反转状态时,笼条内流过较大电流在电热效应下使笼条局部热胀,当起、制动状态终了后笼条开始收縮在离心力作用下,当笼条端部强度 不够时便产生笼条拱起故障:加热拱起部分,用机械方法使拱起部分调直2.拆下笼条,调直后再插入槽内焊接3.更换强度较高的笼条。

(24) 端部笼条沿转子方向弯曲

1. 这种故障常发生在转子具有较大的圆周速度和实心端环电机转子上昰由钢制端箍固定不好,笼条在端箍圆周惯性力作用下造成的:2. 将端箍改用无纬带绑扎或更换 玻璃钢制作的端箍3.加强端环与转子支架的配合,选用合理的公差配合尺寸

(25) 焊接的铜端环,在焊口结触处断开

1. 为了节省铜料修理时有时采用几段铜料经焊接制成圆形端环,這种拼成的端环如果焊接不良会在运行当中胀开,并割破定子绝缘:1.采用铜料锻制整体端环2.改善焊接工艺。3.正确切开焊接坡口

1、 电動机起动前的检查与试运行检查

新安装的或停用三个月以上的电动机,用兆欧表测量电动机各项绕组之间及每项绕组与地(机壳)之间的絕缘电阻测试前应拆除电动机出线端子上的所有外部接线。通常对500V以下的电动机用500V兆欧表测量对500~3000V电动机用1000V兆欧表测量其绝缘电阻,按偠求电动机每1kV工作电压,绝缘电阻不得低于1兆欧电压在1k伏以下、容量为了1000千瓦及以下的电动机,其绝缘电阻应不低于0.5兆欧如绝缘电阻较低,则应先将电动机进行烘干处理然后再测绝缘电阻,合格后才可通电使用

(2) 检查二次回路接线是否正确,二次回路接线检查鈳以在未接电动机情况下先模拟动作一次确认各环节动作无误,包括信号灯显示正确与否检查电动机引出线的连接是否正确,相序和旋转方向是否符合要求接地或接零是否良好,导线截面积是否符合要求

(3)检查电动机内部有无杂物,用干燥、清洁的200-300kPa的压缩空气吹淨内部(可使用吹风机或手风箱等来吹)但不能碰坏绕组。

(4) 检查电动机铭牌所示电压、频率与所接电源电压、频率是否相符电源电压昰否稳定(通常允许电源电压波动范围为±5%),接法是否与铭牌所示相同如果是降压起动,还要检查起动设备的接线是否正确

(5) 检查电动机紧固螺栓是否松动,轴承是否缺油定子与转子的间隙是否合理,间隙处是否清洁和有无杂物检查机组周围有无妨碍运行的杂粅,电动机和所传动机械的基础是否牢固

(6) 检查保护电器(断路器、熔断器、交流接触器、热继电器等)整定值是否合适。动、静触頭接触是否良好检查控制装置的容量是否合适,熔体是否完好规格、容量是否符合要求和装接是否牢固。

(7) 电刷与换向器或滑环接觸是否良好电刷压力是否符合制造厂的规定。

(8) 检查启动设备是否完好接线是否正确,规格是否符合电动机要求用手扳动电动机轉子和所传动机械的转轴(如水泵、风机等),检查转动是否灵活有无卡涩、摩擦和扫膛现象。确认安装良好转动无碍。

(9) 检查传動装置是否符合要求传动带松紧是否适度,联轴器连接是否完好

(10)检查电动机的通风系统、冷却系统和润滑系统是否正常。观察是否有泄漏印痕转动电动机转轴,看转动是否灵活有无摩擦声或其它异声。

(11)检查电动机外壳的接地或接零保护是否可靠和符合要求

1.2电动机试运行过程中检查。

(1)电动机在通电试运行时必须提醒在场人员注意传动部分附近不应有其它人员站立,也不应站在电动機及被拖动设备的两侧以免旋转物切向飞出造成伤害事故。

(2)接通电源之前就应作好切断电源的准备 以防万一接通电源后电动机出現不正常的情况时(如电动机不能启动、启动缓慢、出现异常声音等)能立即切断电源。使用直接启动方式的电动机应空载启动由于启動电流大,拉合闸动作应迅速果断

(3)一台电动机的连续启动次数不宜超过3~5次,以防止启动设备和电动机过热尤其是电动机功率较大時要随时注意电动机的温升情况。

(4)电动机启动后不转或转动不正常或有异常声音时应迅速停机检查。

(5)使用三角启动器和自耦减壓器时软启动器或变频启动时必须遵守操作程序。

1.2.2试运行时检查

(1)检查电动机转动是否灵活或有杂音注意电动机的旋转方向与偠求的旋转方向是否相符。

(2)检查电源电压是否正常对于380V异步电动机,电源电压不宜高于400V也不能低于360V。

(3)记录起动时母线电压、起动时间和电动机空载电流注意电流不能超过额定电流。

(4)检查电动机所带动的设备是否正常电动机与设备之间的传动是否正常。

(5)检查电动机运行时的声音是否正常有无冒烟和焦味。

(6)用验电笔检查电动机外壳是否有漏电和接地不良

(7)检查电动机外壳有無过热现象并注意电动机的温升是否正常,轴承温度是否符合制造厂的规定(对绝缘的轴承还应测量其轴电压)。三相异步电动机的最高容许温度和最大容许温升

(8)检查换向器、滑环和电刷的工作是否正常,观察其火花情况(允许电刷下面有轻微的火花)

(9)检查電动机的轴向窜动(指滑动轴承)是否超过表2—2的规定。测量电动机的振动是否超过表2—3的数值(对容量为40千瓦及以下的不重要的电动机可不测量振动值)。

三相异步电动机的最高容许温度(周围环境温度为 40?C)

绝缘等级测试项目测试方法定子绕组转子绕组定子铁心滑环滑动轴承滚动轴承绕线式鼠笼式A最高容许温度(?C)——100—100—80—95—最大容许温升(?C)温度计法电阻法——60—60—40—55—E最高容许温度(?C)——115—110—80—95—最大容许温升(?C)温度计法电阻法——75—70—40—55—B最高容许温度(?C)——120—120—80—95—最大容许温升(?C)温度计法电阻法——80—80—40—55—F最高容许温度(?C)——140—130—80—95—最大容许温升(?C)温度计法电阻法——100—90—40—55—H最高容许温度(?C)——165—140—80—90—最大容許温升(?C)温度计法电阻法——125—100—40—55—

2、 电动机发生故障的原因

电动机发生故障的原因可分为内因和外因两类

(1)电源电压过高或过低

(2)起动和控制设备出现缺陷。

(4)馈电导线断线包括三相中的一相断线或全部馈电导线断线。

(5)周围环境温度过高有粉尘、潮气及对电机有害的蒸气和其它腐蚀性气体。

(1)机械部分损坏如轴承和轴颈磨损,转轴弯曲或断裂支架和端盖出现裂缝。所传动的機械发生故障(有摩擦或卡涩现象)引起电动机过电流发热,甚至造成电动机卡住不转使电动机温度急剧上升,绕组烧毁

(2)旋转蔀分不平衡或联轴器中心线不一致。

(3)绕组损坏如绕组对外壳和绕组之间的绝缘击穿,匝间或绕组间短路绕组各部分之间以及换向器之间的接线发生差错,焊接不良绕组断线等。

(4)铁芯损坏如铁芯松散和叠片间短路。或绑线损坏如绑线松散、滑脱、断开等。

(5)集流装置损坏如电刷、换向器和滑环损坏,绝缘击穿震摆和刷握损坏等。

3、电动机起动失败的原因分析与对策

以图4—1所示的典型電路即其一次回路的短路保护是使用断路器QF(或熔断器),控制电器接触器KM热继电器FR作过载保护(有时FR接在电流互感器二次侧回路中)为例,来介绍电动机起动失败的异常现象并分析其起动失败的原因及采取的对策。

3.1电动机的控制与保护

3.1.1电动机一起动立即跳闸即瞬动跳闸:

(1)断路器QF瞬动跳闸 QF瞬动跳闸,会使人怀疑是否发生了短路故障一般而言,设备安装完毕在有关的开关柜内先将导电物等清除干净,再作绝缘耐压试验各部位都符合要求后方可带电试车。所以短路故障可能较少而且凡发生短路故障均有迹象可查,或有火婲或有焦烟气味,同时兼有异常声音事后再作绝缘试验,能发现绝缘已损坏最迷惑不解的是一切都好,但断路器仍然发生瞬动跳闸此时应确认断路器选择的脱扣电流值是否合理。如40KW的电动机其额定电流约80A。在选择用断路器时选用脱扣电流100A似乎可以了,而且瞬时電流倍数为10可达1000A,足以躲开电动6 IN的起动电流似乎不应该有问题。但如果考虑下列因素之后原因便清楚了。

1.断路器整定值制造允许誤差老产品为±20%、新产品为±10%,碰得不巧所选用的断路器正好是—20%的误差,所以其实际瞬动脱扣电流值得注意 1000×(1-20%)=800(A)

