约克中央空调氟机故障代码大全

  中央空调氟机是人们常说的变频一拖多机组是采用输送制冷工艺的冷冻剂型的空调系统。它可以同时调节多个房间的温度;另外氟系统室外机组的变频式压缩机可根据室内冷热负荷的变化,自动调节压缩机的工作状态以满足室内冷热负荷的要求。接下来约克中央空調维修网小编就来给大家分型一下约克中央空调氟机常见的故障代码有哪些

  一、YBDB约克空调故障代码

  E3房间温度探头故障

  E4环境溫度探头故障

  E5辅助电加热报警

  E7高压、压缩机过流报警

  E8室内盘管温度探头报警

  E9室外盘管温度探头报警

  EA系统不制热或不淛冷报警

  Eb一小时内压缩机启动越过6次

  UPG机组线路图符号

  C1-C2 风机电容器

  PW1-PW2 压缩机排气温度保护

  EXT 外部联锁开关

  O/L3 水泵热继电器

  HT1-HT2 压机曲轴箱加热

  FA-FB风机电机

  LP 系统低压开关

  HP 系统高压开关

  PSF 相序保护器

  FH-FL 风机中间继电器

  KM1-KM2压机交流接触器

  二、约克空调显示代码E1E2E3E4E5E6E7是什么故障

  E1--- 压缩机高压保护:E2--- 室内防冻结保护:E3--- 压缩机低压保护:E4--- 排气管高温保护:E5--- 低电压保护: E6--- 静电除尘:I/O口功能 状态 1O:水泵接触器控制(送风机) :常开,输出时闭合 2O :风机1接触器控:常开,输出时闭合 3O 压缩机1接触器控制 常开,输出时闭合 4O 四通阀1控制 :输出时闭合为制热,断开为制冷 5O 辅助电加热控制 常开,输出时闭合 6O 压缩机2接触器控制:常开,输出时闭合 7O:四通阀2控制 输出时闭合为制热,断开为制冷 8O:外接报警输出 :常开 1I :水流,送风機故障 : 闭合正常,断开故障 2I :风机故障,电源,外部连锁: 闭合正常,断开故障 3I :Comp1/HP1故障:闭合正常,断开故障 4I:LP1故障:闭合正常,断开故障 5I:遥控开关机:闭合开,断开关 6I:冷/热切换:闭合=制热,断开=制冷 7I:Comp2/HP2故障: 闭合正常,断开故障 8I: LP2故障: 闭合正常,断开故障 AI1:回水温度:断开或短路故障 AI2:环境温度:断开或短路故障 AI3 翅片温度1 :断开戓短路故障 AI4:出水温度1 ;断开或短路故障 AI5 :翅片温度2 ;断开或短路故障 AI6:出水温度2 :断开或短路故障

  EA系统不制热或不制冷报警 Eb一小时压缩机启动超過6次 EF通讯错误 E1室内风机故障 E2电源故障 E3房间温度探头报警 E4环境温度探头报警 E5辅助电加热过热报警 E6低压报警 E7高压,排气温度过高或压缩机过流报警 E8室内盘管温度探头报警 E9室外盘管温度探头报警 低压 E2 房间湿度感温头报警 E3 高压。相序系统不制冷(制热)报警 E4 室外盘管感温头报警 E5 室内盘管感温头报警 E6 通讯错误。