380V 60KW的负荷满负荷电流在120A左右,建议伱用70平方的铝线,空气开关建议你用150A ,因为要考虑到环境温度、和冲击电流等因素开关选用应该比额定电流大些
你对这个回答的评价是?
60KW380V那么可以计算出电流大概是:115A。那么电缆你可以选择为:YJV 4芯的35平方毫米的铜线铝线的话70平方毫米。空气开关:120A就可以。当然这个非常粗糙的结论。需要知道你具体的负载是什么,然后安装环境怎么样等等等,条件才能最终确定
你对这个回答的评价是?
总负荷60千瓦,负荷电流是120A左右理论上就是25(35)平方以上的铜芯(铝芯)电缆线都可以,空气开关一般是按额定电流的2倍选取洇为你的是总负荷60KW,所以可用200A的空气开关在电缆选取方面还要计算电压损耗,三相380伏电源总开关用什么好电压的损耗不超过额定电压的確7%(26.6V)电机就可以正常工作。所以导线的截面积S>L导线的米数X电流 /
你对这个回答的评价是
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP立即搶鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案
380伏属于动力电是要从总开关处取380伏电源总开关用什么好,而且得有单独控制断路器