电容补偿电容器都补什么

的就地补偿电容器都是补偿电嫆器电动机的空载无功:空载无功一般为电动机功率的20~30%。

也就是15KW的电动机补偿电容器3KVAR左右

接地不规范,正确的应该是

上还有一根线接箌接地体上面的

如果是直接接在配电柜上,而配电柜没有接到接地体的话,那设备漏电的话,配电柜也会带电是非常危险的。

选择无功补償电容器主要考虑几个方面:

因为电网不干净尤其使用变频设备较多的场合,谐波问题严重因此无功补偿电容器一般都选用

器串电抗器。来防止谐波放大保证

1,调谐频率的选择通过电抗器与电容器阻抗比来确定调谐频率,一般来说预防5次谐波可选择电抗器6%

2,电容器耐电压=系统电压+电抗器压升+谐波电压

3,电抗器耐电流=系统电流+谐波电流

问:将功率因数从0.9提高到1.0所需的补偿电容器容量,与将功率因数從0.8提高到0.9所需的补偿电容器容量相比 ( ) A. 一样多 B. 更多些 C. 少一些 D. 不一定

按照配置无功补偿电容器的计算公式:

其中:Qc是需要补偿电容器的電容器容量值,单位:Kvar

P是系统有功功率,此处可以看作一个确定的有功功率值单位:Kw

tg a1,是补偿电容器前功率因数Cos a1 的相角的正切。

tg a2,是补偿電容器后功率因数Cos a2的相角的正切

对于从0.9提高到1.0,

对于从0.8提高到0.9

所以:选:B,更多一些

这说明,当功率因数较低的时候提高功率因數的代价,比原本功率因数高的时候来的更容易。与学生考试是一个道理平常考60、70分的学生,要考80分、90分比平常考90分的同学希望考99汾容易。

为了日常工作方便通常把上述计算中的(tg a1-tg a2)称为:每千瓦有功,从a1补偿电容器到a2所需要的补偿电容器量并编制成表格备查,以減少三角计算

首先我们来聊聊什么是共补什么昰分补:

共补是三相同时补偿电容器分补是对单相个别补偿电容器,共补适用于三相的功率因数相差不大的情况而分补适用于三相不岼衡比较严重的情况。

比如说三相的功率因数分别为0.53,0.67,0.71 那么,在0.71以上这部分可以通过共补解决,另外 两相其他部分所需要的无功就通过汾补来补偿电容器 原因吗?当然是为了节约成本

补偿电容器电容器又分为三相电容器(共补用)和单相电容器(分补用),三相电容器通常有3个接线端子分别对应ABC相线,电容器与电网的连接是同时接通或断开像三相电动机负载一样接线。而单相电容器通常只有2个接線端子对应电网中的A+L或B+L或C+L,与电网的连接也是使用电容接触器接通或断开

1、接线方式,三相共补电容器有三个接线端分别接(A、B、C)分补电容器有四个接线端,分别接(A、B、C、N)

2、投入补偿电容器方式:三相共补电容器投入时三组电容器同时投入。分补电容器可以單相分别投入运行

其次,三相电容器的额定电压一般是450V而单相电容器的耐压则是250V,从电压参数即可看出电容器的用途而与之配套的電容接触器没有这么多选择,只有工作电源220、380V两种以及额定电流