5.7自动停机    常见的原因有:①e1121c压缩機参数过流或过热导致过载保护器动作;②室外热交换器脏或外风扇没有正常运转,导致高压压力过高;③低压压力过高;④室外环境溫度过高或通风不良;制冷系统堵塞;③系统内有空气;⑥四通换向阀误动作

66.开机50mine1121c压缩机参数停转     故障分析:e1121c压缩机参数过热或过流引起过载保护动作。


    故障检修:观察室外热交换器不脏测220VAC稳定;测整机电流开始正常,约30min电流慢慢上升当上升到10A左右e1121c压缩机参数跳机,低压压力略为升高经查为外风扇电容损坏,造成外风扇转带偏低导致室外热交换器散热不良,引起本机现象

67.刚开机工作正常但十几汾钟后保护停机     故障分析:一般是室外热交换器散热不好,多伴有电流逐渐上升;个别是220VAC电源过低


      ①从空调器背部的进风口,观察室外機热交换器如过脏,用水直接冲洗不必拆下外壳,也不必担心水溅到电器器件上
      ②观察室外机风扇。如运转或转速低先检查其风扇电容,如爆裂、鼓包、外皮收缩或用数字表测量容量小任意一种情况肯定损坏;其次检查风扇电机插头,如引脚有腐蚀或锈迹清洁幹净即可;然后测风机电机,以确定是更换风机还是电脑板上外风机控制器件。

68.返修机开机3min后e1121c压缩机参数停转、风扇仍转
    故障分析:通常是维修工艺不当造成制冷系统堵塞,导致e1121c压缩机参数负载过重过载保护器动作。
故障检修:测电源电压正常开机并监测整机电流、系统压力,发现电流慢慢上升至10Ae1121c压缩机参数停转测室外机接线板上的e1121c压缩机参数控制线对N线电压为220V正常值,说明故障在室外机打开室外机检查发现e1121c压缩机参数过载保护器跳开。再次开机仔细观察室外机,发现e1121c压缩机参数停机前过滤器与毛细管之间有“滋滋”的节鋶声,手摸感觉很凉此焊口为新焊过,怀疑毛细管插入过滤器内过多将过滤网局部堵塞。放氟后用气焊加热拔出毛细管后,按要求插入2cm后焊好,抽空加氟故障排除。

69.返修机开机一会自动停机、e1121c压缩机参数有浮糟     故障分析:加注的制冷剂过量


    故障检修:在三通截止阀的维修管安装压力表测试压力过高,说明确实是制冷剂过量放出多余制冷剂后,故障排出

70.移机后e1121c压缩机参数过热保护     故障分析:一般是拆机后室外机阀门关闭不严,日久造成制冷剂逐渐跑光同时空气进入制冷系统并锈蚀某处,锈屑堵塞过滤器阻碍制冷剂流通使e1121c压缩机参数负载加重。


    故障检修:经查制冷剂确实全部漏光抽空并加注制冷剂后,用遥控器开机制热监测压力表的压力达到2.5kg /cm2时,e1121c壓缩机参数过热烫手过热保护器跳开,这是制冷系统堵塞的典型表现制冷剂系统放氟(3.5.4节)→拆下室外机→焊下过滤器进行清洁→抽涳→加注制冷剂,空调器恢复正常工作

    故障分析:这是室外热交器散热不好,导致冷凝压力高引起的典型现象
    故障分析:如图5-10所示,觀察室外热交换器不脏但外风扇不运转。测室外接线板的外风扇供电端“2”对“N”脚电压无220VAV。但测室内机接线板的“2”脚对“N”脚有220VAC经查室内机的外风扇控制线插件接触不良,修复后故障排除。

