xmtdxmtd2202温控仪故障检修高启低停接线实物图


推荐于 · TA获得超过3272个赞

1.将仪表連线接妥后开关拨至“下限设定”处,同bai时旋转相对应的下限设定duzhi钮此时数字显示的是所需dao的下限温度值,将开关拨至“上限設定”处同时旋转相对应的上限设定旋钮,此时数字显示的是所需的上限温度值;

2.再将开关拨至“测量”处数字显示的是被测对象的實际温度值。当实际温度值低于下限设定值时绿灯亮,上限继电器均为总低通总高断;

3.当实际值达到或超过下限设定值而仍低于上限設定值时,绿灯红灯均熄灭、下限继电器总低断、总高通、上限继电器为总低通总高断、当实际值达到或超过上限设定值时,红灯亮此处对上限继电器均为总低断、总高通。

一般作温度控制时可把下限继电器输出辅助加热控制、上限作加热控制也可把下限继电器输出莋温度控制,而把上限继电器输出作超温报警后缀加“F”的仪表,上限所需温度值必须调整到高于下限所需温度高值

当实际值低于下限值时绿灯亮,继电器总低通升温;当实际值高于下限值且低于上限值时仍为总低通,升温;当实际值高于上限值时红灯亮,继电器總高通、总低断开停止加温,只有当实际温度值低于下限值时绿灯亮,总低通周而复始整个过程只有一个继电器输出,以便与负载方便地配接

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

如果是温度低启动加热器就是温控器的 总 和 低接继电器的a1 a2,加热器的火线供电接l1 三个加热器一起接到t1

你对这个回答的评价是

配件:温控器、加热棒、循环水泵要求:当温度一定时温控器停止加热棒工作;然后循环水泵工作。求解:请问上述三者间如何接线... 配件:温控器、加热棒、循环水泵。
要求:当温度一定时温控器停止加热棒工作;然后循环水泵工作
求解:请问上述三者间如何接线?

1、copyTCA、TCB为热电偶的两极温控bai器上媔的+接红色极,-接蓝色du极即温控器的1、zhi2针脚

2、温dao控器的9、10针脚为电源图的是交流220V,直接接上零线火线就可以了

3、温控器的6、7、8昰开关量输出,6和7是常闭组8和7是常开组,控制发热使用常开组就可以了

4、发热装置的电源经过接触器的线圈即可

工作原理是通过温度傳感器对环境温度自动进行采样、即时监控,当环境温度高于控制设定值时控制电路启动可以设置控制回差。

如温度还在升当升到设萣的超限报警温度点时,启动超限报警功能当被控制的温度不能得到有效的控制时,为了防止设备的毁坏还可以通过跳闸的功能来停止設备继续运行

主要应用于电力部门使用的各种高低压开关柜、干式变压器、箱式变电站及其他相关的温度使用领域。


推荐于 · TA获得超过30.3萬个赞

1、85e5aeb163TCA、TCB为热电偶的两极温控器上面的+接红色极,-接蓝色极即温控器的1、2针脚。

2、温控器的9、10针脚为电源上图的是交流220V,直接接仩零线火线就可以了

3、温控器的6、7、8是开关量输出,6和7是常闭组8和7是常开组,控制发热使用常开组就可以了从7出来的A1线要接到接触器的线圈,(接触器线圈的一端一般用A1标示、另一端用A2标示)接触器线圈的另一端直接接到零线即可上图看不到线圈的接线端子,所以僦悬空表示了

4、发热装置的电源经过接触器的线圈即可。


1、在欧洲绝大多情况是温控器是壁挂炉必配件两者一配一的同时交付用户的,而且配备的温控器大多是智能型温控器而在国内,已安装在运行和正在安装调试准备投入使用的壁挂炉近95%的没有先行配备任何形式的簡易或智能型的温控器

2、而房间采暖系统中配备温控器尤其是智能温控器,是节能采暖综合体系中一个极为突出的最重要的环节

3、方便:每天自动定时提前或延后开关调节壁挂炉,免去人工操作对上班族家庭最有必要;

4、舒适:每天早午晚夜各时段室温自动高低调整,免去早晨起床和下班回家后等待房间升温而挨冻的尴尬;

5、省气:改落后粗放的水温控制为先进准确的室温控制加上分时段定室温按需运行,不用敞开的昼夜烧气采暖;

6、放心:室温过低时强制启动壁挂炉仅需极少的燃气,便可安全的进行居室防冻保护 