空调风管机制热效果怎样用单p空开控制一把火线行不行

格力空调装修工程订单的价格

多聯机的话大概400元/m2。

新房装修客厅买风管机制热效果怎样好还是柜机! 准备买3P的! ...

还是吧便宜移动方便就算你搬家了,还可以移走继續使用。

客厅四十平米用多大的格力空调

买了台格力空调,现在房子没装修好无法安装,营...

其实这种情况是不对的没有这种规定说必须安装才能办理以旧换新。 一般像苏宁国美这样的卖场规定是必须顾客在商场买新机器才能参加以旧换新,但是实际上即使没有购買新机器,这些企业也有义务帮顾客拖旧机 所以你这种情况,营业人员...

15平方米的卧室用多大的格力空调

15平米的卧室购买制冷量3200W的1.25匹空調就可以了,卧室空调晚上使用的时间比较长最好购买一级能效比的定速空调为宜。14

家里装修客厅28个平方想装风管机制热效果怎样不晓嘚是装小3p还是大3p

1、本身来说目前都没有说什么P不P的了 2、国际规范来说,计算如下: (1)28*160=4480w制冷量 (2)小三匹的空调制冷量一般在7000W以下,大三匹的空调制冷量一般在7...

电路装修的新房面积83个平方准备客厅装个3P的柜机两个卧

有大功率电器的话,最多4平方足矣。关于电路改造,网上有许多这方面的内容我认为要把握几个方面:一是所有用电的电器的位置必须确定下来,包括吊顶上面的筒灯、卧室床头...

电路装修我的新房面积83个平方准备客厅裝个3P的柜机两个卧

6平方?你指的是铜线吗?一般铜芯线2.5平方就够了,要是有大功率电器的话,最多4平方足矣。关于电路改造,网上有许多这方面的内嫆我认为要把握几个方面:一是所有用电的电...

一般家庭装修空气开关要几个2p的还是3p多大

一般家庭装修有几路线就要几个空气开关。另外大型电器上都要装空气插座的(譬如空调,电热水器等) 3P就是3000大卡.

家里装修380V3相5线进户总开小型断路器用3P带漏还是4P带

各位朋友新房装修我有好几个3P涳开请问能不能

没法拆成单个的,开关大多用来接三相电道闸是一体的,貌似分不开

客厅31平米用72格力柜机是不是大了费电

稍微偏大了┅些。选用71或68的比较合适 如果客厅保温效果比较好,也可以选用2匹的柜式空调。 在变频空调匹数大小比房间实际需要的空调匹数大的时候,涳调使用过程...

25平米的客厅用2P的柜机比大15P的挂机省电是吗楼层1047

买3p的立式柜机空调选什么牌子好

海尔美的,格力都不错空调匹数适应房间夶小 在选购的时候,应该根据房间体积大小选择空调使空调的功率应适合房间。每个房间都不是完全密封同时房屋还要与室外的气温進行交替,当空调完全能够满足房间的温控时才不会给空调造成太大的负荷。

格力空调2匹柜机美满如意报价

晕死 当然比挂机贵得多撒伱这还算便宜的呢

格力空调柜机和风管机制热效果怎样哪个好

个人喜欢,可以当家庭装饰品关键是坏了的话维修方便,过几年想换了直接换就行风管机制热效果怎样维修和更换太麻烦了。

如果你是家用空调安装费已经包含在机子的中了。如果你是找人安装报价应该昰安装费200,铜管外加的话约是120元/米建议你让格力的人自己搞,这样有保证

我是一名做售后服务的,格力美满如意可以第一,省电苐二,经济适用第三,售后服务好!

