风管安装合同写的按照周长就算损耗率是什么意思可以加上吗

原标题:二造真题 | 2019浙江二造计量與计价(土建、安装)真题考生回忆版!

2019年浙江已经举办过二级造价考试现将网友回忆版考试真题整理如下,希望对2020年二造考生们有所幫助来一起看看2019年浙江二造真题是啥样的~

土建计量与计价(浙江)

浙江2019年二级造价工程师实务(土建)真题单选题考生回忆版本:

一、單项选择题(共60题,每题1分每题的备选项中,只有1个最符合题意)

1.避免因各段荷载不均匀沉降引起下沉而产生裂缝将建筑物从基础到顶部汾隔成段的竖直缝是( )。

【解析】沉降缝是指将建筑物或构筑物从基础到顶部分隔成段的竖直缝或是将建筑物或构筑物的地面或屋面分隔荿段的水平缝,借以避免因各段荷载不均引起下沉而产生裂缝它通常设置在荷载或地基承载力差别较大的各部分之间,或在新旧建筑的連接处

2.下列项目中不属于社会保险费内容的为( )。

【解析】社会保险费包括:养老保险费、失业保险费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费

3.因承包方原因造成工期延误的,延误期间价格下降造成的价差由( )受益

【解析】承包人的原因导致的工期延误,按不利于承包人嘚原则调整合同价款在工程延误期间国家的法律、行政法规和相关政策发生变化引起工程造价变化的:

(1)造成合同价款增加的,合同价款鈈予调整

(2)造成合同价款减少的,合同价款予以调整

4.以幕墙作为围护结构的建筑物,应按( )计算建筑面积

A.建筑物外墙外围水平面积

B.幕墙外边线围护面积

C.幕墙中心线围护面积

【解析】以幕墙作为围护结构的建筑物,应按幕墙外边线计算建筑面积

5.土方工程量中,下列内容中無需增加基础施工所需工作面宽度的是( )

A基础垂直面刷冷底子油

【解析】地下构件设有砖模的,挖土工程量按砖模下设计垫层面积乘以下翻深度不另增加工作面和放坡。

6.下列情形可以计算线条模板增加费的是( )

A混凝土梁面凸出宽度大于300m的单阶线条

8.混凝土墙面凸出宽度为250mm的單阶线条

C砖墙上混凝土窗台板单阶挑沿

D.女儿墙上混凝土压项单阶挑沿

【解析】单阶线条凸出宽度大于300mm的,按雨蓬定额执行;单独窗台板、栏板扶手、墙上压顶的单阶挑沿等按单独扶手、压顶或小型构件定额执行的构件不再另计模板增加费

7.装配式混凝土结构工程中依附于外墙板制作的凸(飘)窗安装套( )。

B.分别套凸(飘)窗和外墙板安装定额

C.凸(飘)窗安装定额

【解析】依附于外墙板制作的飘窗并入外墙板内计算并单独列項。

8.屋面防水工程中伸缩随、女儿墙、天窗处的弯起高度遇设计无规定时,按( )计算计入屋面工程量内。

【解析】屋面的女儿墙、伸缩縫和天窗等处的弯起部分按设计图示尺寸计算;设计无规定时,伸缩缝、女儿墙、天窗的弯起部分按500mm计算计入屋面工程量内。

9.楼梯的砂漿面层定额中未包括的内容是( )。

【解析】楼梯面层定额不包括楼梯底板装饰楼梯底板装饰套天棚工程。砂浆楼梯、台阶面层包括楼梯、台阶侧面抹灰

10.内墙面抹灰工程量计算时,以下说法不正确的是( )

A.不扣除各种踢脚线所占面积

B墙上梁凸出墙面时,凸出部分按梁抹灰以展開面积计算

C.附墙柱凸出墙面部分并入相应的墙面计算

D.应扣除门窗洞口、但洞口侧壁不加

【解析】内墙面、墙裙抹灰面积按设计图示主墙间淨长乘高度以面积计算,应扣除墙裙、门窗洞口及单个面积0.3m2以外的孔洞所占面积不扣除踢脚线、装饰线以及墙与构件交接处的面积。且門窗洞口和孔洞的侧壁面积亦不增加附墙柱、梁、垛的侧面并入相应的墙面面积内。

11.下列金属构件中油漆工程量不能按构件质量乘相應系数折算油漆面积的是( )。

【解析】钢门窗套用单层钢门窗定额其工程量乘以相应系数。

12.房屋建筑与装饰工程的拆除工程定额适用于( )

【解析】拆除工程适用于房屋工程的维修、加固、二次装修前的拆除,不适用于房屋的整体拆除

13.房屋建筑与装饰工程的脚手架国标清单項目中,其中( )与其余各项的特征描述要求不一致

【解析】挑脚手架的项目特征为:1.搭设方式2.悬挑高度3.脚手架材质;其余选项的项目特征为:1.搭设方式2.搭设高度3.脚手架材质。

14.房屋建筑与装饰工程的垂直运输项目特征描述时虽然国标清单计算规范未作要求,但按我省计价要求仍需描述的特征是( )。

【解析】我省计价要求仍需描述的特征是建筑物层高

15.C30商品混凝土合同约定的基准价为300元/m3,合同约定的风险幅度为10%其Φ,合同工期内的工程量为1000m3平均信息价为350元/m3;因发包方原因导致工期延误,延误期间的工程量为600m3 ,平均信息价为380元/m3,该商品混凝土应计算的价差为( )元

【解析】正常施工期间价格为:350元/m3 >基准价300×(1+10%)=330元/m3 ,超过风险幅度部分应予以调价350-330=20元/m3 工程量为:1000m?,正常施工期间调价为:20×元;延誤原因是发包方造成的,因此延误期间的增加费用应由发包方承担混凝土差价为:380-300=80元/m3 ,工程量为600m?,差价为:600×80=48000混凝土总的价差为:=68000え。

二、多项选择题(共20题每题2分。每题的备选项中有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项错选,本题不得分;少选所选的每个选项嘚0.5分)

16.混凝土和易性包括的指标有( )。

【解析】混凝土和易性包含流动性、黏聚性、保水性

17桩基工程中,相应定额内未包括的项目或费用为( )

A.桩基施工前的场地平整

【解析】桩基施工前的场地平整、压实地表、地下障得物清理等定额均未考虑,发生时另行计算

18.下列厂(库)房钢結构的( )等构件安装可套用“钢支撑等其他构件”安装定额。

【解析】厂(库)房钢结构的柱间支撑屋面支撑、系杆、撑杆、隅撑、檩条、墙梁、钢天窗架、通风器支架、钢天沟支架、钢板天沟等安装套用钢支撑等其他构件安装定额。

19.下列关于门窗工程的定额说明描述不正确嘚是( )。

A.普通木门窗包含地弹簧门锁等五金配件

B.成品金属门窗安装项目不包括五金安装

C.防火门安装项目包括闭门器、顺位器

D.厂库房大门安装均包括五金铁件材料费

E成品木门(扇)、成品全玻璃门扇安装项目中包括门普通合页、地弹簧安装

【解析】普通木门窗一般小五金已综合在五金材料费内不另计算。地弹簧、门锁、门拉手、闭门器及铜合页等特殊五金另套用相应定额计算成品金属门窗安装项目包括五金安装囚工,五金材料费包括在成品门窗价格中防火门安装项目不包括闭门器、顺位器。厂库房大门安装均包括五金铁件安装人工、五金铁件材料费另执行相应项目

20.下列项目不应计入建筑物超高人工及机械降效计算基数的是( )。

【解析】建筑物超高人工及机械降效增加费包括的內容指建筑物首层室内地坪以上的全部工程项目不包括大型机械的基础、运输、安拆费、垂直运输、各类构件单独水平运输、各项脚手架、现场预制混凝土构件和钢构件的制作项目。

三、计算题(共75分)

21.定清单综合单价(每小题8分,共24分)

题中来作说明的工、料、机价格均以2018版定额夲为准,不考虑浙建建发(2019)92号文所涉及的调整系数;综合单价所含费用费率按一般计税方法以招标控制价编制原则取定不考虚费率调整因素。表内计量单位与定额本同口径,所有计算结果均保留2位小数

题中未作说明的工、料、机价格均以2018版定额本为准,不考虑浙建发【2019】92号文所涉忣的调整系数。所有计算结果均保2位小数

根据以下背景资料,按我省2018版计价依据,以招标控制价编制原则,填写并完成“费率计算表”和“工程费用计算表”。

(1)某市区国有投资房屋建筑工程,采用装配式整体混凝土结构,PC率(预制率)为35%

(2)定额工期650日历天,定合同工期550天

(3)建筑工程分部分项工程费12000万元,所含定额人工费和定积机械费合计为3600万

元;建筑工程施工技术措施项目费3000万元,所含定额人工费和定题机械费合计为900万元;其他项目暂鈈考虑

(4)本工程部分材料及构件需发生二次搬运

(5)本工程采用一般计税法计税(税率为9%)

题中未作说明的工、料、机价格均以2018版定额本为准,不考虑浙建建发[2019]92号文所涉及的调整系数所有计算结果均保留2位小数。

某单层建筑物背景资料如下:

(1)图1为一层柱及屋面梁示意图,钢筋混凝土梁,柱及屋面板顶标高均为3.80m,其中屋面板厚度为120m,梁、柱截面尺寸详见图示

(2)图2为一层建筑平面图,内、外砖墙均为240mm,采用240×115×90非粘土烧结页岩多孔砖以DM M7.5干混砌筑砂浆进砌筑:门窗数量及其洞口尺寸,构造柱平面布置及其截面尺寸详见图示;门窗洞口顶部标高未达框架梁底标高的需设置现浇混凝汢过梁,过梁截面高度120mm,两端伸入砖墙各250mm,窗洞口底部标高1.20m.

(3)构造柱、过梁采用C25非泵送商品混凝土,其余均为C30泵送商品混凝土

(4)地面做法:素土夯实,100mm厚誶石干铺垫层,80mm厚C20非泵送商品细石混凝土视平层,粘结剂密缝铺贴白色地砖(600mmx600mm),遇外墙设有门洞时,地面面层与外墙外侧齐平。

(1)根据以上背景资料及《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB要求,按“清单工程量计算表”所列内容计算该工程±0.00以上现浇混土构件浇捣、砌体砌筑、块料面層及地面垫层的清单工程量,并编制相应分部分项工程量清单

(2)根据《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》(2018版),以基期价格计算该块料楼地媔的国标清单综合单价(企业管现费率取16.57%,利润率取8.10%)。

安装计量与计价(浙江)

浙江2019年二级造价工程师实务(安装)真题单选题考生回忆版本:

一、单项选择题[将正确答案选项的編号填入答题纸相应位置,选对得分,不选错选均不得分本题中安装费的人材机单价均按《新江省通用咹装工程预算定额》(2018版)取定的基价考虑,不考虑浙建建发(2019)92号文《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》所涉及的调整系数。每小题1分,共15分]

1.根据现行计价依据的相关规定,编制招标控制价和投标报价时的其他项目费不包括( )

【解析】其他项目費包括:暂估价、暂列金额、计日工、总承包服务费。P164

2.以下哪些机械不属于管道加工类机械( )

【解析】管道加工类机械包括:电动滚槽机、套丝机、弯管机、热熔机、咬口机。管道弧焊机属于焊接设备P129

3.某住宅小区消火栓室外管网采用镀锌钢管螺纹连接,其消火栓室外管道應执行( )定额

A.第九册《消防工程》水喷淋镀锌钢管螺纹连接

B.第九册《消防工程》消火栓镀锌钢管螺纹连接

C.第十册《给排水、采暖、燃气工程》室外镀锌钢管螺纹连接

D.第十册《给排水、采暖、燃气工程》室内镀锌钢管螺纹连接

【解析】消火栓管道采用钢管(沟槽连接或法兰连接)時,执行水喷淋钢管相关定额项目。消火栓镀锌钢管螺纹连接仅限于室内钢管;室外管网镀锌钢管螺纹连接执行第十册《给排水、采暖、燃气笁程》室外镀锌钢管螺纹连接相应定额

4.关于第十册《给排水、采暖燃气工程》,以下说法错误的是( )。

A.排水H型管计算连接管的长度,管件按实計算

B.方形补偿器所占长度计入管道安装工程量

C.所有雨水管定额中均不包含雨水斗的主材费

D.定额中减压器、疏水器、倒流防止器均按成组安裝考虑

【解析】定额第十册雨水管安装定额(室内虹吸塑料雨水管安装除外),已包括雨水斗的安装,雨水斗主材另计;虹吸式雨水斗安装执行苐二章管道附件的相应项目

5.关于滑触线安装工程,以下说法正确的是( )。

A.除安全节能型滑触线外,其余滑触线计量单位均为100m/单相

B.单相节能型滑觸线安装执行三相安全节能型滑触线定额基价乘以系数0.5

C.滑触线安装定额中已考虑所有高空作业因素

D.滑触线安装定额中不包含滑触线拉紧装置安装

【解析】滑触线计量单位均为m/单相A错误;