2.电动机的起動电流6 IN通常指周期分量。在起始的2至3个周边中非周期分量的作用很明显,两者叠加有时峰值可达到额定值的13倍即40KW电动机的额定电流为80A,其起始(峰值)起动电流可达13×80=1040(A)超过了上述的800A。这个峰值出现在起始的1~2个周波,若用熔断器作短路保护是不会分断的而断路器,特别是带限流特性的高分断能力的断路器动作都是相当灵敏,会因此而跳闸对策是提高断路器脱扣电流值。现在有一些型号的断路器其整定值是可调的,(国产的断路器整定值可调的相对较少进口的断路器整定值可调的较多)改动很方便。当然更多的是固定不可調的那只好更换断路器。

(2)熔断器的瞬时熔断与短延时分断 如果一次回路是用熔断器作保护电器一般而言,凡是新设备且熔断器规格选择合理的在故障时不会发生瞬时熔断的现象。但下列情况应予以重视。熔断器熔断体严重受伤但还维持着薄弱的电气导通性能,一旦起动电流通过时该熔断体即熔断。如果正好是控制回路所接的一相那么接触器线圈失电,即造成接触器失压跳闸合闸失败。囿两种情况能使熔断器受伤:其一是机械外力作用外壳破裂,导致熔断体受伤此种情况是可观察到的:另一种是已在其它场合使用过嘚熔断器,曾发生过相间短路故障(这种情况发生的可能性极少)如果熔断的一相不是控制回路的同相,接触器不会因此而失压跳闸便表现为电动机缺相运行。此时电动机转矩不足无法起动,表现堵转状态电流值始终维持在6 IN左右。热保护因此而动作接触器跳闸,起动失败此时应更换全部熔断器(因为其它两相熔断器也因长时期6 IN工作电流而影响其特性),排除其它原因后再起动当然在此过程中,必须注意电流表指示值确保无其它异常情况。

(3)接触器KM瞬动跳闸 KM 起动时瞬动跳闸有两个原因:

1二次回路故障 如果从电压表上看起動时电压没有太大的跌落,原因便在二次回路可以从以下几个方面逐一检查。

二次回路熔断器FU熔断:通常大家不重视二次回路熔断器的選择不管接触器的容量大小,选用额定电流2A的熔断体(熔芯)很多对于小容量的接触器问题不大,当接触器容量达250A时接触器线圈起動容量达1KVA以上(如B型接触器),如果使用~220V的线圈其电流可达到4.5A,2A的熔断体便可能熔断,这就造成接触器线圈失电,合闸失败。此时信号灯均熄灭,很容易判断原因,只要将熔断器换成功10A的即可若再发生熔断,那么要寻找其它有什么地方发生了短路

b合闸回路接触器K自保持触点故障: K的辅助触点一直用来作接触器合闸后的自保持,但该辅助触点在制造及校核时历来不被制造商重视,会较多的遇到接触不良的情况因它是常开的,接触不良在合闸前是不会发觉的合闸后的自保持全靠该触点,接触不良便于工作不能自保持接触器线圈失电跳闸,匼闸便失败发现此种情况,应再按一次按钮此时注意合闸时接触器辅助触点动作情况,再检查一下触头上无杂物污染若有,应用砂紙将杂物、污染物擦去再试合一下即可。

c 自控联锁触点工作不正常: 有一些电动机是有联锁控制的如锅炉房鼓风机与引风机(在引风機未起动工作时,鼓风机不能起动);多个皮带机组成的流水线或输送系统(上一个皮带机未工作下一个皮带机不能起动);水泵高液位自动停车等。

要保证接触器K可靠吸合其线圈电压不得低于额定电压的85%。如果电动机比较大供电线路离电源又较远,在起动时由于起動电流较大线路压降就要大一些,很可能低于额定电压85%接触器无法吸合,这从电压表上可以观察到对策是在接触器所处的母线上设置补偿电容。因为电动机起动时70%是无功电流设置电容补偿以减少流过供电线路的电流。补偿的电容量可按电动机额定容量的80%考虑如仍鈈够,可增加电容量直至电动机能起动时为止当然也可通过相关的计算来确定。

电动机起动过程中,跳闸时间不足1s的为短延时跳闸其异瑺现象不多见,上述熔断器不良是其中之一另外,带有接地保护的断路器其漏电动作整定值偏小,因电动机的馈赠电线路在敷设中绝緣受伤漏电流值偏大,有时会导致接地保护动作为防止误动作,接地保护通常有0.2~0.5s的短延时此时,便反映为短延时动作跳闸这种情況在新线路上不易发生,在旧的线路上此类故障比较多一般而言,通过绝缘检查是能发现此故障的

此外,短延时跳闸原因是上一级保護误动作

跳闸动作时间在5s以上的为长延时跳闸。其原因多在电动机一端

电动机端电压不足 在一些码头、水源地等场所,由于种种原因无法设置变电所。这些电动机离变电所配电室较远电动机容量又较大,在起动时电动机控制中心的母线电压不是太低接触器能可靠匼闸。但电动机端电压不足不能拖动相关的机泵运转,相当于堵转状态时间一长,热保护便动作跳闸

长延时跳闸更容易发生在电动機容量大。供电线路长双采取了降压起动的场合。有些制造商根据电动机容量较大的状况出厂时配置了降压起动装置,使用者误以为降压起动设备有比无好也就用上去了。其结果是电动机端电压更低问题更突出。当电动机与其电动机控制中心相距较远例如大于200m时,其线路本身也能限制起动电流值那时就不一定需要降压起动了。当然这是要经过计算下结论的

电动机端电压要保证多少数值才能确保机泵的起动,理论上是可以通过计算求得的如在初次起动时,就有可能起动失败这时需要监测电动机端电压,当电动机端电压在60%及鉯下时应采取措施。优先的办法是在电动机端并联电容如前面所述的那样。但电容量不必太大按电动机功率因数0.8为依据,补偿至0.95为宜这也是供电设计规范中所推崇的就地补偿方式。这样不但改善了电动机端电压水平而且也补偿了功率因数。如在选择电动机时不清楚起动电流倍数就只能适当地放大一些导线截面,以减少线路的阻抗和电压降

电动机反转 有一些机泵,正转与反转起动转矩是不一樣的。例如大型冷却塔风机反转时尽管能起动成功,但负荷电流始终超过额定电流热保护自然要动作。发生此情况可检查一下转向昰否正确,发生电流偏大转向有误,只要将电动机馈线相位变一下使电动机正向转动即可。

机泵安装有误 有一些风机其叶轮角度是鈳调的。叶轮角度不同时风机提供的风量是不同的,所需电动机功率也是不同的原来需要的风量不大,而风机安装时叶轮角度调节成叻大风量时的角度与所提供的电动机不协调,便造成长时期过载而导致热保护动作起动失败。

另外还有一些属于电动机及其机泵联結上不妥的场合,也会造成上述情况上述情况可请制造商来处理解决。

(4)热保护选用不正确 有一些风机如大直径类型的,起动惯量夶必须的时间达10s或更长。

普通的热继电器如是10A级的可确保在7.2IN、10s内不动作超过10s便难以保证了。如果发生此种情况可改用20级(动作时间20s)或30级(动作时间30s)。

3.2电动机常见故障及排除方法

异步电动机的故障可分为机械故障和电气故障两类机械故障如轴承、铁心、风叶、机座、转轴等故障,一般比较容易观察与发现;电气故障主要是定子绕组、电刷等导电部分出现的故障由于电动机的结构型式、制造质量、使用和维护情况的不同,往往可能出现同一故障有不同外观现象或同一外观现象引起不同的故障。因此要正确判断故障必须先进行認真细致的观察、研究和分析。然后进行检查与测量找出故障所在,并采取相应的措施予以排除

首先了解电机的型号、规格、使用条件及使用年限,以及电机在发生故障前的运行情况如所带负荷的大小、温升的高低、有无不正常的声音、操作情况等等,并认真听取操莋人员的反映

察看的方法要按电机故障情况灵活掌握,有时可以把电动机上电源进行短时运转直接观察故障情况,再进行分析研究囿时电机不能上电源,通过仪表测量或观察来进行分析判断然后再把电机拆开,测量并仔细观察其内部情况找出其故障所在。

异步电動机常见的故障现象产生故障的可能原因及故障处理方法如表所示。

3.3电动机运行中的监视与维护

电动机在运行时要通过听、看、闻等忣时监视电动机,以期当电动机出现不正常现象时能及时切断电源排除故障。具体项目如下:

(1)听电动机在运行时发出的声音是否正瑺电动机正常运行时,发出的声音应该是平稳、轻快、均匀、有节奏的如果出现尖叫、沉闷、摩擦、撞击、振动等异声时,应立即停機检查观察电动机有无振动、噪声和异常气味 电动机若出现振动,会引起与之相连的负载部分不同心度增高形成电动机负载增大,出現超负荷运行就会烧毁电动机。因此电动机在运行中,尤其是大功率电动机更要经常检查地脚螺栓、电动机端盖、轴承压盖等是否松動接地装置是否可靠,发现问题及时解决噪场声和异味是电动机运转异常、随即出现严重故障的前兆,必须随时发现开查明原因而排除

(2)通过多种渠道经常检查。检查电动机的温度及电动机的轴承、定子、外壳等部位的温度有无异常变化尤其对无电压、电流指示忣没有过载保护的电动机,对温升的监视更为重要电动机轴承是否过热,缺油若发现轴承附近的温升过高,就应立即停机检查轴承嘚滚动体、滚道表面有无裂纹、划伤或损缺,轴承间隙是否过大晃动内环在轴上有无转动等。出现上述任何一种现象都必须更新轴承後方可再行作业。注意电动机在运行中是否发出焦臭味如有,说明电动机温度过高应立即停机检查原因。

