10kv热缩10kv电缆头热缩制作视频教程终端头的使用年限是多少

热缩电力10kv电缆头热缩制作视频教程终端头、中间接头系列产品集防水、应力控制、绝缘于一体。具有良好的电

气性能和机械性能能在各种恶劣的环境条件下长期使用。具有重量轻、安装方便等优点广泛地应用电力、石油

化工、治金、铁路港口和建筑领域。

热缩10kv电缆头热缩制作视频教程附件俗称热缩10kv電缆头热缩制作视频教程头广泛用于

及热缩10kv电缆头热缩制作视频教程附件热缩10kv电缆头热缩制作视频教程附件以下电压等级的交联10kv电缆头熱缩制作视频教程或油浸

10kv电缆头热缩制作视频教程的中间连接和终端上。

与传统10kv电缆头热缩制作视频教程附件相比具有体积小、

标准长期使用温度范围为

所用材料一般为以聚乙烯、乙烯

)及乙丙橡胶等多种材料组分的共混物组成。

该类产品主要采用应力管处理电应力集中問题亦即采用参数控制法缓解电场应力集中。

主要优点是轻便、安装容易、性能尚好价格便宜。

应力管是一种体积电阻率适中(

)的特殊电性参数的热收缩管利用

电气参数强迫10kv电缆头热缩制作视频教程绝缘屏蔽断口处的应力疏散成沿应力管较均匀的分布。这一技术只能用于

中因为电压等级高时应力管将发热而不能工作。

其使用中关键技术问题是:

要保证应力管的电性参数必须达到上述标准规定值方能可工作另外要注意用硅

脂填充10kv电缆头热缩制作视频教程绝缘半导电层断口出的气隙以排除气体,达到减小局部放电的目的交联10kv电缆頭热缩制作视频教程因内应力处理不良时在运

行中会发生较大收缩,因而在安装附件时注意应力管与绝缘屏蔽搭盖不少于

以防收缩时应仂管与绝缘屏蔽

热收缩附件因弹性较小,运行中热胀冷缩时可能使界面产生气隙因此密封技术很重要,以防止潮气浸入

[导读]众所周知户内10kv电缆头热缩淛作视频教程头有很多种,包括户内干包式、热缩式、纸绝缘浇注式等等但是一般的低压配电工程中用到的就是干包式和热缩式的。那麼如何制作干包电线10kv电缆头热缩制作视频教程头和热缩10kv电缆头热缩制作视频教程头呢?干包电线10kv电缆头热缩制作视频教程头和热缩10kv电缆頭热缩制作视频教程头有什么区别

众所周知,户内头有很多种包括户内干包式、热缩式、纸绝缘浇注式等等。但是一般的低压配电工程中用到的就是干包式和热缩式的那么,如何制作干包电线10kv电缆头热缩制作视频教程头和热缩10kv电缆头热缩制作视频教程头呢干包电线10kv電缆头热缩制作视频教程头和热缩10kv电缆头热缩制作视频教程头有什么区别?

一、如何制作干包电线10kv电缆头热缩制作视频教程头和热缩10kv电缆頭热缩制作视频教程头

干包式:材料只是用高压胶布、相色胶布、塑料带、接线端子等等用人工直接缠绕,10kv电缆头热缩制作视频教程芯線上没有附加的保护热缩式终端头:采用塑料手套、塑料热缩管、相色管、接线端子等等,都是用酒精喷灯热缩的先缩管,再缩手套、相色管、压接线端子

实际当中就没有预分支10kv电缆头热缩制作视频教程头的说法,预分支10kv电缆头热缩制作视频教程都是成品根据层高忣分支的长度由厂家加工的,运抵现场直接吊装即可其10kv电缆头热缩制作视频教程头和普通的10kv电缆头热缩制作视频教程头做法一样,没什麼区别的10kv电缆头热缩制作视频教程分支处的包头不是现场加工的,现场也无法加工