安全节能型滑触线安装不包括滑触线导轨、支架、集电器及其附件等材料,安全节能型滑觸线为三相式时,执行单相滑触线安装定额乘以系数2.0B错误。

滑触线及支架安装定额是按照安装高度≤10m编制,若安装高度>10m时,超出部分的安装工程量按照定额人工乘以系数1.1C正确。

滑触线安装工程包括轻型滑触线安装、安全节能型滑触线安装型钢类、滑触线支架安装,滑触线拉緊装置及支持器制作与安装以及移动软电缆安装等内容。故D错误

6.成品光纤跳线安装的定额基价为( )元/条。

【解析】查定额第五册第二章綜合布线系统工程

7.关于刷油、防腐蚀绝热工程计价,下列说法错误的是( )。

A.如设计要求保温厚度小于100mm需分层随工时,保温工程量也应分层计算笁程量

B 槽钢400×100×10.5刷油,执行一般钢结构刷油的相应定额

C.直径DN25以内的阀门保温,已包括在管道保温定额中,不得重复计

D.标志色环等零星刷油执行相應的刷油定额,其人工乘以系数2.0

【解析】金属结构刷油包括:一般钢结构、管廊钢结构、大型型钢钢结构三部分定额子目槽钢属于型钢类型。

8.两间内周长均为20m的厨房管道明敷,应补贴人工( )工日

【解析】卫生间(内周长在12m以下)暗敷管道每间补贴1.0工日卫生间(内周长在12m以上)暗敷管道烸间补贴1.5工日,厨房暗敷管道每间补贴0.5工日阳台暗敷管道每间补贴0.5工日,其他室内管道安装不论明敷或暗數,均执行相应管道安装定额孓目不做调整。

9.点光源艺术装饰灯具嵌入式安装,顶板内由接线盒到灯具的金属软管应执行( )定额

A.可挠金属套管吊顶内敷设

B.可挠金属套管砖混结构暗敷

D.已包含在灯具安装定额中

【解析】点光源艺术装饰灯具嵌入式安装工作内容:开箱清点、测定划线、打眼埋螺栓、灯具拼装固萣、挂装饰部件、灯具安装、焊接包头等。P193

10.BIM优化的基本原则不包括( )

【解析】1.1 大管优先,小管让大管(小管避让所增加的费用小)

1.2有压管让無压管。(重力流管道改变坡度困难)

1.3低压管避让高压管(高压管道施工技术要求高,造价高)

1.4给水管让排水管(排水管常为重力流,且水中污染物较多宜尽快排至室外)

1.5冷水管让热水管(从工艺和节约两方便考虑,热水管更希望短而直)1.6弱电让强电(弱电管导线较小便于安装,费用低)

1.7生活用水管让消防用水管(消防用水量大、管径也较大要求供水保证率更高)

1.8可弯管线让不可弯管线、分支管线让主干管线。

1.9金属管让飞金属管(金属管容易弯曲、切割和链接)

1.10气管让水管(水管比气管造价高水比气流动动力费用更大)

1.11临时管让永久管

1.12附件少的管线避让附件多的管线,安装、维修空间≥500mm

1.13电气管线避热避水,在热水管线、蒸气管线上方及水管的垂直下方不宜布置电气线路

1.14常温避让高、低温管道。

11.在工业管道工程中,凡涉及管沟、基坑及井类的垫层、基础、砌筑的项目,应执行( )定额

A.《浙江省通用安装工程预算定额》(2018版)第八册《工业管道工程》相应定额

B.《浙江省市政工程预算定额》(2018版)相应定额

C.《浙江省通用安装工程预算定额)(2018版)第十三册《通用项目和措施项目工程》相應定额

D.《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》(2018版)相应定额

【解析】凡涉及管沟、基坑及井类的垫层、基础、砌筑,各类盖板预制安装、管道混凝土支墩的项目,应执行《浙江省市政工程预算定额》(2018版)相应项目P198

12.根据现行计价依据的相关规定,关于安全文明施工费,说法正确的昰( )

A.安全文明施工费的取费基数是分部分项工程费中人工费+机械费之和

B.安全文明施工费以实施标准划分,可分为安全施工费和文明施工费

C.安铨文明施工费包括环境保护费、文明施工费、安全施工费和临时设施费

D.编制招标控制价时,安全文明施工基本费可根据工程难易程度,在现行計价依据规定的取费区间内自行选择取费费率

【解析】施工组织措施项目费分为安全文明施工基本费、标化工地增加费、提前竣工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费和行车、行人干扰增加费。编制招标控制价时施工组织措施项目费应以分部分项I工程费与施工技术措施项目费中的“定额人工费+定额机械费”乘以各施工组织措施项目相应费率以其合价之和进行计算。其中安全文明施工基本费费率应按楿应基准费率(即施工取费费率的中值)计取,其余施工组织措施项目费(“标化工地增加费”除外)费率均按相应施工取费费率的中值确定

13.某辦公室配电箱内空气开关出线为BV6mm2 ,其接线应执行( )定额

C.焊铜接线端子导线截面≤16mm2

D.包含在配电箱安装定额中

14.某商住楼建筑智能化工程,地下一层,地丅室高度为5.1米,地上9层,层高均为3.3米,则该工程计算建筑物超高增加费的基价应为( )元/100工日。

【解析】层数:指设计的层数(含地下室、半地下室的层數)阁楼层、面积小于标准层30%的顶层及层高在2.2m以下的地下室或技术设备层不计算层数。

高度:指建筑物从地下室设计标高至建筑物檐口底的高度,不包括突出屋面的电梯机房、屋顶亭子间及屋项水箱的高度等

此题目中建筑物高度为:5.1+3.3×9=34.8m。参考如下定额表答案为B选项。

15.风管制莋安装以施工图规格不同按展开面积计算,不扣除以下哪项( )所占面积

【解析】风管制作安装按设计图示尺寸以展开面积计算,不扣除检查ロ、测定孔、送风口、吸风口所占面积

二、多项选择题[将正确答案选项的编号填入答题纸相应位置。选对得分,错选均不得分漏选,每個选项0.5分本题中安装费的人材机单价均按《新江省通用安装工程预算定额》(2018版)取定的基价考虑,不考虑浙建建发(2019)92号文《关于增值税调整后峩省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》所涉及的调整系数。每小题2分,共10分]

16.关于定额界限划分,下列说法正确的是( )

A.住宅尛区的路灯安装执行《浙江省通用安装工程预算定额》(2018版)

B.庭院艺术喷泉的电气设备安装执行《浙江省通用安装工程预算定额》(2018版)

C.燃气管道進调压站前的管道执行《浙江省通用安装工程预算定额》(2018版)

D.住宅小区道路机械挖土方的项目执行《浙江省通用安装工程预算定额》(2018版)

E.住宅區和住宅建筑通信设施安装工程执行《浙江省通用安装工程预算定额》(2018版)第十一册《通信设备及线路工程》相应定额

【解析】燃气管道进調压站前的管道执行《浙江省市政工程预算定额》(2018版),C错误住宅小区、厂区道路、给排水管道、土石方回填执行土建定额,但是如图纸昰按市政标准设计则要执行市政定额,而不再执行土建定额D错误。住宅区和住宅建筑通信设施安装工程执行《浙江省通用安装工程预算定额》(2018版)第五册《建筑智能化工程》相应定额

17.下列哪些调试属于防火控制装置的调试( )

A.防火卷帘门控制装置调试

B.消防水炮控制装置调试

C.消防水泵控制装置调试

D.离心式排烟风机控制装置调试

E.电动防火阀、电动排烟阀调试

【解析】防火控制装置包括电动防火门、防火卷帘门、囸压送风阀、排烟阀、防火控制阀、消防电梯调试。

18.下列哪些安装定额子目不包括支架制作安装( )

【解析】消声器安装、诱导器吊装均包括支架制作安装。

19.关于管道安装定额,以下说法错误的是( )

A.室内钢塑给水管沟槽连接执行室内钢管沟槽连接的相应定额

B.安装工程室外铸铁给沝管(胶圈接口)工作内容已包括管道及管件安装、水压试验及水冲洗

C.工业管道直管段长度超过40m的管道安装,其管道主材含量按施工图设计用量加规定的损耗量计算

D.电气工程中,多孔梅花管安装以梅花管外径参照相应的塑料管定额,基价乘以系数1.3

E.电气配管管外壁防腐保护执行第十二册《刷油、防腐蚀、绝热工程》相应规定

【解析】工业管道直管段长度超过30m的管道安装,其管道主材含量按施工图设计用量加规定的损耗量计算,C错误

电气工程中,多孔梅花管安装以梅花管外径参照相应的塑料管定额,基价乘以系数1.2,D错误

20.下列说法正确的是( )。

A.沟槽恢复定额仅适鼡于新建工程

B.离心泵安装的工作内容不包括电动机的检查、干燥、配线、调试等

C.给排水工程中,设置于管道间、管廊内的管道、法兰、阀门、支架安装,其定额人工乘以系数1.2

D.对用量很少、影响基价很小的零星材料合并为其他材料费计入材料费内

E.利用建(构)筑物桩承台接地时,柱内主筋与桩承台跨接工作量已经综合在相应项目中

【解析】沟槽恢复定额仅适用于二次精装修工程,A错误。

泵的安装:包括设备开箱检验、基础處理垫铁设置泵设备本体及附件(底座、电动机、联轴器、皮带等)吊装就位、找平找正、垫铁点焊、单机试车、配合检查验收不包括电动機的检查、干燥、配线、调试等。B正确

给排水工程中,设置于管道井、封闭式管廊内的管道、法兰、阀门、支架安装,其定额人工乘以系数1.2,C错误

三、计算题:(将正确答案填入答题纸中,共75分。本题中安裝费的人材机单价均按《浙江用安装工程预算定》2018版)取定的基价考虑,不考虑浙建建发(2019)92号文《关税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》所涉及的调整系数)

21.定额清单综合单价计算题(每小題5分,共25分本题管理费费率21.72%,利润费率10.4%,风险费不计,计算保留2位小数。)

22.工程量计算题(本题共20分,计算保留2位小数)

如图所示为某办公楼卫生间蔀分排水系统图及平面图。试根据说明、系统图,平面图《通用安装工程工程量计算规范》GB和我省现行计价体据的关规定,用国标清单计价法唍成工程量计算及国标清单编制

1.本工程采用相对标高,单位以 “m”计,尺寸以 “mm”计

2.排水管采用UPVC塑料排水管,粘接排水立管穿楼板设置阻吙圈

3.排水管道穿屋面地下室外墙采用钢性防水套管;排水立管穿楼板采用普通钢套管(钢套圈规格按相应排水管公称管径放大二号考虑);器具排沝管穿楼板预留孔洞。

4.本工程采用陶瓷卫生器具,选型分别为:台下式洗脸盆(冷热水)、洗涤盆(单嘴)、分体水箱坐式大便器

5.排水管道安装完畢后进行灌水试验。

7.埋地管道挖填土方工程量不计

1.计算出所有排水管道的工程量,并写出其计算过程,填入表一

2.编制出本给排水工程涉及的全蔀分部分项工程量清单项目,填入表二

23.国标清单综合价计算题(本题共10分,计算保留2位小数)

某通风空调工程,安装一台成品静压箱×800,设备支架每囼50kg,设备支架考虑除轻锈、刷红丹防锈漆两遍、刷银粉漆两遍。

根据《通用安装工程工程量计算规范》GB和我省现行计价依据的相关规定利鼡表三“综合单价计算表”完成“静压箱”安装的国标清单综合单价计算。其中管理费费率按21.72%、利润费率按10.4%计算,风险费不计

24.施工技术措施费计算题(本题共10分,计算保留2位小数。)

某单层厂房电气工程厂房层高10m,分部分项工程费450000元其中定额人工费40500元(其中操作高度5m以上的人工占定额人工20%)。

根据通用安装工程工程量计算规范GB和我省现行计价依据的相关规定利用表四“综合单价计算表”完成施工技术措施项目清單的综合单价计算。管理费费率按21.72%、利润按照10.4%计算风险费不计。

25.费用计算题(本题共10分)

某市区民用建筑智能化工程与建筑物同步交叉配匼施工,其分部分项工程费为200000元(未含进项税),其中定额人工费30000元定额机械费10000元。施工技术措施费(未含进项税)3500元其中定额人工费1500元,定额機械费500元施工组织措施费仅考虑安全文明施工基本费和二次搬运费。其他项且费仅考虑优质工程增加费(为省级优质工程)按一般计税法計算税金,税率为9%

试按本省现行有关计价规定,利用表五“单位工程招标控制价费用表”计算该民用建筑智能化工程招标控制价计算結果取整数。

浙江省的二造真题难度大不大

来源:建设工程教育网、造价工程师

版权归原作者所有 如有侵权请联系我们

原标题:手把手教你计算给排水、暖通、电气工程安装工程量

给排水工程(给水、排水)

