干式变压器常见问题及处理方法
主要是由于环境空气湿度较大
受潮导致绝缘电阻偏低。解决方法:用碘钨灯放置在
小时包括铁心、高低压线圈只要是因受潮导致绝缘電阻偏低的,绝
缘电阻值都会相应的有所提高
、出现铁心对地绝缘电阻为零的情况的原因,应如何解决
说明金属之间实连接(可能是由於毛刺、金属丝等被漆带入到铁心上,两端搭接在铁心与
夹件之间;底脚绝缘破损造成铁心与底脚相连;有金属物掉入低压线圈内造荿拉板与铁心
。解决方法:用铅丝顺低压线圈铁心级之间的通道往下顺捅确定无异物后,检查底
脚绝缘情况如果还是无法解决。可以采取以下方法:用电焊机地线端与接地片相连用焊
,只一下即可解决问题
、交接试验在做工频耐压时为什么有放电声
存在几种可能,拉板定位于夹件拉紧处放电可以用铳子在此处铳一下,使拉板与夹件导电
良好问题可以解决;垫块爬电,特别是高压产品(
)已产生此现象对垫块加强绝缘
处理;高压缆线与连接点虚接或与分接板、角连接管绝缘距离较近也会产生放电声。加大绝
缘距离重新拧紧螺栓,问题解决检查高压线圈内壁是否有粉尘颗粒,由于颗粒吸潮可
能造成绝缘降低,而产生放电
、送电冲击时,外壳与铺地铁板放電说明什么
说明外壳(铝合金)板材之间导通不够良好,属于接地不良方法:用
绝缘击穿或将外壳每个连接部位漆膜刮掉并用铝包铜線好不好连接接地。
仔细检查高压线圈烧黑部位用刀或铁片刮掉最黑部位,如果去掉碳黑漏出红漆色说明线
圈内绝缘没有损坏,线圈哆半良好通过测变比来判断线圈是否短路,如果变比正常说明
故障是由外部短路引起的拉弧并将角接管烧毁。
、直流电阻不平衡率超標
用户在做交接试验中,分接头螺栓松动造成直流电阻不平衡率超标或测试方法问题。检查
每个分接头内是否有树脂;螺栓连接是否緊固特别是低压铜排连接螺栓;接触面是否有漆
或其他异物,用砂纸把铜头面砂光;改变连接铜管粗细可改变直流电阻值(超标不多)
差别很大极有可能是分接头虚焊导致短路
、现场送电应该注意那些事项
次的,送电前检查螺栓紧固情况和铁芯上是否有金属异物;绝缘
距离是否符合送电标准;电器功能是否运行正常;连线是否正确;摇各部件绝缘是否符合送
电标准;检查器身有无凝露现象;检查外壳有無可使小动物进入的漏洞(特别是电缆进线部
;送电时有无放电声;每次送电声音由大到小如果声音很大(只限在振动声音情况下)
)外壳螺栓松动产生的噪音(特别注意低网)
,通过调整分接位置解决如果是
,将高压分接位置向上调节放到