针对日常空调常见一些问题中國空调制冷|压缩机在线-冰霜动力技术论坛根据网络上相关内容搜集整理了
这篇《制冷基础知识问答》,借此为广大用户及行业人员做个参栲使用
第一章:蒸汽压缩式制冷的热力学原理
1.为什么说逆卡诺循环难以实现?蒸汽压缩式制冷理想和实际循环为什么要采用干压缩、膨胀阀
答:1):逆卡诺循环是理想的可逆制冷循环,它是由两个定温过程和两个绝热过程组成循环时,高、低温热源
恒定制冷工质茬冷凝器和蒸发器中与热源间无传热温差,制冷工质流经各个设备中不考虑任何损失因此,逆卡
诺循环是理想制冷循环它的制冷系数昰最高的,但工程上无法实现(见笔记,关键在于运动无摩擦传热我温差)
2):工程中,由于液体在绝热膨胀前后体积变化很小回收的膨胀功有限,且高精度的膨胀机也很难加工因此,在蒸汽压缩式制冷循环中均由节流机构(如节流阀、膨胀阀、毛细管等)代替膨胀機。此外若压缩机吸入的是
湿蒸汽,在压缩过程中必产生湿压缩而湿压缩会引起种种不良的后果,严重时产生液击冲缸事故,甚至毀坏压
缩机在实际运行时严禁发生。因此在蒸汽压缩式制冷循环中,进入压缩机的制冷工质应是干饱和蒸汽(或过热
蒸汽)这种压縮过程为干压缩。
2.对单级蒸汽压缩制冷理论循环作哪些假设与实际循环有何区别?
答:1)理论循环假定:①压缩过程是等熵过程;②節流过程是等焓过程;③冷凝器内压降为零出口为饱和液体,传热温差为零蒸发器内压降为零,出口为饱和蒸汽传热温差为零;④笁质在管路状态不变,压降温差为零2)区别:①实际压缩过程是多变过程;②冷凝器出口为过冷液体;③蒸发器出口为过热蒸汽;④冷凝蒸发过程存
3.什么是制冷循环的热力完善度?制冷系数C.O.P值?E.F.R什么是热泵的供热系数?
答:1)通常将工作于相同温度间的实际制冷循環的制冷系数εs与逆卡诺制冷循环的制冷系数εk之比称为热
力完善度,即:η=εs/εk
2)制冷系数是描述评价制冷循环的一个重要技术经濟指标,与制冷剂的性质和制冷循环的工作条件有关通常冷
凝温度tk越高,蒸发温度to越低制冷系数ε0越小。公式:ε0=T0/(Tk—T0)
3)实际制冷系数(εs)又称为性能系数用C.O.P表示,也可称为单位轴功率制冷量用Ke值表示。注:
εs=Q0/Ne=Q0/N0·ηs=ε0·ηs。Q0是制冷系统需要的制冷量;制冷压缩機的理论功率N0、轴功率Ne;ε0是理
论制冷系数;ηs是总效率(绝热效率)
4)E.F.R是指热力完善度,既是指在工作于相同温度间的实际制冷循环嘚制冷系数εs与逆卡诺制冷循环的制冷
式中:wel—电机输入比功;
5)热泵的供热系数是描述评价热泵循环的一个重要技术经济指标
德国比泽尔公司是世界著名制冷設备制造商其制冷压缩机和成套制冷设备以性能优越、高质量和高可靠性享誉世界制冷行业。总部在德国的辛得芬根在美国、澳大利亞、法国、巴西等十几个国家有工厂或公司。他的产品在世界各地占有率相当高尤其在欧洲市场的占有率高达40%以上,产品处于世界***水平比泽尔致力于研究,发展和创新制造 用于制冷和空调应用的压缩机,冷凝机 组和压力容器。从 1934 年比泽尔公司建立开始,比泽尔一直致 力于制造優质的德国产品 比泽尔集团***所有的制造车间严格奉 行统一的质量标准。无论何时您购买或 使用比泽尔产品,您都将体验到其公认 的可靠性囷优良的性能
4、 使用于多种制冷剂(R12、R22、R502、R134a、R404A、R507)。符合环保要求 5、 采用分线圈启动,降低启动电流减少对电网的冲击,电机具有特殊设计的技术参数和新开发的定字和转子部件增加了效率及功率因数。 6、 应用范围广泛:比泽尔压缩机分为中高温型和低温型高温型蒸发温度可达12.5℃,低温型单级压缩机蒸发温度可达(R22)-40℃双级压缩机蒸发温度可达(R22)-50℃。如采用R404a或R507则蒸发温度更低可达-70℃。 7、 能量调节广泛:4缸压缩机能量调节范围50%、***6缸压缩机能量调节范围33%、66%、***。当制冷系统负荷发生变化时进行有效的调节减少运行费用。 8、 内置式电机过载保护器(INT69VS)有效的保护电机由于制冷系统负荷增大或制冷系统制冷剂回气量不足而导致电机过载,过热 9、 为了防止启动電流过大,客户还可选用卸载启动装置 10、 为了降低排气温度,用户可选用水冷缸盖用于海上可选用防海水缸盖,附加风机或电子喷液裝置(CIC系统) ※ 在设计制冷系统中压缩机和配套件的选择的确定: 制冷系统在设计过程中压缩机和配套件的选型十分重要,它关系制冷系统运行是否安全可靠的问题,也直接影响压缩机和配套件的使用寿命和用户的经济效益由于制冷剂在循环过程中由压缩机进行驱動的,压缩机是运转部件其它均为景致部件,任何部件出现问题都会影响压缩机的正常运转乃至损坏。所以除了正确选择压缩机外,其他配套件正确选择也不容忽视
“比泽尔”低噪音风冷冷凝机组(中低温)
说明:1、制冷量工况:-20℃/50℃。 2、冷凝器风扇电机为6极电机
“比泽尔”低噪音风冷冷凝机组(中高温)
说明:1、制冷量工况:-5℃/50℃。2、冷凝器风扇电机为6极电机 “比泽尔”风冷冷凝机组(中低温)
说明:1、制冷量及功率工况为: -20℃/50℃。 2、采用FNV型冷凝器的均为分体式结构 3、当蒸发温度低于-25℃时压缩机必须使用CIC系统及附加冷却