jb-TT-jbf-北大青鸟11s主机多线接线191k层显接口卡在什么位置

北大青鸟JBF-155F多线切换接口盒

多线系統配接非编址多线切换接口盒只需两线即可实现对被控设备的点动控制同时还可以实现主机与被控设备之间线路状态的监视功能;

模块應答信号采用无源闭合信号;

模块终端监视电阻阻值为为 1KΩ;

动作灯—红色,回答灯—绿色;动作时动作灯常亮、回答灯常亮

接點负载 AC250V/3ADC30/V7A 启动为一组常开/常闭触点、停止为一组常开触点

配接 JB-QB-21S-VFC3010A 火灾报警控制器多线手动控制盘,可输出无源、有源信号具备持续或 点动脈冲输出;

模块使用 4 条线,2 条联动控制总线2 24V 电源线和主机手动控制盘连接;

被控多线设备的动作应答采用无源动合触点方式;

SL+SL- 控淛专线端子(连接时注意极性);

AS+AS- 设备反馈端子,接收无源动合信号终端电阻为 1KΩ;

COMNO1(端子 89)启动输出动合端子,触点容量为 AC220V/8A

678)停止输出动合端子触点容量为 AC220V/8A

电源后,模块在 启动或停止命令发出时可提供自保持触点输出信号如果该端子不连接 DC24V 电源,模块在启动或停止命令发出时可提供点动触点输出信号;

JBF-155F模块使用4条线2条24V电源线,2条专线控制线与主机手动控制盘连接

1、JBF-155F双切换接口盒持续输出,启动时端子(9)持续输出DC24V停止状态下DC24V撤销。

2、适用于自身不完成启动自保持的设备控制箱只需具备一组中间继电器。

3、模块终端监视电阻阻值为510Ω。

1、JBF-155F双切换接口盒点动输出启动、停止时分别输出两组DC24V脉冲信号。

2、适用于自身完成启动自保持的设备控制箱需具备启动、停止两组中间继电器。

3、JBF-155F配接JBF-11SF-H系列火灾报警控制器多线控制盘可输出无源、有源信号,具备持续或点动脉冲输出

北大青鸟火灾显示盘知识来自于造价通云知平台上百万用户的经验与心得交流。登录注册造价通即可以了解到相关北大青鸟火灾显示盘更新的精华知识、热门知识、相关问答、行业资讯及精品资料下载同时,造价通还为您提供材价查询、测算、、等建设行业领域优质服务