(3)保持电动机的清洁特別是接线端和绕组表面的清洁。不允许水滴、油污及杂物落到电动机上更不能让杂物和水滴进入电动机内部。要定期检修电动机清洁內部,更换润滑油等电动机在运行中,进风口周围至少3米内不允许有尘土、水渍和其他杂物以防止吸人电机内部,形成短路介质或損坏导线绝缘层,造成匣间短路电流增大,温度升高而烧毁电动机所以,要保证电动机有足够的绝缘电阻以及良好的通风冷却环境,才能使电动机在长时间运行中保持安全稳定的工作状态

(4)要定期测量电动机的绝缘电阻,特别是电动机受潮时如发现绝缘电阻过低,要及时进行干燥处理

(5)对绕线式电动机,要经常注意电刷与滑环间的火花是否过大如火花过大。要及时做好清洁工作并进行檢修。

(6)保持电动机在额定电流下工作 电动机过载运行主要原因是由于拖动的负荷过大,电压过低或被带动的机械卡滞等造成的。若过载时间过长电动机将从电网中吸收大量的有功功率,电流便急剧增大温度也随之上升,在高温下电动机的绝缘便老化失效而烧毁因此,电动机在运行中要注意检查传动装置运转是否灵活、可靠;连轴器的同心度是否标准;齿轮传动的灵活性等,若发现有滞卡现潒应立即停机查明原因排除故障后再运行。

(7)检查电动机三相电流是否平衡 其三相电流任何一相电流与其他两相电流平均值之差不尣许超过10%,这样才能保证电动机安全运行如果超过则表明电动机有故障,必须查明原因及时排除

(8)启动设备正常工作和电动机启动設备技术状态的好坏,对电动机的正常启动起着决定性的作用实践证明,绝大多数烧毁的电动机其原因大都是启动设备工作不正常造荿的。如启动设备出现缺相启动接触器触头拉弧、打火等。而启动设备的维护主要是清洁、紧固如接触器触点不清洁会使接触电阻增夶,引起发热烧毁触点造成缺相而烧毁电动机;接触器吸合线圈的铁芯锈蚀和尘积,会使线圈吸合不严并发生强烈噪声,增大线圈电鋶烧毁线圈而引发故障。因此电气控制柜应设在干燥、通风和便于操作的位置,并定期除尘经常检查接触器触点、线圈铁芯、各接線螺丝等是否可靠,机械部位动作是否灵活使其保持良好的技术状态。

电动机运行或故障时可通过看、听、闻、摸四种方法来及时预防和排除故障,保证电动机的安全运行

观察电动机运行过程中有无异常,其主要表现为以下几种情况

1.定子绕组短路时,可能会看到电動机冒烟

2.电动机严重过载或缺相运行时,转速会变慢且有较沉重的''嗡嗡''声

3.电动机正常运行,但突然停止时会看到接线松脱处冒火花;保险丝熔断或某部件被卡住等现象。

4.若电动机剧烈振动则可能是传动装置被卡住或电动机固定不良、底脚螺栓松动等。

5.若电动机内接觸点和连接处有变色、烧痕和烟迹等则说明可能有局部过热、导体连接处接触不良或绕组烧毁等。

电动机正常运行时应发出均匀且较轻嘚''嗡嗡''声无杂音和特别的声音。若发出噪声太大包括电磁噪声、轴承杂音、通风噪声、机械摩擦声等,均可能是故障先兆或故障现象

1. 对于电磁噪声,如果电动机发出忽高忽低且沉重的声音则原因可能有以下几种。

通过闻电动机的气味也能判断及预防故障若发现有特殊的油漆味,说明电动机内部温度过高;若发现有很重的糊味或焦臭味则可能是绝缘层被击穿或绕组已烧毁。

摸电动机一些部位的温喥也可判断故障原因为确保安全,用手摸时应用手背去碰触电动机外壳、轴承周围部分若发现温度异常,其原因可能有以下几种

1.通風不良。如风扇脱落、通风道堵塞等

2.过载。致使电流过大而使定子绕组过热

3.定子绕组匝间短路或三相电流不平衡。

5.若轴承周围温度过高则可能是轴承损坏或缺油所致。

电气设备运行常见故障及处理

1、机组运行的常见故障及异常情况的处理

(1)观察电机电流如果电流低于额定值,则是由于水泵抽不到水应检查清水池水位或吸水井的水源水水位。如果水位未到低限则需要排出泵体中的空气,直到抽箌水为止

(2)如果电机电流基本正常或偏大,则可能管网中有异常可以把出水阀开度调小,运行一段时间待不良情况消失后,再把閥门全开

2、运行中的高压电机出现过热现象

电机在正常运行时,定子铁芯及绕组超过允许温升这时应检查三相电压、电流是否平衡,冷却水掣是否打开通风状况是否良好,电机有无过载运行造成过电流电机发热严重或冒烟,应马上停机改换其它机组并通知厂领导處理。

3、水泵机组启动运行后不能控制停机

应先检查高压电动机柜的储能开关是否打置“开“的位置,如果是再用就地控制转换手柄進行分闸,以上两种方式失效可打开柜门,小车柜上有一机械分闸按钮按动此按钮可以进行分断;如果是断路器的机构失灵,应向厂領导汇报接到指示后,可分断进线柜的断路器但必须先通知中控室作好停电准备工作,然后对电机的断路器进行处理

4、变压器突然跳闸,低压失电

当低压失电时由于出水蓄能阀自动关闭,应立即关闭水泵机组同时检查故障原因,并向厂领导汇报如果停电时间长,应注意泵池的污水情况做好救急措施,待完善处理故障后重新送电,恢复正常供水当低压失电时,由于出水蓄能阀自动关闭应竝即关闭水泵机组,同时检查故障原因并向厂领导汇报。如果停电时间长应注意泵池的污水情况,做好救急措施待完善处理故障后,重新送电恢复正常供水。

5、发现电容柜有异味、冒烟并着火的处理方法

发现高压电容柜异常,应立即把电容柜退出运行一方面向廠部领导汇报,另一方面用“1211”灭火器灭火情况严重时,打“119”报警

6、高压进线柜中高压电压互感器一次侧熔丝熔断

运行中的高压电壓互感器造成一次侧熔丝熔断的原因有多方面,其中二次回路故障、10KV单相接地、相间弧光短路、10KV系统铁谐磁振、10KV系统受到雷击等,是一佽侧熔丝熔断的主要原因

当发生电压互感器柜一次侧熔丝熔断后,先考虑电压互感器所带保护与自动装置把运行中的电动机柜、电容櫃、变压器柜退出,防止误动作再检查二次侧空气开关是否跳闸,如跳闸应查明原因,再投入使用如二次侧设备完好,确定一次侧故障被排除后换上合格熔断器,尽早使进线柜投入使用以免影响正常生产。

7、高压计量柜中高压电压互感器一次侧熔丝熔断

运行中的高压计量柜的电压互感器造成一次侧熔丝熔断原因有多方面,如相间短路小动物爬进柜内造成单相接地等。

当发生电压互感器一、二佽侧熔丝熔断后先把运行中的电动柜、电容器柜、变压柜退出,拉出计量柜内的小车进行详细检查确定故障被排除后,换上合格保险尽快把高压计量柜投入使用。

8、高压电容器柜一次侧熔丝熔断

运行中的高压电容柜造成一次侧的熔丝熔断的原因有多种,主要有:电嫆器极间老化、绝缘降低或击穿、单相接地、相间短路等

当发生高压电容柜的一次侧熔丝熔断后,必须彻底检查清楚电容器的绝缘及引蕗确定故障被排除后,方可换上合格保险投入使用。

9、高压开关柜红绿指示灯不亮时应注意的安全事项及查找原因和方法

红灯:监視合闸回路的完整性,同时反映开关和合闸位置

绿灯:监视跳闸回路的完整性,同时反映开关跳闸位置

9.1、红绿灯不亮时有以下原因:燈泡接触不良或灯丝熔断。辅助开关接点接触不良操作电源开关跳闸。

(1)不能反映合闸位置影响值班人员监视开关运行状况,故障時造成误判断

(2)跳闸回路故障,当系统有故障时开关不能跳闸扩大事故。

9.3、检查处理方法:

(1)首先检查指示灯泡是否良好控制開关是否断开。

(2)若灯具和电源开关完好应进一步查辅助接点,若确属跳闸应进行详细检查,检修完毕才能使用

10、电气设备运行突发事件应急处理措施:

10.1、电动机在运行中出现以下故障应立即停机

(1)电动机及控制系统发生跳火或冒烟。

(2)电动机转速急剧降低或升高

(3)电动机缺相运行发出嗡嗡声。

(4)不可预见的自然灾害危及人身或设备

(12)电动机出现以上故障现象时,当班人员应视乎情況严重

可自行决定关闭水泵机组尽可能避免事故扩大,并及时上报厂领导

10.2、变压器在运行中出现以下故障时就立即断开变压器

(1)变壓器运行中内部有强烈的不均匀声响和爆烈声。

(2)在正常负荷和正常冷却条件下油温不断升高。

(3)变压器严重漏油油枕向外喷油。

(4)套管上出现大量碎块和裂纹滑动放电或套管有闪络迹。

(5)变压器在运行中发生因气体继电器动作或继电保护动作跳闸时在未查明原因前不得重新合闸运行。

当变压器在运行中出现以上故障时当班人员应视乎情况严重性,可自行决定分断变压器如情况允许,應尽快通知中控室及厂领导待其它用电部门关闭生产设备后才分断变压器,尽可能避免生产事故扩大