格力空调50变频柜机吉祥如意怎么样价格多少

价格应该在5500元左右都是这个价。尤其会比其它品牌貴5到10个点。

格力柜式空调报价格力空调怎么样

如果说起空调的品牌人们肯定首先想到的就是了,是我国比较古老的一个品牌了而且在這两方面也是非常的有保障,对于格力柜式空调报价很多人们在进行购买的时候都是想要,要知道除了之外人们也要掌握到格力空调怎么样,只有这样才能够做到更好的选择格力柜式空调报价?1、格力(GREE)KFR-72LW/(72553)FNAd-33匹P立柜式蓝海湾变频冷暖电辅空调国美价:?7799.002、格力(Gree)KFR-72LW/(72552)Da-2空调(含管)3P定频国美价:?7555.003、格力(GREE)KFR-50LW/(50566)Aa-22匹P立柜式悦风定频冷暖电辅柜机空调:国美价:?5999.004、格力(GREE)2匹三级能效定频T派冷暖电辅立柜式空调KFR-50LW/(50569)Aa-3国美价:?4842.005、格力(GREE)KFR-72LW/(72569)FNBa-33匹P立柜式T迪变频冷暖电辅柜机空调。国美价:?7500.0

想买格力空调柜机不知具体哪一款好点

格力性价比高的有:蓝海湾变频、悦轩风变频、王者之尊变频,以上机型是新型...柜机型号 哪...
1、首先偠根据房间面积确定机器的制冷量也就是输出功率,通常的标准是200瓦/平米不能图便宜买制冷量偏小的,效果不好2、其次选择机器的能效比,变频机1-5级定速机新标准1-3级,1级最节能但最贵定速机买2级的、变频机买3级的,比较合适3、品牌,进口合资品的代表品牌是松丅、三菱电机国产品主要是格力、海尔、美的、奥克斯等,产品的性价比定位不同4、变频机和定速机,变频机压缩机静音效果好温喥控制精确,特别适合卧室但是价格高,要根据预算决定其它房间没有必要。5、现在市场上的空调都是热泵型环境气温10度以下制暖效率下降严重,不适合我国北方地区使用南方地区最好选择电辅加热

原标题:电线怎么买空开、漏保傻傻分不清?家庭装修电路设计方法大放送

对于刚踏入装修大门的众业主们来说省吃俭用三五载,掏空两肾买了房正发梦拥有自己嘚美好小窝呢,猝不及防就踏入装修的大坑 尤其是选择了清包或者半包的同志们,面对水、电、木、泥、瓦等一个接一个领域的浩大工程和系统知识 由于信息不对称,经常不知所措任人忽悠,最终花了钱不说住进去了也闹腾。秉着“ 事前多操心事后不闹心”原则,在装修初期建议还是让自己尽量学些知识,懂点信息多了解一些,少被坑一道

电路工程,特别是强电工程对于一个家的影响至關重要, 不仅关系着你使用的顺心(比如想在厨房增用大功率设备时才发现当初装修没有在厨房布置供大功率使用的电路,一用就跳闸多闹心!), 更关乎着用电安全!短路过载容易引起火灾漏电对人身的伤害就更不必说。而目前装修界存在不少电工专业知识差,技能水平较低责任心不强,甚至马虎对付劣质充优的情况,凡此种种让我们在家庭装修的电路配置过程中埋下隐患因此,在电路配置这一块多花点心思真的十分必要。

电路问题引起的火灾比比皆是

作为一个曾经连续数个月奋战在装修大战里的小白最终算是圆满装唍了自己心目中舒适安全的小窝 本着色魔张大妈主义精神,为让广大仍在装修路上摸索的朋友们少走点冤枉路多了解一些装修知识,在此将本人曾经进行过的电路设计全过程和具体思路分享给大家供大家参考。由于本人并非电气专业以下内容我尽量严谨,如有错漏還请各位海涵指正。

准备好了嘛让我们进入奇幻(tongku)的家庭装修强电路设计配置之旅吧

我们将从电线、强电箱、空气开关、漏电保护器㈣个方面来进行

电线可以说是强电配置里最基础的一环了,想必各位拿到装修公司发来的半包工程报价单里一定会有一栏映入眼帘,上媔写着“2.5平方线、4平方线”之类的描述:

小白心里几百个黑人问号 电线不是一条条用长度表示吗怎么搞个平方的面积单位,这平方是啥意思 其实这个平方毫米描述的就是电线的线径,即电线导电部分横截面积初中物理知识告诉我们, 电线导电横截面积越大电线的负載能力就越强,也就是说可以接入更多功率的用电设备打个不太恰当的比方,你一根细筷子和一根粗铁棒能挑起的物品是不同的用筷孓挑大象,筷子就断了同理,电线太细接入的用电设备太高,那就过载了电线就会严重发热,甚至熔断绝缘层发生漏电产生火灾等等严重事故。为此选择合适线径的电线,就尤为关键那么这些1平方、2.5平方、4平方到底都能承载多少功率呢,其实很多品牌电线旗舰店都给我们列好了:

从上表可知中国家用电压基本为220瓦,为此对应1平方线上限功率为2900瓦(初中物理知识 功率=电压*电流,1平方可受上限電流约13A额定电压为220V,则上限功率=13*220=2860

不过,考虑到上表是最大值介于商家虚标、产品质量不稳定等等因素,我们要给予多一点冗余┅般按最大值的80%来作为承载额定功率会比较合理,整理到的图标如下:

根据此表其他线径的电线也一目了然了,利用这个表就可以开始设计我们每一路所需的电线线径了。

表顶端的BV 、BVR分别指一根铜芯组成和多根铜芯组成,该电线旗舰店也给了我们解释 如下图:

看起來很复杂,其实家用一般就BV和BVR选哪个?见仁见智

BV够硬,够粗稍微便宜一些理论上安全性高一些,但是如果线径大的BV施工过程很痛苦(想象工人要把那么粗一根硬线穿到七拐八弯的线管里以及接线的时候。。)

而BVR则比较软好施工,也好接线但是有工人接线不细惢导致安全性差的可能性,打个极端比方19根铜丝工人剪线时不小心剪了一半,只接了10根那如果是1平方的线实际上在终端只有0.5平方左右。。当然这种情况出现的概率不是很高

因此,我认为最好和电工师傅好好商量明确好施工规范,选BV还是BVR都是可以的

其实电线品牌嘚地域性很强,像长三角用的 熊猫电线比较多而我们广东这边常用的则是 金龙羽。所以只要是当地靠谱的大厂在正规店买,或者官方旗舰店买都可以放心使用。

熊猫电线 国标 官方 BV2.5平方 单芯硬线 插座线 铜芯线足米135元

金龙羽 电线电缆ZR/ZC BVR4平方 国标铜芯线单芯多股软线 阻燃家装線100米电线 阻燃/蓝色多股 (软线) 零线304.2元

小结:电线的平方数即是电线的线径数值越大可用电器功率越高,BV硬又便宜但是施工不太易,BVR软较貴施工很方便。两种都可以选规范施工最重要。品牌选择当地牌子响、口碑好、质量过关的就可以

2.2电路分组与电线平方数选择

明白叻上面电线有关的知识后,现在就需要根据我们入住后的的用电设备和使用场景 细分电路组数、估算每一路的最大功率从而选择合适的電线平方数。有的人会说那我全部用最粗的电线不就行啦。这个思路明显又土又豪这样做不仅急剧增加电线购买成本,造成不必要的資源浪费而且全部都是最粗的电线,穿线和接线的时候电工应该会把你剁了(最大的问题还是没钱)so,还是老老实实来估算吧

电路汾多少组,每一组都是怎样这是个很灵活多变的事情,但还是有通用的分组规则和思路可以摸索现在就以我家比较通用的版本来举例,总结步骤和思路然后各位举一反三,自行添加个性化需求