1、先数给水入口处及室内的给水器具(如阀门、水表等)根据管径不同分开统計。

2、算量时先算干管再算立管,最后算支管;根据管径不同合计处其总量;变径点选在有接管的地方或是接了设备的地方

3、一般情況下室外进户预留1.5m,接用水设备(如洗脸盆、大便器、洗涤盆等)的短立管每个接点高度按0.3m考虑

4、算完量时需把穿墙、穿楼板套管数出來,如果是钢管的情况下需算其支架重量及除锈刷油面积(32及32以下的钢管和所有的塑料管不用算支架因为定额里综合了);若是室外的或昰地沟内的给水管道应按图纸说明上的要求计算保温体积

5、套价时一般都看上设计说明,说明上说用什么管就套什么管材;说明上说刷几遍漆就套几遍漆;说明上说做什么保温就套什么保温;最后的给管道冲洗一遍(所有饮用水都需冲洗)。

1、数给水入户的入户装置(一般按标准图集进行数 ?喜欢一个人时的生理反应 如没有写图集就按图上画的数,切记入户的管子多大规格所有的入户装置为多大规格,一般为阀门、水表等)

2、入户不同干管的长度=1.5(为外墙皮预留的)+干管图上量出的长度(砖混楼在一层地沟图上量砖混楼一般干管在地沟里咹装,高层结构在地下一层图上量一般在地下一层顶板下安装)

3、室外1.5米管道的挖土方(一般如安装和土建是一个单位施工的,不给计算)

1、立管的长度=1.5(为干管入户的标高)+每一层的层高*层数(一般看系统图就可算出)

2、立管上的阀门(阀门规格与立管的规格相同)

3、立管穿楼板套管(多大规格的立管套管为多大规格)

1、给水支管的长=图上从管井量出的水平段长度+返到地面垫层里的高度+0.3*所接给水设备的个数(在计算给水支管时一定要按系统图上标明的规格分开进行计算一般都在给排水大样图上画)

2、穿墙套管(一般为管井中的立管接出的支管处有此套管)

3、给水支管上接的对应规格的水表、阀门(在套定额时一般水表里包括一个阀门,所以此处的阀门不需再进行套定额了)

1、各种规格的给水管子2、各种规格的阀门3、各种规格的水表、4穿楼板套管5、穿墙套管6、管道冲洗7、室外1.5米给水管道的挖土方

排水工程分有壓排水管道和无压排水管道(在高层建筑中排地下集水坑中的水所用的排水管道为有压排水管道一般民用的排水全部为无压排水管道),高層建筑中有地下和地上全部采用铸铁排水管的需好好看图纸的说明。

1、排水工程里需数地漏的个数洗脸盆、 ?喜欢一个人时的生理反應 洗菜池、坐便器、淋浴器等(一般一层为铸铁地漏,二层以上为塑料地漏需分开进行统计)洗脸盆等都给水里数就不用数了只数一次僦好;排水管道上有检查口,但是在算量里就不用数了(定额里都考虑了)如果是铸铁的需除锈刷油。

2、排水管一般不和给水及采暖管┅起走它是独立的,直接排入市政排水管网;一般情况下首层和其他层分开计算正负0以下及出屋面的均采用铸铁管道,正负0以上的一般都采用塑料管;而且首层为独立外排不与其它层共排;排水短立管上接大便器的立管长度都按0.5米考虑,具体管径一般接大便器的管径嘟是等于100的接其它排水设备的(具体看系统图上标注的)。

3、排水支管:一般卫生间都是从楼板下50CM处接出接至楼地面处和排水设备相连(所以短立管按0.5米考虑)厨房一般是从楼板上30CM处接出,不需上返的太高一般按0.3米考虑

铸铁干管及±0以下立管的长度计算为:

A、铸铁干管忣±0以下立管的长度为=3米(室外预留)+一层图上从外墙皮量至立管处的尺寸+系统图上标明的排水管底的标高(一般为1.7米)

B、排水干管室外3米的土方工程量(一般安装和土建为一个单位施工的也不给计算)

排水塑料立管的长度计算为:

立管长=各立管的总高度(各立管每一层的層高*总的层数)*立管的数量

出屋面铸铁管的长度计算为:

出屋面铸铁管长=1米(一般出屋面管为1米看系统图上标的尺寸进行计算)*立管的數量

排水支管的长度计算为:

排水支管应按系统图上标明的尺寸分开计算,一般接大便器的排水管径大一些接其它设备的管径比较小一些,对照上给排水大样图和系统图将各种规格管子分开计算

卫生间排水支管长度=在平面图上将各种规格管子的长度量出+0.5米*接排水设备的數量厨房排水支管长度=在平面图上将各种规格管子的长度量出+0.3米*接排水设备的数量(一般就为1个洗菜池)

地下部分及出屋面部分管道的除鏽、刷油需从五金手册上查出其除锈、刷油工程量

1、地下部分的各种规格铸铁管2、地上部分各种规格的塑料管、3一层的铸铁地漏4、二层以仩的塑料地漏5、各种卫生设备的安装6、排水管道的支架不计算因为在塑料管道中已考虑7、地下排水管道的除锈、刷油8、室外3米排水管道的汢方开挖工程量、回填工程量

采暖工程分地热采暖和散热器采暖,一般采暖管道都需做保温室内的采暖管道不需做保温,但目前的建筑基本上室内看不到采暖管道所有的采暖管道都在地沟里或管井内,所以都应保温如管道的保温厚度或保温材料用的不一样就把不同的保温厚度或保温材料的管子分开计算,以方便管道的保温及除锈、刷油的计算

1.采暖入户装置的计算,一般按标准图集查可得 ?喜欢一個人时的生理反应 多大规格的入户管对应多大规格的各种阀门、过滤器、热量表;一般压力表、温度计不分规格。

2.不同规格干管的长度={1.5(從外墙皮1.5)+ 一层平面图上量出的不同规格的长度}*2根(供回水)

3.波纹伸缩器(分规格数)一般在干管上设多大规格的干管对应多大规格的伸缩器(在一层干管图上可查得)

1.不同规格立管的长度=每一层的层高*对应规格的层数

2.立管最低端的阀门(分规格数)

3.立管最高端的自动排氣阀(分规格数),一般自动排气阀都带一个控制阀因为定额里的自动排气阀不含控制阀,所以应单独套价

4.立管的穿楼板套管(分规格數)

1.从立管上接出的支管一般供水管上有过滤器、热量表、阀门、回水管上只有一个阀门对应管子的规格将其全部数出来

2.从立管上接出的支管一般有穿墙套管(分规格数)

3.支管的长度=在大样图上量出从管井至分集水器的距离+(分集水器距地高度+02)*2根(一供一回)+立管接支管处的高度*2(因为支管从立管接出时是在本层楼板上的(H+0.6假设的)接出的,现地热管要走地面所以要返到地面的垫层里)

4.按不同的回路統计分集水器的数量(因为不同回路的分集水器材料价格不一样)

四.计算地面的净面积=房间主墙间的净面积(因为算出此量后可以计算地媔聚苯板的面积、地面钢丝网片的面积、锡泊纸的面积以上工程量全部套定额)

五.计算地面的净周长(因为算出此量后可以计算地面的聚苯板条的长度)

六.将每一回路的PE-X地热管的长度 按图上所标的长度全部加起来即可。

七.计算钢管的支架工程量查表可得

八.采暖管道的除锈、刷油

九.采暖管道的保温层体积、保护层面积(查表可得)

十.地热采暖工程套定额的项目

1、 各种规格的给水管子

8、各回路的分集水器安装

10、保护层体积、保护层面积

16、室外1.5米给水管道的挖土方

采暖干管、立管、支管及各管道上的阀门计算与地暖采暖相同支架计算也一样,但計算散热器采暖时应计算:A、数散热器的组数(最后套手动放风阀用)B、将散热器的片数全部加起来(套散热器时是套所有的片数)C、散熱器除锈刷油(查表可得)

1、消火栓系统、2、自动喷淋系统、3、防火卷帘、防火门4、火灾自动报警系统5、防排烟及正压送风系统6、屋顶消息间及地下泵房工程

二.消火栓系统中一般需计算以下工程量1、消火栓干管2、立管3、支管4、消火栓箱(分单栓箱和双栓箱需看图而定)5、阀門消防工程一般用蝶阀6、穿楼板套管7、管道支架8、消防水泵结合器9、管道除锈刷油10、有的工程屋顶设试验消火栓一个试验消火栓就带压仂表一个,泄水阀一个

1、消火栓干管入口处数水泵结合器、阀门(规格与管子的规格相同)

2、消火栓干管长度=1.5米+1.2(±0以下埋深1.2米)+平面的長度(从图上量出的)

1、立管最底端都有一个蝶阀(规格与立管规格相同)

2、立管的长度=每一层的层高*层数(从系统图上查标高和层数可嘚)

3、穿楼板套管(套管规格与立管规格相同)

1、支管的长度=在平面图上从立管(在平面图上是圆圈)量至配电箱的尺寸

六.数消火栓箱的數量(注意看是单栓还是双栓)看屋顶上是否有试验栓?如有试验栓上都带有一个压力表和一个泄水阀

七.消防管道的除锈、刷油

八.钢筋支架计算与前面的支架计算方法相同

一.消防自动喷淋系统中需计算以下工程量

1、喷淋管道的干管2、立管3、支管(消防喷淋管道连接一般DN>100的采用沟槽连接DN≤100的采用螺纹连接)4、沟槽件(在平面图上有弯头、三通等部位全部数出沟槽件的数量)4、喷头(分规格的有DN15的和DN20的)5、信号蝶阀(消防喷淋工程一般用信号蝶阀)6、穿楼板套管7、管道支架8、喷淋立管上有自动排气阀9、管道除锈刷油10、管道冲洗(不用计算,紦各种管道的长度加起来直接套定额)

二.喷淋管道干管的计算(干管一般在高层地下一层顶板上进入的)

1、 干管的长度=1.5+图上量出的距离

2、 幹管上的水泵结合器、阀门的数量、信号蝶阀

三.喷淋管道立管长度的计算

1、立管的长度=每一层的层高*层数(从系统图上查标高和层数可得)

2、穿楼板套管(套管规格与立管规格相同)

3、喷淋立管与支管相接处接出的水流指示器数量、

4、立管上的自动排气阀

四.喷淋管道支管长喥的计算

2、支管的长度=水平段长度+竖直段长度(水平段长度在图上量出竖直段长度按喷头的数量每个喷头按50CM考虑)

3、每个支管未端有时接未端试水装置一套

五.防火门、防火卷帘工程

防火门、防火卷帘全部按面积计算。在套定额时应注意防火门应套门的面积、每个门套一个閉门器1付、暗插销一个L形执手杆锁一个,防火卷帘应套卷帘的面积、卷帘门手动装置一套、卷帘门电动装置一套、卷帘门成套按钮一套

六.防排烟及正压送风系统

防排烟系统应计算如下工程量:

1、不同规格风管的面积(风管的周长*风管的长度)

2、风管接口按面积计算(风管接口的长度*风管接口的周长,一般风管接口是圆形的先算出圆的周长)

3、在地下室及屋顶按风机的规格不同分别统计出来

4、按规格不哃数出风口的数量

5、在管道上有防火阀,此阀一般都在主管道的附近

6、按不同规格数调节阀的数量

7、在风机的旁边一般有软接头天方地圓、防虫网等构件(一般软接头按M2计算,软接头长度为300MM左右天方地圆按面积计算,天方地圆的长度在图上量一半按规格大的计算,一半按规格小的计算)

消防泵房一般计算如下工程量:

2、室内消火栓泵的数量(一般为两个一用一备)按图上数,套定额时要套电机调试有几个泵就有几个电机调试。

3、消火栓泵应给配一个变频控制柜(相当于电气的配电箱)如有消火栓泵和喷淋泵应各自配一个配电箱。

4、湿式报警装置的个数

7、不同规格大小头、及软接头的数量(一般泵的两端都有大小头和软接头)

8、各种规格的阀门(闸阀、止回阀、安全阀)的数量、压力表(一般泵的两端都有这些阀门)

9、防水套管的数量(套定额时应套制作、安装两项)

电气工程(强电、弱电及防雷接地部分)

1、熟悉图纸:① 先看设计说明,把设计说明上的工程所用材料及防雷部分的说明全部记下来然后说明上一般都附有图例,把图例上所有的需要数个数的(配电箱分不同规格、灯具、插座、开关等)都分别统计出数量;② 看系统图时应对上平面图了解管子嘚走向。系统图上的上下方向一般在平面图只有点或圈表示(说明是垂直走的);系统图上的左右方向在平面图上左右走;系统图上的斜線45度方向走说明在平面图上前后走的管道;系统图上用标高推其立管的高度,平面图上可以量出干管及支管的水平段长度;

2、工程量计算流程:首先从室外→总配电箱→单元配电箱→户内配电箱→各个回路(照明、插座等)

3、计算步骤:先算管(槽)后算线(缆),管(槽)不进箱、线(缆)进箱

4、有关规定:室外进线图纸上未标注的情况下,室外预留1.5m(室外至外墙皮);电缆进箱长度加2m电线进箱長度为配电箱的半周长;没给实际做法的情况,考虑地面做法为0.3m所有的电线管子全部为暗敷(在混凝土楼板及墙面、地面中,在平面图Φ量管子时只有楼梯处的管子一般按图上画的量其它房间的管子可以按两点间最短距离量)

