软启动器输出电压低大概在280v电机转速慢280v是什么电压问题


· TA获得超过2.9万个赞

软启动器的输絀频率固定为电源频率频率不可调;变频器是输出频率可调。

软启动器通过控制可控硅(或其他电力电子元件)导通角来控制输出电压其输出电压由0v慢慢升到额定电压;变频器的电压是可调的。

软启动器不可调节电机速度;变频器可以调节电机在任何速度运行

你对这個回答的评价是?


· TA获得超过3万个赞

变频器哪有什么软启动啊变频器都是变频启动的,软启动是软启动变频器是变频器啊,两个是不哃的设备按照你的意思就是低频率启动也算软启动?

你对这个回答的评价是


· TA获得超过2.9万个赞

1、变频器是需要软起动的,特别是高压夶容量变频器因为变频器的直流侧有很大的电容,直接上电会产生很大的瞬时冲击一般需要软起动;

2、低压变频器一般在输入侧串联電抗,可以解决上电冲击电流问题不需要特别考虑;

3、高压变频器一般在移相变压器上配一组低压充电绕组,变频器上电之前先给该充电绕组上电,通过变压器感应给各个功率单元的电容器充电待充电完成后,退出充电改接高压电源。

这就是变频器的软起动过程

伱对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

软起动器是一种集软停车、轻载節能和多种保护功能于一体的新颖电机控制装置国外称为Soft Starter。它的主要构成是串接于电源与被控电机之间的三相反并联闸管及其电子控制電路

  运用不同的方法,控制三相反并联闸管的导通角使被控电机的输入电压按不同的要求而变化,就可实现不同的功能

  软起动器和变频器是两种完全不同用途的产品。变频器是用于需要调速的地方其输出不但改变电压而且同时改变频率;软起动器实际上是個调压器,用于电机起动时输出只改变电压并没有改变频率。变频器具备所有软起动器功能但它的价格比软起动器贵得多,结构也复雜得多

2.什么是电动机的软起动?有哪几种起动方式

  运用串接于电源与被控电机之间的软起动器,控制其内部晶闸管的导通角使電机输入电压从零以预设函数关系逐渐上升,直至起动结束赋予电机全电压,即为软起动在软起动过程中,电机起动转矩逐渐增加轉速也逐渐增加。软起动一般有下面几种起动方式

  (1)斜坡升压软起动。这种起动方式最简单不具备电流闭环控制,仅调整晶闸管导通角使之与时间成一定函数关系增加。其缺点是由于不限流,在电机起动过程中有时要产生较大的冲击电流使晶闸管损坏,对電网影响较大实际很少应用。

  (2)斜坡恒流软起动这种起动方式是在电动机起动的初始阶段起动电流逐渐增加,当电流达到预先所设定的值后保持恒定(t1至t2阶段)直至起动完毕。起动过程中电流上升变化的速率是可以根据电动机负载调整设定。电流上升速率大则起动转矩大,起动时间短

该起动方式是应用最多的起动方式,尤其适用于风机、泵类负载的起动

  (3)阶跃起动。开机即以朂短时间,使起动电流迅速达到设定值即为阶跃起动。通过调节起动电流设定值可以达到快速起动效果。

  (4)脉冲冲击起动在起动开始阶段,让晶闸管在级短时间内以较大电流导通一段时间后回落,再按原设定值线性上升连入恒流起动。

该起动方法在一般負载中较少应用,适用于重载并需克服较大静摩擦的起动场合

3.软起动与传统减压起动方式的不同之处在哪里?

笼型电机传统的减压起动方式有Y-q 起动、自耦减压起动、电抗器起动等这些起动方式都属于有级减压起动,存在明显缺点即起动过程中出现二次冲击电流。软起動与传统减压起动方式的不同之处是:

(1)无冲击电流软起动器在起动电机时,通过逐渐增大晶闸管导通角使电机起动电流从零线性仩升至设定值。

(2)恒流起动软起动器可以引入电流闭环控制,使电机在起动过程中保持恒流确保电机平稳起动。

(3)根据负载情况忣电网继电保护特性选择可自由地无级调整至最佳的起动电流。

4.什么是电动机的软停车

电机停机时,传统的控制方式都是通过瞬间停電完成的但有许多应用场合,不允许电机瞬间关机例如:高层建筑、大楼的水泵系统,如果瞬间停机会产生巨大的“水锤”效应,使管道甚至水泵遭到损坏。为减少和防止“水锤”效应需要电机逐渐停机,即软停车采用软起动器能满足这一要求。在泵站中应鼡软停车技术可避免泵站的“拍门”损坏,减少维修费用和维修工作量

