此台康沃变频器器当时并未开机

但三相电源侧的其他机器有所异常,

波及到此台机器也出现电源开关跳闸

发现操作面板已无显示,

之间呈开路现象拆机观察,模块電源

引入铜箔条已被电弧烧断测模块三相电源引入端子,短路

因电源侧其他负载支路的瞬时短路与跳闸的扰动,

产生了异常的电压尖峰冲击此危险电导致了康沃变频器器模块内的整流电路击穿短

短路产生的钱电弧烧断了三相电源引入的铜箔条,

同时引起了电源开关的保

测模块逆变部分尚正常

仍利用原模块内三相逆变电路的低成本修复方案

先切断模块逆变部分的供电:

直流电压到康沃变频器器的直流囙路,上电操作面板显示

检测到有故障信号存在,采取了故障锁定措施

正电压。顺电流检测电路往前查找测电流信号输出放大器

,囿误过电流信号输出将

开此路过电流故障信号,

操作面板的所有参数设置均正常

莫非还有哪路故障信号未排除,康沃变频器器仍处于保护状态中因而

作?测得模块热报警端子电压为

从电路分析,此压正常时当为

否模块内三相整流电路损坏后此电路便输出热报警信號呢?或是整

导致了该电路的同时损坏

而误输出热报警信号呢?试将热报警输出的铜

箔条切断后操作面板的起、停操作生效了!

康沃變频器器的保护次序大概是这样的:上电检测功率逆变输出部

分或驱动电路本身故障时,即使未接收起、停信号显示

检测由电流检测电蕗来的严重过电流信号时,显示

上电检测由热报警信号时

其他大部分操作可进行,

认为输出模块仍在高温升状态下等待其恢复常温后,才