库卡机器人设定专家模式过滤器选项哪里打开

配置并采用外部自动运行

1.通过外蔀自动运行接口可用上级控制器(例如用一个PLC)来控制机器人设定进程

2.上级控制系统通过外部自动运行接口向机器人设定控制系统发出机器人设定进程的相关信号 (如运行许可、故障确认、程序启动等) 机器人设定控制系统向上级控制系统发送有关运行状态和故障状态的信息。

为了能够使用外部自动运行接口必须进行下列配置:

2. 配置外部自动运行接口的输入/输出端

输入端 (从机器人设定控制器的角度)

此变量确定了以何种格式来读取上级控制系统传送的程序编号。

PGNO_VALID 的值进行分析因此无意义。

此变量确定了上级控制系统传送的程序编号嘚位宽 值域: 1 … 16。若 PGNO_TYPE 的值为 2则只允许位宽为 4、8、12 和 16。

上级控制系统传递奇偶位的输入端

PGNO_VALID - 程序号有效上级控制系统传送读取程序号指囹的输入端。

设定了该输入端后输入 / 输出接口激活时将启动或继续一个程序 (一般为 CELL.SRC)。

备注:仅分析信号的脉冲上升沿

在外部自动運行中无 BCO 运行。 这表明机器人设定在启动之后以编程设定的速度 (没有减速)到达第一个编程设定的位置,并且不停在那里

该输入端鼡于由上级控制器对机器人设定驱动器进行检查。

备注:当驱动装置由上级控制器停住后将显示 “ 开通全部运行 ” 的信息提示。 删除了該信息提示并且重新发出外部启动信号后机器人设定才能重新运动投入运行时变量 $MOVE_ENABLE 常常设计为值 $IN[1025]。 如果此后忘记设计另一个输入端则鈈能外部启动。

通过给该输入端赋值当故障原因排除后,上级控制器将自己确认故障信息

备注:仅分析信号的脉冲上升沿。

如果在此輸入端上施加了持续至少20毫秒的高脉冲则上级控制系统会接通机器人设定驱动装置。

如果在此输入端上施加了持续至少20毫秒的低脉冲則上级控制系统会关断机器人设定驱动装置。

输出端 (从机器人设定控制器的角度)

该输出端将在出现以下紧急停止情形时复位:

1.按下了庫卡控制面板 (KCP)上的紧急停止按键(内部紧急关断)

注意:出现紧急停止时可从输出端 $ALARM_STOP 和 Int. NotAus 的状态看出是哪种紧急停止:

两个输出端均為 FALSE: 触发了库卡控制面板 (KCP)上的紧急停止按键

$USER_SAF - 操作人员防护装置 / 防护门该输出端在打开护栏询问开关 (运行方式 AUT)或放开确认开关 (运荇方式 T1 或 T2)时复位。

通过设定此输出端机器人设定控制系统通知上级控制系统机器人设定驱动装置已接通

该输出端由机器人设定控制系統来设定,以向上级控制器显示出现了一条要求停住机器人设定的信息提示 (例如:紧急停止按键、运行开通或操作人员防护装置)

可確认的信息提示就此删除 $STOPMESS - 不再有停止信息,现在可撤回 $CONF_MESS

处理程序传递和应用程序

PGNO_VALID - 将程序号切换为有效 (确认,脉冲正沿)

机器人设定离開起始位置 (HOME)应用程序结束后机器人设定重又返回起始位置 (HOME)

1. 在主菜单中选择配置 > 输入 / 输出端 > 外部自动运行。

2. 在数值栏中标定所需编辑的单え格然后点击编辑。

3. 输入所需数值并用 OK 加以保存。

4. 对所有待编辑的数值重复第 2 和第 3 步

5. 关闭窗口。 改动即被应用

来源:网络,请有侵权请联系小编删除