软起动器中的软停车功能是,晶闸管在得到停机指令后从全导通逐渐地减小导通角,经过一定时间过渡到全关闭的过程停车的时间根据实际需要可在0 ~ 120s调整。

5.软起动器是如何实现轻载节能的

笼型异步电机是感性负载,在运行中定子线圈绕组中的电流滞后于电压。如电机工作电压不变处于轻载时,功率因数低处于重载时,功率洇数高软起动器能实现在轻载时,通过降低电机端电压提高功率因数,减少电机的铜耗、铁耗达到轻载节能的目的;负载重时,则提高电机端电压确保电机正常运行。

6.软起动器具有哪些保护功能

(1)过载保护功能:软起动器引进了电流控制环,因而随时跟踪检测電机电流的变化状况通过增加过载电流的设定和反时限控制模式,实现了过载保护功能使电机过载时,关断晶闸管并发出报警信号

(2)缺相保护功能:工作时,软起动器随时检测三相线电流的变化一旦发生断流,即可作出缺相保护反应

(3)过热保护功能:通过软起动器内部热继电器检测晶闸管散热器的温度,一旦散热器温度超过允许值后自动关断晶闸管并发出报警信号。

( 4 )其它功能:通过电孓电路的组合还可在系统中实现其它种种联锁保护。

7.什么是软起动MCC控制柜

  MCC(Motor Control Center)控制柜,即电动机控制中心软起动MCC控制柜由以下幾部分组成:(1)输入端的断路器,(2)软起动器(包括电子控制电路与三相晶闸管)(3)软起动器的旁路接触器,(4)二次侧控制电蕗(完成手动起动、遥控起动、软起动及直接起动等功能的选择与运行)有电压、电流显示和故障、运行、工作状态等指示灯显示。

8.有嘚软起动器为什么装有旁路接触器

  大多数软起动器在晶闸管两侧有旁路接触器触头,其优点是:

 (1)控制柜具有了两种起动方式(直接起动、软起动)

 (2)软起动结束,旁路接触器闭合使软起动器退出运行,直至停车时再次投入,这样即延长了软起动器的壽命又使电网避免了谐波污染,还可减少软起动器中的晶闸管发热损耗

9.软起动MCC控制柜有哪些扩展功能?

  将软起动MCC控制柜进一步加鉯组合可以实现多种复合功能。例如:将两台控制柜加上控制逻辑可以组成“一用一备方案”,用于大楼的消防系统与喷淋泵、生活泵等系统如果配上PC(可编程序控制器),则可以实现消防泵定时(如半个月)自动检测定时自动关闭;加上相应的控制逻辑,则可以對消防泵及各个系统运转是否正常实施平时检测时定时低速低水压(不出水)运行;在灭火时,则实施全速满载运行将若干台电机加仩控制逻辑组合,可以组成生活泵系统或其它专用系统按需要量逐次打开各台电机,也可逐次减少电机实现最佳效率运行。还可以根據客户要求实现多台电机每次自动转换运行,使各台电机都处于同等的运行寿命期

10.软起动器适用于哪些场合?

  原则上笼型异步電动机凡不需要调速的各种应用场合都可适用。目前的应用范围是交流380V(也可660V)电机功率从几千瓦到800kW。

软起动器特别适用于各种泵类负載或风机类负载需要软起动与软停车的场合。

同样对于变负载工况、电动机长期处于轻载运行只有短时或瞬间处于重载场合,应用软起动器(不带旁路接触器)则具有轻载节能的效果

电动机软启动:电动机在启动时需要的电流大概是额定电流的6倍左右。在这样的电流丅电动机会受到比正常工作时更大的冲击,这样的冲击会增加电机的损耗减少电机的寿命,甚至当电流过大时会对机器内部的其他零件造成破坏电机软启动的研究主要是控制三相交流异步电机的启动,通过对三相交流异步电机的使用来实现电机的软启动对电机的启動和停止提供保护。这样的技术被广泛的应用在工业领域中工业上用这种技术来取代传统的Y/△启动,取得了不错的效果

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

本回答由上海毅顶机电科技有限公司提供

首先一般应用建议选用交流电机。

第二根据功率确定是采用单相电机还是三相电机。一般几个千瓦以上的都建议采用三相电機三相电机的转矩平稳性较好。再根据电网和实际功率选择电压等级和容量

第三,根据你对电机转速的稳定性的要求比如说,负载變化后是否允许转速有少量的变化,如果允许建议选用异步电机,否则只能选用同步电机。

第四根据转速范围选择电机极对数。

伱说的不清楚只能提供上述建议。


· TA获得超过1.5万个赞

1、根据重量和摩擦系数计算摩擦力

2、根据摩擦力和行走速度确定需要的电机功率P=Fv

3、考虑到静摩擦力通常大于动摩擦力,放一定的系数

根据以上表述你的问题缺一个条件,轮子的滚动速度没有提供