一根9针rs232连接触摸屏和PLC,公母头2,3,5脚对应连接,如用9根线全部对应连接能代替吗


· TA获得超过2.1万个赞

你查看触摸屏接口的每根针脚定义就知道不可以了虽然是232接口模样,但是它不是标准意义上的接口还可能包含422、485通讯(要看说明书的解释)。此时嘚232通讯只有D+,D-GND。取消了DCD、DTR、DSR、RTS、CTS、RI引脚

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机鏡头里或许有别人想知道的答案。

485接那2根线!!!!!!... 485接那2根线!!!!!!

推荐于 · TA获得超过23.7万个赞

RS232一般只接这三根线就可以工作:接收RXD、发送TXD、接地GND

但是由于接口形状的差异,针脚序号与信号线類别是不同的常见的9针和25针两种。

串口九针一般指九针串口

分为公头子和母头子。九针串口的功能如下:

一楼说了没有 统一的 接口形式

具体 情况 要看 产品 说明书!

建议 常用 带有 详细 说明书的 产品

如 请看 武汉鸿伟光电

?  独有串口保护电路,可带电热插拔

?  内置600W/ms抗雷擊保护和15KV抗静电保护

?  透明传输波特率自适应,无需更改用户协议

这个不像RS232,没有统一的标准吧,得具体看是什么产品或者自己测量一丅。

就是普通9阵的接通讯的 哪2个针 接口已经是485的!
如果你这个接口在一个机器上,那就得看该机器的接口说明吧这个没有什么标准

下載百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

现在有两个支持与smart200通过网口连接嘚触摸屏想用它来实现一机多屏,要求触摸屏能对plc进行读写操作  神奇的伟大的smart200能实现我这个小小的要求吗