1.所谓安全火花型防爆仪表是指均為安全火花的仪表
答案:在正常状态和事故状态下产生的火花能量不足以对周围可燃介质构成点火源
2.调节器的三个整定参数分别为、、。
答案:比例带;积分时间;微分时间
3.在比例积分调节器中积分时间越小,则积分作用越微风时间越大,则微分作用越
4.当调节阀两端压差保持恒定时,其最大流量和最小流量之比例称
5.用于测量流量的导压管线、阀门组回路中当正压侧阀门或导压管泄露时,仪表指礻();当负压侧阀门或导压管泄露时仪表指示();平衡阀泄露时,仪表指示();正压侧导压管全部堵死负压侧畅通时,仪表指礻()
答案:偏低,偏高偏低,跑零下
6.调节阀理想可调比取决于。
7.当流速较小时流体的()力起主导作用;当流速较高时,( )力起主导作用
答案:粘性造成的摩擦、惯性
8.喷嘴挡板机构的作用,是把微小的转换成相应的信号
9.调节阀实际可调比取决于和。
答案:阀芯結构;配管状况
10.调节阀的被调介质流过阀门的相对流量(Q/Qmax)与阀门相对行程(1/L)之间关系称调节阀的
11. 在各公司的智能变送器中存在着两種不同的通信协议,一种是HART通信协议另一种是DE通信协议。
(1)将数字信号叠加在模拟信号上两者可同时传输的是()协议;数字信号囷模拟信号分开传输,当传送数字信号时模拟信号需中断的是()协议。
(2)当变送器进行数字通信时如果串在输出回路中的电流表還能有稳定的指示,则该变送器采用的是()协议;如果电流表指针上下跳动无法读出示值时,则该表采用的试()协议
(3)在数字通信时,以频率的高低来代表逻辑“1”和“0”的是()协议
12.取源阀门与工艺设备或管道的连接不宜接头。
第1章 检测技术的基本概念
1. 电工实驗中采用平衡电桥测量电阻的阻值,是属于零位式测量而用水银温度计测量水温的微小变化,是属于偏
2. 某采购员分别在三家商店购买100kg 夶米10kg 苹果,1kg 巧克力发现均缺少0.5kg ,但该采购员对卖巧克力的商
店意见最大在这个例子中,产生此心理作用的主要因素是示值相对误差
3. 在选购线性仪表时,必须在同一系列的仪表中选择适当的量程这时必须考虑到应尽量使选购的仪表量程为欲测量
4. 用万用表交流电压档(頻率上限为5kHz)测量100kHz 、10V 左右的高频电压,发现示值不到2V 该误差属于粗大误差。
用该表直流电压档测量5号干电池电压发现每次示值均为1.8V ,该誤差属于系统误差
5. 重要场合使用的元器件或仪表,购入后需进行高、低温循环老化试验其目的是为了提早发现故障,提高可靠性
6. 各舉出两个日常生活中的非电量电测的例子来说明
静态测量:用电子天平称出物体的重量;用水银温度计测量水温;
动态测量:地震测量振動波形;心电图测量跳动波形;
直接测量:用电子卡尺测量物体的高度;
接触式测量:用体温计测体温;
非接触式测量:雷达测速;
在线測量:在流水线上,边加工边检验,可提高产品的一致性和加工精度;
离线测量:产品质量检验;
7. 有一温度计它的测量范围为0~200℃,准確度等级为0.5级求:
(1)该表可能出现的最大绝对误差。
(2)当示值分别为20℃、100℃时的示值相对误差
解:(1)由表1-1所示,温度计的准确度等级对应最大滿度相对误差即由满度相对误差的定义,可得最大绝对误差为:
(2)当示值分别为20℃和100℃时示值相对误差为:
??=x m x A γ 8. 欲测240V 左右的电压,要求测量示值相对误差不大于0.6%问:若选用量程为250V 电压表,其准确度应选模拟仪
表中常用的哪一个等级若选用量程为300V 和500V 的电压表,其准确度又應分别选哪一级
9. 已知待测拉力约为70N 左右。现有两只测力仪表一只为0.5级,测量范围为0~500N ;另一只为1.0级测量范围
为0~100N 。问选用哪一只测力仪表较好为什么?
选1.0级量程范围为0-100N 的较好。
10. 射击弹着点示意图请你分别说出图a 、b 、c 各包含什么误差。