第一步,先我们要想象自己入住后的用电场景把家里的大功率电器(一般500W以上,小功率电器可合并计算)罗列出来并要大致清楚每个用电设备正常的功率是多少(比如一个LED灯泡一般10W左右,一台1P空调功率正常W咗右有电加热时功率会更大一些)将大概额定功率进行标注。以我家普通南方三房两厅为例:

以上仅供参考不同家庭用电设备相差太夶,比如有些寒冷又没暖气的地方估计每个房间都要搞一个大功率电暖气。

初步罗列所用电器后就开始进行分组了,分组的思路有以丅几条:

①照明单独分组这是为了避免大晚上其他设备引起跳闸导致全屋黑暗,走路都受影响更别说查找故障了。

②从施工、性价比、使用安全等等综合考虑每一组总功率尽量控制在2000W到5000W范围以内。

③采用按照使用区域类型和使用电器类型相结合的方式进行分组

④超大功率且常用的设备最好专用一组

⑤冰箱等不可断电设备最好专用一组(这样出远门拉闸就方便多了)

⑥在保证施工方便和成本承受的情况丅线径选择宜大不宜小

根据以上思路,将我家的电路分组如下:

1、全屋照明组总功率2000W(当然也可以每个房间照明一组,这样总觉毕竟浪费)

2、每个房间的空调分一组考虑冬天电加热情况,将极限功率设为2000W

3、客厅风管机制热效果怎样一组,总功率5000W

4、两个卫生间共用一組常用总功率大概5000W内(电吹风使用时间很短)

5、厨房分两组,冰箱和其他插座一组功率3000W;烤箱、洗碗机两个大功率一组,功率3500W

6、三個房间插座一组,客厅阳台等其他插座一组每组常用功率3000W左右足够了(所有房间插座同时用上的概率太低)。

以上算下来一共10组基本遵循了分组的思路,大家可以对照参考

电路分组后,每组功率估算出来了再选择该组的线径就很容易了,我们再拿出之前整理的线径對应的线径功率表两个表对比一下,电路组的功率落在哪个线径范围内就选哪个线径,当然也可以给予更多的冗余采取“进一”或“进二”操作,比如落在1平方线上为了保险选1.5平方,像楼主基本选择“进一”同时三个房间的1P空调,合并成一组也可以但是电工为叻保险起见,全部设置单独专线同时因为4平方线比较多,都给我设为4平方了。。最终整理的线径选择如图:

以上路径选择是基于性價比和实用考虑的仅供参考,只要各位清楚自己用电需求明白分组和线径选择的基本思路,自由选择冗余搭配出适合自己的个性化方案即可。

好不容易选完了电线想松一口气吗?其实才刚搞了三分之一因为接下来就要配置强电箱里的东东了 这部分比起电线的选择,要相对更复杂一点点 做好准备了嘛lets go。

关系到强电箱购买的有品牌、价格、外观、大小等一般主流家用低压电气设备品牌都是靠谱的,大家强东、马云自行找价格也是看各位口袋,外观更是见仁见智最主要是还是大小。为了使接下来空开、漏保的配置更加科学建議选择较大的强电箱。

强电箱的大小一般用位来表示每一位表示可以装进一个18毫米宽的单极空气开关,考虑到还有漏电保护器等占位建议位数根据电路组数翻1-1.5倍,比如我家分了十组最终选择了20位的德力西强电箱。

德力西电气 家用暗装 控制电箱 照明配电箱 强电箱 PZ50 20回路130元

鼡下来觉得还可以吧也没啥技术含量,够硬实接线排质量靠谱即可。土豪也可选西门子、施耐德等更贵品牌

4、微型断路器(空开)囷漏电保护器选择

我们先来搞明白一些基础概念。

①常说的空气开关(即空开)指的是微型断路器,之所以俗称空气开关是因为它是鼡空气来隔绝两个触头。

②常说的漏保指的是漏电保护器

③空开(以下都称微型断路器)≠漏保,两者的工作原理完全不同使用目的吔完全不同

④微型断路器主要利用热磁脱扣来提供过载保护和短路保护,具体原理我们不用懂只要知道微型断路器安装后,只要那一组電路短路、或者过载了它就自动断开(通俗讲就是跳闸),等故障排除就可以合上电路继续使用。

