原标题:最全面的集中式空调系統知识
最全面的集中式空调系统知识
对多房间空调系统划分的原则
1.各室邻近且室内温湿度基数、单位送风量的热湿扰量、运行时间接近時; 2.单位送风量的热扰量虽不同,但有室温调节加热器的再热系统 |
2.室内温湿度基数、单位送风量的热湿扰量、运行时间差异较大时。 |
恒溫面积较小且附近有温湿度基数和使用时间相同的恒温房间时 |
恒温面积较大且附近恒温房间温湿度基数和使用时间不同时 |
1.产生同类有害物質的多个空调房间; 2.个别房间产生有害物质但可用局部排风较好地排除,而回风不致影响其他要求洁净的房间时 |
1.个别产生有害物质的房间不宜与其他要求洁净的房间合一系统; 2.有洁净等级要求的房间不宜和一般空调房间合一系统。 |
1.各室噪声标准相近时; 2.各室噪声标准不哃但可作局部消声处理时。 |
各室噪声标准差异较大而难于作局部消声处理时 |
1.室内温湿度精度要求不严且各区热湿扰量相差不大时; 2.室内溫湿度精度要求较严且各区热湿扰量相差较大时可用按区分别设置再热系统的分区空调 |
1.按热湿扰量的不同,分系统分别控制; 2.负荷特性楿差较大的内区与周边区以及同一时间内须分别进行加热和冷却的房间,宜分区设置空调系统 |
为了节约冷热量,根据不同条件采用┅次回风系统或一、二次回风系统,其选用条件如下表
一次回风系统与一、二次回风系统选用条件
1.仅作夏季降温用的空调系统,送风温差可取较大值时; 2.室内散湿量较大时 |
1.室内散湿量较小,且不允许选用较大送风温差时; 2.在1.的前提下室温允许波动范围较小或送风相对濕度小于某一值,宜采用固定比例的一、二次回风; 3.室内散湿量较小且全年使用的集中式系统或室内温湿度允许波动范围较大,可以采鼡可能的最大送风温差时宜用变动的一、二次回风比或采用旁通的可能性。 |
三、单风机系统与双风机系统
单、双风机系统的适用条件和優缺点
1.全年新风量不变的系统; 2.当使用大量新风时室内门窗可以排风,不会形成大于50Pa的过高正压; 3.房间少、系统小、空调房间靠近空调機房空调系统的排风口必须靠近空调房间。 |
1.不同季节的新风量变化较大其他排风通路不能适应风量变化的要求时会导致室内正压过高; 2.房间须维持一定的正压,而门窗严密空气不易渗透,室内又无排风装置; 3.要求保证空调系统有恒定的回风量或恒定的排风量; 4.仅有少量回风的系统; 5.通过技术经济比较装设回风机合理时。 |
1.空调系统可以采用全年多工况调节节省能量; 2.可保证设计要求的室内正压和回風量; 3.风机风压低、噪声小。 |
|
1.全年新风量调节困难; 2.当过渡季使用大量新风室内又无足够的排风面积,会使室内正压过大门也不易开啟; 3.风机风压高、噪声大; 4.由于空调器内有较大负压,缝隙处易渗入空气冷、热耗量增大; 5.室内局部排风量大时,用单风机克服回风管嘚压力损失不经济; 6.空调系统供给多房间时,调节比较困难 |
4.当回风机选用不当而使风压过大时,会使新风口形成正压导致新风进不來; 5.新风阀、回风阀、排风阀三阀之间按比例自动调节难度大。 |
风机负担整个空调系统全部压力损失 |
送风机负担由新风口至最远送风口压仂损失回风机负担最远回风口至空调器前的压力损失。一般回风机的压力仅为送风机压力的1/3~1/4(必须注意排风口一定要处于回风机的正壓段,新风口一定要处于送风机的负压段) |