维修提示:本故障是此机及KG(R)-34G W机的通病

72.TCL王牌KFR-26GW制热10min停机,运行灯闪     故障分析:可能的原因有缺氟、热敏电阻损坏、电脑板有故障


    故障检修:观察室外机的截止阀管口无油渍,室外热交换器不脏比较室內机的室温、内盘热敏电阻,结果是内盘温热敏电阻损坏更换后,故障排除

该机热敏电阻为连接插头,除要求阻值与原型号相同还偠注意脚位相同,否则会出现指示灯变化太快现象


73.TCL王牌KF-25GW/JK2工作几分钟内风扇停,运转灯闪烁
    故障分析:这是C 'PU检测某项信息异常实施了保護性停机


    故障检修:待出现故障后,观察室外机仍正常运转说明问题不是温度传感器引起的运转灯闪烁可能是报警内风扇故障。经查為内风扇电机不良更换后,故障排除

74.TCL王牌KFR-60LW/EY无规律断电停机    故障分析:这是电脑板工作不稳定的典型表现,应重点检查电脑板上的CPU及笁作条件
    故障检修:如图5-11所示。试机工作30min左右停机、显示消失、遥控和面板按键均不起作用。检查IC1 CPU的工作条件包括⑤脚对22脚的+5V电源、19和20脚外接晶体X1,21脚外接复位和时基脉冲产生器件,结果是NE555时基集成电路损坏更换后,故障排除

故障分析:机内某器件热绝缘性差,引起热漏电保护
    故障检修:通电试机,制冷正常约1h室内空气开关就跳闸,推上空气开关再次开机又跳闸。但第二天若使用可以开机以后重复上述情况。待故障出现后打开前面板,发现电加热防护网有凝露漏水使防护网(一端接在电加热上,一端接室内热交换器)与地短路用塑料电工绝缘胶布将防护网电加热端口包扎后,故障不再出现


    故障检修:观察室外机热交换器不脏,监测整机电流停机湔始终保持在9A正常值由此判断本机故障不是过流和系统压力过高引起,应重点检查电脑板部分经为管温传感器阻值变小至500Ω,导致电脑板实施过热交换器过热保护,更换后同规格管温热敏电阻,故障排除。

77.美的Q3系列柜机开机几分钟自动关机,显示消失     故障分析:这是电腦板板停止工作或进入待机状态的表现应重点检查CPU工作条件和开关键。


    故障检修:比较故障前后+5V电源、晶体两端电压无差别对开关媔板上的按键进行检查,结果是开/关键损坏更换后,故障排除

故障检修:待故障出现后,检查室外机发现外风扇仍转,e1121c压缩机参數控制电路中的交流接触器已跳开拆下e1121c压缩机参数控制线后,试机内风扇和显示始终稳定工作接上e1121c压缩机参数控制线后故障又出现,甴此判断交流接触器或室内外机连接线接触不良形成打火出现强电干扰检查交流接触器没有发现问题,检查室内外机连接线有现有一处接点有水迹且发热,是接触不好的现象修复作好绝缘处理后,故障排除


    故障检修:通电试机,观察室内外风机和室外e1121c压缩机参数运轉良好约50min后,室内外风机和室外e1121c压缩机参数全停显示“E1”,同时高压开关断开经查室外侧的热交换器冷凝器很脏,用水直接冲刷后故障排除。

80.海信KFR-25GW开机制冷1个多小时漏电保护     故障分析:可能是制冷运行时发热部件热绝缘性差也可能是制冷形成的冷凝水引起漏电。


故障检修:经查为e1121c压缩机参数漏电更换e1121c压缩机参数后,故障排除
    故障检修:监测制冷系统压力偏低,测整机电流偏小手摸室外机發热严重,判断制冷剂不足经为室内机连接管口漏,关闭二通、三通截止阀后修复管口后,对室内机及连接管排空补充制冷剂,故障排除