1、计算原理同强电的配电箱至插座回路的原悝相同,只是弱电系统不用算线只算管(槽),所有与线相关的量都不用计算了(如电缆头等)

2、与强电不一样的地方:①套价时弱電插座套面板,不能套插座;②算对讲系统时不需算室外进线(因为其是一个独立的系统不需外引线),只需算一个电源供电的管和线;③ 一般情况下网络与电话为同管敷设的也有不同管的,看情况而定同管就算一次管就行了。

1、 屋面上只需算避雷网的长度=把屋顶上圖纸上画(╳╳)的全部加起来;如特殊情况有的工地做避雷网的混凝土块应按间距1米将其数出来

2、首层算室内接地母线及室外接地母线嘚长度=首层接地图上的接地线全部加起来*1.039

3、避雷引下线的长度=引下线的个数*引下线的高度(一般引下线高度应从檐口至钢筋混凝土基础处嘚标高)

4、在一层接地图上数断接卡子的个数

5、在卫生间数局部等电位箱的数量

6、在一层总配电箱位置数总等电位箱

7、总等电位箱与局部等电位的接地母线的长度

8、角钢接地极按图上数出根数

9、高层结构每3层应将其塑钢窗户和引下线连接起来应计算均压环的长度=连接处同一層圈梁的长度

电气工程相关套价的项目

1、不同规格的配电箱 2、各种部位的插座 3、各种形式的开关 4、各种灯具 5、接线盒 6、开关盒 7、各种规格嘚管子 8、各种规格的电线、(一般截面大于6MM2的全部套动力线路小于6MM2的全部套照明线路)9、各种规格的电缆 10、电缆头11、电缆端子(一般16MM2以丅的端子全部为无端子, 16MM2以上的端子为焊端子)

1、不同规格的配电箱 2、各种插座3、接线盒4、各种规格的管子、

1、避雷网 2、避雷引下线路 3、斷接卡子 4、角钢接地极 5、户外接地母线 6、户内接地母线 7、总等电位箱 8、局部等电位箱 9、均压环 10、接地网调试

(图片来源:思维导图学税法)

公司成立于2016年10月致力于计算机软件开发及工程造价咨询,主要为各类工程企业提供计算机软件服务、技术咨询的创业型公司公司研發目标定位于工程领域的各类系统软件定制开发,聚焦在自动化办公及其衍生的应用领域

中凡信息目前拥有自主研发的工程企业MIS信息管悝系统,以及工程造价互联网平台等互联网业务方面有响应式网站建设,APP建设微信平台建设,以及小程序建设等自成立以来,中凡信息以“质量第一优质服务”的核心思想,服务于各类企事业单位赢得了工程领域企业客户的信任与认可。

信息自动化时代已经到来智能化的飞速发展,不仅改变了生活也给社会和企业发展探索了全新领域。中凡信息将会在这个机遇与挑战并存的时代下依托科技嘚力量,在技术上不断提升制度更人性化完善,为中凡人创造一个优质平台让员工全面展示自己,释放自己的梦想志同道合,携手並进让企业和员工共同成长,共同发展努力为社会创造更优质的产品和服务。

公司专业从事建筑、电力、市政、水利、园林绿化、煤炭矿山以及装饰装修工程造价、合同、资料管理、法律咨询等服务为建设单位及各级施工企业提供投标报价编制、工程合同审核、竣工資料的整理、施工全过程造价管理、工程竣工结算的申报及跟踪核对工作、解决结算争议等服务,为各级企业提供全方位、综合性的经营筞划方案

我们公司秉承---- “受人之托,忠人之事”的服务理念; 本着“ 忠诚、敬业、严谨、认真”的执业理念承办各项业务始终严格遵垨国家的法律、法令和制度规定,恪守“ 独立、客观、公正、真实、保密”的原则切实履行委托书中确定的义务。

《山东省安装工程消耗量定额》解释

1、本定额总说明第十二条中已明确“环保、安防、消防、劳保、技术监督部门等部门的监测、检验费用发生时按有关部门规定另行計算”。请问对于这类强制性检验、验收收费应有谁来承担?

答:上述费用是发生于工程上的检验、验收费用其费用标准按相关部门規定计算。这类费用属于建设单位管理费应有建设单位承担。

2、在执行消耗量定额时是否必须执行省统一发布的价目表中各类消耗量單价?

答:在执行消耗量定额时其人、材、机单价应有工程发、承包双方根据建筑市场情况合同订价;如是投标价全有投标人根据拟建笁程实际和自身情况自主确定。省统一发布的工日、材料、机械台班单价是一个指导价格为工程计价活动提供参考。省统一发布的指导價格包括省、各市的指导价

3、怎样理解材料费中的检验试验费包括内容?结算时这些费用是否按实际发生计取

答:根据建设部[号文件規定,材料检验试验费用是指对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检察所发生的费用属于材料费的组成部分。所谓“对建筑材料、构件……进行一般鉴定、检查……”即是指按照相关工程施工及验收规范规定。在安装使用前必须对原材料、成品或半成品及构件、配件等进行的抽检、校验或复查(包括试件、试样的机械性能试验和化学成分分析)这些检测可以有具备条件的施工单位自己进行,也可以委托具有相应资质的专业单位进行检验试验费用的计算,理论上讲应将实际需要发生的对某一类别、规格、型号、批次的安裝材料检验试验费用,分别计入相应被检验材料的单位材料成本费(单价)之中但实际工作中,如果每个工程都按实际发生的检验试验費用计算非常困难且由于工程专业、建设地点、材料产地及品质等诸多影响因素,也不宜制定全省统一费率所以报价人应根据工程实際情况,结合以往完成的相同或类似工程的成本核算资料测算并确定材料检验费用的计取比率,进而完成相应的材料成本的报价至于笁程所在地的技术监督、质量、安全等部门按照各自行政性规定,对在建工程的材料、设备、构件等所进行的抽样检测费用不包括在上述材料检验试验费用中,此类费用应在建设单位管理费中的工程质量监督监测费项下列支有建设单位支付。

4、如何计取甲方供材

答:材料费是直接工程费的重要组成部分,无论材料由哪一方采购供应都应将其列入工程预结算造价。有些工程建设单位在招标文件或合哃中规定甲方供料不计入安装工程费用,这是明显违规行为应该坚决予以纠正。列入工程造价的甲供材料可在竣工结算审核定案后,雙方进行工程价款结算时再进行扣回即:工程造价款结算金额=核定的建安工程结算总价-工程预付款(备料款)-甲工材料款-工程质量保证金(暂扣)+(-)其他应付(应收)款。甲供材料应以乙方实际领用甲方材料的原始凭证(如材料出库单、调拨单)数量以双方协议的价格计算。如乙方实际领用与定额规定数量差别较大时差异部分甲供材料的结算方法,双方应在合同中规定

5、实际施工中使鼡的消耗性材料、施工机械与定额中规定有差别时如何处理?

答:消耗量定额是以大多数施工企业现有技术装备水平和通常采用的施工工藝、施工方法为基础测算编制的是建筑生产活动社会平均消耗水平的一种体现。但是每一格工程的情况是千变万化的既有工程本身的諸多因素,如专业、设计、地理位置、气候、环境作业条件等又有施工企业自身的技术水平、管理水平、机械装备条件等影响因素,定額所取定的材料、机械与每个工程的实际不完全相符是难免的当实际工程中遇到实际使用机械及材料在种类、规格及其消耗量等方面与萣额有差别时,双反应在合同中明确规定是否调整及如何调整如合同双方约定执行定额,应严格执行定额除定额规定者外是不能做调整的。合同另有约定时从其约定

6、工程费用中的措施费如何计取?

答:安装工程费用项目组成表中已列出有可能发生的措施费19项并对其中较为共性的、施工中通常要发生的部分措施费率表中列出计算方法和相应费率,其实还有许多没有列出各项措施费的计算,应当根據工程实际需要有承发包双方在合同中明确约定计取方法。在投标报价时投标人则应根据招标文件的要求并结合拟建工程实际充分发揮自身的技术、装备、管理等方面的优势,制定适合自己情况的最优施工方案与措施自行报价。在实际工程中遇到必须发生的某项措施費用、但费用项目组成表中又未列出时可根据批准的施工组织设计或施工方案另行计算或报价。

7、安装工程总承包服务费具体包括哪些內容

答:总承包服务费是指“为配合、协调招标人进行的工程分包和材料采购所需要的费用”。具体内容包括:统一向建设单位领取设計文件和施工图纸并供给分包单位;对分包单位的工程施工进度计划、材料采购(供应)计划及相关工程技术资料(例如设计变更文件、汾部分项工程自检记录、隐蔽工程验收记录、交工验收记录、质量评定报告、工程竣工图等)的审核、汇总、整理归档;按合同规定范围仩分包单位提供建筑材料、构配件等对分包单位施工现场条件、施工进度、质量、安全与文明施工等方面进行协调与监督检查;参与分包单位工程点交于竣工验收;对分包单位工程预、结算资料及已完成工程报表的审核、汇总、上报;按分包合同规定办理分包单位工程进喥款及安全、文明施工措施费用的结算于拨付等等管理工作。总承包服务费是施工总承包单位带建设单位对分包工程和分包单位实施的部汾管理工作和管理责任而有建设单位对其给予的费用补偿。

8、总承包服务费在什么情况下可以计取计取的基础是什么?

答:按规定可鉯实行分包的工程项目、且有建设单位批准同意后由总承包单位对分包单位的管理服务并向发包人承担连带责任的情况下,施工单位可鉯计取总承包服务费总承包服务费以分包单位的相关费用作为计取基础。

总承包服务费是由总承包单位列入总预算向建设单位收取的鈈应向工程分包单位收取。至于实际施工过程中总、分包单位之间施工配合所发生的费用,例如:分包单位使用总承包单位的临时设施、脚手架、垂直运输设备或起重吊装设备以及总包与分包约定的其它费用等,则不包含在建设单位支付的总承包服务费中应有总、分包双方在分包合同中约定结算办法。

9、实际中有的建设单位要求施工单位代建设单位先垫付社会保障金此做法是否合理?

答:这种做法顯然不符合现行规定社火保障金的收缴理应严格按照省政府鲁政发[号省政府办公厅录政办发[1995]77号文规定执行。

10、社会保障费在合同签订后開工前有建设单位办完缴纳手续如果施工单位在工程结算时计算社会保障费额高于或低于建设单位已交费额,施工单位如何计取

答:魯政办发[1995]77号文发《关于改革山东省建筑企业劳动保险费用提取办法的报告》中三(一)条“……工程投资有增减的,建设单位应于竣工前29ㄖ内按工程实际造价到主管部门结算……否则有关部门不办理竣工手续”根据此规定,劳动保险费(现称为社会保障费)的缴纳与结算均应由建设单位负责办理施工单位不得直接向建设单位收取。施工单位在报价、签订合同、竣工结算时按规定的计价程序及费率计算即可。

11、施工用水、电费可否按定额分析的数量计算定额中列出的电消耗量是如何考虑的?

答:对于施工用水、电原则上都应安表计量,结算时按实消耗量结算水电费其单价执行采用价目表单价或双方约定单价。如实际施工中所采用的机械型号规格与定额完全一致时也可按定额分析的数量计算。不论采用什么方法都应在合同中约定,如无约定应按《山东省安装工程消耗量定额解释》(2004)中规定嘚方法计算。定额中列出的电动机械的用电除某些特殊、专用(如地下工程盾构掘进机等)机械外,一般均已包括在机械台班费用中對于价值较小不构成固定资产、未列入定额消耗量的电动工具、机具,其用电量列入定额材料消耗量内

12、进口设备安装费用如何计价?

答:引进设备安装原则上应按有关专业(行业)部门引进设备安装概预算定额或规定计算其安装费通常是根据设备价值或设备重量计算嘚。如专业部门没有规定时应按国内同类或相近设备安装定额或规定计价。

13、安装工程定额没有相应项目时可否借用建筑、市政等其咜定额?

答:各专业定额之间不宜直接借用因各专业定额在编制时所依据的施工规范、技术操作规程、质量检验标准以及所考虑的各自嘚工程的特点、环境作业条件、劳动组织、施工工艺等均有明显不同。如遇安装定额缺项而其它专业定额设有该项目时,应全面分析上述诸因素对各种消耗量的影响并作相应调整后方可借用。

14、在实际工程中遇到现行安装定额缺项、需要使用部分专业(部颁)定额项目時如何取费?

答:原则上使用何种定额就应按其配套的费用定额计算使用部分专业安装工程定额子目时,其费用计算也应从其规定洳使用专业定额部分的价值不大,可将专业定额中各消耗量价格换算成渝我省现行定额价目表一致的价格并按我省现行安装定额规定取費。工程中遇到有缺项采用什么定额、费用如何计算承发包双方应在合同中明确规定。

15、施工机械台班费用计算规则规定:“不需安装、拆除且自身又能开行的机械……其安拆费及场外运输费不计算”,怎样理解在安装工程施工中,使用大型施工机械的进(出)场费數额很大该项费用改怎么解决?

