乚e口灯没有电容怎么修

  万用表电容档好坏检测

  1、用电容档直接检测

  某些数字万用表具有测量电容的功能其量程分为2000p、20n、200n、2μ和20μ五档。测量时可将已放电的电容两引脚直接插入表板上的Cx插孔,选取适当的量程后就可读取显示数据

  000p档,宜于测量小于2000pF的电容;20n档宜于测量2000pF至20nF之间的电容;200n档,宜于测量20nF至200nF之间嘚电容;2μ档,宜于测量200nF至2μF之间的电容;20μ档,宜于测量2μF至20μF之间的电容

  经验证明,有些型号的数字万用表(例如DT890B+)在测量50pF鉯下的小容量电容器时误差较大测量20pF以下电容几乎没有参考价值。此时可采用串联法测量小值电容方法是:先找一只220pF左右的电容,用數字万用表测出其实际容量C1然后把待测小电容与之并联测出其总容量C2,则两者之差(C1-C2)即是待测小电容的容量用此法测量1~20pF的小容量电容很准确。

  实践证明利用数字万用表也可观察电容器的充电过程,这实际上是以离散的数字量反映充电电压的变化情况设数芓万用表的测量速率为n次/秒,则在观察电容器的充电过程中每秒钟即可看到n个彼此独立且依次增大的读数。根据数字万用表的这一显示特点可以检测电容器的好坏和估测电容量的大小。下面介绍的是使用数字万用表电阻档检测电容器的方法对于未设置电容档的仪表很囿实用价值。此方法适用于测量0.1μF~几千微法的大容量电容器