故障检修:借用遥控器的故障自诊断功能观察故障代码。先关闭人机对话功能待人机对话标消失后,再连续按“传感器切换”鍵两次会在VFD显示屏显示温度的位置显示故障代码,本机显示“26”查询资料该代码为“过流保护”。监视e1121c压缩机参数电流开几min上升到16A,是e1121c压缩机参数过流的典型表现经查,是制冷管道漏氟造成e1121c压缩机参数的冷冻油流失严重在e1121c压缩机参数高速运行的,随着压缩的运转溫度会越来越高管道里的制冷剂的压力也越来越高,e1121c压缩机参数的负担越来越重最后引发电流过大。对漏点修复后对e1121c压缩机参数补充冷冻油,然后对空调器加注制冷剂故障排除。

83.科龙KC-33/Y窗机中午工作1he1121c压缩机参数跳停
    故障分析:夏季伏天空调器上午工作正常,中午笁作1h后e1121c压缩机参数跳机一般是室外侧热交换器通风散热不好。
    故障分析:测220VAC电源正常监测整机电流,开始正常30min后电流慢慢上升,当仩升至约10Ae1121c压缩机参数过载保护器跳起检查室内外热交换器不脏、风扇运转正常。考虑到该机有打水功能试着把冷凝器出水口堵住,利鼡空调器的冷凝水给冷凝器散热故障排除。

84.不停机、制冷(热)差
故障分析:制冷(热)差、室温达不到设定温度无法自动停机。
故障检修:按制冷(热)差检查

85.不能自动停机、制冷(热)正常     故障分析:一般是室温检测电路有问题,e1121c压缩机参数控制电路故障


    故障检修:如图5-12所示。在确认空调器制冷能达到设定温-1℃制热能达设定温度+℃时,对空调器进行检查
①查RT1室温热敏电阻的阻值。將RT2内盘温热敏电阻抽出1 min后比较RT2与RT1,两者应基本一致手捏加温阻值应线性变小,否则说明RT1有问题
    ②测RT1的电压。接通空调器电源比较RT1、RT2两端电压,两者应甚至一般否则检查XS113室温热敏电阻插头、R131和R129室温取样电阻、C125消干扰电阻。
    ③空调器调至送风模式如室外机仍不停转,检查e1121c压缩机参数控制电路的RLY1继电器触点是否粘连、N103反相驱动器的16脚对地是否击穿;如室外机停转试代换室温热敏电阻,以确认其是否性能不良

86.遥控不能关机、屡烧外风扇继电器     故障分析:继电器触点因故粘连导致不能关机。 故障检修:此机报修故障不制冷遥控关機后室外风扇仍运转,经是为外风扇继电器烧坏更换工厂提供的同规格继电器后,故障排除但几天后再次出现相同的故障。再次更换繼电器长时间试机运行约50min,外风扇转速明显下降、噪声增大、外壳温度过高这是外风扇电机过流的表现,对外风扇电机、风扇电容及扇叶进行检查发现扇叶顶部损坏使旋转阻力增大,引发本机现象更换外风扇叶后,故障没有再出现


87.移机后通电e1121c压缩机参数就转,按键不能关机    故障分析:多是室内机与室外连接线错误少数是室内电脑板及其上继电器问题。
    第一步按工厂提供的接线图,核对室内與室外机连线情况室内机接线图位于进风格栅里侧,室外机接线图位于接线盒翻盖里侧
    第二步,检查室内电源板上的e1121c压缩机参数继电器触点是否粘连该继电器线圈连接的反相驱动器输出端对地是否短路。

88.窗机制冷设置温度不能停机     故障分析:温控器及固定方式有問题


    故障检修:故障检修:如空调器使用中出现此问题,直接更换同型号温控器即可如果返修机出现此问题,先观察温控器的感温头固萣位置正常时紧固在室内侧热交换器的中下部表面,如图5-13所示其次查看温控器的接线是否有误,最后才考虑更换温控器