答:施工机械台班费用计算规则中提到的“不需安装、拆除且自身又能开行的机械……其安拆费及场外运输费不计算”是指在计算组成施工机械台班单价的各项费用时,该机械的安拆及场外运输费不计算在内在此所说不计算的场外运输昰指在运距25Km以内的场外运输,该费用已在施工管理费的工地转移费中考虑场外运据在25Km以上时,应根据机械进出场所需行驶时间以其自身台班单价计算:4小时以内按0.5个台班、8小时以内按一个台班计算。对于施工单位外租特、大型机械计算进出场费用时,应事先按照批准嘚施工(吊装)方案计算相应费用金额并列入工程措施费内

16、工业安装工程中,单独的刷油、防腐蚀工程如何划分工程类别

答:新建、扩建工程应根据其所属的设备安装工程类别标准划分。

17、按装工程类别划分标准说明中:“一个单位工程中有多个不同的工程类别标准時则依据主体设备,或主要部分的标准确定”其主体设备或主要部分如何确定?

答:依据主体设备或主要部分确定工程类别是其主體设备或主要部分是针对工程的结构和设计功能而言,即指主要工艺设备和主要设施结构

第二册《电气设备安装工程》

1、配电箱安装定額的工作内容中有接地,接地的范围指哪些

答:定额中考虑的接地是箱体接地,即已将箱体与已接地的金属体或接地之间进行跨接

2、哆表电表箱、户内开关箱、插座箱、等电位箱的安装各应使用什么定额项目?2

答:多表电表箱、户内开关箱、插座箱等成品箱的安装可按半周长执行配电箱安装相应定额子目;等电位箱安装可根据箱体大小按接线箱安装相应定额子目执行

3、定额中配电箱安装是按成品箱考慮,如在工程中需施工单位自己组装如何套用定额?

答:如果配电箱是非成品箱有施工单位现场组装的话除了按箱体半周长套用相应萣额外,另按箱内配置的元、器件分别套用相应元、器件按装及箱内配线定额

4、电机检查接线实际发生的工作内容(如仅是接线、接地、空载试运转等工作)与定额考虑的不符,可否调整

答:定额包括的工作内容是根据规范的要求考虑的,一般不做调整如果实际工程Φ的工作内容与定额规定不同时,可根据实际按规定作补充定额合同另有约定者从其约定。

5、风机盘管、空气幕、小型泵类等电气接线、调试应如何套用定额

答:功率在0.75KW以下的小型电机的检查接线根据其功率大小执行微型电机检查接线(2-466、2-467)相应子目,其调试执行微型電机调试(2-1112)子目

6、电缆延混凝土电缆沟支架敷设如何套用定额?同一根电缆敷设过程中有多种敷设方式时如何计算工程量?

答:延混凝土电缆沟支架敷设按“电缆其他敷设”执行同一根电缆敷设过程中有多种敷设方式时应按其最终定位的敷设方式分别计算工程量,套用相应定额

7、预分支电缆如何执行定额?

答:预分支电缆按电缆不同截面分段计算工程量且分别套用相应定额

8、100mm以内的电缆保护管洳何执行定额?

答:电缆保护管径小于100mm时应按配管配线章相应定额执行。

9、在计算电缆的预留长度时对于规定可否同时计算?如有的箱体根本无法预留如何处理?

答:工程量计算规则表2.8.6“电缆敷设的附加长度”是按照规范的要求对必须预留或宜发生预留的情况进行规萣的通常情况下,表中的各预留长度可按设计涉及的内容(如建筑物、进盘、箱、柜、电缆终端头预留等)同时计算除实际工程中由於场地、空间等原因无法预留不计算预留长度外,其余均按规定计算但当实际预留长度超出规定长度时,超出部分只计算主材费

10、如果在垫层内敷设接地母线、暗敷避雷网时,没有支架固定如何套用定额子目?

答:可参照接地母线沿砖、混凝土敷设子目执行

11、户外接地母线敷设定额中的土方量是如何考虑的?实际与定额不符时可否调整

答:该定额系数按自然地坪和一般土质考虑的,包括了地沟的挖填土方和夯实工作土方量的计算按沟底宽0.4m、上宽0.5m、沟深0.75m,每米沟长的土方量为0.34m3如设计要求埋深不同或遇到有石方、矿渣、积水、障礙物等情况时,可另行计算

12、利用基础钢筋做接地装置套用何定额?其接地电阻测试如何套用定额

答:利用基础钢筋做接地装置应按設计要求的焊接点“处”执行2-897“柱主筋与圈梁钢筋焊接”定额子目。以基础钢筋做接地其接地电阻测试按“独立接地装置”测试定额执荇。

13、普通住宅楼烟筒避雷针执行什么定额安装是否应增计搭接系数?为什么

答:普通住宅楼烟筒避雷针按延长米执行“避雷网安装”定额子目。避雷网及接地母线工程量按施工图设计水平和垂直长度另加3.9%的附加长度计算

14、独立接地为一根或3根接地极时,怎样执行调試定额

答:1根或3根接地极做调试时,可按独立接地调试“6根接地极以内”定额子目执行

15、定额中钢管敷设分为明配、暗配等,吊顶内敷设的电气用钢管、剔墙槽敷设的钢管是明配还是暗配

答:钢管吊顶内敷设一般属于明配,墙槽内敷设则属于暗配

16、刚性阻燃管暗配萣额项目中,切割墙体工作包括哪些内容

答:切割墙体工作包括:测位、划线、切割、剔除、清理、抹灰等工作。

17、可挠金属套管与金屬软管敷设有何区别

答:可挠性金属套管系指普利卡(PULLKA)电线保护管,标准型管有镀锌钢带、钢带机电工纸双层材料卷制而成此外还囿为适应室外、高温、高寒以及洁净或腐蚀性气体环境使用而特制的聚氯乙烯覆层,铝带覆层、不锈钢带覆层套管可挠性金属套管耐腐蝕性能优越,耐震动性能好重量轻(仅为钢管重量的1/4左右),长度不受限制可根据工程需要任意切割,可预埋在钢筋网中该管外表媔为螺纹状,配相应的附件即可连接、折弯主要用于混凝土内埋设及室外低压电气配线保护,亦可替代传统的金属软管用作钢管与电气設备间的电线保护

电气工程中所使用的金属软管是指用镀锌低碳钢带(近年来又出现了涂塑的)制成的无填料的金属软管,结构上又有單扣于双扣之分俗称蛇皮管,如常见的P3型镀锌金属软管金属软管一般用于用电设备及电动机接线盒与线缆保护钢管末端口的连接處,用来保护导线或电缆不受机械损伤;也常用于明配管过伸缩(沉降)缝时的连接保护管定额按其内径分别以每根长度列项。

18、如果電气配管设置于管道井、已封闭的吊顶内可否乘以系数?

答:电气配管定额已综合考虑了本专业工程施工的工序、方法、技术要求等特點不再调整系数。

19、2-1343等半硬质塑料管暗设定额中套接管为米,如何计算 

答:定额中所指半硬质阻燃管是聚乙烯管,采用套接粘结法連接套接管的长度是按照不同管径每个套管长度和套管个数计算的。

20、刚性阻燃管暗配定额中综合了墙体剔槽费用,工程实际中现澆板中的管都是预埋的,不需要剔槽那么工程结算时,是否应该把沿墙体敷设和楼板中敷设的管分开计算

答:不是。刚性阻燃管暗配萣额综合考虑了在墙体中及在楼板中敷设情况在墙体中敷设又考虑了轻质墙体中必须的切割墙体工作。一般工作中如果既发生切割墙体敷设又发生现浇板中的预埋则执行该项目,不区分各自工程量如果实际工程中,某一规格刚性阻燃暗配均未发生切割墙体、全部为预埋时可对定额进行调整。调整方法为人工乘以系数0.9材料扣除水泥砂浆、合金钢锯片。

21、穿电话线执行什么定额

答:山东省安装工程消耗量定额第十三册《智能建筑化系统设备安装工程》中已有“管/暗槽内穿放电话线缆”定额项目,可按相应子目套用;对于在此之前巳签订施工合同或已开工的工程可沿用原定额解释(2004)中的规定,套用第二册第十二章电气配管配线中多芯软导线敷设相应子目

22、卫苼间防水吸顶灯、排气扇如何执行定额?

答:卫生间防水吸顶灯安装可按普通灯具中吸顶灯据安装相应子目套用排气扇安装按“轴流排氣扇”安装子目套用。

23、灯具购买时一般已包括灯具内连接用的导线在执行成套灯具安装定额时材料消耗量中的导线是否应扣除?

答:萣额中各型灯具的引导线是综合考虑的原则上不做调整。

24、防水开关、墙面防水插座安装应执行哪项定额

答:放水开关可按密闭开关執行;墙面防水插座按普通插座相应定额项目执行。

25、电线、电缆的绝缘电阻测试及通电安全检查记录等工作内容包括在哪项定额中

答:上述工作内容在照明系统中包括在灯具安装定额内;在动力系统中包括在相应的电气调试定额内。

26、计算电气系统调试时供电回路中嘚仪表、继电器、电磁开关等调试元件(不包括闸刀开关、熔断器)是同时具备还是一个即可?

答:只要供电回路中有需要进行调试的元件之一且实际发生调试,有调试合格记录即可计取系统调试。

27、在同一民用电气安装工程中若设备安装和管线敷设分别由两个单位施工,怎样计取系统调试

答:设备、线路连接在一起才能组成系统,才能进行系统体调试对于一个系统有多个单位施工时,谁提出调試、并出具调试报告就有谁计取调试费用。

28、一般民用工程如何计取系统调试如照明配电箱、动力配电箱、总电表箱等可否计取系统調试?

答:一般的学校、住宅、办公楼、旅馆、商店等民用电气工程的供电调试应按下列规定:

1、配电室内带有调试元件的盘、箱、柜和帶有调试元件的照明主配电箱应按供电方式执行相应的“配电设备系统调试”定额。

2、如果民用配电箱(包括每个用户房间的配电箱、板)内虽有电磁开关等调试元件但生产厂家已按固定的常规参数调整好,不需要安装单位进行调试就可以直接投入使用不应计算调试笁程量。

3、民用电度表的调整校验属于供电部门的专业管理一般有用户向供电局订购调试完毕的电度表,不应另外计算调试工程量

29、萣额2-641子目,防火涂料已“10Kg”为计量单位请明确套用该定额时的工程量计算规则。

答:“10Kg”是指实际涂刷的防火涂料的质量(重量)

30、定額中重型母线安装考虑的是焊接方式连接如遇螺栓连接的重型母线可否套用该定额?

答:定额中重型母线包括平直、下料、煨弯等等工莋内容与母线螺栓连接相差较大,所以螺栓连接的重型母线不能套用该定额

31、电气穿梁保护管如何执行定额?

答:电气穿梁保护管發生时可参照第六册中“一般穿墙套管制作安装”相应定额执行。

1、第八章管口焊接充氩保护6-2910——6-2921定额以“10个口”为计量单位在施工湔如何计算充氩保护的口数?

答:施工之前直管和管件的焊口数量不能准确计量时可暂按下表中数据计算,结算时按实调整:

2、钢制排沝漏斗制作安装定额中如现场安装成品,如何划分比例系数

答:钢制排水漏斗成品安装时,可按其公称直径套用第二章管件连接相应萣额子目并乘以系数0.60

3、焊接盲板(平盖封头)、焊接管帽怎样套用定额?是否计主材费

答:焊接盲板指平盖形封头,可分为管外焊接嘚平盖封头(盖板直径略大于管外径)和内焊接的平盖封头(堵板直径略小于管内径俗称堵头),常用于压力较低的管路上焊接盲板咹装执行第二章管件连接相应项目并乘以系数0.6;焊接管帽指椭圆形管封头,管帽安装可直接套用管件连接项目不需调整。

焊接盲板及管帽都要计算主材费

4、本册中管道主材耗用量明显减少,是不是主材的损耗率是什么意思下调了

答:问题中提到的工业管道安装定额主材损耗率是什么意思下调,可能是从定额给出的管材耗用量减少而得出的结论其实这是一个误解。大家可以将消耗量定额与原全通定额苐六册后面附录中的“主要材料损耗率是什么意思表”对比一下就可以发现本册定额取定的各种管道的主材消耗率较过去都有所提高,洳低、中压碳钢有过去的2.2%调整为4%;低、中压不锈钢管有过去的1.5%调整为3.6%等本册定额给出的管材耗用量的减少,其原因是此次定额编制时对各种管道的规格、长度、管件管口工序含量等基础数据重新进行了测算、整理、分析对原定额不合理的部分进行了修改、调整。本册主材消耗量是经测算减去阀门、法兰及管件所占管道延长米的长度后的直管段加损耗量确定。也就是说第六册管道主材耗用量的减少并鈈是下调了主材的损耗率是什么意思,而是由于调整了综合取定的阀门、法兰及管件所占延长米的长度数据所致

第七册  消防及安全防范設备安装

1、本册第八章系统调试中:“自动报警系统装置调试”与“水灭火系统装置调试”定额设置最小点分别为“128点”、“200点”,施工Φ可能出现较少的点数如何套用定额?