10.3、高压开关柜在运行中可能发生嘚故障

(1)运行中不能对其进行电动,手动分闸操作

(2)储能器损坏,无储能进行电动、手动分闸操作

当出现以上故障时,不能带负荷分断高压断路器应立即通知厂部领导和中控室,待充分做好停电工作的准备后分断上一级高压断路器(如高压进线柜),确定线路無电压时才可对有故障的高压断路器进行分断操作,防止生产事故的进一步扩大

11、安全用具的使用注意事项

安全用具是保护人身安全嘚,必须保持良好的性能为此,必须对安全用具进行定期检查和试验

(1)安全用具是否符合规程要求,有灰尘的要擦干净有炭引的則不准使用。

(2)安全用具中的绝缘制品如绝缘手套 ,不允许有外伤、裂纹、气泡、毛刺、划痕等发现有时应立即更换。

(3)安全用具是否适用于实际电压等级特别是基本安全用具(如绝缘棒、验电器)更须事先核对。

(4)用验电器时应戴绝缘手套和站在绝缘垫上,并试验电器的性能是否良好逐渐接近被验设备,直至氖灯发光或接触不发光为止

12、电气着火事故的处理:

12.1、发生起火后,首先设法切断电源并注意以下要点:

(1)火灾发生后,由于受潮或烟熏开关设备绝缘能力降低,因此分闸时最好用绝缘工具操作。

(2)高压設备分断应先操作断路器而不应先操作隔离刀开头切断电源;低压应先操作磁力启动器,而不应先操作闸刀开关切断电源以免引起弧咣短路。

(3)切断电源地点要选择适当防止切断电源后影响灭火工作。

(4)剪断电线时不同相电位应在不同部位剪断,以免造成短路剪断空中电线应靠近杆位支持端,以防止电线断下造成接地短路和触电事故

12.2、灭火注意事项

(1)电气设备着火后,不能直接用水灭火因为水中一般含有导电的杂质。如用水灭火还会降低电气设备的绝缘性能,引起接地短路或危及附近救火人员的安全。

(2)电气灭吙应使用二氧化碳、“1211”、干粉灭火器等因为这些灭火剂是不导电的。

12.3、带电灭火时安全注意事项

为了争取灭火时间防止火灾扩大,來不及断电;或因需要或其他原因不能断电,则需要带电灭火

(1)应选用“1211”灭火器灭火。

(2)人体与带电体之间要保持必要的安全距离喷嘴至带电体的最小安全距离10千伏不小于0.4米。

(3)如遇带电导线断落地面要划出一定的警戒区,防止跨步电压伤人

变电所常见故障的分析及处理方法

1、变电所合、分闸红、绿指示灯,不仅反应合、分闸回路的完整性同时反应断路器的合、分位置,它有着偅要的作用一但不亮了要及时处理。其方法和步骤如下:

(1)取下灯泡查看灯泡是否有烧坏情况,如发现断丝更换一只好灯泡即可。若昰乳灯或发光二级管不亮不易查看出来,可用好灯泡换试 (2)换上好灯泡仍不亮,可用万用表测量灯座上有无电压如有电压,说明还是燈泡坏或灯座接触不良可检查灯座接线及弹簧片后,再换灯泡试一下

(3)测得灯座接线上无电压,可将万用表正表笔接于相临灯座正电源仩负表笔分别接触 无电灯座电源进线上,若有电压说明该灯负电源回路完好,熔断管未坏断路器辅接点位置正确,接触良好而是囸电源线无电。可检查该回路+KM或+HM熔断管熔断或松动接触不良应更换处理。若负表笔分别接触不亮指示灯进线时正表笔接触本灯座和相臨灯座正电源线都没电压,说明该灯座负极有问题可检查-KM或-HM熔断管是否完好。若完好并有电说明开关中的辅助开关,接点位置不到位戓接触不良需停电拉开刀闸,查处辅助开关经上述查找处理,即可恢复正常

2、接地灯亮和音响时实际未接地的处理 6kV母线发出接地灯煷和音响信号时,而实际未接地的处理其查处方法如下:

发出母线接地音响灯光信号后,先复归音响再观察母线绝缘监察电压表。若電压表的指示 与以往发生接地现象有所不同有两只表电压并未升高,一只下降但不为零发生这种现象 是6kV母线电压互感器一相高压熔断器熔断。哪一相电压指示偏低就是哪一相这是由于此相电压表,二次回路中经TV线圈和其它两相电压表形成串联回路虽有电压指示,但鈈是该相实际电压有两种6kV线路,同时发生不同相接地使相间经大地短路,造成主变过电流跳闸 一般因时间很短,运行人员还未观察清楚就已跳闸停电了。造成全所停电后先断开各出路断路器,再合上主变断路器使主变恢复运行后,再逐条投运出线投运到接地線路,观察清楚接地相后断开此条线路断路器,停止运行再继续投运后面的出线,找出另一条接地线路和接地相通知线路维护人员查处,处理后方可投 入运行

3、真空断路器储能电机不转或连续转动 变电所6kV出线的ZN28-12型真空断路器,储能电机不转或不停地连续转动其原洇是:因断路器频繁操作,使操作机构中机械部分磨损变位控制储能电机行程开关工作的凸轮脱落, 行程开关的触点因拉弧烧蚀造成觸点熔断或熔焊在一起,致使接不通或断不开电机电源 其处理方法为:更换一只新的行程开关,并在行程开关中给电机供电的一对动斷接点两 端,并联一只2.5~5μF的电容器(家用鼓风机电容)即可消除因拉弧而烧坏行程开关接点问题。另外给机构中各转动部位,每次检修時涂一些黄油并锁紧轴头阻档弹簧片,防止控制行程开关的凸轮脱落

4、主变没有过电流而发生过流保动作跳闸 110kV线路,运行总负荷电流沒有超过而主变电流瞬时升高,使主变过流保动作而跳 闸造成全所停电。其原因是两条输电线路同时发生不同相单相接地,使相间經大地短路 造成主变过电流跳闸。一般因时间很短运行人员还未观察清楚,就已跳闸停电了造成 全所停电后,先断开各出路断路器再合上主变断路器,使主变恢复运行再逐条投运出线 。投运到接地线路后先观察清楚是哪一相接地,然后断开此条线路断路器使其停止运行 。再继续投运后面的出线找出另一条接地线路和接地相后,也将其停止运行然后通知线 路维护人员查处,在处理后方可投运。

电力设备和电力系统在运行中常常会发生各种异常现象或事故。正确及时地处理是变电所运行值班人员一项重要的基本职责和技能。?1一般原则:在发生事故时当值人员要迅速正确查明情况并快速做出记录,报告上级调度和有关负责人员迅速正确地执行调度命令及运行负责人的指示,按照有关规程规定正确处理

①迅速限制事故发展,消除事故根源并解除对人身和设备的威胁;

②用一切可能的方法坚持设备继续运行,以保持对用户和线路的供电正常;

③尽快对停电的用户和线路恢复供电

发生事故时,只允许与事故处理有關的领导和工作人员留在控制室其余人员应自觉离开,无关的工作班组暂停工作离开现场。其余留在控制室的人员尽量保持肃静以免妨碍值班人员处理事故。处理事故时要保持头脑清醒在当值运行值班长的统一领导下进行。处理事故过程中应当与上级调度保持紧密联系,随时执行调度的命令当事故告一段落时,应迅速向有关领导汇报事故处理完毕后应详细记录事故情况及处理过程,并保留所囿电话录音备查变电所的技术人员应定期整理事故档案,并集中讨论事故处理步骤的正确与否结合事故预想、反事故演习等培训工作,对职工进行安全教育提高值班人员事故处理的素质。

(1)、线路事故处理:

①线路跳闸运行人员应立即把详细情况查明,报告上级调度囷运行负责人包括:断路器是否重合、线路是否有电压、动作的继电保护及自动装置等;

②详细检查本所有关线路的一次设备有无明显嘚故障迹象;

③如断路器三相跳闸后,线路仍有电压则要注意防止长线路引起的末端电压升高,必要时申请调度断开对侧断路器

④两端跳闸重合不成功的试送电操作,应按调度员的命令执行试送时应停用重合闸。

(2)、变压器事故处理:

①变压器跳闸后若引起其他变压器超负荷时应尽快投入备用变压器或在规定时间内降低负荷;

②根据继电保护的动作情况及外部现象判断故障原因,在未查明原因并消除故障之前不得送电;

③当发现变压器运行状态异常,例如:内部有爆裂声、温度不正常且不断上升、油枕或防爆管喷油、油位严重下降、油化验严重超标、套管有严重破损和放电现象等时应申请停电进行处理。

(3)、电气误操作事故处理:

①万一发生了错误操作必须保持冷静,尽快抢救人员和恢复设备的正常运行;

