变频器制动时间参数端口 可以接电源吗

主回路端口由四个部分组成
1、电源输入端口:电源输入分三相和单相两种,其端口符号表示统一 三相:R,S,T(或L1,L2,L3) 单相:R,N(或L1,N) 一般情况下,电源通过 或 断路器直接接入变频器,但如果控制系统要求,还会通过,输入电抗器,零相电抗器和虑波电抗器等外围设备输入。
2、变频器的输出端:符号为U、V、W(或T1、T2、T3)一般直接接三相,根據控制要求,也会接入输出电抗器等外围设备 关于变频器的电源输入接线和变频器输出接线,许多变频器都给出详细的要求和说明,希望在变頻器使用前认真阅读变频器使用手册,严格按规定进行。这里,特备要指出的是变频器的电源输入端和输出端千万不能接反,如果接反了,一通电變频器瞬间烧坏
3、直流电抗器接入端口:直流电抗器接入主要是为改善功率因数。一般小于15KW可接入也可不接入,不接入时,须用短路片短接兩个端口
4、制动与制动单元接入端口:制动电阻和制动单元的接入主要是在变频器处于再生制动运行时对再生回馈的电能进行消耗,以防圵过流和过压的产生。 制动电阻和制动单元的接入要相见变频器的使用手册,功率较小时,只接制动电阻即可,功率较大时,须加制动单元上面兩种外围设备接入端口的符号即表示随变频器不同而不同。
5、最后讲一下端口:为了和减少干扰,变频器都有一个接地端口,其外接地线要粗洏短,接地电阻最好少于100欧当多台变频器一起安装时,所有变频器必须直接接到共同接地端,最好不要串接,坚决不要环节

看过《变频器主回路端口介绍》的人还看了以下文章

变频器顾名思义变频调速使用。变频器品牌很多像西门子,三菱abb,丹弗斯施耐德,英威腾台达等品牌变频器,同一品牌的变频器也有很多系列像西门子变频器有m440,m430m420,m410g120等,三菱的a700d700,abb的acs510550等功能也不完全相同,...
怎么设置变频器干擾的温控探头 自己做的环境控制系统根据温度高低的变化控制变频器来控制猪舍风机转速,实现猪舍温度的降温与通风!自己网购的屏幕控制器与变频器目前出现的问题是变频器不工作温度平稳无波动,一旦变频器开始工作很快温度就变成0,设...
两个通过变频器控制的飲用水供水泵一直是一个工频一个变频工作,什么原因引起的 以前是一个停止,一个变频工作现在楼上不用水也是一个变频工作一個工频工作。早上起来水管的水都成热水了 首先要判断变频器的启动信号有没有问题,一般情况下变频器端...
用两中间继电器控制两台变頻器两个按钮互锁 ①红钮常闭,绿钮常开控中剩继电器1停止与启动来间接制变频器1停止与启动 ②绿钮常闭红钮常开控制中间继电器2停圵与启动,再间接控制变频器2停止与启动! ③当然轻按停止某台,再按启动另一台!...
看看停机时是否报故障代码如果有故障代码,就看对应变频器的故障代码是什么然后去排除故障!如果没有故障代码,就看你是怎么让变频器运行的应该是对应的运行条件没有满足導致变频器停止! 一般变频器因为内外部故障跳闸的情况,都是有故障代码的每个...