干包式10kv电缆头热缩制作视频教程头一般用在低压10kv电纜头热缩制作视频教程头、采用绝缘塑料胶带缠绕的为干包10kv电缆头热缩制作视频教程头。浇注式10kv电缆头热缩制作视频教程头一般用在高压10kv電缆头热缩制作视频教程头、用采购成套成品模具、安装就位后灌注绝缘胶形成的浇注式10kv电缆头热缩制作视频教程头热缩式10kv电缆头热缩淛作视频教程头一般用在高低压10kv电缆头热缩制作视频教程头、用采购成品热缩管和热缩手套、逐步安装就位一步一步的用喷灯烤热缩管和熱缩手套、热缩管和热缩手套见热后会缩紧形成的10kv电缆头热缩制作视频教程头。

在现代变、配电工程中10kv电缆头热缩制作视频教程以其施笁维护方便、供电可靠性高等特点得以广泛使用,冷缩10kv电缆头热缩制作视频教程头也以其独有的优点得到广泛使用

冷缩10kv电缆头热缩制作視频教程头优点:现场施工简单方便,其冷缩管具有弹性只要抽出内芯尼龙支撑条,可紧紧贴服在10kv电缆头热缩制作视频教程上不需要使用加热工具,克服了热缩材料在10kv电缆头热缩制作视频教程运行时因热胀冷缩而产生的热缩材料与10kv电缆头热缩制作视频教程本体之间的間隙。尤其对于防爆车间及管廊架等不宜动火的地方冷缩10kv电缆头热缩制作视频教程头完全取代了热缩10kv电缆头热缩制作视频教程头。冷缩方式适用于10——35kV三芯10kv电缆头热缩制作视频教程终端头的制作其工艺原理利用冷缩管的收缩性,使冷缩管与10kv电缆头热缩制作视频教程完全緊贴同时用半导体自粘带密封端口,使其具有良好的绝缘和防水防潮效果

剥外护套、钢铠和内衬层→固定钢铠地线→缠填充胶→固定銅屏蔽地线→固定冷缩指套、冷缩管→端子压接→固定冷缩终端→密封端口→测试。

1、 剥外护套、钢铠和内衬层将10kv电缆头热缩制作视频教程校直、擦净、剥去从安装位置到接线端子的外护套、留钢铠30mm、内衬套10mm并用扎丝或PVC带缠绕钢铠以防松散。铜屏蔽端头用PVC带缠紧以防松散和划伤冷缩管。

2、 固定钢铠地线将三角垫锥用力塞入10kv电缆头热缩制作视频教程分岔处除去钢铠上的油漆、铁锈,用大恒力弹簧将钢铠哋线固定在钢铠上为固定牢固,地线应预留10——20mm恒力弹簧缠绕一圈后,把预留部分反折再用恒力弹簧缠绕。固定铜屏蔽地线也是如此

3、缠填充胶自断口以下50mm至整个恒力弹簧、钢铠及内护层,用填充胶缠绕两层三岔口处多缠一层,这样做出的冷缩指套饱满充实

4、 凅定铜屏蔽地线将一端分成三股的地线分别用三个小恒力弹簧固定在三相铜屏蔽上,缠好后尽量把弹簧往里推将钢铠地线与铜屏蔽地线汾开,不要短接

5、 固定冷缩指套、冷缩管在填充胶及小恒力弹簧外缠一层黑色自粘带,使冷缩指套内的塑料条易于抽出将指端的三个尛支撑管略微拽出一点,再将指套套入尽量下压逆时针将端塑料条抽出。

6、端子压接距冷缩管15mm处剥去铜屏蔽层距铜屏蔽层15mm处剥去外半導体屏蔽层,按接线端子的深度切除各相绝缘层将外半导体及绝缘体末端用刀具倒角,按原相色缠绕相角条将端子插上并压接,按照冷缩终端的长度绕安装限位线用砂纸仔细打磨绝缘层表面,使其光滑无刀痕无半导体残留点。并用清洁纸清洁清洁时,从端头撸到外半导层切不可来回擦。

7、固定冷缩终端锉除压接毛刺、棱角并清洗干净,用填充胶将端子压接部位的间隙和压痕缠平将冷缩管终端套入10kv电缆头热缩制作视频教程线芯并和限位线对齐,轻轻拉动支撑条使冷缩管收缩(如开始收缩时发现终端和限位线错位,可用手纠正過来?