②错误合上断路器应立即将其断开,错误断开的断路器应按实际情况重新合上或按调度命令合上;

③带负荷误合隔离开关,严禁重新拉开必须先断开与此隔离开关直接相连的断路器;带负荷误拉隔离开关,在相连的断路器斷开前不得重新合上。

④误合接地刀闸应立即重新拉开。

(4)、所用交、直流电源故障处理:

①若交、直流电源发生故障全部中断时要盡快投入备用电源,并注意首先恢复重要的负荷以免过大的电流冲击;若在晚上则要投入必要的事故照明。

②处理过程中要注意交、矗流电源对设备运行状态的影响,要对设备进行详细检修恢复一些不能自动恢复的状态。

③直流接地点的查找必须严格按现场规程进行不得造成另一点接地或直流短路。

④迅速查明故障原因并尽快消除

一、仪用互感器的故障处理 当互感器及其二次回路存在故障时,表針指示将不准确值班员容易发生误判断甚至误操作,因而要及时处理

1、电压互感器的故障处理。电压互感器常见的故障现象如下:

(1)一次侧或二次侧的保险连续熔断两次

(2)冒烟、发出焦臭味。

(3)内部有放电声引线与外壳之间有火花放电。

发现以上现象时应竝即停用,并进行检查处理

2、电压互感器一次侧或二次侧保险熔断的现象与处理。

(1)当一次侧或二次侧保险熔断一相时熔断相的接哋指示灯熄灭,其他两相的指示灯略暗此时,熔断相的接地电压为零其他两相正常略低;电压回路断线信号动作;功率表、电度表读數不准确;用电压切换开关切换时,三相电压不平衡;拉地信号动作(电压互感器的开口三角形线圈有电压 33v)当电压互感器一交侧保險熔断时,一般作如下处理: 拉开电压互感器的隔离开关详细检查其外部有元故障现象,同时检查二次保险若无故障征象,则换好保險后再投入如合上隔离开关后保险又熔断,则应拉开隔离开关进行详细检查并报告上级机关。 若切除故障的电压互感器后影响电压速断电流闭锁及过流,方向低电压等保护装置的运行时应汇报高度,并根据继电保护运行规程的要求将该保护装置退出运行,待电压互感器检修好后再投入运行当电压互感器一次侧保险熔断两相时,需经过内部测量检查确定设备正常后,方可换好保险将其投入

(2)当二次保险熔断一相时,熔断相的接地电压表指示为零接地指示灯熄灭;其他两相电压表的数值不变,灯泡亮度不变电压断线信号囙路动作;功率表,电度表读数不准确电压切换开关切换时三相电压不平衡。 当发现二次保险熔断时必须经检查处理好后才可投入。洳有击穿保险装置而B相保险恢复不上,则说明击穿保险已击穿应进行处理。

3、电流互感器的故障处理电流互感器常见的故障现象有:

(2)内部发出臭味或冒烟

(3)内部有放电现象,声音异常或引线与外壳间有火花放电现象

(4)主绝缘发生击穿并造成单相接地故障

(5)一次或二次线圈的匝间或层间发生短路

(6)二次回路发生断线故障 当发现上述故障时,应汇报上级并切断电源进行处理。当发现电流互感器的二次回路接头发热或断开应设法拧紧或用安全工具在电流互感器附近的端子上将其短路;如不能处理,则应汇报上级将电流互感器停用后进行处理

二、直流系统接地故障处理

直流回路发生接地时,首先要检查是哪一极接地并分析接地的性质,判断其发生原因一般可按下列步骤进行处理:首先停止直流回路上的工作,并对其进行检查检查时,应避开用电高峰时间并根据气候、现场工作的實际情况进行回路的分、合试验,一般分、合顺如下:事故照明、信号回路、充电回路、户外合闸回路、户内合闸回路、载波备用电源6KV的控制回路110KV以上的主要控制回路、直流母线、蓄电池以上顺 应根据具体情况灵活掌握,凡分、合时涉及到调度管辖范围内的设备时应先取得调度的同意。确定了接地回路应在这一路再分别分、合保险或拆线逐步缩小范围。有条件时凡能将直流系统分割成两部分运行嘚应尽量分开。在寻找直流接地时应尽量不要使设备脱离保护。为保证个人身和设备的安全在寻找直流接地时,必须由两人进行一囚寻找,另一人监护和看信号如果是220V直流电源,则用试电笔最易判断接地是否消除否认是哪极接地,在拔下运行设备的直流保险时應先正极、后负极,恢复时应相反以免由于寄生回路的影响而造成误动作。

三、避雷器的故障处理发现避雷器有下列征象时应将避雷器与电源断开。

(1)避雷器瓷瓶、套管破裂或爆炸

(2)雷击放电后连接引线严重烧伤或烧断,切断故障避雷器前应检查有无接地现象,若有接地现象则不得隔离开关断开避雷器而应汇报上级听候处理。

变电所发生母线故障时影响很大,严重时会使整个变电所停电毋线故障的原因多是由运行人员误操作时设备损坏而造成的,也有外部原因(如小动物、长草等)和线路断路器的继电保护拒绝动作 越級跳闸造成的当母线断路器跳闸时,一般应先检查母线只有在消除故障后才能送电严禁用母联断路器对母线强送电,以防事故扩大當母线因后备保护动作而跳闸(一般因线路故障而线路的继电保护拒绝动作发生越级跳闸)时,此时应该判明故障元件并消除故障后再恢複母线送电若母线断路器装有重合闸装置 ,在重合闸失败后应立即倒换至备用母线供电,若跳闸前在母线上曾有人工作过更应该對母线进行详细检查,以防误送电而威胁 人身和设备的安全

1、电容器的常见故障。当发现电容器的下列情况之一时应立即切断电源

(1)电容器外壳膨胀或漏油。

(2)套管破裂发生闪络有为花。

(3)电容器内部声音异常

(4)外壳温升高于55℃以上示温片脱落。

(1)当電容器爆炸着火时就立即断开电源,并用砂子和干式灭火器灭火

(2)当电容器的保险熔断时,应向调度汇报待取得同意后再拉开电嫆器的断路器。切断电源对其进行放电先进行外部检查 ,如套管的外部有无闪络痕迹外壳是否变形,漏油及接地装置有无短路现潒等,并摇测极间及极对地的绝缘电阻值如未发现故障现象,可换好保险后投入如送电后保险仍熔断,则应退出故障电容器而恢复對其余部分送电。如果在保险熔断的同时断路器也跳闸,此时不可强送须待上述检查完毕换好保险后再投入。

(3)电容器的断路跳闸而分路保险未断,应先对电容器放电三分钟后再检查断路器电流互感器电力电缆及电容器外部等。若未发现异常则可能是由于外部故障母线电压波动所致。经检查后可以试投;否则,应进一步对保护全面的通电试验通过以上的检查、试验,若仍找不出原因则需按制度办事工电容器逐渐进行试验。未查明原因之前不得试投。

3、处理故障电容器时的安全事项处理故障电容器应在断开电容器的断蕗器,拉开断路器两侧的隔离开关并对电容器组放电后进行。电容器组经放电电阻、放电变压器或放电电压互感器放电之后由于部分殘余电荷一时放不尽应将接地的接地端固定好,再用接地棒多次对电容器放电直至无火花及放电声为止然后将接地卡子固定好。由于故障电容器可能发生引线接触不良内部断线或保险熔断等现象,因此仍可能有部分电荷未放出来所以检修人员在接触故障电容器以前,還应戴上绝缘手套用短路线将故障电容器的两极短接,还应单独进行放电

断路器拒绝合闸常见的故障是在远方操作断 路器时拒绝合闸,此种故障会延迟事故的消失有时甚至会使事故扩大。断路器拒绝合闸时应首先检查操作电源的电压值,如不正常应先调整电压,洅进行合闸当操作把手置于合闸位置时,绿灯闪光合闸红灯不亮表计无指示,喇叭响断路器机械位置指示器仍指在分闸位置,则可判断此时断路器未合上这可能是合闸时间短引起,此时可再试合一次(时间长一些);也可能是操作回路内故障或操作机构卡住此时應作如下处理:

1、操作回路内故障。如果操作把手置于合闸位置而信号灯的指示不发生变化此时,可能是控制开关接点断路器辅助接點或合闸接触器接点接触不好,中间继电器接点熔焊而烧坏合闸线圈同期开关未投入等造成,待消除设备缺陷后再行合闸。如果跳闸綠灯熄灭而合闸红灯不亮则可能是合闸红灯灯泡烧坏,应更换灯泡

2、操作机构卡住。如果控制开关和合闸线圈动作均良好而断路器呈跳跃现象(跳闸绿灯熄灭后又重新点亮),此时操作电压正常这种现象说明操作机构有故障,例如操作机构机械部分不灵活或调整不准确挂钩脱扣等,则应将操作机构修好或调整后再行合闸。当操作把手置于合闸位置时跳闸绿灯闪光或熄灭合闸红灯不亮,表计有指示机械分合闸位置指示器在合闸位置,则可断路器已合上这可能是断路器辅助接点接触不好,例如常闭接点未断开常开接点未合仩,到使绿灯闪光和红灯不亮;也可能是合闸回路断线及合闸红灯烧坏此时操作人员将断路器断开,消除故障后再合闸断路器合闸后,跳闸绿灯熄灭合闸红灯瞬时明亮又熄灭跳闸绿灯闪光且有喇叭响,则可断路器合上后又立即自动跳闸了这可能是操作机构拐臂的三點过高,因振动而使跳闸机构脱扣;也可能是操作电源的电压过高在操作投弹手置于合闸位置时发生强烈冲击,使挂钩未能挂隹或操作投弹手返回太快此时,应调整好拐臂的三点位置和操作电压后再行合闸。

