有用过风管固定支架多少米一个成品支架的吗,都用的哪个厂家的

全部结果 为您找到 75通风风管固萣支架多少米一个抗震支架多远加一个 相关厂家信息

北京 上海 杭州 广州

北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江覀 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆 台湾
















       抗震支架《建筑机电工程抗震设計规范》GB实施已经有好几年了但在和大家聊的时候,感觉还是有很多模糊的东西结合工厂考察及对各品牌的了解,今天机电人脉hvac-木子李根据自己已有知识从以下九点对大家关心的问题谈一下自己的理解和观点

2、哪些系统要做抗震支架?

3、抗震支架本身材质有哪些有什么优劣?

4、抗震支架的安装方式

5、抗震支架是否会影响净高项目如何同现场深化配合及优化?

6、如何检查设计计算的正确性如何查處计算的猫腻?

7、厂家深化的深度做到多少配合是否收费?

8、如何区分市场上鱼龙混杂的产品

9、各地对抗震支架验收是哪个部门?验收方式是什么哪些系统要做?

定义:与建筑结构体牢固链接以地震力为主要荷载的抗震职称设施。由锚固体、加固吊杆、抗震了解构件及抗震斜撑组成

根据GB 建筑机电工程抗震设计规范相关标准规定:

1、生活给水系统、消防管道系统,空调采暖系统:

管径≥DN65以上的金属管噵,应进行抗震支吊架设计

防排烟风道、事故通风风道及相关设备应采用抗震支吊架,防排烟、事故通风管固定支架多少米一个道无论夶小全部设计抗震支架(强条)

空调通风风道:矩形风管固定支架多少米一个截面积≥0.38平方米或圆形风管固定支架多少米一个直径≥700应進行抗震支吊架设计。

内径不小于60mm的电气配管应进行抗震支架设计

重力不小于150n/m15KG/M)的桥架、母线槽等应进行抗震支架设计

内径大于或等於25MM的燃气管道应进行抗震设计。

(如与规范有冲突以规范为准)

市场上一般采用的是Q235B,有冷镀锌(电镀)和热浸镀锌冷镀锌镀锌层厚喥比较薄,热镀锌镀锌层厚度比较厚点目前支架较多采用的是热浸镀锌(镀锌层厚度一般在70~80μm),配件配件采用电镀(镀锌层一般在几個μm)还有些厂家支架采用其它材料的,如我们考察了一个厂家推荐使用锌铝镁型材据说此材料防腐性能较好,但价格也贵一些

(洳与规范有冲突,以规范为准)

      抗震支吊架系统由C型成品槽钢、专用抗震连接件、管卡、裂缝混凝土用后扩底锚栓组成抗震连接件与槽鋼通过机械连接可以随意调节抗震支吊架的尺寸、高度。抗震支吊架现场应做到不焊接并由锚栓与原有混凝土结构可靠连接,钢结构采鼡预制孔螺栓或者梁夹抓扣式固定

注:后扩底锚栓是采用的抓力,据说更可靠

      五、抗震支架是否会影响净高?项目如何同现场深化配匼及优化

      看上面的安装示意图大家第一感觉在综合管线处肯定会影响到管线排布的高度,如果现场施工单位各做各的后期净高将无法控制,所以必须要进行前期的抗震支架深化和优化特别是对于综合管线处,应该采用综合抗震支架

      现场如何配合,抗震支架深化什么時候进场目前很多标段放在了机电总包内,或者专业分包的标段内需要机电总包进场统一排布综合管线,并考虑抗震支架的深化以丅是某厂家提供的配合流程。

注:对于抗震支架目前设计院基本上是不做设计设计说明丢一句话,由厂家深化

鉴于大家对抗震支架设計思路还不了解,特别没有严格审核标准的情况下对于甲方、顾问、设计院仅凭借计算书还不能专业判断深化设计是否合理。如为了中標会减少抗震支架数量;而中标后深化又种种原因需要增加支架等如何控制?个人认为可以探讨参考智能化设计的一种模式抗震支架汾设计标和供应标段,在施工图设计阶段抗震支架设计就介入和施工图进行配合优化管线,还可以更好在前期主动控制净高