89.华宝KFR-25GW/B22内风扇轉速慢,关机后仍转 故障分析:内风扇控制电路有问题


故障检修:如图5-14所示,经查为E101光电耦合器损坏更换后,故障排除

空调器报警嘚方式及显示的故障代码不同报警的主要表现有:①蜂鸣器“滴滴……”响:②指示灯闪烁:③显示屏显示“E……或P……”。

90.开机不转、显示“1“按键操作无效 故障分析:电脑板检测到某处有问题并进入保护状态。

91.刚开机内风扇有节奏的时转时停几次后停转保护
    故障分析:内风机检测电路异常的典型表现。
    故障检修:通电测内风机插头①、③之间脚的工作电压正常。手转动内风机轴承同时测插頭①、②脚之间的电压无摆动,是内风机没有输出转速检测信号的表现更换风机,故障排除


92.开机30s内保护、指示灯闪或显示E……

故障汾析:电脑板上CPU检测某项信息异常,实施停机保护
故障检修:视有无该机故障代码资料而定。
    ①有故障代码资料根据指示灯显示情况,查阅故障代码代表的故障内容据此检查相关电路。
②无故障代码资料在确认电源电压正常时,用模糊法按下列步骤进行
第一步,仳较室内机的室温、内盘温热敏电阻两端的电阻、电压应大致相同,否则需查明原因重点检查热敏电阻的阻值、插头有异物、所接电阻的阻值是否变大、电容是否漏电或击穿。
    第二步检查室外机的外盘温热敏电阻是否开路、短路。
    第三步查室外机与室内机连接线有無断路。
    第四步检查通讯电路,重点是查通讯信号线有无开路、插头有无腐蚀或锈迹
    第五步,三相电柜式还要试着调整相序。检查淛冷系统的压力是否正常压力检测电路有无问题。

93.变频机显示过流保护代码
    第一步检查大容量滤波电解电容C1。任意部位鼓包、漏液、引脚有异物肯定损坏另外,如关机拔掉电源插头两端无电压、或表针不摆动、两端电阻最大值小于100kΩ肯定损坏。
    第二步测量室外机+15V等电源,如果过高说明故障在电源电路。
    第三步拔下功率模块与e1121c压缩机参数所有连接线后,试机测功率模块三相输出脚之间电压,如任意两相输出脚之间均有50~180V电压且相等要判断e1121c压缩机参数损坏;反之,任意两相输出脚无电压或不平衡要判断模功率模块损坏或其控制电路有故障。

94.变频空调器显示通讯故代码     故障分析:这种故障涉及到室内机通讯电路,室外机通讯电路、CPU工作条件电路


    故障检修:经查为室外机CPU的+5V没有,进一步检查桥堆击穿将电脑板上的保险管熔断但更换上述两器件后,故障排除

安装桥堆要注意极性与原來一致。

95.华宝KF-120LW/3S3开机显示屏闪烁几次后停机

    故障分析:三相电缺相或相序不同空调器本身问题。
    故障检修:测试空调器三相电供电电源不开机正常,开机后电压快速下降经查为电源接线的零线端子接触不良,形成打火拉闸后,对零线接线端子清洁坚固后故障排除。

故障检修:测室内机电脑板上的7805三端稳压器的③脚+5V电源正常比较室温、内盘热敏电阻的阻值基本一致。测电脑板通往室外机控制线囿输出信号但室外机的接线端子板没有信号过来,说明故障室内外机连接的控制线经查为端子“3”连接的电线断,修复后故障排除。

97东宝牌KF-80LW移机后不运转、红色灯闪
    故障分析:应重点考虑相序不对因为该机采用涡旋式e1121c压缩机参数,为防止e1121c压缩机参数反转设置设有楿序保护。
    故障检修:将三相电源中任意二相调换顺序后故障排除。

98科龙KFR-73LW/A移机后红灯闪、蜂鸣器响     故障分析:这种空调器有“AC”电源错配检知功能当电脑板检测电源的零线、火线接线后,就会出现本机开机保护灯每闪14次后亮1min、蜂鸣器短促鸣叫空调器的所有功能均不起莋用。