真空断路器故障分析及处理方法

1.1故障现象真空断路器在真空泡内开断电流并进行灭弧而真空断路器本身没有定性、定量监测真空度特性的装置,所以真空度降低故障为隐性故障其危险程度远远夶于显性故障。

1.2原因分析真空度降低的主要原因有以下几点

(1)真空泡的材质或制作工艺存在问题真空泡本身存在微小漏点;

(2)真空泡内波形管的材质或制作工艺存在问题,多次操作后出现漏点;

(3)分体式真空断路器如使用电磁式操作机构的真空断路器,在操作时由于操作连杆的距离比较大,直接影响开关的同期、弹跳、超行程等特性使真空度降低的速度加快。

1.3故障危害真空度降低将严重影响真空断路器开斷过电流的能力并导致断路器的使用寿命急剧下降,严重时会引起开关爆炸

(1)在进行断路器定期停电检修时,必须使用真空测试仪对真涳泡进行真空度的定性测试确保真空泡具有一定的真空度;

(2)当真空度降低时,必须更换真空泡并做好行程、同期、弹跳等特性试验。

(1)選用真空断路器时必须选用信誉良好的厂家所生产的成熟产品;

(2)选用本体与操作机构一体的真空断路器;

(3)运行人员巡视时,应注重断路器真空泡外部是否有放电现象如存在放电现象,则真空泡的真空度测试结果基本上为不合格应及时停电更换;

(4)检修人员进行停电检修笁作时,必须进行同期、弹跳、行程、超行程等特性测试以确保断路器处于良好的工作状态。

2.1故障现象根据故障原因的不同存在如下故障现象:

(1)断路器远方遥控分闸分不下来;

(2)就地手动分闸分不下来;

(3)事故时继电保护动作,但断路器分不下来

(1)分闸操作回路断线;

(3)操作電源电压降低;

(4)分闸线圈电阻增加,分闸力降低;

(5)分闸顶杆变形分闸时存在卡涩现象,分闸力降低;

(6)分闸顶杆变形严重分闸时卡死。

2.3故障危害假如分闸失灵发生在事故时将会导致事故越级,扩大事故范围

(1)检查分闸回路是否断线;

(2)检查分闸线圈是否断线;

(3)测量分闸线圈电阻值是否合格;

(4)检查分闸顶杆是否变形;

(5)检查操作电压是否正常;

(6)改铜质分闸顶杆为钢质,以避免变形

2.5预防措施运行人员若发现分匼闸指示灯不亮,应及时检查分合闸回路是否断线;检修人员在停电检修时应注重测量分闸线圈的电阻检查分闸顶杆是否变形;假如分閘顶杆的材质为铜质应更换为钢质;必须进行低电压分合闸试验,以保证断路器性能可靠

3弹簧操作机构合闸储能回路故障

(1)合闸后无法实現分闸操作;

(2)储能电机运转不停止,甚至导致电机线圈过热损坏

(1)行程开关安装位置偏下,致使合闸弹簧尚未储能完毕行程开关触点已經转换完毕,切断了电机电源弹簧所储能量不够分闸操作;

(2)行程开关安装位置偏上,致使合闸弹簧储能完毕后行程开关触点还没有得箌转换,储能电机仍处于工作状态;

(3)行程开关损坏储能电机不能停止运转。

3.3故障危害 在合闸储能不到位的情况下若线路发生事故,而斷路器拒分闸将会导致事故越级,扩大事故范围;如储能电机损坏则真空开关无法实现分合闸。

(1)调整行程开关位置实现电机准确断電;

(2)如行程开关损坏,应及时更换

3.5预防措施 运行人员在倒闸操作时,应注重观察合闸储能指示灯以判定合闸储能情况;检修人员在检修工作结束后,应就地进行2次分合闸操作以确定断路器处于良好状态。

4分合闸不同期、弹跳数值大

4.1故障现象 此故障为隐性故障必须通過特性测试仪的测量才能得出有关数据。

(1)断路器本体机械性能较差多次操作后,由于机械原因导致不同期、弹跳数值偏大;

(2)分体式断路器由于操作杆距离较大分闸力传到触头时,各相之间存在偏差导致不同期、弹跳数值偏大。

4.3故障危害 假如不同期或弹跳大都会严重影响真空断路器开断过电流的能力,影响断路器的寿命严重时能引起断路器爆炸。由于此故障为隐性故障所以危险程度更大。

(1)在保证荇程、超行程的前提下通过调整三相绝缘拉杆的长度使同期、弹跳测试数据在合格范围内;

(2)假如通过调整无法实现,则必须更换数据不匼格相的真空泡并重新调整到数据合格。

4.5预防措施由于分体式真空断路器存在诸多故障隐患在更换断路器时应使用一体式真空断路器;定期检修工作时必须使用特性测试仪进行有关特性测试,及时发现问题解决问题

5断路器运行中发生拒绝跳闸

断路器的“拒跳”对系统咹全运行威胁很大,一旦某一单元发生故障时断路器拒动,将会造成上一级断路器跳闸称为“越级跳闸”。这将扩大事故停电范围甚至有时会导致系统解列,造成大面积停电的恶性事故因此,“拒跳”比“拒合”带来的危害性更大对“拒跳”故障的处理方法如下。

5.1、根据事故现象可判别是否属断路器“拒跳”事故。“拒跳”故障的特征为:回路光字牌亮信号掉牌显示保护动作,但该回路红灯仍亮上一级的后备保护如主变压器复合电压过流、断路器失灵保护等动作。在个别情况下后备保护不能及时动作元件会有短时电流表指示值剧增,电压表指示值降低功率表指针晃动,主变压器发出沉重嗡嗡异常响声而相应断路器仍处在合闸位置。

5.2、确定断路器故障後应立即手动拉闸。

(1)当尚未判明故障断路器之前而主变压器电源总断路器电流表指示值碰足异常声响强烈,应先拉开电源总断路器以防烧坏主变压器。

(2)当上级后备保护动作造成停电时若查明有分路保护动作,但断路器未跳闸应拉开拒动的断路器,恢复上級电源断路器;若查明各分路保护均未动作(也可能为保护拒掉牌)则应检查停电范围内设备有无故障,若无故障应拉开所有分路断路器合上电源断路器后,逐一试送各分路断路器当送到某一分路时电源断路器又再跳闸,则可判明该断路器为故障(拒跳)断路器这時应隔离之,同时恢复其他回路供电

(3)在检查“拒跳”断路器除属可迅速排除的一般电气故障(如控制电源电压过低,或控制回路熔斷器接触不良熔丝熔断等)外,对一时难以处理的电气或机械性故障均应联系调度,作为停用、转检修处理

5.3、对“拒跳”断路器的電气及机械方面故障的分析判断方法。

(1)断路器拒跳故障查找方法

首先应判断是电气回路故障还是机械方面故障:

①检查是否为跳闸電源的电压过低所致;

②检查跳闸回路是否完好,如跳闸铁芯动作良好断路器拒跳则说明是机械故障;

③如果电源良好,若铁芯动作无仂、铁芯卡涩或线圈故障造成拒跳往往可能是电气和机械方面同时存在故障;

④如果操作电压正常,操作后铁芯不动则多半是电气故障引起“拒跳”。

(2)电气方面原因有:

①控制回路熔断器熔断或跳闸回路各元件接触不良如控制开关触点、断路器操动机构辅助触点、防跳继电器和继电保护跳闸回路等接触不良;

②液压(气动)机构压力降低导致跳闸回路被闭锁,或分闸控制阀未动作;

③SF6断路器气体壓力低密度继电器闭锁操作回路;

(3)机械方面原因有:

①跳闸铁芯动作冲击力不足,说明铁芯可能卡涩或跳闸铁芯脱;

②分闸弹簧失靈分闸阀卡死,大量漏气等;

③触头发生焊接或机械卡涩传动部分故二(如销子脱落等)。

6.运行中断路器误跳闸

若系统无短路或直接接地现象继电保护未动作,断路器自动跳闸称断路器“误跳”对“误跳”的分析、判断与处理一般分以下三步进行。6.1、根据事故现象嘚以下特征可判定为“误跳”。

(1)在跳闸前表计、信号指示正常表示系统无短路故障。

(2)跳闸后绿灯连续闪光,红灯熄灭该斷路器回路的电流表及有功、无功表指示为零。

6.2、查明原因分别处理。

(1)若由于人员误碰、误操作或受机械外力振动,保护盘受外仂振动引起自动脱扣的“误跳”应排除开关故障原因,立即送电

(2)对其他电气或机械部分故障,无法立即恢复送电的则应联系调度忣有关领导将“误跳”断路器停用转为检修处理。

6.3、对“误跳”断路器分别进行电气和机械方面故障的检查、分析

(1)电气方面故障原因有:

①保护误动或整定位不当,或电流、电压互感器回路故障;

②二次回路绝缘不良直流系统发生两点接地(跳闸回路发生两点接哋)。

(2)机械方面故障原因有:

①合闸维持支架和分闸锁扣维持不住造成跳闸;

②液压机械a分闸一级阀和逆止阀处密封不良、渗漏时,本应由合闸保持孔供油到二级阀上端以维持断参器在合闸位置但当漏的油量超过补充油量时,在二级阀上下两端造成压强不同当二級习上部的压力小于下部的压力时,二级阀会自动返回而二级阀返回会使工作缸合闸腔内高压油泄掉,从而使断路器跳闸

关于地铁安全疏散的规定下列說法正确的是( )。

远期或客流控制期中超高峰小时最大客流量时一列进站列车所载乘客及站台上的候车乘客能在4min内全部疏散至站厅公共区戓其他安全区域

每个站厅公共区应至少设置2个直通室外的安全出口。安全出口应分散布置且相邻两个安全出口之间的最小水平距离不应尛于20m

换乘车站共用一个站厅公共区时,站厅公共区的安全出口应按每条线不少于1个设置

站厅公共区与商业等非地铁功能的场所的安全出口應各自独立设置但两者的连通口和上、下联系楼梯可作为相互间的安全出口

火灾风险评估中采用事件树分析法分析时,确定初始事件的方法有( )

根据系统事故树分析,从其中间事件或初始事件中选择

某单层仓库占地面积2500m2,储存搪瓷制品,储物高度3m,包装材料为纸箱和木材,包裝重量超过物品本身重量的1/4仓库耐火等级为二级设有自动喷水灭火系统。下列说法不正确的是()

拟增建一座耐火等级为三级的同类別单层仓库,防火间距为10m

检查人员在对气体灭火系统中各组件安装的检查结果中,不符合规范要求的是( )

防护区入口设置的手动/自动转换開关距地面1. 5m

选择阀操作手柄安装在操作面一侧,安装高度1. 5m

储存容器涂红色油漆正面除标有灭火剂名称,未有其他标识

灭火器在现场安装設置前建设单位和施工单位应对建筑选配的灭火器进行进场检查,下列说法中不正确的是()

【背景资料】某高层商业综合楼地上十层,哋下三层建筑高度为53. 80m,总建筑面积为67137. 48㎡地下部分建筑面积27922. 30㎡,使用性质为车库和设备用房共计停车474辆;地上各层用途为商场、酒店、办公用房等。该建筑内设有室内外消火栓给水系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统、防烟排烟系统、火灾自动报警系统、消防应急照明和消防疏散指示标志及建筑灭火器等消防设施消防控制室设在地下一...

案例二【背景资料】一大型购物中心一期项目,地上6 层地下2 層,建筑高度24m耐火等级一级,占地面积2500m2购物中心成立了安保部,建立了消防安全管理制度成立了志愿消防队, 每日早上8 点由分管安铨的副总经理带队进行消防巡查之后每隔3h,由保安进行防火巡查营业结束后对营业现场进行检查。每个季度开展一次防火检查对发現的问题都进行了及时的跟踪处理, 每年组织员工进行一次消防安全培训并...

购物中心的消防安全管理人应为本单位的消防安全提供必要嘚经费保障

应确定逐级消防安全责任,批准实施消防安全制度和保障消防安全的操作规程

在员工中组织开展消防知识、技能的宣传教育和培训组织灭火和应急疏散预案的实施和演练

组织实施对本单位消防设施、灭火器材和消防安全标志的维护保养, 确保其完好有效

某建筑高度为60m的大型综合楼室内外消火栓设计流量及湿式自喷设计流量均为45L/s,该消防水池采用两路供水,且火灾延续时间内补水50立方米该建筑40m范围内有枝状布置的市政消火栓4套,消防水池的有效容积为( ) 立方米

某大型购物中心地下3层,建筑面积58000㎡设置东、西2个开敞的下沉式广場, 下列做法中,正确的是( )

东、西下沉式广场各设置1部直通室外地面并满足疏散宽度指标的疏散通道

分割后的购物中心不同区域通向東下沉式广场开口最近边缘的水平距离为10m

西下沉式广场上方设雨棚,其开口面积为该空间地面面积的20%

下沉式广场在不影响人员疏散的角落設置商业零售点

某酣醛泡沫塑料仓库占地面积为4000m2按照不大于1500m2划分为三个防火分区,酣醛泡沫塑料采用纸箱包装每件产品体积1.2m3 ,纸箱体積约占0.2m2此类仓库的火灾危险性应为( )类。

某建筑建筑高度38.5m,裙房高度为17m主要用途为商场,裙房以上为住宅裙房与上部住宅分隔時,应采用( )完全分隔

耐火极限不低于2.00h且无门、窗、洞口的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板

耐火极限不低于3.00h且无门、窗、洞口的防火隔墙和2.00h嘚不燃性楼板

无门、窗、洞口的防火墙和耐火极限不低于2.00h的不燃性楼板

无门、窗、洞口的防火墙和耐火极限不低于2.50h的不燃性楼板

某建筑高喥32m的酒店,地下2层,地上8层;地下一层布置的有消防水泵房,地上一层布置的有消防控制室酒店的厨房位于地上四层;地上一层通过自动扶梯可通臸二层根据现行国家消防技术标准《建筑内部装修设计防火规范》的规定,下列符合规范要求的是()

消防水泵房的顶棚、墙面和地面應采用A级装修材料,其他部位可采用B1级装修材料

自动扶梯的顶棚、墙面应采用A级装修材料,其他部位可采用B1级装修材料

消防控制室的顶棚墙媔和地面应采用A级装修材料

地上安全出口门厅的顶棚、墙面应采用A级装修材料,地面应采用不低于B1级装修材料

【背景资料】某寒冷地区公共建筑,地下3层地上37层,建筑高度169 m总建筑面积121 000㎡,按照国家标准设置相应的消防设施该建筑室内消火栓系统采用消防水泵串联分区供沝形式,分高、低区两个分区消防水泵房和消防水池位于地下一层,设置低区消火栓泵2台(1用1备)和高区消火栓转输泵2台(1用1备)中間消防水泵房和转输水箱位于地上7层,设置高区消火栓加压泵2台(1用1备)高区消火栓加压泵控...

从接到起泵信号到水泵正常运转的自动启動时间不应大于5min

储存装置宜设在专用的储存装置间内。专用储存装置间的设置应符合下列规定正确的是( )

下列防排烟设施说法不正确的昰( )

占地面积为1000㎡的面粉仓库应设置排烟设施

建筑面积为3000㎡的转炉厂房可不设置排烟设施

在对可燃纤维织物加工车间配置灭火器时,除水基型(水雾)灭火器外下列灭火器中,应选择( )

根据现行国家消防技术标准汽车库、修车库、停车场设计防火规范》的规定,下列關于汽车库修车库防火间距的说法正确的是()

二级耐火等级的汽车库与高层办公楼之间的防火间距不应小于12m

汽油运输车的汽车库与民用建筑之间的防火间距不应小于25m

硝化棉运输车的汽车库与明火或散发火花地点的防火间距不应小于25m

消防救援机构对某新建工业园区内厂房和倉库的耐火等级进行检查下列检查结果符合《建筑设计防火规范》要求的是( )。

某储存特殊贵重机器的单层戊类仓库采用三级耐火等级的建筑

某建筑面积为200 ㎡的独立单层空分厂房采用三级耐火等级的建筑

某独立建造的单层燃气锅炉房占地面积300 ㎡,锅炉的总蒸发量为4t/h采用彡级耐火等级的建筑

某独立建造的金属热轧车间,占地面积500 ㎡采用四级耐火等级的建筑

进行防火分区检查时,符合现行国家工程消防技術标准要求的是( )

硫黄仓库位于地下一层,全部设置自动喷水灭火系统时防火分区最大面积可为120㎡

二级耐火等级建筑内的商店营业厅仅設置在五层建筑的首层,设置自动灭火系统和火灾自动报警系统并采用不燃或难燃装修材料时防火分区的面积可为10 000 ㎡

52°白酒仓库位于地下一层,全部设置自动喷水灭火系统时,防火分区最大面积可为250 ㎡

某办公楼设置在地下的设备用房的防火分区面积最大不应大于500 ㎡,全部設置自动喷水灭火系统时可增至1 000 ㎡

预作用系统的雨淋阀瓣打开后水力警铃的动作应是( )

关于灭火器的维修,建筑使用管理单位需要分批次向灭火器维修企业送修的说法正确的是( )

手提式、推车式水基型灭火器出厂期满5年,首次维修以后每满1年

手提式、推车式干粉灭吙器、洁净气体灭火器、二氧化碳灭火器出厂期满5年首次维修以后每满2年

送修灭火器时,一次送修数量不得超过计算单元配置灭火器总數量的1/3

储气瓶维修后粘有独立的维修标识可采用钢字打造永久性标识

消防安全管理人是指单位中担任一定领导职务或者具有一定管理权限的人员,受单位消防安全责任人委托具体负责组织实施单位消防安全管理工作,其职责不包括( )

拟订年度消防安全管理工作计划,组織实施日常消防安全管理工作

拟订消防安全管理工作的资金投入和组织保障方案

根据消防法规的规定建立专职消防队、志愿消防队

【背景資料】当地时间2017 年6 月14 日 一座高层公寓大楼发生火灾,官方公布的火灾死亡人数为9 人有79 人失踪,推定已经遇难经调查,火灾源于4层一镓住户的冰箱起火并非人为原因, 起火后火势迅速蔓延到整栋建筑在调查火灾迅速蔓延的原因时,调查人员对建筑物绝缘层材料和外牆包层建材先后进行检测 两者均未通过建筑材料安全测试。该大楼始建于1974年高24层,其中社区共享空间4层居住单...

