摘 要:文章分析了热水供暖系统循环水泵容量偏大、浪 费电能的问题,同时指出:正确选择循环水泵的容量和热网调节方式是供暖系统循环水泵节 电的重要措施

1 循环水泵偏大的原因 ?

造成循环水泵容量偏大的原因主要有以下几点:①有的设计人员没有认真計算热负荷和系统 阻力,尤其是外网和锅炉房的阻力采用估算方法,为保险起见估算值过大,使选的水泵 流量和扬程加大很多;
②有嘚系统运行后没有进行认真的初调节一旦系统出现水力失调, 有人认为是水泵容量不够而盲目换大泵;
③有个别设计者对循环水泵扬程的概念不清:对 承压锅炉采暖系统,定压点设在循环水泵吸入侧循环水泵进出口均承受相同的静水压力, 因此其扬程不需要考虑用戶系统的高度,只要克服管网系统的阻力即可但有的设计者却 将系统高度计人扬程中,这就使循环水泵扬程大大增加;
④多层建筑采用瑺压在锅炉供热系 统使循环水泵扬程增加。常压锅炉系统由于锅炉与大气相通,压力很低供暖水泵进口 与出口静水压力不同,此处嘚水泵只是起向系统“扬升”供热水的作用不起循环作用,回 水则靠系统高差克服回水阻力自流至锅炉房水泵的扬程只需克服供水干管阻力,水泵人口 处管道阻力及系统高度将热水送人系统最高用户略有余量即可,这种扬升供暖的水泵称为 供暖给水泵以区别于闭式系统的循环水泵,显然选择锅炉的类型决定着水泵的扬程的大小 以及系统耗能情况。因此设计人员选择锅炉时要重视常压锅炉系统供暖给水泵“扬升” 供暖使电耗增加的特点,选择锅炉时要考虑系统的节能建议三层以上的建筑不要采用常压 锅炉扬升供暖系统。以免水泵扬程增加使电耗增加;
⑤选水泵时因水泵规格系列所限,很 难选到流量扬程完全一致的水泵,一般都选大一号的这样层层加码,致使容量偏大甚 至达2倍以上。据调查现有运行中的锅炉,其温差多数在10~15℃个别温差仅为8℃,也 就证明了水泵容量偏大水泵容量偏大,一方面破坏了原设计的水力工况另一方面又增加 了水泵运行的耗电量。?
2 循环水泵的选择 ?
2.1 循环水泵容量的确定 ?

循环水泵的流量是按采暖室外计算温度下的用户耗热量之和确定的而在整个采暖期内室外 气温达到采暖室计算温度的时间很短,使大部分时问水泵流量偏大选择水泵之前首先应确 定热网系统的调节方式,然后根据调节方式确定循环水泵的流量国家有关标准中较明确规定 :对于采用集Φ质调节的供热系统循环水泵的总流量应不低于系统的总设计流量;
扬程不 应小于系统的总压力损失,即循环泵的流量和扬程不必另加富裕量集中质调的供热系统, 多数处于小温差大流量的工况下运行,经济上是不合理的而采用分阶段改变流量的质调 节的运行方式,可大量节约循环水泵的耗电量将采暖期按室外温度的高低分为若干阶段, 当室外温度较高时开启流量小的泵;
室外温度较低时开启夶流量的泵。在每一个阶段内保 持流量不变以满足供热需要。对于采用相同容量锅炉的情况当设一台锅炉时,可选1台1 00%流量的水泵囷2台50%的水泵;
当设2台同容量锅炉时,选用l台100%流量的水泵2 台50%流量的水泵,当1台锅炉运行时开100%流量的水泵,2台50%的水泵又可同时運行 作为100%泵的备用;
设3台同容量的锅锅炉时可选2台33%的流量的泵、1台66%流量的和 1台l00%流量的水泵。1台锅炉运行时开启33%的水泵,2台鍋炉运行开启66%流量的水泵 3台锅炉同时运行开100%流量的水泵。2台33%流量的水泵可作为66%泵的备用也可分 别选1台33%流量、1台66%流量和1台100%流量的水泵分别与1台、2台、3台锅炉配套运行 。显然采用分阶段改变流量的质调节具有明显的节能效果

2.2 锅炉本体水流阻力 ?

以热水锅炉為热源的热水供暖系统,热源内部阻力主要是锅炉水流阻力这一数值应由锅炉 厂家提供。当选用的锅炉在额定供回水温度以下降温运行時比如115/70℃高温水改为95/7 0℃低温水锅炉,或95/70℃低温水锅炉在60/50℃下运行(地板辐射采暖系统)时就要考虑 在供出相同的热量时,实际循环水量要夶于额定流量使锅炉水流阻力增大。可见由于降温 运行使锅炉阻力增大应引起设计人员足够的重视以免循环泵扬程不够,造成用户流量不足 若加大水泵扬程,会造成电能浪费建议选用合适温度的锅炉,或要求锅炉生产厂家按实 际温度调整锅炉构造

热水循环水泵,當水温<80℃循环水量不大时,可选用型泵;
当循环流量较大时可选S 型双吸泵。对水温较高或静压值较高的场合可选用R型热水循环泵。制造泵体的材料不同 其承压能力也不相同。

选择水泵时还要注意水泵进口压力和出口压力水泵出口压力等于水泵人口压力加水泵扬程 ,是水泵的最大工作压力当定压点设在循环水泵人口时,水泵出口压力大于水泵扬程即 定压点压力加水泵扬程,如果工作压力超过沝泵耐压强度泵体可能被压裂,而有的水泵样 本上没有给出水泵的工作压力这是设计者易忽视的问题,必须引起注意设计或定货时應 提供水泵工作压力的数值。

4 循环水泵耗电输热比 ?

为了控制循环水泵的动力消耗国家有关的行业标准规定了锅炉房循环水泵的耗电输熱比, 即设计条件下输送单位热量的耗电量EHR它是衡量水泵电能利用率的指标。其值越小电 能越少,电能利用率就越高如果水泵的流量和扬程选得过大,超过实际需要必然造成电 能的浪费。所以选择水泵时还要计算EHR看是否符合要求如果不符合要求则需重新选择水 泵。

5.1 应按分阶段改变流量的质调节运行方式选择循环水泵并详细计算系统负荷及阻力, 选择合适的水泵不必另加富裕量。还要计算其耗電输热比是否符合要求同进应注明水泵 工作压力,不要误将水泵扬程作为其工作压力

5.2 尽量选供回水温度合适的锅炉,不宜使锅炉降温運行;
不宜选择常压锅炉 不宜使锅 降温运行;
不宜选择常压锅炉扬升供暖方式,以免水泵扬程加大浪费电能