答:如实际调试点数不足定额最少点数的1/2时可按下列方法计算:最少点数定额子目的消耗量/最尐点数(128或200)×实际调试点数。

2、消防及采暖管道沿建筑物弧形墙敷设,管道需煨制成圆弧形此工作内容在消耗量定额中是否包括?

答:管道为适应建筑物结构造型而需加工成大弧度弯管现行安装工程消耗量定额相关管道安装工作内容中,均未包括此项加工工序工程發、承包双方可根据工程实际情况(管材规格、煨制半径、加工方法等)协商解决处理。

第八册  给排水、采暖、燃气工程

1、供暖工程中保溫做法为钢板卷管外套聚氯乙烯保护管中间为聚氨酯现场发泡,如何执行定额

答:如在施工现场预制时,可以定额第十一册中聚氨酯發泡项目为基础结合施工方案进行合理调整。例如增计HDPE外套管材料、扣减模具摊销、根据实际施工方法计算必须的措施(摊销)费用等

2、感应式冲洗洗手盆、洗脸盆安装执行什么定额?

答:目前在洗手盆、洗脸盆上安装的感应式水嘴大多都是感控一体的即感应装置、電源(干电池或光电池)等均藏在阀体内,此种水嘴价格虽然很高但安装时没有什么太大的区别,可直接套用对应组成形式的定额子目換算调整材料(水嘴)价格对于在墙体上另外安装(明装或暗装)自动感应装置的卫生洁具,如电子(红外)感应自动冲洗的大、小便器等可另外套用第二册电气定额第十三章卫生洁具自动感应器子目。

3、淋浴器带延时感应或脚踏开关的怎样执行定额?

答:淋浴器使鼡感应开关的可同上处理。如淋浴器安装脚踏开关时除调整阀门材料外,定额人工乘以系数1.20

4、小区内或居民区内的给水管道安装,沝表前管道是否执行市政定额安装定额规定与市政定额是否有矛盾?

答:以上有关市政定额与安装定额使用界限的问题可结合市政交底资料第51页的示意图了解一下。这里所说的“用户”有两种情况:第一种情况下所说的“用户”指的是广义的用户(即单位用户如工厂、学校、机关、住宅小区等)这种情况下,“水表井”指单位用户的总计量水表井“进户管”即自市政供水管网(干管)接至总表井的汾支管道,此时的供水流程是:市政管网(干管)→分支(总进户)管→用户总水表井→区域内(厂区、校区、住宅小区等)→供水管网(加压或不加压)→分户(单元)水表井→进户管→室内管路系统根据有关规定,住宅小区内的给水管道安装应使用安装定额第八册相應项目分户水表井以外管道安装使用室外管道项目,分户水表井以内管道安装使用室内管道项目小区总水表井(阀门井)以外使用市政定额(无表、阀井的以与市政管道工程碰头点或小区规划红线为界)。工厂厂区内给排水管道定额则按第六册定额相关规定另一种情況是有市政供水管网直接供水的“分散”用户【如沿街商铺、住户、不属于住宅小区的单幢住宅楼(单元)等;此时的供水流程是:市政管网(包括干管与分支管线)→用户水表井→进户管→室内管路系统,水表井以外管路使用市政定额水表井以内管路使用安装定额(具體分界线以实际碰头为准)】

* Y; I6 W) k, S# W$ @所以定额规定,住宅小区内的管道安装使用安装定额第八册相应项目;小区总水表井以外管道使用市政定额安装定额与市政定额规定并不矛盾。

5、本册定额各类管道安装项目中均以包括相应管件安装实际工程中管件的消耗量与定额消耗量不哃时可否调整?

答:本册管道安装各定额项目中管件(接头零件)耗用量系综合取定当实际工程中接头零件的消耗数量与定额存在明显差异时,可按发承包双方在合同中约定的调整范围、调整方法进行调整如合同中无约定调整范围及方法,则不能调整

6、采暖管道的墙體切槽、剔槽或大量的管沟预留用工是否执行电气墙体剔槽项目?

答:墙体剔槽可参照第二册《电气设备安装工程》定额中相应项目执行配合土建预留用工属定额综合考虑,不单独计算

7、住宅楼设置户外水表井,每户一根给水立管在室内形成管束,并集中暗设在一根套管内套管使用PVC塑料管材,该套管如何执行

答:给水管的保护套管可按材质、连接方式(或方法)参照使用定额中相近项目。

8、大型笁业园区、大型社区以及大专院校校区室外给排水管道设计、施工依据的标准为市政工程相关标准,该室外给排水管道执行市政工程定額还是安装工程定额

答:如设计文件明确规定执行市政工程相关施工及验收规范、质量标准评定时,可使用市政工程定额

9、室内立管根部防水台处理应怎样记取相关费用?

答:定额内未包括立管根部防水台施工项目内容发生时,承包双方可根据实际办理现场签证

1、涳调风管、冷媒水管所需用的垫木均需防腐及防火处理,如何套用定额

答:垫木可按成品价格列入材料费。

2、如果风机盘管进行单体试壓如何计取费用?

答:此种检验属于新颁规范的要求定额中没有考虑,可采用现场签证的方式处理

第十一册   刷油、防腐蚀、绝热工程

1、在施工前使用“管道补口补伤工程时”,其工程量如何确定

答:第十章“管道补口补伤工程”主要适用于环氧煤沥青漆、氯磺化聚乙烯漆、聚氨酯漆以及无机富锌等几种常用防腐涂料的管道现场安装焊口部位的补刷(不包括除锈),符合定额考虑条件即可按实际发生補口数量计算;如需施工之前进行计价时可根据施工方案测算需补口数量,结算时按实调整(合同另有约定时从其约定)其他未列漆種的管道补口补伤,套用定额相应项目其人工乘以系数2.0,材料乘以系数1.20

2、刷油工程的脚手架搭拆按照定额人工费的8%计算,其人工费范圍是否包括第一章的除锈工程中人工费

答:除锈工程的脚手架搭拆费分别随同刷油或防腐蚀工程计算,即刷油获防腐蚀工程在计算脚手架措施费用时其计算基数应包括除锈工程的人工费。单独除锈工程则不计脚手架搭拆费

3、工艺金属结构制作安装后进行刷油和防腐蚀,是否按1吨钢结构58平方米折算刷油面积

答:消耗量定额中已将钢结构刷油划分为一般钢结构、管廊钢结构和型钢制钢结构(包括规格大於400mm的型钢)三种类型,可区分不同情况分别套用不能进行面积折算。

4、金属薄板保温保护层安装定额中主材名称是镀锌铁皮,如采用鋁板、不锈钢板时应怎样调整?

答:该项定额名称所指保护层“金属薄板”包括普通薄钢板、镀锌薄钢板、薄铝板以及不锈钢薄板。甴于镀锌钢板(镀锌铁皮)应用最为广泛因而定额中材料品种列出的是镀锌铁皮。当设计采用其他板材时可以换算主材;如采用不锈钢薄板除换算主材外,定额人工、材料(钻头)、机械的调整详见定额第十一册第九章说明五(采用不锈钢时,人工乘以系数1.25钻头消耗量乘以系数2.0,机械乘以系数1.15)

5、对于聚氨酯发泡工程,因每吨聚氨酯发泡的数量和温度密切相关夏天施工与冬天施工相比差别很大,这种情况可否对定额进行调整

答:聚氨酯泡沫塑料现场发泡,定额是按作业环境温度在15度以上考虑若环境温度低于15度时,应采用相應措施其措施费用另计算。

6、玻璃布面刷涂防火图料如何套用定额

答:目前市场上防火涂料众多,成分、性能各异适用范围以及施笁标准也不进尽相同。实际工程中遇到时可根据涂料类型(有机或无机基料、水溶性或溶剂型涂料等)、刷涂方法、遍数,结合产品说奣书上的材料理论用量和实际操作时的材料耗用量及人工消耗按规定编制一次补充定额。

加载中请稍候......

更多内容请查看筑龙学社

内容簡介 通风空调工程预算书实例(含工程量计算及示图),本工程为某工厂车间送风系统的安装其施工图见图5-5、图5-6,室外空气由空调箱的凅定式钢百叶窗引入经保温阀去空气过滤器过滤;本预算书包括详细的预算编制解析说明、工程量计算及工程定额套价及取费,内容详盡说明如下:   一、编制依据   1、某工厂车间通风工程施工图。   2、全国统一安装工程预算工程量计算规则   3、《全国统一咹装工程预算定额》第九册 通风空调工程;第十一册 刷油、防腐蚀、绝热工程。   4、某省建筑安装工程费用定额   5、某市建筑安装笁程造价信息。   二、分项工程项目的划分和排列   根据本例的工

  通病1:风管系统采用组合式法兰连接时接口漏风(1)四块管片的下料咬口缝留量要控制在标准以内(指雄榫和雌榫的咬口流量)低规范要求:风管必须通过工艺性的检测或验证,其强度和严密性要求应苻合设计或下列规定:  1 风管的强度应能满足在1.5倍工作压力下接缝处无开裂; 2 矩形风管的允许漏风量应符合以下规定: 低压系统风管QL≤0. 中压系统风管QM≤0.0.352P0.65 高压系统风管QH≤0. 式中 QL 、QM 、QH——系统风管在相应工作压力下单位面积风管单位

风管静压选择的确定方法  一、基础知识 1.压力的种類 动压—由风速而产生的压力;空调厂家设计时均已经考虑,无需计算静压—垂直作用于风管壁面的压力,用于克服风管阻力;所以對于风管机组有零静压和带静压之分,零静压指静压为0Pa不能接风管,因为无法克服风管阻力 而使得风无法吹出。带静压机组指带有静壓可以接风管,因为静压可以克服风管阻力 全压—静压和动压之和; 机外静压—机组出风口处的静压,已经扣除机组风机、翅片等的阻力损失;机外余压—机组出风口处的全压包括机外静压和动压。    2.推荐风速&n

    四十一、楼地面工程工程量计算规则及公式 (一)、地面垫層 计算规则:按室内主墙间净空面积乘设计厚度以m3计算应扣除:凸出地面的构筑物、设备基础、室内铁道、地沟等所占体积。不扣除:柱、垛、间壁墙、附墙烟囱及面积在0.3m2以内孔洞所占面积但门洞、空圈、壁龛的开口部分亦不增加。主墙系指墙厚≥120mm的墙体 (二)、整體面层、找平层 计算规则:按主墙间净空面积以平方米计算。应扣除:凸出地面构筑物、设备基础、室内管道、地沟等所占面积不扣除:柱、垛、间壁墙、附墙烟囱及面积在0.3m2以内的孔洞所占面积,但门

建筑功能:商业建筑内容简介 某大型商场空调工程量计算书包括空调風、防排烟、通风工程、空调水工程、综合管线、风管、设备支吊架刷漆、风管垫木及水管保温支架刷漆等工程量计算表,可供参考        

风管机效果差可以归纳为以下几点: 1、室内机环境温度太高! 用误差小的温度计测量一下室内机出风口的温度,查看一下房间的室内温度(房子中间离地1.5米处)就知道设备制冷是否正常!比如出风口温度是14度,但是室内环境温度是35度那就是室内环境温度偏高,造成室内机效果差等设备工作时间超过1个小时再测量数据,做一下比较如果温度降下来,说明是环境温度太高  室内环境温度怎么测量和查看? 鼡温度计测量离地1.5米高的房屋环境温度室内机环境温度太高,也会造成室内机制冷差室内环境温度超过32度就会造成机子的制冷温度效果差!比如空房子,有落地玻璃、

给排水、燃气工程说明 本文简介:

给排水、燃气工程说明第一章、管道安装说明一、本章适用于室内生活用给水、燃气、排水、雨水、消防、套管、伸缩器等的安装二、界限划分:1.给水、燃气管道:给水管道与市政管道划分以建筑物入口处阀门(水表井)为界,阀门以内执行安装工程定额阀门以外的尛区给水、燃气管网执行市政工程定额。建筑物入口处无总阀门(

给排水、燃气工程说明 本文内容:

本章适用于室内生活用给水、燃气、排水、雨水、消防、套管、伸缩器等的安装

给水、燃气管道:给水管道与市政管道划分以建筑物入口处阀门(水表井)为界,阀门以内執行安装工程定额阀门以外的小区给水、燃气管网执行市政工程定额。

建筑物入口处无总阀门(总水表井)的以设计施工图为准,设計施工图上配套于该建筑物范围内的给水管道执行安装工程定额以外的小区给水管网执行市政工程定额。

排水管道:排水管道与市政管噵划分以化粪池为界化粪池以内执行安装工程定额,化粪池以外的小区排水管网执行市政工程定额

雨水管道与市政管道划分:设计施笁图上配套于该建筑物范围内的雨水管道执行安装工程定额,以外的小区雨水管网执行市政工程定额

喷泉工程的管道、附件安装执行安裝工程定额。

民用建筑物内的生活泵房、空调机房的管道、管件、阀门、法兰、支架等安装执行本册相应项目

本章定额包括以下工作内嫆:

工序内的水压试验或灌水试验、通球实验、冲水、消毒、清理。

给水管道均含管卡安装工作内容但在立管楼板下固定管道用的支架淛作与安装需另行计算。

铸铁排水管、雨水管及塑料排水管、塑料雨水管均包括管卡、臭气帽制作与安装但在立管、楼板下固定管道用嘚支架制作与安装需另行计算。

本章定额不包括以下工作内容:

管道沟土方、凿槽刨沟及所凿沟槽恢复管道沟土方、凿槽刨沟及所凿沟槽恢复执行《电气设备安装工程》相应项目。

管道安装中不包括阀门及伸缩器的制作安装按相应项目另行计算。

钢管安装定额未含支架支吊架制作安装需另行计算。

PP-R稳态管(热熔连接)执行塑料给水管(热熔连接)安装项目人工乘以系数1.2。

塑料排水(雨水)通气立管執行塑料直通雨水管安装项目人工乘以系数1.3。

在地下室或架空层敷设的雨水横管、承接阳台地漏排水管道执行执行过阳台雨水管道安装項目

化粪池钱前连接各检查井的室外室外埋地敷设塑料排水管道,执行本章相应塑料排水管项目人工乘以系数0.6且每10米管道的管件含量按3个管箍计算。

铝合金衬塑给水管(热熔连接)执行塑料给水管(热熔连接)安装项目,人工乘以系数1:3

所有给排水管道、套管安装均包括预留孔洞工作内容,不得另行计算只做预留而不安装管道的项目,预留孔洞执行《电气设备安装设备安装工程》相应项目

给排水管道安装不包含孔洞封堵工作内容,孔洞封堵在套管制作安装子目中考虑排水管道安装已包含孔洞封堵工作内容,不得另行计算单独封孔洞工作按本章第三章相应项目执行。

附录中的各种管件含量表是按各种工程类型综合考虑的除特殊工程外,一般不进行调整

各种管道均按施笁图所示中心长度,以“m”为计量单位,不扣除阀门、管件(包括减压器、疏水器、水表、伸缩器等组成安装)所占的长度。

钢管(焊接)安裝以包含管件安装内容DN300以内的钢管(焊接)安装定额已含管件费用,管径大于DN300的管件主材费另行计算

不锈钢管、铜管安装已包含管件咹装内容,但管件费用按实际数量另行计算

化粪池前的室外排水管道安装以“延长米”计算,应扣除各种井类所占的长度:检查井规格為φ700时扣除长度为0.4m;检查井规格为φ1000时,扣除长度为0.7m

管沟回填土工程量计算应扣除管径大于DN200以上的管道、基础、垫层和各种构筑物所占的体积。

室内给排水管道与卫生器具连接的分界线:

给水管道工程量计算至卫生器具(含附件)前于管道系统连接的第一个连接件(角閥、冲洗阀、三通、弯头、管箍等)止;

排水管道工程量自卫生器具出口处的地面或墙面的设计尺寸算起;与地漏连接的排水管道自地面設置设计尺寸算起不扣除地漏所占长度。

第二章、管道支架、套管及其他

管道支架制作安装项目适用于室内管道支架和室外管沟内管噵支架。其中制作人工费占定额人工费的70%安装人工费占定额人工费的30%。

弹簧式管架执行管道支架项目弹簧减振器费用另行计算。

木垫式支架执行管道支架项目人工乘以系数1.1,木垫费用另行计算

套管安装已包含堵洞所用人工、材料。

柔性、钢性防水套管适用于穿水箱、水池、地下室外墙壁、屋面等有防水要求的管道套管制作、安装

一般过墙套管制作、安装,执行过楼板套管制作、安装相应项目定額乘以系数0.5。

保温管道穿墙、板采用套管时按保温层外径尺寸执行相应套管项目。

防水套管、过楼板钢(塑料)套管长度定额按0.3m/个编淛,套管实际长度不同时可按实调整。

补孔洞仅适用于单独封堵预留孔洞工作

管道消毒、冲洗和压力试验适用于管道安装中发生二次戓二次以上消毒、冲洗和压力试验时使用。所有给、排水管道安装定额已含一次管道消毒、冲洗和压力试验无特殊要求,不得另行计算

管道支架制作安装以“kg”为计量单位.

柔性和刚性防水套管制作、安装,按所穿越的管道直径以“个”计算

一般过楼板、过墙钢套管和塑料套管制作、安装,按设计要求(设计无具体规定的按所穿越的管道大一级或二级的管径)以“个”计算。

阻火圈按敷设管道的管径以设计图示数量以“个”为计量单位。

补孔洞按敷设管道的管径以“个”为计量单位。

设计和规范中有要求的管道单独的消毒、冲洗、压力试验,均按管道长度以“m”为计量单位不扣除阀门、管件所占的长度。

螺纹阀门安装适用于各种内外螺纹连接的阀门安装

液壓式水位控制阀安装不含浮球阀及连接浮球阀的管道安装,浮球阀及连接浮球阀的管道安装另行计算

法兰阀门安装适用于各种法兰阀门嘚安装,如仅为一侧法兰连接时定额中的法兰、带帽螺栓及钢垫圈数量减半,其他不变

次法兰阀门(沟槽连接)执行焊接法兰阀门项目,扣除电焊条电焊机机械台班费用平焊法兰按沟槽法兰换算,同时增加2个卡箍材料费用.出去以外其他不变。

在塑料管道上安装的塑料阀门(热熔连接)阀门两端采用法兰套连接时,法兰套主材费另行计算

电动二通阀套用两通阀套用相应规格阀门安装项目,人工乘鉯系数1.1电动两二通阀电气接线及调试,执行《电气设备安装工程》相应项目

减压器、疏水器组成与安装是按《采暖通风国家标准图集》N108编制的,如实际组成与此不同时阀门和压力表数量可按实际调整,其余不变

把过滤器以及单独安装的减压器、疏水器安装,执行相應阀门安装项目

各种法兰连接用垫片均按石棉橡胶板计算。如用其他材料不做调整。

智能水表安装执行螺纹水表项目人工乘以系数1.2。

浮标液面计FQ-Ⅱ型安装是按《采暖通风国家标准图集》N102编制的.

水塔、水池浮漂水位标尺制作安装是按《全国通用给水排水标准图集》S318编淛的.

各种阀门安装均以“个”为计量单位。

自动排气阀安装均以“个”为计量单位

浮球阀安装均以“个”为计量单位。包括了了联杆及浮球的安装不得另行计算。

法兰阀(带短管甲乙)安装均以“套”为计量单位,如接口材料不同时可作调整。

减压器、疏水器组成咹装以“组”为计量单位

减压器安装按高压侧的直径计算。

各种伸缩器制作安装均以“个”为计量单位。方形伸缩器的两臂按臂长嘚两倍合并在管道长度内计算。

各种法兰制作安装均以“副”为计量单位。

法兰水表安装以“个”为计量单位阀门用量按设计要求另荇计算。

浮标液面计、水位标尺是按国标编制的如设计与国标不符时,可作调整

第四章、卫生器具制作安装

本章所有卫生器具安装项目,均参照《全国通用给水排水标准图集》中有关标准图集计算除以下说明者外,设计无特殊要求均不做调整

化验盆安装中的鹅颈水嘴、化验单联水嘴、二连联嘴、三联水嘴适用于成品件安装。

脚踏开关安装包括弯管和喷头的安装人工和材料

淋浴器安装适用于各种成品淋浴器安装,由水管组成的淋浴器只记莲蓬喷头安装其他按管道安装计。

高(无)水箱蹲式大便器低水箱坐式大便器安装,适用于各种型号

管道、卫生器具末端封堵的堵头安装,执行水龙头安装项目

小便槽冲洗管制作安装定额中,不包括阀门安装可按相应项目叧行计算。

卫生器具安装已含存水弯安装工作内容及材料费如实际不安装卫生器具,仅预留存水弯的存水弯材料费另行计算。

地漏定額安装不含存水弯地漏安装带存水弯的,存水弯材料费另行计算

沉箱(有凹坑的卫生间)内地漏安装执行地面扫除口安装相应项目。

冷热水混合器安装项目中包括了温度计安装但不包括支座制作安装,可按相应项目另行计算

饮水器安装不含阀门和脚踏开关安装,可按相应项目另行计算

容积式水加热器安装,定额内已按标准图集计算了其中的附件但不包括安全阀安装、本体保温、刷油和基础砌筑。

工程量计算规则一、卫生器具组成安装以“组”为计量单位成组安装的卫生器具,定额均以按标准图集计算了与给水、排水管道连接嘚人工和材料用量不得另行计算。角阀、软管、存水弯等给、排水配件如实际与定额取定的材质和规格型号不同时可按时调整。

浴盆咹装适用于各种型号的浴盆但浴盆支座和浴盆周边的砌砖、磁砖粘贴应另行计算。

洗脸盆、洗手盆、洗涤盆、坐便器适用于各种型号。

蹲式大便器安装已包括了固定大便器的垫砖,但不包括大便器蹲台砌筑

大便槽、小便槽自动冲洗水箱安装以“套”为计量单位,已包括了水箱托架的制作安装不得另行计算。

小便槽冲洗管制作与安装以“m”为计量单位

冷热水混合器安装以“套”为计量单位,不包括支架制作安装及阀门安装其工程量可按相应项目另行计算。

蒸汽-水加热器安装以“套”为计量单位不包括莲蓬头安装,不包括支架淛作安装及阀门、疏水器安装其工程量可按相应项目另行计算。

容积式水加热器安装以“台”为计量单位

饮水器安装,以“台”为计量单位

第五章、采暖、给排水设备安装

本章根据《国家给排水标准图集》S151、S342及《国家暖通空调标准图集》T905、T906编制,适用于给排水、采暖系统中一般低压碳钢容器的制作和安装

自动加压供水设备包括主泵、备用泵及其相连的阀门、软接头、恒压罐等附件安装,定额按一用┅备共两台水泵考虑每增加一台水泵,定额乘以系数1.3

增压稳压设备包括主泵、备用泵及与其相连的阀门、软接头、气压罐等附件安装。

太阳能热水器安装包括底座及支架安装其中底座及支架按随设备配备考虑。太阳能热水器进出水管另行计算

各种水箱连接管,均未包括在水箱安装定额内按管道安装项目另行计算。

各类设备安装定额(除太阳能热水器外)均未包括支架制作安装,如为型钢支架執行第二章“一般管道支架”项目,混凝土或砖支座可按《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》相应项目执行

水箱制作包括沝箱本身及人孔的重量。水位计内外人梯均未包括在定额内发生时,可另行计算

随设备配备的各种控制柜(箱)、电气接线及电机调試等,执行《电气设备安装工程》相应项目

本章设备安装定额中均未包含减震装置,若设计要求减震时执行《机械设备安装工程》相應项目。

立式(卧式)增压稳压设备安装内容包括:两台水泵、一个隔膜式气压罐、一个DN100蝶阀、两个DN32截止阀、两个DN32止回阀、一个DN15安全阀、兩

个DN32x25橡胶接头、一个泄水阀DN20、一个远传压力表每增加一台水泵定额乘以系数1.3。

自动加压供水设备以“套”为计量单位

增压稳压设备安裝,不区分安装方式和规格以“套”为计量单位

隔膜式气压水罐安装,区分不同规格以“台”为计量单位出入口法兰和螺栓按设计规萣另行计算。

电热水器、电开水炉安装以“台”为计量单位,只考虑本体安装连接管、连接件等工程量可按相应项项目另行计算。

饮沝器安装以“台”为计量单位,阀门和脚踏开关工程量可按相应的项目另行计算

钢板水箱制作,按施工图所示尺寸不扣除人孔、手孔重量,以“kg”为计量单位,法兰和短管水位计可按相应项目另行计算

钢板水箱安装,按国家标准图集水箱容量以“m3”划分定额项目。各种沝箱安装均以“个”为计量单位。

第六章、燃气附件、器具安装

本章包括管道附件、器具安装

编制预算时,下列项目应另行计算:

阀門安装按本册定额相应项目另行计算。

法兰安装按本册定额相应项目另行计算(调长器安装、调长器与阀门联装、燃气计量表安装除外)。

穿墙套管:按本册定额相应项目另行计算

燃气计量表安装,不包括表托、支架、表底基础

燃气加热器具只包括器具与燃气管终端阀门连接,其他执行相应定额

调长器及调长器与阀门连接,包括一副法兰安装螺栓规格与数量以压力为0.6MPa的法兰配装,如压力不同可按设计要求的数量、规格进行调整其他不变。

燃气表安装按不同规格、型号分别以“块”为计量单位不包括表托、支架、表底垫层基礎,其工程量可根据设计要求另行计算

燃气加热设备、灶具等按不同用途规定型号,分别以“台”为计量单位

气嘴安装按规格型号连接方式,分别以“个”为计量单位

第七章、水灭火系统安装

本章定额适用于工业和民用建(构)筑物设置的自动喷水灭火系统的各种组件、消火栓、气压水罐的安装。

喷头、报警装置及水流指示器安装定额均按管网系统试压、冲洗合格后安装考虑的定额中已包括丝堵、臨时短管的安装、拆除及其摊销。

其他报警装置适用于雨淋、干湿两用及预作用报警装置其安装执行湿式报警装置安装定额,其人工乘鉯系数1.2其余不变。

温感式水幕装置安装定额中已包括给水三通至喷头、阀门间的管道、管件、阀门、喷头等全部安装内容但管道的主材数量按设计管道中心长度另加损耗计算;喷头数量按设计数量另加损耗计算。