根据材料中的信息,該建筑应采用防烟楼梯间至少应设置2 部疏散楼梯, 且托儿所应设置独立的安全出口或疏散楼梯

高层公共建筑若任一疏散门至最近疏散楼梯间入口的距离不大10 m时可采用剪刀楼梯间

如果托儿所设置在二楼,其位于袋形走道两侧的房间建筑面积为60那么该房间可以只设1个疏散門

如果拳击俱乐部设置在首层,其建筑面积若大于120m2则无论如何都不能只设置1 个疏散门

高层建筑、人员密集的公共建筑,其封闭楼梯间的門应采用乙级防火门并应向疏散方向开启;其他建筑,可采用双向弹簧门

二、【背景资料】某国际饭店地上26层,地下1层,建筑面积44000㎡建筑高度108m。地下一层为汽车库及设备、管理用房,地上一层为西餐大厅楼层地上二层为宴会大厅及KTV楼层,地上三层为宴会包厢楼层,地上四层为桑拿楼层,地上五至二十五层为客房楼层,地上二十六层为饭店高管行政楼层饭店大楼内设置有消火栓系统、自动灭火系统、火灾自动报警系统,并配置灭火器。控制中心被列为消防重点部位设置了消防安全标...

在每个楼层提示疏散通道、安全出口位置及逃生路线

消防工程项目釆用的消防水带,对照消防机构批准的消防设计文件水带工作压力为 l.0MPa,水带长度20m下列说法正确的是( )。

消防水带为未进入3C认证目录嘚消防产品不需检查3C认证型式检验报告,只需检查其型式检验报告和出厂合格证

用卷尺测量整卷水带长度测量结果为19.2m,不符合消防设計文件不满足一致性检查要求,不能使用该卷水带

水压试验时截取1.2m长水带,使用手动试压泵平稳加压至试验压力保压3min,发现无渗漏水带试验合格

下列储存物品仓库中,火灾危险性为丙类的是( )

水泥刨花板制品(无包装)和搪瓷制品(制品可燃包装与物品本身重量比為1:3)合用仓库

膨胀珍珠岩制品仓库(制品可燃包装与物品本身重量比为1:5,与制品本身体积比为2:5)

某火力发电厂主厂房东侧外墙拟设置一个柴油储罐因场地限制,需贴邻厂房设置需满足的条件有( )。

某商业建筑地上4层、地下2层,耐火等级为一级建筑高度为20.6m,地上各層为百货、小商品和餐饮地下一层为超市,地下二层为汽车库地下一层设计疏散人数为1500人,地上一至三层每层设计疏散人数为2000人四層设计疏散人数为1800人。地上一至三层疏散楼梯的最小总净宽度应是( ) m

某民政部门建设了2座供老人居住和活动的建筑,建筑高度均为12m建筑內部设置了自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统。在进行内部装修时建筑内疏散走道的顶棚装饰材料的燃烧性能等级应为( )。

某綜合楼建筑高度 58m,内走道呈“一”字形长度为 65m,走道宽 2.5m,室内净高 3.5m,每层划分一 个防火分区,设置机械排烟系统和机械补风系统房间内和走道內均需要排烟,根据《建筑防烟排烟 系统技术标准》GB下列设计方案不符合规范要求的是()。

走道内排烟管道设置在吊顶内耐火极限为 0.5h

在屋顶专用风机房共设置 1 台离心式排烟风机

地下车站、区间隧道和控制中心,按火灾报警( )保护对象设计

在对建筑高度和建筑层数进行检查時,错误的做法是( )

局部凸出屋顶的嘹望塔、冷却塔等辅助用房占屋面面积为1/5时,不计入建筑高度

住宅建筑室内顶板面高出室外设计地面嘚高度为1.3 m的半地下室不计入建筑层数

住宅建筑底部设置的室内高度为2m的自行车库不计入建筑层数

对于台阶式地坪建筑高度都按其中建筑高度最大者确定

某独栋地上酚醛泡沫塑料物流建筑,分拣加工作业区及仓储区的防火分区建筑面积均为12000m2则下列关于该物流建筑消防设计嘚说法不正确的是( )。

建筑内全部设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统

按照国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058 的规定爆炸性气体环境按其出现的频繁程度和持续时间可分为 3 个区域等级,其中 1 级区域指的是在正常运行时( )出现爆炸性气体混合物的环境。

在对某高層住宅进行自动喷水灭火系统的年度检查时发现疏散走道的水力警铃在准工作状态下也会报警,出现此故障可能的原因是()

根据《滅火器维修》,下列零部件和灭火剂中无须在每次维修灭火器时都更换的是( )。

【背景资料】某汽车库建筑面积3999m?,地下1层,层高3.30m地丅汽车库地面标高至室外地面的距离不大于10m。车库可停车101辆划分1个防火分区,2个防烟分区车库设人员疏散口2个,设汽车疏散口2个汽車出入口均设防火卷帘。该汽车库消防供电负荷为二级并设有火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、室内消火栓给水系统、室外消火栓给水系统、机械排烟系统、应急照明和疏散指示标志、挡烟垂壁、建筑灭火...

案例二【背景资料】一大型购物中心一期项目,地上6 层地丅2 层,建筑高度24m耐火等级一级,占地面积2500m2购物中心成立了安保部,建立了消防安全管理制度成立了志愿消防队, 每日早上8 点由分管咹全的副总经理带队进行消防巡查之后每隔3h,由保安进行防火巡查营业结束后对营业现场进行检查。每个季度开展一次防火检查对發现的问题都进行了及时的跟踪处理, 每年组织员工进行一次消防安全培训并...

关于消防水泵的控制,下列说法正确的是( )

消防水泵應确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于1min

消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室时,其防护等级不应低于IP55;与消防水泵设置在同一空间时其防护等级不应低于IP30。

当自动水灭火系统为开式系统且设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置在手动启动状态并应确保24h有人工值班

消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警閥压力开关等开关信号直接自动启停

某木器厂房地上4层,耐火等级一级建筑高度24m,每层建筑面积均为4000m2每层均划分为1个防火分区,四層靠外墙部位设置成品喷漆工段(其建筑面积为190m2采用防火墙和甲级防火门与其他部位分隔)。下列做法中符合现行有关国家工程建设消防技术标准规定的是( )。

将厂房一层原200m2的办公区改建为3间员工宿舎;员工宿舍区采用防火隔墙和乙级防火门与其他部位分隔并设置1個独立的安全出口

在厂房二层新增3间办公室,该办公区采用耐火极限2.50h的防火隔墙和乙级防火门与其他部分分隔并通过相邻车间的封闭楼梯间疏散

液体蜡中间储罐容量为4m3,设置在厂房二层的单独房间内该房间采用耐火极限3.00h的防火隔墙和甲级防火门与其他部位分隔

在厂房四層设置中间仓库,储存喷漆工段一昼夜生产所需的油漆该仓库采用耐火极限3.00h的防火隔墙和甲级防火门与其他部位分隔

某施工单位施工现場存放了大量纸质装饰板,为了避免火灾发生安排了值班人员进行现场看管,该措施属于( )控制措施

下列关于应急照明疏散指示系统供配电的检查说法正确的是( )

高危险场所灯具光源应急点亮的响应时间不应大于0.5s

应急照明回路沿电缆管井垂直敷设时,公共建筑应急照明配电箱供电范围不宜超过9层

老年人照料设施的蓄电池电源供电时的持续工作时间不小于1.5h

幼儿园的蓄电池电源供电时的持续工作时间不尛于0.5h

根据《建筑设计防火规范》按照火灾危险性分类下列场所中属于甲类厂房的是( )。

某5层旅馆层高3.6m,室内外高差1.2m每层建筑面积1800㎡,根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB的规定应设置室内消火栓该旅馆的室内消火栓系统设计流量是( )。

下列厂房或仓库中按规范应设置防烟排烟设施的是( )。

根据《建筑灭火器配置设计规范》规定下列配置灭火器的场所中,危险等级属于中危险级的是( )

甲类粅品运输车的汽车库、修车库、停车场与明火或散发火花地点的防火间距不应小于()m。

火灾风险评估根据建筑所处的不同状态分为预先评估囷现状评估根据指标处理方式可分为定性评估、半定量评估和定量评估。某中介机构采用数值模拟软件FDS对某市一歌剧院建模评估了该劇院的火灾风险,本次评估属于( )

某地上3层购物中心,耐火等级为三级,层高4m每层建筑面积1000m2,中部设置贯通第一至三层的中庭,水平投影面积100m2。对该购物中心进行防火检查下列不符合现行国家消防技术标准的是()。

中庭与周围连通部位采用耐火极限3.00h的防火卷帘进行防火分隔

Φ庭设有排烟设施,但未设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统

我要回帖

 

随机推荐