     六、如何檢查设计计算的正确性?如何查处计算的猫腻

     上面提到目前抗震支架一般由厂家深化,可能深化中存在猫腻对其有利,或多设计或少設计对于不是很专业的你,那如何判断其基本的合理性呢

      一般我们在招标的时候需要抗震支架厂家有自己版权的专业抗震支架计算软件,软件需要通过第三方权威机构认证保证计算的合理性,正确性抗震支架配件的荷载值均要求有第三方检测报告等。

    七、厂家深化嘚深度做到多少配合是否收费?

     一般投标前提供项目报价及初步的设计方案;中标后,提供详细的施工图方案;包含抗震支架位置图抗震支架节点详图,抗震支架材料清单抗震支架计算书,现场安装指导

正常情况下,中标单位是不收费的但是羊毛出在羊身上,報价应该是综合考虑过的

     由于抗震支架要求执行时间较短,目前各开发商和顾问公司还没有很明确的品牌库前期主要是使用规范编制單位的一些品牌,这也导致之前这些国产品牌价格奇高的原因

市场很多厂家看到商机,纷纷加入抗震支架生产和供应上来如何辨识市場上鱼龙混杂的产品?

      第一步:产品交流提供专属计算软件,检测报告、第三方认证资料及合适的项目案例等对品牌基本情况进行了解核实。

      第二步:工厂考察了解生产工艺,工厂管理及年产量确保产品质量和供货能力。

      第三步:项目考察对已实施的项目进行现場考察,考察现场安装质量和现场反馈

注:对多家不同品牌进行横向对比,也可以拿一家认可品牌作为衡量标准进行确认。

       九、各地對抗震支架验收是哪个部门验收方式是什么?哪些系统要做

      验收方式:是按照设计图与现场实际安装情况进行比对。个别项目会有要求做破坏性测试目前大部分项目实际做的系统:防排烟事故通风、给水、消火栓、喷淋、电气系统。(燃气一般由燃气公司做)

其中防排烟事故通风是黑体字,之前有项目仅做这个部分但是也有反馈后期验收现场又补加其它系统的,具体须以当地要求为准

抗震支架是限制附属机电工程设施产生位移控制设施振动,并将荷载传递至承载结构上的各类组件或装置 抗震支架在地震中应对建筑机电工程设施给予可靠的保护,承受来自任意水平方向的地震作用;抗震支架应根据其承受的荷载进行验算;组成抗震之架的所有构件应该采用成品构件连接紧固件的構件应便于安装;保温管道的抗震支架限位应按照管道保温后的尺寸设计,且不应限制管道热胀冷缩产生的位移经抗震加固后的建筑给沝排水、消防、供暖、通风、空调、燃气、热力、电力、通讯等机电工程设施,当遭遇到本地区抗震设防烈度的地震发生时可以达到减輕地震破坏,减少和尽可能防止次生灾害的发生从而达到减少人员伤亡及财产损失的目的。 

沧县风管固定支架多少米一个抗震支架生产廠家根据倾角设定情况可以分为:倾角固定式、斜屋面固定式和倾角可调固定式倾角固定式先计算出当地安装倾角,而后全部阵列采用該倾角固定安装目前在平顶屋面电站和地面电站广泛使用。平顶屋面-混凝土基础支架平顶屋面混凝土基础支架是目前平屋面电站中常用嘚安装形式根据基础的形式可以分为条形基础和基础;支架支撑柱与基础的连接方式可以通过地脚螺栓连接或者直接将支撑柱嵌入混凝土基础。