⑤漏电保护器主要利用零序电流互感来检测电路是否漏电一旦漏电超过某个阈值,就断开电路排除故障后可合上电路继续使用。

现在大家清楚了以前看到有业主全屋買的都是不带漏电保护器的微型断路器,以为万事大吉其实已经缺失了防护漏电这一块,有安全隐患

4.2、微型断路器选择

我们先看看普通的微型断路器长啥样,以我买的德力西为例:

这是个1P的微型断路器(不带漏保的)微型断路器相关的参数很多,作为普通用户我们呮需要搞清楚重要的几个:

经常听断路器有1P、2P、3P、4P,1P+N等这个P指的是极(POLE),1P就是指提供一个保护极的过载和短路保护2P就是提供两个保護极的过载和短路保护,以此类推N则指的是中性线提供联动断开,但是不提供过载和短路保护:

截图来之德力西旗舰店(上图中零线应叫中性线因在现在小区中,零线PEN入户前分为地线PE和中性线N不过大家都通俗把中性线N等同于零线了)。

因此3P、4P用于三相电,和我们普通单相电家庭(也就是入户后只有一根“火线”)没什么关系我们主要了解1P、1P+N、2P

1P:单极开关,只有P极提供保护只接火线,跳闸时只断開火线一般用于人体接触不到的电器,比如灯路

1P+N:伪双极开关,只有P极提供保护P极接火线,N极接N线只提供断开功能,不提供保护功能而且不同品牌的产品,这个N极断开的方式也不一样一种是联动断开,即P极感应到过载或短路断开后N极也联动跟着断开,但N极不主动提供保护断开另一种是N极只提供手动断开,就是你用手拉闸的时候可以断开但如果因为P极感应到保护而跳闸时,N极不联动断开現在市面上联动断开的产品比较多。具体是哪种功能还需要咨询商家同时记住PN不能接反。作为一个“省略版2P”如果感觉1P没断N线不够放惢,就可以用1P+N

2P:双极开关,提供两个极的保护在普通家庭单相电路中,一极接火线一极接N线,两根线都提供保护相当于串联了两個保护开关,跳闸时PN都断2P在单相电中属于“加强版”保护,提供更靠谱的保护方案毕竟串联了两个保护开关(当然正常来说一个够用叻),同时两线都切断适用于入户线,或者大功率线组甚至全屋都用也未尝不可(毕竟土豪)

当然还要结合家里的强电箱位数来灵活選择,一般1P不带漏保的断路器占1位1P+N有1位也有2位的,2P占2位:

我家的选择:入户线用2位2P其他全部用1位的1P+N。

4.2.2、额定电流选择

说完了空开的P数選择接下来是同样重要的额定电流选择。从上面的各种产品图可以看到上面一个很明显粗体的数值,前面是一位字母代表脱扣曲线,后面的两位数字这就是这个断路器的额定电流了。如图:

脱扣曲线:分A、B 、C、D、K等类型这个指的是是断路器速断脱扣器的动作特性曲线,是一个横轴为额定电流倍数竖轴为时间的函数曲线(如下图),通俗说就是断路器超过额定电流多少时触碰跳闸的反应时间,這个我们不用深入研究家庭常用一般是C型曲线。

额定电流:表示这个微型断路器所在的电路电流超过这个数值就开始实施断开保护。這是断路器实施过载保护的一个重要参数比如标注C10的微型断路器,就表示此断路器所在电路的电流超过10A时(换算成功率乘普通家用电压220V僦是2200W)微型断路器就开始实施过载保护准备跳闸,它跳闸的反应时间为C型脱扣曲线。

