房子里有一个380V的施耐德开关柜柜,是否可以住人

原标题:图文解读:10kV配电室内都囿哪些电气设备全知道的人不多!

什么是配电室? 配电室是指10kV及以下电压等级设备的设施分为高压配电室和低压配电室。高压配电室┅般指6kV-10kV高压施耐德开关柜室;低压配电室一般指10kV或35kV站用变出线的400V配电室

简单来说:就是引入电源不经过电力变压器变换,直接以同等級电压重新分配给附近的变电所或者供给给各用电设备的电能供配电场所 称之为 配电所(站)其实,最直白的理解就是插排的道理下端接用户多了,不够分了需要多点节点。

下面基于工程实例图文解读10kV配电室内的高压设备、变压器、低压设备、直流设备、电缆、母線,看看分别都包含了什么设备

一、10kV配电室高压设备

高压柜内CT、PT、零序CT

(1)环网柜-负荷施耐德开关柜柜

用于低基配电室或变压器容量小於1250kVA的高基配电室。

1施耐德开关柜间隔;2母线间隔;3电缆间隔;4操作机构间隔;5控制保护间隔

(2)中置柜-断路器柜

用于高基配电室内(一般單台变压器容量大于1250kVA以上使用)

常用断路器型号:VD4(ABB)、VS1(国产)

1二次仪表室;2母线室;3断路器手车室;4电缆

在较老配电室常见:GG1A-12(F)

(4)其他各厂家衍生的自主开发柜型

西门子授权江苏华鹏生产8BK88柜

高压施耐德开关柜柜“五防”概念

高压负荷施耐德开关柜具有简单的灭弧裝置,能通断一定的负荷电流和过负荷电流但是它不能断开短路电流,所以它一般与高压熔断器串联使用借助熔断器来进行短路保护。

3、高压负荷施耐德开关柜(ABB-SFG)

高压负荷施耐德开关柜具有简单的灭弧装置能通断一定的负荷电流和过负荷电流,但是它不能断开短路電流所以它一般与高压熔断器串联使用,借助熔断器来进行短路保护

环氧树脂真空浇注支柱式结构电流互感器 用于电流、电能测量和繼电保护用。

环氧树脂浇注式电压互感器把高电压按比例关系变换成100V或更低等级的标准二次电压供保护、计量、仪表装置使用。

高压柜內电压互感器常规将10kV变为100V

当电路中发生触电或漏电故障时,互感器二次侧输出零序电流使所接二次线路上的设备保护动作。

利用氧化鋅良好的非线性伏安特性在正常工作电压时流过避雷器的电流极小(微安或毫安级);当过电压作用时,电阻急剧下降泄放过电压的能量,达到保护的效果

熔断器是最简单的保护电器,它用来保护电气设备免受过载和短路电流的损害

使用于12kV及以下交流50Hz的电力系统中,可与各种型号高压施耐德开关柜柜配套使用亦可作为高压电器设备检修时接地保护用。

综合保护装置概念:集保护、测量、监视、控淛、人机接口、通信等多种功能于一体;代替了各种常规继电器和测量仪表节省了大量的安装空间和控制电缆。

功能:在故障状态下启動保护动作输出保护信号。

安装位置:进线柜、出线柜、母联柜(有断路器的柜内)

  • 过流保护:短时间的电流增大,一会儿就恢复了鈈断电如无法恢复就断电。(时间)

  • 速断保护:电流突然增大不断电会烧坏设备。

  • 零序保护:测量通过三相的线电流和达到预设值時动作。

变压器保护信号:变压器高温报警、变压器超温跳闸、变压器开门动作、轻瓦斯、重瓦斯(由变压器引来)

1计量表;2信号继电器;3综合保护装置;4检修压板;5位置指示灯;6分合闸状态指示灯;7带电指示器;8照明施耐德开关柜;9加热施耐德开关柜;10手动操作施耐德开關柜;

、10kV配电室变压器

  • 内部材质:硅钢片(环氧树脂包封(SCB)、非包封(SGB))

  • 内部材质:非晶合金(SCBHR)

2、油浸式变压器(S11)

  • 向高压柜发絀保护信号(高温保护、超温跳闸、变压器开门动作)

铜损是指变压器线圈电阻所引起的损耗当电流通过线圈电阻发热时,一部分电能僦转变为热能而损耗由于线圈一般都由带绝缘的铜线缠绕而成,因此称为铜损

变压器的铜损通常被称作短路损耗或可变损耗。

  • 铁损(囿电流通过时发生)

一是磁滞损耗当交流电流通过变压器时,通过变压器硅钢片的磁力线其方向和大小随之变化使得硅钢片内部分子楿互摩擦,放出热能从而损耗了一部分电能。

二是涡流损耗当变压器工作时。铁芯中有磁力线穿过在与磁力线垂直的平面上就会产苼感应电流,由于此电流自成闭合回路形成环流且成旋涡状,故称为涡流涡流的存在使铁芯发热,消耗能量

三、10kV配电室低压设备

低壓柜内电抗器、电容器

1、380V常用低压配电柜柜型

(1)低压抽出式配电柜:GCK、GCS、MNS

手柄只有分闸、合闸两个位置

GCK柜柜后,已安装电缆

手柄有工作、分闸、试验、隔离、抽出位置

手柄分两个主手柄为分合闸位置,副手柄为试验、隔离、抽出位置

  • GCK、GCS柜国内自主设计开发MNS柜从ABB公司引進。

  • GCK最小模数为1个单元GCS最小模数为1/2个单元,MNS最小模数为1/4个单元

  • GCK每面柜子最多9层,GCS每面柜子最多11层MNS每面柜子最多9层并可以做成双面。

(2)低压固定式施耐德开关柜配电柜:JYD、GGD

(3)全封闭分割式配电柜:GFB2-2008(新柜型用于低基配电室)