室内消火栓组合卷盘安装执行室内消火栓安装项目,定額乘以系数1.2箱式、柜式室内消火栓箱(带灭火器),执行室内消火栓安装项目定额乘以系数1.5,灭火器安装不再另行计算

隔膜式气压水罐安装定额中地脚螺栓是按设备带有考虑的,定额中包括指导二次灌浆用工但二次灌浆费用另计。

消防管道安装执行本册第一章相应项目

各种支架的制作安装执行本册第二章相应项目。

安全信号阀执行水流指示器安装相应项目

沟槽式水流指示器(沟槽连接)执行本册苐三章沟槽阀门项目。

各种消防泵、稳压泵等的安装及二次灌浆执行《机械设备安装工程》相应项目。

各种仪表的安装执行《自动化控制仪表安装工程》相应项目。

各种带电信号的阀门、水流指示器、压力开关的接线、校线执行《电气设备安装工程》相应项目。

管道、设备、支架、法兰焊口除锈刷油执行《刷油、防蚀、绝热工程》相应项目。

系统调试执行《建造智能化系统设备安装工程》相应项目

本章不包括以下工作内容、:

阀门安装,各种套管的制作安装

管道安装及水箱制作安装。

各种消防泵、稳压泵安装及设备二次灌浆等

各种仪表的安装及带电信号的阀门、水流指示器、压力开关的接线、校线。

各种设备支架的制作安装

管道、设备、支架、法兰焊口除鏽刷油。

喷头安装按有吊顶、无吊顶、隐藏式分别以“个”为计量单位

报警装置安装按成套产品以“组”为计量单位。成套产品包括的內容详见下表

湿式阀、供水压力表、装置压力表、试验阀、泄放试验阀、泄放试验管、试验管流量计、过滤器、延时器、水力警铃、报警截止阀、漏斗、压力开关2干湿两用

两用阀、装置截止阀、加速器、加速器压力表、供水压力表、试验阀、泄放阀、泄放试验阀(湿式)、泄放试验阀(干式)、挠性接头、试验管流量计、排气阀、截止阀、漏斗、过滤器、延时器、水力警铃、压力开关

雨淋阀、压力表、泄放试验阀、流量表、截止阀、注水阀、止回阀、电磁阀、排水阀、应急手动球阀、报警试验阀、漏斗、压力开关、过滤器、水力警铃4预作鼡

干式报警阀、压力表(2块)、流量表、截止阀、排放阀、注水阀、止回阀、泄放阀、报警试验阀、液压切断阀、气压开关(2个)、试压電磁阀、应急手动试压器、漏斗、过滤器、水力警铃

消火栓箱、消火栓、水枪、水龙带水龙带接扣、挂架

地上式消火栓、法兰接管、弯管底座

地下室消火栓、法兰接管、弯管底座或消火栓三通

消防水泵接合器地上式SQ

消防接口本体、质止回阀、安全阀、闸(蝶)阀、弯管底座;

消防接口本体、止回阀、安全阀。闸(蝶)阀、弯管底座;

消防接口本体、止回阀、安全阀、闸(蝶)阀、弯管底座、标牌

室内消火栓組合卷盘SN

消火栓箱、消火栓、水枪、水龙带、水龙带接扣、挂架、消防软管盘管盘

一用一备水泵、隔膜气压罐、蝶阀、截止阀、止回阀、咹全阀、橡胶接头、泄水阀、远传压力表成套产品包括的内容

温感式水幕装置安装按不同型号和规格以“组”为计量单位。但给水三通臸喷

头、阀门间管道的主材数量按设计管道中心长度另加损耗计算喷头数量按设计数量另加损耗计算。

四、水流指示器、减压孔板安装按不同规格均以“个”为计量单位。

五、末端试水装置按不同规格均以“组”为计量单位

六、集热板制作安装均以“个”为计量单位。

七、室内消火栓安装区分单栓和双栓以“套”为计量单位,所带消防按钮的安装另行计算成套产品包括的内容详见上表。

八、室外消火栓安装区分不同规格和覆土深度以“套”为计量单位。

九、消防水泵接合器安装区分不同安装方式和规格以“套”为计量单位。洳设计要求用短管时其本身价值可另行计算,其余不变成套产品包括的内容详见上表。

十、灭火器安装以“具”为计量单位

十一、消防水炮以“台”为计量单位。

第八章、气体灭火系统安装

本章定额适用于工业和民用建筑中设置的二氧化碳灭火系统、卤代烷1211灭火系统囷卤代烷1301灭火系统中的系统组件等的安装

本章定额中的选择阀安装及系统组件试验等均适用于卤代烷1211和1301灭火系统二氧化碳灭火系统按卤玳烷灭火系统相应定额乘以系数1.2。

喷头安装定额中包括管件安装及配合水压实验安装拆除丝堵的工作内容

储存装置安装,定额中包括灭吙剂储存容器和驱动气瓶的安装固定、支框架、系统组件(集流器、容器阀气、液单向阀,高压软管)、安全阀等储存装置和阀驱动装置的安装及氮气增压

二氧化碳储存装置安装,不需增压执行定额时应扣除高纯氮气,其余不变

二氧化碳称重检漏装置包括泄漏报警開关、配重及支架安装。

管网系统包括管、选择阀气、液单向阀、高压软管管组件。管网系统试验工作内容包括充氮气但氮气消耗量叧行计算。

气体灭火系统的管道、管件、阀门、支吊架的制作、安装等均执行《工业管道工程》相应项目

管道及支吊架的防腐刷油等执荇《刷油、防腐蚀、绝热工程》相应项目。

系统调试执行《建筑智能化工程》相应项目

阀驱动装置与泄漏报警开关的电气接线等执行《電气设备工安装工程》相应项目。

喷头安装均按不同规格以“个”为计量单位

选择阀安装按不同规格和连接方式分别以“个”为计量单位。

贮存装置安装中包括灭火剂储贮容器和驱动气瓶的安装固定和支框架、系统组件(集流管、容器阀、单向阀、高压软管)、安全阀等貯存装置和阀驱动装置的安装及氮气增压

贮存装置安装按贮存容器和驱动气瓶的容量规格以“套”为计量单位。

二氧化碳贮存装置安装時不需增压,执行定额时应扣除高纯氮气其余不变。

二氧化碳称重检漏装置包括泄漏报警开关、配重、支架等以“套”为计量单位。

第九章、泡沫灭火系统安装

本章定额适用于高、中、低倍数固定式或半固定式泡沫灭火系统的发生器及泡沫比例混合器安装

泡沫发生器及泡沫比例混合器安装中包括整体安装、焊法兰、单体调试及配合管道试压时隔离本体所消耗的人工和材料。不包括支架的制作、安装囷二次灌浆的工作内容地脚螺栓按本体带有考虑。

泡沫灭火系统的管道、管件、法兰、阀门、管道支架等的安装及管道系统试压与冲(吹)洗执行《工业管道工程》相应项目

泡沫喷淋系统的管道、组件、气压水罐、管道支吊架等安装执行本册相应定额及有关规定。

消防泵等机械设备安装及二次灌浆执行《机械设备安装工程》相应项目

泡沫液贮罐、设备支架制作安装执行《静置设备与工艺金属结构制作咹装工程》相应项目。

除锈、刷油、保温等均执行《刷油、防腐蚀、绝热工程》相应项目

泡沫液充装定额是按生产厂在施工现场充装考慮的,若由施工单位冲装时可另行计算。

泡沫灭火系统调试应按批准的施工方案另行计算

泡沫发生器安装均按不同型号以“台”为计量单位,法兰和螺栓按设计规定另行计算

泡沫比例混合器安装均按不同型号以“台”为计量单位,法兰和螺栓按设计规定另行计算通风涳调工程

第一章、通风空调设备安装

本章定额包括空气加热器(冷却器)安装、滤尘器安装、落地式空调器安装、分体式空调器安装、分段组合式空调器安装、恒温恒湿机(精密空调机)安装、空气幕安装、风机盘管安装、离心式通风机安装、轮流式通风机安装、混(斜)鋶式通风机安装、屋顶式通风机安装、无动力屋顶排风球安装、诱导风机安装、射流风机安装、手摇、脚踏电动两用通风机安装、活塞式淛冷机组安装、螺杆式制冷机组安装、离心式制冷机组安装、热泵式(风冷模块式)制冷机组安装、多联式制冷机组(室外机)安装、冷卻塔安装

设备安装项目的基价中不包括设备费和应配备的地脚螺栓、减震器、减震吊钩、减震台座的价值。吊装设备包含设备支吊架的淛作安装:落地式安装的设备不含基础制作安装设备基础按时另行计算。

通风机安装项目内包括电动机安装其安装形式,包括A、B、C或D型也适用于不锈钢和塑料风机安装。

25号通风机安装执行20号通风机安装项目,定额乘以系数1.15;30号通风机安装执行20号通风机安装项目,萣额乘以系数1.3

空调器、风机盘管、空气幕安装项目已包括安装前的试压、试电工作。

分体式空调器(5000w以内)安装项目中包括随设备带来嘚支架安装其设备支架价值含在设备中,不得另行计算

七、分段组合式空调器安装项目,以三段为计算基础每增加一段乘以系数1.3?。???

仈、轴流式消防高温排烟风机安装执行轴流式通风机安装项目人工乘以系数1.1。

九、轴流式通风机如果安装在墙体内,执行吊装式轴流通风机项目人工、材料乘以系数0.7。

十、排气扇安装执行电气设备安装工程相应项目十一、多联机空调系统的室内机如采用壁挂式和或落地式安装,执行分体式空调器安装项目如采用吊式暗(明)装形式,则执行风机盘管安装项目

十二、空调制冷机组、冷却塔、恒温恒湿机(精密空调机)安装工作内容包括:

1.施工准备、设备、材料及施工机具搬运、设备开箱、点件、外观检查、配合基础验收、铲麻面、劃线、定位、起重机起重机具装拆、清洗、吊装、组装、定放垫铁及地脚螺栓、设备找正、调平、精平、焊接、固定、灌浆、单机试运转等全过程。

2、桅杆、人字架、三脚架、环链手拉葫芦、滑轮组、钢丝绳、地锚等起重机具及其附件的领用、搬运、搭设、埋设地锚、拆除、退库等

3、施工及验收规范中规定的调整、试验及无负荷试运转。

十三、空调制冷机组安装定额中已包括施工单位配合制造厂试车的笁作内容。

十四、溴化锂吸收式制冷机执行《机械设备安装工程》相应项目

十五、制冷机组安装高度超过六层或20米以上时,发生的垂直運输费用根据实际计算

十六、本节定额不包括以下内容:

1.与设备本体非同意一底座的各种设备、起重装置、仪表盘、框等的安装调试。

2.電动机的内部检查配管(线)接线、调试。

3.设备的拆装检查(或解体拆装)

4.非设备带来的支架、沟槽、防护罩的制作安装。

5.设备的保溫及油漆

6.加制冷剂、主机本体循环用油,制冷及系统调试

因现场原因设备安装的特殊技术措施费(如运输通道加固、搭设吊装平台、洇距离远而采用的长臂大功率吊车等)。

8.大型临时设施以及大型设备安装所需的专用机具费用

9.设备本体无负荷运转所用的水、电、气、油燃料等。

10.联合试运转、生产准备试运转

11.专业垫铁、特殊垫铁(如螺栓调整垫铁、球形垫铁等)和地脚螺栓。

空气加热器、滤尘器风机、空调器、恒温恒湿机(精密空调机)、空气幕、风机盘管、通风机、制冷机组、冷却塔安装按设计不同型号以“台”为计量单位

第二嶂、通风空调设备部件制作安装

本章定额包括钢板密闭门安装、钢板挡水板安装、滤水器、溢水盘制作安装、电加热器外壳、空调器壳体淛作安装、管道式过滤器、屏风格驾式过滤器安装、净化工作台安装、设备支架制作安装。

玻璃挡水板执行钢板挡水板相应项目其材料、机械均乘以系数0.45,人工不变

保温钢板密闭门执行钢板密闭门项目,其材料乘以系数0.5机器乘以系数0.45,人工不变四、管道式过滤器、屏风格架式过滤器的支架制作、安装已含在相应定额项目中。

钢板密闭门制作安装以“个”为计量单位

挡水板制作安装按空调器断面面積计算,以“

我要回帖