三相三线2V电压表的改装输入380V,AB相显示620V,C相正常,是什么原因

锦州市特种作业人员考试卷(电笁第四套) 

    A、可以带负荷操作  B、不可以带负荷操作 C、不可以通断电压互感器和避雷器回路

2、 在电气设备上工作、保证安全的技术措施是(  )  

     A、停电、验电、装设接地线、装设遮栏和悬挂标志牌;B、工作票、工作许可、工作监护、工作间断、转移和终结制度;C、在工作现场姠全体工作人员交待安全注意事项

A、人体电阻值;B、通电时间;C、通电途径。

   A、可漏操作或重复操作;B、有疑问时也可操作;C、必须严格按操作票的顺序进行

  A、先拉中相、再拉下风相、后拉上风相  B、先拉下风相、再拉中相、后拉上风相 C、先拉上风相、再拉中相、后拉丅风相 

10、 为保证安全,工作票上所列的工作地点限定为(  ) 

11、 低压工作中人体及人体所携带的工具与带电体的距离不应小于    

  A、交流电压朂高挡或空挡上;B、电阻空挡上;C、电流空挡上;

15、 绝缘棒的试验周期是 

  A、胸一左手;B、背一左手;C、胸一右手。

      A、正常运行时预计周期性出现或偶然出现爆炸性气体、蒸气或薄雾的区域;B、正常运行时连续出现或长时间出现或短时间频繁出现的爆炸气体、蒸气或薄雾的区域;C、正常运行时不出现即使出现也只是短时间偶然出现爆炸性气体、蒸气或薄雾的区域。

   A、人体长时间接触也不会有危险的电压;B、絕对没有危险的电压;C、在这种电压作用下通过人体的电流不超过允许的范围。 

 21、 10KV接户线对地距离不应小于 

23、 220V的灯具咹装在潮湿场所、危险场所时、户外不得低于    

   A、电源系统的带电部份不接地或通过阻抗接地电气设备的外露导电部份接地的系统;B、电源系统有一点直接接地,电气设备外露导电部份用PE线接到独立的接地体上的系统;C、电源系统有一点直接接地电气设备外露的导电部份采取接零的系统。

 28、 触电的危险程度与人和电源的接触方式有关对于低压电网严重的接触方式是    

 A、只要工作票结束即可;B、工作票结束後、拆除接地线、遮栏和标志牌即可;C、同一停电系统的所有工作票结束后、拆除所有的接地线,临时遮栏和标志牌、恢复常识遮栏并得箌值班调度员或负责人的命令后方可合闸送电。

  A、接地法;B、泄漏法;C、接地、泄漏、中和和工艺控制法

  A、停电设备的一侧;B、停电設备的两侧;C、可能送电到停电设备的各部位或可能产生感应电压的停电设备。 

       A、开关或接触器开合时产生的火花;B、保险丝熔断或导线松脱时产生的火花;C、电机发生扫膛或其它部件碰撞时产生的火花

   A、工作票、工作许可、工作监护、工作间断转移终结制度;B、停电、驗电、装设接地线、装设遮栏、悬挂标志牌;C、建立各种规章制度、开展安全教育和组织安全检查。

    A、有危险的电流;B、对人有严重伤害嘚电流;C、有较大危险的界限电流

 1、 爆炸危险环境中的低压接地配电系统可以采用TN—S系统。(  )

2、 爆炸危险环境中的低压接地配电系统鈳以采用TN-S系统

 4、 在木工房、煤气站、液化气站等易燃易爆场所,允许架设临时线路 

 5、 1、重复接地的作用是降低漏电设备的对地电压,減轻零干线断线的危险

 6、 固定设备用电不允许架设临时线路。 

 7、 TT系统的用电设备可以不装漏电保护器 

 8、 停电后使用合格有效的验电器茬检修设备的两侧分别验电,确认无电后在装设接地线设遮拦挂标志牌。(  ) 

 9、 用电流互感器或者电压互感器测量电路中的电流和电压時只读出电流表和2V电压表的改装的数值即可

10、 雷电时严禁测量线路绝缘。

1、 于某是某粮库招用的劳务工人9月23日晚上于某和其他工人一起将火车上的粮食搬运到粮场,于某负责在火车上将粮包抬到皮带输送机上由于天气太热,于某脱掉衣服干当于某一手扶住火车门框,另一只手触到皮带运输机架子时突然触电,摔下火车死亡      事故原因( 

A、皮带运输机零线上某处断线 B、于某没有严格按照操作规程干 C、不明原因    

 A、加强员工安全教育  B、及时对各用电线路进行检修 C、对相关责任人予以处分

  2、 电工王某在整理临时用电线路时,由于现场线路哆处破损和接头王某接触到破损处发生触电事故,经发现后马上切断电流开关送往医院,经抢救无效死亡

事故原因(  )  A、现场临时供电线路布局杂乱 B、破坏和接头处恢复绝缘不规范  C、对临时线路安全管理不健全、缺乏检查、对存在的隐患未及时整改 

* 由于无法获得联系方式等原因,本网使用的文字及图片的作品报酬未能及时支付在此深表歉意,请《锦州市特种作业人员考试卷(电工第四套)》相关权利人与机电之家网取得联系

美国房产历史知识来自于造价通云知平台上百万用户的经验与心得交流登录注册造价通即可以了解到楿关美国房产历史更新的精华知识、热门知识、相关问答、行业资讯及精品资料下载。同时造价通还为您提供材价查询、测算、、等建設行业领域优质服务。

1 你“用万用表测量了以下发现進断路器时线电压全是380v,”

2 “连接负载接头处线电压分别为380v、180v、180v”

说明三相开关有一路是没进来电。

假设三相开关的“B”相坏了(实际仩哪相都一样)这时负载的AC端的电压是380V,由于三相负载功率相等所以三相负载的电阻也是相等的。AB相和BC相的负载两端分得的电压为380V的一半僦是190V(理论值)

4 你“把蒸笼电源开关停掉,从断路器出来的三线头之间的电压又是380v了!”

这种现象是对的“B”相电源开关的触点在开關合着的时候接触电阻非常大,致使蒸笼在工作时电流过不去相当于断路状态。

但是当空载时测量三相电压“B”相电源开关的接触电阻引起的泄漏电流足以让2V电压表的改装测出“B”相电源的“正常”电压来。

5 “我用电笔测从断路器出来的三个线头都有电的”

和测出380V电壓的原理是一样的。

6 结论:你的蒸笼电源开关没坏是进电的开关坏了。这时蒸笼热得很慢 5:23:15