北京市电力公司“五统一”标准出台后與生产厂家一同开发、设计的用于低基配电室的低压柜,目前新建低基配电室必须采用此柜型

(4)照明或动力配电箱:PGL(配电内室较少使用)

(5)其他厂家原装配电柜

施耐德原装柜/西门子原装柜

能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承載和开断异常回路条件下的电流的施耐德开关柜装置。

技术指标:In额定电流、ICU额定短路分段能力、ICS额定运行短路分断能力、ICW短时耐受电流

(2)万能断路器(框架施耐德开关柜)

额定电流在630A以上最高可至6300A。

内部附件:辅助触头、报警触头、分励脱扣器、欠电压脱扣器、合闸線圈

(4)微型断路器(63A以下)

电流互感器的接线应遵守串联原则:即一次绕阻应与被测电路串联而二次绕阻则与所有仪表负载电流互感器串联。

常用电流互感器样式:羊角式(一般用于供电公司低压计量)、穿心式、开口式

作用:抑制供电系统的高次谐波用来保护电容器。

配置原则:变压器容量的1/3

7、功率因数控制器(ABB-RVC)

作用:控制电容器的投切时间及顺序。

电容器运行方式:顺序投入先投先分。

作鼡:熔断器所能保护的主要还是电容器的外部连接端子及投切设备(交流接触器、热继电器和复合施耐德开关柜)所发生的短路故障

9、接触器(电容器专用)

作用:投入或切除低压并联电容器。接触器带有抑制涌流装置能有效地减小合闸涌流对电容的冲击和抑制开断时嘚过电压。

工作原理:由于流入热元件的电流产生热量使有不同膨胀系数的双金属片发生形变,当形变达到一定距离时就推动连杆动莋,使控制电路断开从而使接触器失电,主电路断开实现过载保护。

电容器的损坏主要是由于过压或短路所造成过载影响较小,而熱继主要用于电机的过载保护所以,用热继保护电容不适合

11、浪涌保护器(电涌保护器)

简称(SPD),对雷电影响或其他瞬时过压的电湧进行保护适用间接雷电和直接雷电影响或其他瞬时过压的电涌进行保护。

四、10kV配电室直流设备简介

  • 用途:为高压柜提供操作电源、控淛电源

  • 技术参数:电压等级(110V、220V);电池容量(65Ah、100Ah)

  • 组成:充电机屏、电池屏、中央信号屏

  • 安装位置:值班室或便于运行人员观察的地方

  • 生产厂家:华隆机电、合欣机电

  • 直流系统一般均设置485通讯接口。

1、直流屏(充电机屏)

由配电室低压侧两段母线分别引两路交流电源姠电池充电。

由电池引出直流电源向高压侧保护及控制回路输出电源

220V直流系统,电池屏内共计18块电池每块电池电压为12V。

电池间为串联方式连接

3、中央信号屏内光子牌

高压柜内综保发出保护信号,或充电机屏发出报警信号对应光字牌上的指示灯亮起,报警铃响按下複位键恢复正常。

五、10kV配电室电缆

YJY——交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆

YJV——交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆

前面加ZRC-(阻燃)、NH-(耐火)、WDZN-(低压无卤阻燃耐火)

后面加22下角标为:铠装电缆

2、VV电缆(一般25mm以下使用)

铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆

前面加K(控制电缆)、R(软线)

铜芯聚氯乙烯绝缘(软)电线型号:1.0、1.5、2.5

六、10kV配电室母线简介

国际标准IEC60364区分了三类不同的接地系统,使用两个字毋代号表示TNTT和IT。

第一个字母表示供电设备(发电机或变压器)与地的连接:T 将一点直接与地相接I 没有与地相接的点。

第二个字母表示提供给用电设备的与地连接:T 将一点直接与地相接N 在安装位置直接与接地的中性点相接。

电源不接地电气设备外露可导电部分可直接接地。

使用场所:供电连续性要求较高如应急电源、医院手术室等。

电源中性点直接接地所有设备的外露可导电部分均经各自的保护線PE分别直接接地。

所有电气设备的外露可导电部分均接到保护线上并与电源的接地点相连,这个接地点通常是配电系统的中性点

施耐德低压柜是施耐德研发的主偠为水利、电力、发电厂、工业等低压配电而设计的又和施耐德合作,引进施耐德的B柜技术、授权得润电气生产的生产的每一批产品嘟经过施耐德验收并且受到用户的一致好评。

名称:施耐德低压柜〔Blokset〕

产品分类: Blokset 低压施耐德开关柜柜

Blokset系列施耐德开关柜柜(简称B柜)是施耐德电气公司授权得润电气专门为其低压配电产品而设计它适用于400Hz以下,额定工作电压690V.额定绝缘电压1000V.额定电流6300A及以下的电力供配電系统符合IEC60439-1、IEC60529、IEC60947等相关标准,可作为动力配电中心电动机控制中心,电容补偿及终端配电等电能控制转换与分配设备使用。B柜适用於发电厂.变电所、工矿企业、民用建筑基础设施等各个领域

a. 模块化结构,满足当地标准、惯例和要求的施耐德开关柜柜;

b. 模块化系统标准化的元件、可快速制造、易于修改;

c. 功能性设计,合理化的尺寸和内部布置、减少占地面积、简便的主电路和辅助电路连接、易于咹装升级成本得到控制;

d. 高水平的可靠性和安全性,加强对人身和设备安全的保护

额定冲击耐受电压:12KV

主母线额定电流:6300A

额定短时耐受电流:100KA

功能单元形式:固定式、抽出式

扫一扫二维码了解更多详情:

更多详情请咨询安徽得润电气技术有限公司--热线电话:400-128-7988