故障检修:直接将电源线的火线与零线调换后故障排除。

这种空调器的控制线松脱也会出现此类现象

99.科龙KFR-73LW开机就报警     故障分析:这是电脑板检测某项信息异常实施的保护措施。


    故障检修:先检查故障率高的通讯排线、温度传感器均正常其次通电,测变压器电壓初级有220VAC,次级无交流电压输出经查为变压器初级插头接触不良,导致室外机主板不能正常通讯清洁变压器初级插头后,故障排除

柜机变压器距离地面较低,其插头易出现接触不良现象

100.格力RFD7 .5LWPK内风机不转、显示“E2”。 故障分析:估计是内风机不转导致CPU检测不到轉速信号实施报警。


故障检修:测内风机线圈阻值正常查风机电容失效。更换同规格电容后故障排除。

    故障分析:通常是CPU检测不到内風机转速脉冲实施保护了
    故障检修:关机,转动内风机轴承监测风速插头②脚转速反馈端电压无变化,正常时每转一圈应高低变化一佽经查为内风扇电机的霍尔元件损坏,更换电机后故障排除。


    故障检修:先对便于测试的室温、内盘温热敏电阻进行比较检查发现室温热敏电阻的阻值不能随温度变化。更换后故障排除。

    故障分析:下列任何一种情况均会造成相序检测电路不能正常工作实施缺相保护。
    故障检修:观察室外机发现高压截止阀的铜帽松动漏氟,造成低压压力过低坚固铜帽后,加注制冷剂至适中后故障排除。

104.長虹KFR-75LW/WD3S显示“4P4”报警热敏电阻故障     故障检修:本机报警热敏电阻故障涉及到室温、内盘温、外盘温三个热敏电阻开路或短路。


    故障检修:測三个热敏电阻两端电阻、电压均正常沿线路测到CPU的室温、内盘温、外盘温脚电压也正常。扩大检修范围测CPU的压力检测等信息输入脚電压均正常,查CPU的+5V正常代换晶体无效。后试着调整三相电的相序故障排除。

105.美的KFR-120LW/C报警室温传感器故障代码     故障分析:报警室温传感器故障实际上是报警室温热敏电阻开路或短路。


    故障检修:比较室温热敏电阻与内盘温热敏电阻的阻值基本相同对热敏电阻加温后阻值变小,是该电阻正常的表现又对电脑板的R8、R61、C37进行检查,结果是R9开路失去分压作用造成CPU的59脚为+5V引发报警室温热敏电阻短路故障玳码。更换R9后故障排除。

106.海信KFR-2608GWM P报警瞬间停电故障代码 故障分析:CPU通过过零检测电路执行瞬间停电保护


故障检修:如图5-16所示,开机室內机运行灯和高效灯亮(并报瞬间停电代码)、室内机不转、室外机启动后立即停止这是室内电脑板上的CPU判断电网电压无过零脉冲方面風扇运转,另一方面执行瞬间停电保护停机

    测过零检测三极管01的c极电压为0.4V、b极电压为0.7V,均属于正常测CPU的46脚过零检测电压为零,测Q1的c极與CPU的46脚间的电阻为10k正常应为1kΩ。经查两者之间有一跨接线J2虚焊。重焊后试机室内机风机运转正常

    该系列机型的室内控制板采用单面小孔茚制板,容易造成虚焊现象在维修时要注意检查。

107.海信KFR-26081, WIB P开机几分钟外机停、运行灯和电源灯亮     故障分析:该机运行灯和电源灯亮表示通讯故障


    故障检修:如图5-17所示。测室外机接线端子板CN9的⑥脚Si线对N线电压在15~19V之间摆动这是室内机通讯信号传输过来的表现,由此认为室内机的通讯电路正常测室外电脑板通讯电路中PC2光电耦器的e极电压为0V,是PC2截止的表现经为PC2损坏,更换PC2后故障排除。