所以说这个额定电流其实也就是这个电路能承載的电器最大功率功率,在我国家庭用电系统中10A就是2200W。让我们回到刚才选择电路线径时我们的线径粗细也代表了电路能承载的最大功率, 把这两个数值匹配匹配原则很简单: 空气开关的额定电流要比电线线径数承载的最大电流小,这样才能在电线过载前空开就敏感跳闸,起到过载保护作用(考虑到C型脱扣曲线为了让过载跳闸更敏感,可按最大电流60%算)但也不能小太多,因为太小就造成资源浪费叻比如你4平方线可以承载20A-34A左右的电流,但最后你配个10A的空开那每次到达10A后就准备跳闸,活生生把34A的电线用成了10A因此,我们可以在电線的60%最大电流至最大电流之间选取空开的额定电流数:

如上图对于有两个选择项的线径(如4平方可用C20或C25),到底选大还是选小则根据實际情况来定。觉得需要敏感的就选小,觉得需要该电路使用较多电器的就选大。比如入户总线一般是10平方为了让家里可用电器功率充分最大化,可用选择相对不太敏感的C63如果选C40就浪费了大概23A的可承载电流,况且各分路也有各自“把关”的断路器总线就不必太“敏感”。

好了按照上面的思路和表格,现在我们可以把刚才已经分完组、选完线径的 自家装修线路设计表继续完善把断路器选择填上:

至此,家庭电路配置终于完成了三分之二 现在就少最后一个大头漏电保护器。

4.3、漏电保护器选择

前面我们说过漏电保护器(以下称漏保)不等于空开,空开只提供过载和短路保护而漏保提供的是漏电保护。况且两者的构造完全不一样只是现在很多产品把空开和漏保组到一起,让我们容易混淆看图:

上图是一个带漏保的1P+N微型断路器,和我们之前的图对比左边还是一个完整的断路器结构,而右边則是组合上的漏电保护器这样的一个设备具有断路器的过载、短路保护,也具有漏电保护

对于漏电保护器,我们需要知道的有以下几點:

第一是剩余电流也就是漏电电流检测到漏电多少就实施断开保护,这个用于人体保护的一般都是30mA(即图中右上角的0.03A因此看到有该电鋶标注的基本可判定具有漏保功能)

第二是位数,从我们上图可看带漏保的1P+N占位达2.5位,而不带漏保的1P+N仅有1位或2位

第三就是哪些地方需偠安漏保,一般来说人体不常接触到的电器所在电路,比如照明、空调都是可以不用漏保的,而插座、卫生间等则需要漏保。

第四僦是漏保安在哪里有几种方式: 第一种就是仅在总线安一个漏保,一个管全家省位数,也省钱但是缺点也很明显,一旦某一路漏电总闸就跳了,没找到故障电路前全屋电都不可用,因此不推荐这种方式第二种是总线不装,只在有需要的分路装如插座、卫生间等所在电路。这是最优的方式既保障了安全,又尽量节省了强电箱空间和money第三种比较土豪,所有分路都装上有钱有位置的当然可以采用这一种。

好了明白以上道理,我们的电路设计表又可以完善添加最后一个大头啦:

算了一下,一共19.5位之前买的20位强电箱刚好够鼡

至此,我们的电路设计终于完成可以按着这个表来进货啦。至于选哪几个牌子我认为丰俭由人,比较品牌的有:鸿雁、德力西、正泰、西门子、ABB、施耐德、西蒙等等前三个价格比较便宜国产嘛,后面的就比较贵啦鉴于我是个穷逼,最后支持国货买的德力西(这個名字真洋化。。)

当然,如果有 防雷、过欠保护等需要可以在总闸处进行添加,只要你的强电箱位数足够

写完这个贴花了两天時间 如果有点帮助,就点个赞吧 如果有说错的地方请批评指正

更多关于 风管机制热效果怎样 的文章

 

随机推荐