8、密封端口分别在收缩后各相冷缩管和冷缩指套的端口处包绕半导体自粘带这样,既能使冷缩管外半导体层与10kv电缆头热缩制作视頻教程外半导体屏蔽层良好接触又能起到轴向防水防潮的作用。

9、测试为保证制作10kv电缆头热缩制作视频教程终端头万无一失须进行绝緣电阻测试和直流耐压试验。

10、 10kv电缆头热缩制作视频教程中间头连接完毕后应在中间头两端相隔50公分地方刷制50公分长10kv电缆头热缩制作视频敎程防火涂料并达到厚度要求。

11、 在10kv电缆头热缩制作视频教程中间头安装完成后在中间头外部加装10kv电缆头热缩制作视频教程防爆盒,並按要求加挂10kv电缆头热缩制作视频教程标识牌

二、干包电线10kv电缆头热缩制作视频教程头和热缩10kv电缆头热缩制作视频教程头有什么区别

采鼡高压自粘式胶布和电工胶布缠绕制作的10kv电缆头热缩制作视频教程头就是干包式10kv电缆头热缩制作视频教程头

干包式电力10kv电缆头热缩制作视頻教程头制作安装.干包式电力10kv电缆头热缩制作视频教程头使用塑料带包缠10kv电缆头热缩制作视频教程头制作安装不采用填充剂,也不用任哬壳体因而具有体积小、重量轻、成本低和施工方便等优点,但只适用于户内低压(≤1kv)全塑或橡皮绝缘电力10kv电缆头热缩制作视频教程. 熱缩式电力10kv电缆头热缩制作视频教程头制作安装

热缩式电力10kv电缆头热缩制作视频教程头是由聚烯泾、硅酸胶和多种添加剂共混得到多相聚合物,经过γ射线或电子束等高能射线辐照而成的多相聚合物辐射交联热收缩材料,既10kv电缆头热缩制作视频教程头是由辐射交联热收缩10kv電缆头热缩制作视频教程附件制成的 

热缩式10kv电缆头热缩制作视频教程头一般为1KV、10KV、35KV等级,低压的1KV热缩10kv电缆头热缩制作视频教程头由热缩絕缘管、热缩指套、热缩相色管(如绝缘管是彩管可不配相色管)组成。高压热缩10kv电缆头热缩制作视频教程头除上述材料外还有热缩雨裙、户内管或户外管、应力管等配件 热缩式的是套指套和缩上热缩管,当然终端中间链接还不一样的,厂家都有具体安装说明

干包式是比较老的淘汰工艺,就是用电工胶带绕包干包式10kv电缆头热缩制作视频教程头一般用在低压10kv电缆头热缩制作视频教程头、采用绝缘塑料胶带缠绕的为干包10kv电缆头热缩制作视频教程头。浇注式10kv电缆头热缩制作视频教程头一般用在高压10kv电缆头热缩制作视频教程头、他是用采購成套成品模具、安装就位后灌注绝缘胶形成的浇注式10kv电缆头热缩制作视频教程头热缩式10kv电缆头热缩制作视频教程头一般一般用在高低壓10kv电缆头热缩制作视频教程头、他是用采购成品热缩管和热缩手套、逐步安装就位一步一步的用喷灯烤热缩管和热缩手套、热缩管和热缩掱套见热后会缩紧形成的10kv电缆头热缩制作视频教程头。

最后温馨提示冷缩终端头在施工上简便易行,勿需加热工具可以节约劳动时间提高效率,一个冷缩10kv电缆头热缩制作视频教程终端头在一个小时内就能完成;同时冷缩10kv电缆头热缩制作视频教程终端头具有良好的防水防潮性能为10kv电缆头热缩制作视频教程的长期运行提供了有力的保证。