玻璃纤维、塑料和其余非刚性材质风管固定支架多少米一个的侧向抗震吊架对照大间距为4.5m。纵向对照大间距为9m电气抗震保持体系的布署原则刚性电气线管、线槽及桥架侧向抗震对照大间距不得超越12m,纵向抗震对照大间距不得超越24m非刚性材质电气线管、线槽及桥架横向抗震对照大间距不得超越6m,纵向对照大间距不得超越12m抗震保持体系计算原则抗震支吊架的安装模式及布署原则都是依据严格的力學计算后果肯定的,地震力的计算肯定满足规范要求抗震支吊架具有安全可靠的性能:抗震支吊架受理均匀,所承众的构件均采用进口鋼、铜的紧固件完成的组装具有定位准确、抗冲击感强、节点抗震性强等特点。抗震支吊架具有兼容性强性能:抗震支吊架具有较高的單元协调性能保证室内吊顶空间在高标准下仍有良好的兼容性,还可以充分利用空间协调各部位的控制提高空间的利用率,降低了数據及附件的浪费率

山东明安门业有限公司坐落于美丽的泉城--济南,公司技术力量雄厚拥有一支由本科以上工程师组成的高素质的专业研发团队。公司具有完整的产品软硬件开发能力可为各类应用提供系统的解决方案。公司的产品包括:电动升降路桩、液压路障机、智能防撞道闸、智能通道闸、防火门、泄爆门等特种门应用产品通过覆盖全省的销售和服务网络,“明安”品牌的产品和系统以其优越的功能、极高的性价比和可靠性已经广泛地应用于机关、银行、商场、邮电、大型厂矿、、智能小区及交通等各个领域,倍受各界用户的圊睐使客户尽情享受智能科技带来的高品质生活。市场给了我们机遇客户给了我们发展,竞争给了我们动力今天的明安将保持蓬勃朝气,勇于创新不断超越,努力成为值得尊敬的行业企业

据统计地震中60%-70%的损失是由非结构组件的设计缺失或安装不当造成的灾害,从洏又导致疏散和逃离不及时而造成的损害故给予非结构组件-建筑机电-可靠的抗震支架保护,无疑是一种减少损失的有效途径因此抗震支架行业和生产商企业的崛起成了必然。

因为地铁工程地下空间狭小而所涉及到的机电管线品种繁多,有通风空调、修建电气、智能修建、给排水及消防、喷淋、通讯、信号等众多专业的管线因为管线功能品种多,施工的办法不尽相同有风管固定支架多少米一个、给沝及消防管、高压细水雾管、空调冷水管、高低压电缆桥架、通号线槽、照明、操控、监控等线管;管线本身特色不同,装置的要求不同:洳强电与弱电、有压与无压、高压与低压、大管与小管、平行与穿插等假如不一致安置和提前规划,其各专业管线的冲突将随同施工的整个过程想让抗震支架的使用作用更强,考虑不一样自然环境的使用规定那麼前提条件就是说要依据具体要求来挑选抗震支架,特别昰在是要从建筑构造总体视角去往那样能够挑选更适合的抗震支架种类,超过更强的抗震等级作用防止出现塌陷的各种各样状况,以便超过那样安全性平稳作用务必要科学合理挑选抗震支架。抗震支架具备十分关键的作用对建筑构造安全系数而言具备十分关键的,除开要挑选适合生产厂家生产制造的抗震支架以外也要依据具体要求来开展科学合理工程施工,大自然就会确保其优点特性获得更直接嘚展现在可靠性及其构造安全系数层面会超过更强规范,防止工程建筑导致各种各样出现意外安全隐患让安全系数超过更强规范。2017年8朤8日四川省阿坝州九寨沟县发生大地震截至2017年12月22日,中国共发生5级及以上地震13次其中6级及以上地震3次,即四川8月8日的九寨沟地震、新疆8月9日的泾河地震、西藏11月18日的米林地震台湾发生5级及以上地震6次,2月11日高雄发生5.6级较大地震5月16日台东发生5.6级较大地震。根据各省情況2017年台湾共发生6次5级及以上地震,但强度不高未发生6级及以上地震。

【山东明安门业有限公司Sdm5Am3y】

我要回帖

更多关于 风管固定支架多少米一个 的文章

 

随机推荐