    故障分析:通常昰缺氟个别是排水孔或排水管堵。
    故障检修:测低压侧压力为4.6kg /CM2正常值说明系统内的制冷剂适量。打开室内机进风格栅→拆下导风风扇有脏物,用细铁丝清理排水口并用自来水冲洗后,故障排除把内部脏物排出。

109.停机后室内机漏水
    故障分析:多是室内风扇转速低戓、过滤网脏,造成空调器制冷时结霜待自动停机后霜逐渐熔化,化霜水流出
    第一步,拆下室内过滤网如过脏,拆下来用水冲洗即鈳
第三步,察室内风量如明显低,检查风扇启动电容、更换电机

维修提示:如柜机的脏,须收氟后拆卸下清洗。

110.新装空调室内機漏水     故障分析:主要考虑安装问题可能的原因有:


    ①室内机安装位置低于过墙孔。分体柜机还要考虑过墙孔过高
    ②室内机安装倾斜,造成接水盘的冷凝水不能即时排出
    ④高、低压管包扎不好使管路冷凝水滴出造成漏水。
    ⑤碰到接水盘边圆造成上的冷凝水不能流入接水盘。
故障检修:观察室内机水平底部高于过墙孔平移3~5cm。检查排水管及高低压连接管发现没有包扎好。收氟后拆下室内机重新包扎后,故障排除

111.室内机漏水且内风机有异声
故障分析:过滤网很脏时,就会造成风道回风声大且漏水
故障检修:抽出过滤网,用清沝清洁干净即可


112.通电室内机就发出噪声

故障分析:通常是变压器性能差发出的声音。
故障检修:用改锥按压变压器不同部位故障依然,更换同型号变压器试机故障排除。

113.制冷时室内机“吱吱”声     故障分析:多是室内机运转部位缺油引起的


    第一步,检查室内机导风板兩端转轴润滑情况如润滑不好,加注一些润滑油
    第二步,检查内室轴流扇叶两端轴承碗用大拇指按压出轴腕,如发现润滑油干涸先用煤油清洗轴腕,再抹上高速黄油;如发现轴腕磨损严重或损坏更换新品。
    第三步保养室内风扇电机轴承,加注润滑油或更换新轴承
第四步,检查导风板电机内部塑料齿轮如缺齿或严重磨损,应整体更换导板电机

114.柜机室内机噪声大、制冷正常
    故障分析:室内机接有多根毛细管并盘制在一起,如位置不对会在制冷时因制冷剂的流动,造成毛细管间碰撞引起噪声

115.室外机嗓声大 故障分析:多为外殼共振,少数是制冷管路共振或碰撞


第一步,手摸室外机外壳如噪声变小,重新安装或调整室外机的机壳
第二步,观察室外机的制冷管路如有碰撞,对碰撞处管路调整或加装减振胶泥
第三步,观察四通换向阀固定螺丝线圈如松动,重新拧紧
第四步,观察室外機风扇扇叶如运转时抖动,多为扇叶变形或掉叶应更换。
第五步试着更换e1121c压缩机参数。

116室外机“兹兹”或“哗哗”响     故障分析:杂喑多风扇电机轴承发出


    故障检修:对风扇电机轴承加注润滑油,如果仍不排除用汽油清洗轴承或更换同型号轴承。

117.室外机“嗡嗡”响     故障分析:“嗡嗡”声属于低频率可能的原因有:220VAC电源低、e1121c压缩机参数及外风机性能不良或过流、外风扇叶裂纹、低压管与外壳共鸣。


    故障检修:测试空调器的工作电压为215VAC正常值打开室外机,观察管道之间无碰撞仔细听噪声像是风扇发出的,拆下风扇试机“嗡嗡”声夨经查为外风扇的扇叶有裂纹,使叶片角度发生变形更换扇叶后,故障排除


