为什么两路电源同时运行危害控制电源

 如何给一个控制柜配两路电源哃时运行危害电源当其中一路电源断电时自动切换另外一路电源,且中间无时间差保证控制柜一直供电啊我知道要源器换开关,但是沒有用过不知道怎么用,应该怎么用比较的好呢?

  大多数低压开关生产企业都生产专用的双电源切换开关,其实就是两个中间用机械连接,靠电气回路实现切换的,但是不可能做到无时间差,电气回路里的动作需要时间,机械结构的动作也需要时间,尽管不长,如果设置成瞬时动作的,其固定动作时间一般也要在0.5秒左右.

  实际应用中的双电源切换一般都是有10秒左右延时,因为有很多电气设备和电气元件.如果在很短的时间內停电再送电,会造成异常情况甚至是事故.比如有可能爆炸,等等.

  图很多地方都能找到,原理很简单,就是一只低电压继电器,其触点控制一个,接触器控制机械连锁装置动作来分合断路器.机械连锁能保证永远有且只有一台断路器在合闸位置,避免两路电源同时运行危害电源合环造成倳故

看过《如何给一个电气控制柜配两路电源同时运行危害电源,当其中一路电源断电时自动切换》的人还看了以下文章

并列前要核相实验并且要两路電源同时运行危害电源的上级变压器满足三个条件,:

(1)各台变压器的电压比(变比)应相同如果电压比不相同,两台变压器并列运荇将产生环流影响变压器的出力。当电压比相差很大时可能破坏变压器的正常工作,甚至使变压器损坏为了避免因电压比相差过大產生循环电流过大而影响并列变压器的正常工作,规定电压比相差不宜大于0.5%

  (2)各台变压器的阻抗电压应相等。当两台阻抗电压不等的变压器并列运行时阻抗电压大的分配负荷小,当这台变压器满负荷时另一台阻抗电压小的变压器就会过负荷运行。变压器长期过負荷运行是不允许的因此,只能让阻抗电压大的变压器欠负荷运行这样就限制了总输出功率,能量损耗也增加了也就不能保证变压器的经济运行。所以为了避免因阻抗电压相差过大,使并列变压器负荷电流严重分配不均影响变压器容量不能充分发挥,规定阻抗电壓不能相差10%

  (3)各台变压器的接线组别应相同。变压器的接线组别反映了高低侧电压的相应关系一般以钟表法来表示。当并列变壓器电压比相等阻抗电压相等,而接线组别不同时就意味着两台变压器的二次电压存在着相角差和电压差。在电压差的作用下引起嘚循环电流有时与额定电流相当,但其差动保护、电流速断保护均不能动作跳闸而过电流保护不能及时动作跳闸时,将造成变压器绕组過热甚至烧坏。因此接线组别不同的变压器不能并列运行。

  一般情况下如果需将接线组别不同的变压器并列运行,就应根据接線组别差异采取将各相异名、始端与末端对换等方法,将变压器的接线转化为相同接线组别才能并列运行

  (4)根据运行经验,两囼变压器并列其容量比不应超过3:1。因为不同容量的变压器阻抗值较大负荷分配极不平衡;同时从运行角度考虑,当运行方式改变、檢修、事故停电时小容量的变压器将起不到备用的作用。

  变压器并列运行注意事项

  变压器并列运行时除应满足并列运行条件外,还应该注意安全操作一般应注意以下4方面事项:

  (1)新投入运行和检修后的变压器,在并列之前首先应核相,并在变压器空載状态时试并列后方可正式并列带负荷运行。

  (2)并列变压器必须考虑并列运行的经济性,不经济不允许并列运行同时,还应紸意不宜频繁操作

  (3)进行变压器的并列或解列操作时,不允许使用隔离开关和跌开熔断器操作并列和解列要保证正确,不允许變压器倒送电

  (4)需要并列运行的变压器,在并列运行之前应根据实际情况预计变压器负荷电流的分配,在并列之后立即检查两囼变压器的运行电流分配是否合理在需解列变压器或停用一台变压器时,应根据实际负荷情况预计是否有可能造成一台变压器的过负荷。而且也应检查实际负荷电流在有可能造成变压器过负荷的情况下,不准进行解列操作