  用数字万用表直流电压档检测电容器,实际上是一种间接测量法此法可测量220pF~1μF的小容量电容器,并且能精确测出电容器漏电流的大小

  万用表电容档坏了怎么修

  1、首先测量一下TL062芯片是否停振,洳果是停振检查振荡电路元件必要时更换TL062双运放芯片。

  2、检查测量电容插座接触不良那就修复插座的黄片或有虚焊接触不良现象存在等等。

  3、检查各量程档位开关的黄片是否脱开造成量程档位开关所接的电阻开路,如果是这样的话那就检查量程开关等等

高压低压补偿柜常见故障及解决辦法
新柜调试前应将所有断开,并在不通电情况下测主回路相间通断和对“N”通断; 手动投切检查一切正常后再将电容接上!
无涌流投切器忣动补调节器不接N线,会使其直接损坏及炸毁!!!
1主回路上电控制器无显示:
原因:1、电源是否引入到控制器;2、控制器坏了
a、用检查确认是否在主线(一次线)上有电压,本项必须带电操作具体操作时需要特别小心和按规范操作;
b、检查取电压用保护熔丝有否接上忣是否坏掉,在非带电状态下检查并接牢固;
c、控制器取电压接线端子是否接及是否接紧在非带电状态下检查并接牢固;
d、确认控制器昰否有问题,有问题立即更换
2 房进线柜电流指示表和控制器显示电流值相差较大:
原因:电流变比设错,或CT线没接好及进线柜电流指示表是否已坏
a、检查主线上的CT变比是否和控制器上设置的一致,若不一致需要重新设置为一样;
b、检查主线上的CT引线是否和控制器的端子接牢固并确认电流信号传输到控制器,否则检查线路
3 与电容器连接的回路导线有发热严重或烧焦现象:
原因:接线端末接紧,或过流
a、用合适档位电流钳卡该路电容投上时的工作电流,是否与额定电流悬殊很大在电压正常时,如果电流悬殊很大有可能是电容器损壞或者是现场谐波很严重,需要借助电能质量分析仪测试后确认
b、该电容支路的相关接头是否接紧或者压紧,需要在不带电状态下检查必需要对接线头进行工艺处理。
c、检查导线在设计时是否按标准来设计一般铜线按每平方毫米通5A电流来选。
原因:1、谐波超标2、机櫃强度不够,3、电抗器质量问题
a、用合适档位电流钳卡该路电容投上时的工作电流是否与额定电流悬殊很大,在电压正常时如果电流懸殊很大,电抗器噪音很大有可能是电流大或者是现场谐波很严重引起需要借助电能质量分析仪测试后确认。
b、如果在正常工作电流下电抗器噪音很大,可以确定是电抗器本身的问题或者是与电容柜发生谐振
5 电容器鼓包或者有“冒油”现象:
原因:谐波超标引起过流戓电容器质量不好
a、发现本现象后应立即将该组电容器切掉,并更换新电容在未确定损坏原因前不能再投电容,以免再次损坏
b、能质量分析仪测试现场谐波情况,如果谐波超标需要对现场谐波进行处理,如果谐波不严重可确认是电容器的问题,还是属于正常损坏
6 控制器功率因数显示异常:
原因:1、电压或电流线相序接反,2、控制器坏
a、未按将A、B、C相CT线(电流线)、电压线接入对应控制器端子按接线图检查接线并仔细检查主线回路的相序。
b、控制器本身问题如果确认是控制器的问题,即使协调以最快速度给用户更换上。
7功率洇素很低控制器仍不投入:
原因:1、负载无功量小未达投入门限,2、电流变比设错3、报警保护
a、现场无功量太小,没达到投入门限屬于正常情况,仅需给客户解释就可以了
b、电流变比不对,核对实际CT变比重新设置为正确变比就可以了。
c、取样参数报警对回路保護,故不投入
8无涌流投切器上有控制信号但不动作:
原因:1、控制信号极性接反,2、主回路没上电3、缺相保护,熔丝烧断4、“N” 线未接好。
a、控制信号极性是否接反仔细检查,并按正确极性将控制信号线接好
b、主回路没闭合,检查无误后给主回路上电
c、某相无電压(缺相),用万用表测试确认是缺相后,停电检查
d、"N"线没接或没接牢,将线路检查后接好"N"线
9上电控制器显示超前:
原洇:1。电压或电流线相序接反
10指示灯一直亮电容切不下来: 原因: 动补调节器击穿或控制器坏
高压开关柜常见故障和处理方法
1.高压开关柜茬运行中突然跳闸故障如何判断和处理?
1)故障现象:这种故障原因是保护动作高压柜上装有过流、速断、瓦斯和温度等保护。如图一所示:當线路或出现故障时保护动作使开关跳闸。跳闸后开关柜绿灯(分闸指示灯)闪亮转换开关手柄在合闸后位置即竖直向上。高压柜内戓中央信号系统有声光报警信号继电器掉牌指示。微机保护装置有“保护动作”的告警信息  
2)判断方法:判断故障原因可以根据继电器掉牌、告警信息等情况进行判断。在高压柜中瓦斯、温度保护动作后都有相应的信号继电器掉牌指示过流继电器(GL型)动作时不能区分过鋶和速断。在定时限保护电路中过流和速断分别由两块(JL型)电流继电器保护继电器动作时红色的发光亮,可以明确判断动作原因
3)处理方法:过流继电器动作使开关跳闸,是因为线路过负荷在送电前应当与用户协商减少负荷防止送电后再次跳闸。速断跳闸时应当检查母线、变压器、线路。找到短路故障点将故障排除后方可送电。过流和速断保护动作使开关跳闸后继电器可以复位利用这一特点可以和温喥、瓦斯保护区分。变压器发生内部故障或过负荷时瓦斯和温度保护动作如果是变压器内部故障使重瓦斯动作,必须变压器如果是新迻动、加油的变压器发生轻瓦斯动作,可以将内部气体放出后继续投入运行温度保护动作是因为变压器温度超过整定值。如果定值整定囸确必须设法降低变压器的温度。可以通风降低环境温度也可以减少负荷减低变压器温升。如果整定值偏小可以将整定值调大。通過以上几个方法使温度接点打开开关才能送电。
2.高压开关柜储能故障如何判断和处理
如图二所示:电动不能储能分别有故障控制开关损壞、行程开关调节不当和线路其它部位开路等。表现形式有电机不转、电机不停、储能不到位等
1)行程开关调节不当:行程开关是控制电機储能位置的限位开关。当电机储能到位时将电机电源切断如果限位过高时,机构储能已满故障现象是:电机空转不停机、储能指示灯鈈亮。只有打开控制开关(HK)才能使电机停止限位调节过低时,电机储能未满提前停机由于储能不到位开关不能合闸。调节限位的方法是掱动慢慢储能找到正确位置并且紧固。