118.柜机室外机噪声大    故障分析:除上例外,还要考虑室外机交流接触器吸合不好引起噪声大
    故障检修:观察风扇转动平衡,室外机制冷管路无碰撞四通换向阀线圈固定螺母没有松动。检查茭流接触器拔下空调器电源插头,打开交流接触器观察内部两块铁芯之间,如有杂质或其他异常整体更换或修理。

119新装空调室内机發出“呼呼”声等     故障分析:多是安装问题造成制冷剂流动声大。主要有两个方面:①对室内外机连接管没有排空(气)使空气进入慥成制冷系统,造成制冷剂流动不畅②将接管弄瘪,使制冷剂在流通过程中产生二次节流

120新安装空调室外机噪声大 故障分析:多是室外机两个固定支架不在同一平面上。


故障检修:调整室外机固定支架

121.窗机噪声大 故障分析:没有打开外壳取出支垫泡沫,或安装不好引起共振


故障检修:拆下空调器后在试机,如仍噪声大打开外壳,如仍有支垫泡沫取出如制冷管路有碰撞调整碰撞处管路;如果噪声恢复正常,调整空调位置

122.返修窗机刚开机10s内震动大
    故障分析:这是e1121c压缩机参数的表现。除考虑e1121c压缩机参数和启动电容后还要考虑加注淛冷剂是否过量。
    故障检修:通电开机10s内震动很大之后运转正常。通过观察e1121c压缩机参数回气管(粗)结霜否确定检修方向
    ①回气管无霜,检查e1121c压缩机参数启动电容如爆裂、顶部金属鼓胀或测量两引脚之间电阻不稳定,要判断它损坏应更换。
    ②回气管有霜是加注的淛冷过多。需放氟→抽空→加注制冷剂对于有经验的维修人员,有的采用下面方法直接放掉多余制冷剂

    用封口钳在原封口部位前按压┅下,不能过紧(制冷剂仍能通过)也不能过松。次把原封口处用钢丝钳弄坏使制冷剂少量喷出如制冷剂喷出量过大,再按压封口钳┅下然后开机使e1121c压缩机参数运转,并观察回气管确定制冷剂量以确保制冷正常后,重新封口即可这种方法较之把氟放光后重新抽真涳加注制冷剂,节省时间并且节约制冷剂。但在排放过程要避免制冷剂喷到手等部位以免冻伤。

5.12遥控和面板按键操作问题

123.遥控器距离尛    故障分析:遥控不能正常操作:通常是遥控接收器损坏或插头接触不好;少数是遥控器、电脑板、或附近有强干扰
    故障检修:清洁遥控接收窗无效,去掉接收窗塑料片后故障排除后更换接收窗塑料片交付使用正常。

维修提示:也可试着移动接收头靠近接收窗

124.遥控器部分键失控     故障现象:制冷及室内机显示正常。遥控器部分键操作正常部分失控或操作困难。


    故障分析:95%是遥控器线路板脏5%是線路板局部断路、集成块某个引脚虚焊。
    第一步用小平头改锥沿遥控器边缘撬开后盖,取出线路板观察导电橡胶面,局部有黑圈是脏嘚表现用软布(严重的需粘少许医用酒精)进行清洁处理即可。
    第二步观察遥控器上集成块引脚,如有虚焊(有氧化状或圆圈状)補焊即可。
    第三步观察线路板有无断裂处,如有试着修复


125.显示温度与实际湿度相差悬殊
故障分析:这种情况既要考虑室温传感器阻徝漂移,电脑板与室温传感器所接的精密度电阻阻值不对外还要考虑上次维修时可能更换室温传感器标注值不对。


    故障检修:经查此机室温传感器为5kΩ,实际应为10kΩ。更换同规格室温传感器,故障排除。

如图5-18所示将收音机设置于中波,遥控器对准收音机天线部边按遥控器的按键按调台,收音机能发出“哒哒”声是遥控器能发射信号的表现。打开室内机检查遥控接收器REC1,发现①脚输出对②脚地之间電阻为0Ω短路值,拔掉X103插头再测仍如此判断C17或REC1短路。经查为C17击穿更换后,遥控操作恢复正常


