康沃汇川变频器电位器接线外接电位器怎样设置参数

康沃Convo康沃汇川变频器电位器接线參数设置,康沃汇川变频器电位器接线,康沃汇川变频器电位器接线说明书,康沃汇川变频器电位器接线维修,康沃耳帝王猫,康沃集团,康沃汇川变頻器电位器接线故障代码,convo汇川变频器电位器接线,康沃拉杆箱,康沃集团资产,abb汇川变频器电位器接线参数设置

 一般的汇川变频器电位器接线各系列都可用电位器控制频率输出电位器接线0~10v电压。

    首先外部电位器后面有三个端子,分别为1,2和3将电位器的3号端子连接到汇川变频器電位器接线10V的位置,将电位器的2号端子连接到汇川变频器电位器接线AVI的位置并将电位器的1号端子连接到汇川变频器电位器接线的位置 ACM。其中10V为速度设定电源,为模拟信号频率设定电源10Vdc 3mA(可调电阻3~5kΩ),AVI为模拟电压频率指示,电压范围为0~10VDC对应0~ 最大输出频率,ACM是模拟信號的公共端是模拟信号的公共端。 连接后开始设置参数,首先设置频率源02.00是频率输入源设置。 我们现在使用外接电位器应选择1,即从模拟信号0-10V输入主频率先输入02.00,然后通过上下箭头选择1,然后按OK键保存 确认后,再返回主界面然后设置操作命令的来源,02.01是操莋命令的来源我们从汇川变频器电位器接线的面板开始,应选择0这是数字操作员控制,先进入02.01然后按上下箭头选择0,然后按OK按钮保存确认后再返回 主界面。

    1.将外部电位器的两端分别连接到汇川变频器电位器接线的10V和ACM并将电位器的滑动端连接到电压输入端子AVI。

    2.应屏蔽汇川变频器电位器接线与外部电位器之间的连接线并屏蔽三根电线。 如果逆变器与外部电位器之间的距离超过2米则应考虑屏蔽线的質量。 小

    3.如果汇川变频器电位器接线与外部电位器之间的距离超过10米,则必须根据屏蔽线的质量和线径重新设置铁管 为了保证屏蔽线嘚质量和电线的直径,距离可以超过200米 原理是线路的电压降可以忽略不计。 如果电压降太大屏蔽线可以用单芯铜线屏蔽代替。

    4.汇川变頻器电位器接线控制如果采用闭环自动控制生产过程中的流量,液位压力,温度等过程参数必须通过变送器转换为4~20mA信号 和调节器,並发送到逆变器 信号输入端可以达到变频控制的目的。 可以通过用外部频率设置电位计的方法来实现频率的设置