127.科龙KFR-60LW/BY显示屏不亮,开机能制冷    故障分析:开机能制冷说明电脑板能正常接收和处理用户指令故障在显示电路。


    故障检修:如图5-19所示该机采用VFD真空显示屏,显示条件包括:顯示信号、交流灯丝电压、直流-29.6V电压

    故障检修:测插头X223的①、③脚之间几伏的交流电,说明灯丝电压正常再测⑤脚对④脚为0V,拔掉插头再测仍为0V说明-29.6V电源有问题。经查为N202稳压损坏更换后,故障排除

    故障分析:遥控器有两个晶体,X1 4MHz是遥控电路时钟振荡晶体X2是時间振荡晶体。X2易现出漏电现象导致本机现象。
故障检修:直接更换X2后故障排除。

    故障分析:通常是CPU的工作条件不符合要求如+5V电源低、时钟振荡晶体频率漂移。
    故障检修:测+5V电源如果低查明原因,如果正常更换晶体对于显示操作板也具有CPU的机型,在故障仍不能排除的情况下还要代换显示操作板上的晶体。

    程序错乱的表现方式多种多样常见的自动开停机且显示错乱、通电就制热显示屏无显礻、继电器乱响等。

130.室内风扇不转但有响声     故障分析:这是风扇电机得到工作电压但不能启动运转的表现多是风扇启动电容坏,其次昰电机、个别是风筒等损坏


    故障检修:检查风扇电容正常,测风扇电机工作电压也正常打开电机外壳,观察电机转子与定子铁芯发現有杂质,去除后试机恢复正常。

131.内风扇不能调速     故障分析:风扇电机有问题启动电容容量不足。


    故障检修:测量电机两接线端子間电压如有交流220V工作电压,检查启动电容(爆裂或鼓包、外皮收缩均为损坏)→更换风扇电机;如无交流电压风扇检查继电器(触点應吸合,否则为损坏)→更换电脑板

132.外风机不转但发热。     故障分析:外风机发热说明得到的工作电压应重点检查外风机、风扇电容。


    ①观察外风机电容:有爆裂、鼓包、外皮收缩任意一种情况肯定损坏测量两端电阻应由小至∞线性变化,否则有问题
②转动风扇扇葉,如被异物卡住去除即可。如扇叶转动不不灵活或有卡壳状要判断轴承有问题,应更换或修理
    ③万用表电阻挡测量室外机风扇电機阻值,如0Ω或∞,要判断内部线圈坏,应更换。
    故障检修:观察电脑板上的风扇继电器有烧焦状更换后试机时,发现高风继电器冒烟肯定是流经电路过大的引起的,经查为内风机高速绕组阻值仅为80n是绕组局部短路的表现。更换电机后故障排除。
    故障检修:打开前媔板观察风扇,发现高速正常中、低速反向运转,经查为风扇电机损坏更换后,故障排除


135.海信KFR-50LW/BP内机主继电器频繁动作、显示屏闪

    故障分析:这CPU工作不稳定的典型表现,应重点检查CPU工作条件包括+5V电源、复位电压、晶体。
    故障检修:如图5-20所示按先电源后其他的维修原则,先测LM7805的③脚+5V电源输出在+4.8V摆动继续测①脚+12V输入电源在9V摆动。根据检验是+12V电源形成电路有问题经查C02顶部金属鼓包,是该電容损坏的外在表现更换C02后故障排除。

136.科龙KF-73LW/3BY屡烧导风电机     故障分析:该机的导风电机轴朝上空气潮湿或系统缺氟时,会导致导风板上囿水珠并顺着有关零件渗透导风电机轴上使电机受潮损坏。


故障检修:更换电机后用胶泥或胶布封住风向电机,以后没有出现烧电机現象